Hallo Habe diesen Regler. http://www.halmburger.eu/download/Anleitung_Raumregler_mit_Begrenzer_RTBS_deutsch.pdf Die Maximaltemperatur mit dem Fußbodentemperaturfühler ist auf ca 30 Grad eingestellt. Wenn der Raumtemperaturfühler bei ca 25 Grad abschalten soll , kommt es zu mehreren Ein/Aus Schaltvorgängen. Jetzt habe ich die Fußbodentemperatur auf ca 37 Grad gestellt, jetzt kommt es nur noch zu mehreren Ein/Aus Schaltungen,wenn das Wasser ca <23 Grad ist. Werkseinstellung 60 Grad Fußboden ca <23 Grad auch mehrere Ein/Aus Schaltungen. Fußboden Temperaturfühler 37 Grad , schaltet exakt. Ist das normal bei diesen Reglern ,das er dieses Verhalten zeigt, wenn die Fußboden Vorlauftemperatur nicht über ca 37 Grad ist. Die Zwischen Temperaturen habe ich nicht getestet,vielleicht muß die Vorlauftemperatur > Raumtemperatur Abschaltung sein? Gruß
Juppi J. schrieb: > Fußbodentemperatur Juppi J. schrieb: > Fußboden Vorlauftemperatur Juppi J. schrieb: > Wasser ca <23 Grad ist Wie bitte? Der Regler ist doch ein Temperaturregler für eine ELEKTRISCHE Fussbodenheizung. Der zusätzliche NTC IM FUSSBODEN dient dazu eine Maximaltmperatur des Bodens nicht zu überschreiten. Der Grund dafür ist, daß man sich einerseits nicht die Füße verbrennt und andererseits der Boden (Estrich) durch zu starke thermische Aussdehnung nicht zerbröselt. Du redest aber von Vorlauftemperatur und Wasser? Vieleicht setzt du dich hin und beschreibst mal etwas genauer und systematischer wie deine Heizung aussieht, wie du den Regler genau angeschlossen hast und welche Versuche du genau gemacht hast. Dazu auch was du erreichen willst. Siehe Netiquette wie Falk sagen würde.
U.R. Schmitt schrieb: > Du redest aber von Vorlauftemperatur und Wasser? Wenn du Wasser liest, dann nimm Fußboden Temperatur. Es geht um die Schaltschwellen? Es ist nicht mein Regler ,liegt nur auf Meinen Tisch.;-)) Gruß
Sorry dann verstehe ich nicht wann genau es zu welchen Schaltvorgängen kommt. Es liegt auf der Hand, daß die Heizung immer dann abschalten muß, wenn die Temperatur des Fussbodens (am Messpunkt des Fussbodenfühlers) höher wird, als die eingestellte Maximaltemp. Das passiert genau dann, wenn der Fussboden die zugeführte Leistung nicht abgeben kann, weil Fläche und Differenztempertur zur Luft nicht groß genug sind, bzw. wenn der Wärmewiderstand des Systems "Heizmatte-Estrich" schon zu groß für die zugeführte Leistung ist.
Hallo Der Fußbodenfühler ist vom Werk auf Max 60 Grad eingestellt und kann bis 20 Grad im Regler an einen Poti verändert werden. Das ist der Sicherheitsbereich für den Fußboden.(Abschaltung) Am Regler selbst, welcher in einer Schalterdose in der Wand ist,ist ein Temperatursensor für die Raumtemperatur. Die Raumtemperatur Einstellung ist natürlich von Außen zugänglich. Wenn die Raumtemperatur ca 25 Grad erreicht ist, schaltet die Heizung ab Jetzt passiert folgendes: Wenn dier Bodensensor <20-23 Grag ist (Schätztermometer) Dann gibt es mehrere Ein Auschaltungen (0,5 Sec Abstand) Kein Relaisflattern. Ist der Bodensensor 37 Grad (unterm Arm) dann wird exakt bei Raum Temperatur abgeschaltet. Wenn dieses Verhalten nicht wäre,würde ich u.A. annehmen das die Stromversorgung in diesen Teil nicht mehr ok. ist. Gruß
Juppi J. schrieb: > Wenn dier Bodensensor <20-23 Grag ist (Schätztermometer) > Dann gibt es mehrere Ein Auschaltungen (0,5 Sec Abstand) Das ist allerdings sehr seltsam. Ich versuche es nochmal in meinen Worten zusammenzufassen: Der Bodensensor ist angeschlossen aber im Moment (noch) nicht im Boden drin. Der Abschaltpunkt für den Bodensensor ist auf etwa 40° eingestellt. Ist der Bodensensor relativ kalt (20-23°) und die Temperatur im Raum kommt an die eingestellte Raumtemperatur des Reglers, dann schaltet er mehrfach ein und aus. Ist dagegeb der Bodensensor auf etwa 35 - 37° dann funktioniert es. Ist das so richtig verstanden? Das einzige was ich mir vorstellen kann: 1. Wackelkontakt. Die Doku sagt, wenn der Sensor nicht angeschlossen ist dann schaltet der Regler aus bzw. nicht an. 2. Eine Art Plausibilitätsprüfung des Reglers. Der Boden kann eigentlich bei einer Fussbodenheizung nicht kälter sein als die Raumluft. Macht aber wenig Sinn denn das kann z.B. in der Übergangszeit bei Sonneneinstrahlung sehr wohl vorkommen. 3. Sensor falsch angeschlossen (auch unwahrscheinlich, da das Schaltbild ziemlich eindeutig und die Verschaltung trivial ist). Sorry, im Moment fällt mir dazu sonst nichts ein.
1.In Deinem Fall würde ich den Abstand zwischen Heizung Raumregler erst mal vergrößern. Wenn der Sensor zu nahe an der Heizung positioniert ist, wird nicht die Raumtemperatur gemessen, sondern die Heizungstemperatur. Das wäre schlecht. 2.Wenn ein Regler fast GENAU an einem Punkt immer aus- und einschaltet, wird sehr oft schalten. Ein Regler mit etwas mehr Hysterese würde weniger Schaltspiele verursachen. http://de.wikipedia.org/wiki/Hysterese Er löst aber Dein Aufbau-Problem nicht.
Mir fällt dazu noch ein, dass die Regelung möglicherweise die Schalthysterese von der Differenz Raum-Boden abhängig macht. So nach dem Muster: Ist der Boden warm, wird er auch noch längere Zeit warm bleiben. Daher muss die Heizung sicher nicht so schnell nachschiessen. Bei kaltem Boden muss aber schneller nachgelegt werden.
Ist ja logisch wenn nur mit 25 Grad "Vorlauf" geheizt wird, muß viel öfter nachgeheizt werden als wenn 40 Grad Vorlauf anliegen. Wahlscheinlich sind die 25 Grad Vorlauf sowieso zu wenig für kalte Tage um Kälteverluste der Raumluft auszubügeln.
oszi40 schrieb: > Wahlscheinlich sind die 25 Grad Vorlauf sowieso zu wenig für kalte Tage > um Kälteverluste der Raumluft auszubügeln. Nix Vorlauf, es geht um eine elektrische Fussbodenheizung und der Sensor, der so seltsame Effekte produziert, ist nur der Temperaturbegrenzungssensor, der in die Heizmatte im Boden kommt. @Karl Heinz: Das wäre noch eine Möglichkeit ich meine aber etwas von einer einstellbaren Hysterese von 0,6° Werkseinstellung gelesen zu haben. Komisch ist das Verhalten trotzdem.
Hallo Der technische Aufbau der Heizungsanlage vor Ort ist mir nicht bekannt. Ich habe den Regler und Bodensensor auf den Tisch. Der Sensor für die Raumtemperatur ist direkt an der Regelelektronik. Wenn der Bodensensor nur ca < 23 Grad hat Schaltet die Elektronik das Raumtemperatur Relais mehrmals Ein/Aus. Hat der Bodensensor 37 Grad(Achselhöhle) dann schaltet das Relais sauber. Der Boden Sensor schaltet die Energie ab, wenn die im Regler eingestellte Temperatur von 20-60 Grad erreicht wird. Bei meinen Messaufbau ,jetzt 60 Grad (Werkseinstellung),hat der Bodenensor keinen Einfluß haben. MfG
Hallo Juppi, ich würde mal die Herstellerfirma kontaktieren. Die ist ja in Deutschland und werben mit "Spitzentechnik, starker Service".
Juppi Deine Beschreibung ist unklar. Ob der Service das begreift? Wenn der Boden-Übertemperatursensor bei 60 Grad den Strom abschaltet ist das wohl richtig! Sonst verbrennt sich einer die Füße. Wenn Dein Raumregler öfter mal schaltet bei 23 Grad wäre das auch normal. Wenn Dein Raumregler zu nah an der Heizung ist, wird er noch öfter schalten weil er durch die ZU nahe Heizung beeinflusst wird. Habe ich Dich jetzt richtig verstanden ? j/n Warum willst Du am Boden-Übertemperatursensor was anderes einstellen??
oszi40 schrieb: > Warum willst Du am Boden-Übertemperatursensor was anderes einstellen?? Du musst mal besser lesen :-) Die Übertemperturabschaltung steht auf 60°. Hat der Übertemperatursensor ca 37° funktioniert die Regelung. Hat der Übertemperatursensor nur ca. 23° funktioniert die Regelung nicht mehr sauber sondern der Regler fängt an zu 'flackern'. Eigentlich sollte aber kein Unterschied sein, solange die Übertemperatur nicht erreicht wurde.
fussbodenheizungs regler... was nun elektrisch oder hydraulisch? und dann in der konstellation? wo sitzt der sensor? im fussboden? über dem fussboden? wenn ja, wie hoch? die temperatur werte passen ja. aber aus der beschreibung lese ich eine elektrische fussbodenheizung. das sind aber zur hydraulischen grosse unterschiede. das sieht eher nach "falschem regler für diesen anwendungsfall" aus. fussbodenheizungen haben eine riesige trägheit (+/- 0,1°C in 30 Minuten), die brauchen kaum einen i-anteil, das machen die selbst. wenn der so schnell reagiert: sitzt der sensor falsch? (zugluft, thermik, konvektion) das sieht mir nach einem elektrischem zwei-punkt regler aus der für eine spezifische anlage passt, aber nicht zu dem einsatzfall hesi
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.