Hallo Ich habe auf dem Dachboden meines Opas einen zumindest alt aussehenden trafo gefunden Ausgangsspanungen: 7,5-9,5-12-14-16-18 V Leistung : 90VA Conrad hat glaub ich sogar den gleichen : http://www.conrad.de/ce/de/product/514365/ Jetzt zu meinem Anliegen : wie hoch ist der Ausgangsstrom bei de unterschiedlichen Ausgangsspannungen?? Im Katalog steht zwar was von 5A das verwirrt mich aber bei nur 90VA
Das weiß ich das Leistung durch Volt Strom ist aber die die 90 VA verwirren micH
Der Kern kann 90VA, der Draht ist (mindestens) für 5A. Es gilt also der geringere Wert im Zweifel. (Natürlich kann es sein das die 7.5V Wicklung dickeren Draht hat). Gruß, Christian
LED schrieb im Beitrag #2049171: > 5x7,5=37,5VA und das sind nicht 90 geh mal von der höchsten Spannung aus. :-)
Es gibt hier einfach zwei begrenzende Parameter. Die Gesamleistung ist 90VA. Mehr darfst Du nicht umsetzen. Der Sekundärstrom ist max. 5A. Mehr darfst Du nicht ziehen. Bei 90VA und 5A ist also ein Eckpunkt 18V. Bei weniger Spannung würde, wenn man nur die Leistung von 90VA betrachtet mehr Strom als 5A möglich sein. Aber die 5A Begrenzung gilt trotzdem. Du kannst also bei 9V nicht etwa 10A ziehen sondern immer nur 5A.
Huch schrieb: > Es gibt hier einfach zwei begrenzende Parameter. > > Die Gesamleistung ist 90VA. Mehr darfst Du nicht umsetzen. > > Der Sekundärstrom ist max. 5A. Mehr darfst Du nicht ziehen. > > Bei 90VA und 5A ist also ein Eckpunkt 18V. > > Bei weniger Spannung würde, wenn man nur die Leistung von 90VA > betrachtet mehr Strom als 5A möglich sein. Aber die 5A Begrenzung gilt > trotzdem. Du kannst also bei 9V nicht etwa 10A ziehen sondern immer nur > 5A. Danke für die Erläuterung zum Max.Strom, diese Frage hatte ich in einem anderen Thema gestellt, war dort aber irgendwie nicht gelesen worden. Obwohl es ja klar sein dürfte, dass der Sekundärdraht für eine Maximalstromstärke ausgelegt ist (eben die 5A) und bei höheren Strömen mächtig ins Schwitzen kommt.
Led schrieb: > Der Draht sieht mir aber zimlich dick aus > zimlich genau 2mm durchmesser Ja genau und dazu gehören in etwas die 5 A Strom. Zu berücksichtigen ist ja, dass der Draht nicht frei liegt, sondern zusammengewickelt ist. Da kommen dann niedrigere Stromwerte als bei der Tischsteckdose heraus... Im übrigen muss auch bei Kabeltrommeln die Stromstärke im Auge behalten werden. Die Maximalwerte gelten für ausgewickelte Leitungen. Ist das Kabel zum Großteil in der Trommel, kann es zu thermischen Problemen führen.
Huch schrieb: > Es gibt hier einfach zwei begrenzende Parameter. > > Die Gesamleistung ist 90VA. Mehr darfst Du nicht umsetzen. > > Der Sekundärstrom ist max. 5A. Mehr darfst Du nicht ziehen. > > Bei 90VA und 5A ist also ein Eckpunkt 18V. > > Bei weniger Spannung würde, wenn man nur die Leistung von 90VA > betrachtet mehr Strom als 5A möglich sein. Aber die 5A Begrenzung gilt > trotzdem. Du kannst also bei 9V nicht etwa 10A ziehen sondern immer nur > 5A. Nun, 10...20% mehr Strom kann man bei den niedrigeren Spannungen sicherlich ziehen. Viel höher würde ich aber nicht gehen. Man müsste dann die Drahttemperatur über die Erhöhung des Drahtwiderstands messen und dann wirds kompliziert. Gruss Harald
Led schrieb: > SAM_0031.JPG >887.2 KB, 73 Downloads Warum hast du denn ein Bild von einen Audi Q5 geupt? Mfg
Die Anordnung der Bleche verwirrt mich, hast du auch ein frontales Bild? Arno
Michael K-punkt schrieb: > Wußte jetzt nicht, dass sie bei Audi jetzt Trafobleche bearbeiten... Blech ist Blech. :-) Gruss Harald
Ich schrieb: > er wollte "SAM_0331.JPG" posten und hat "SAM_0031.JPG" erwischt. Das ist richtig Arno H. schrieb: > Die Anordnung der Bleche verwirrt mich, hast du auch ein frontales Bild? > > Arno Was meinst du mit Bleche
Huch schrieb: > Es gibt hier einfach zwei begrenzende Parameter. > > Die Gesamleistung ist 90VA. Mehr darfst Du nicht umsetzen. > > Der Sekundärstrom ist max. 5A. Mehr darfst Du nicht ziehen. > > Bei 90VA und 5A ist also ein Eckpunkt 18V. > > Bei weniger Spannung würde, wenn man nur die Leistung von 90VA > betrachtet mehr Strom als 5A möglich sein. Aber die 5A Begrenzung gilt > trotzdem. Du kannst also bei 9V nicht etwa 10A ziehen sondern immer nur > 5A. Noch ne Frage : gibts ne Schaltung mit der man den Strom begrenzen kann? Also dass bei enem kurzschluss nur 5A fließen
Dann müsste diese Schaltung aber 90 W verheizen. Ich empfehle eine Sicherung und aufzupassen, dass kein höherer Strom fließt.
Verstehe das ganze hier nicht! Conrad Link, da steht alles drin!! Einfach lesen, oder vorlesen lassen.
SAM_0340.JPG 3.1 MB SAM_0341.JPG 3.1 MB SAM_0343.JPG 3 MB SAM_0344.JPG 2.9 MB Autsch! Demnächst die Bilder dann doch bitte noch als RAW, wir haben schließlich alle unbegrenzte Leitungskapazität...
Alter Sack schrieb: > SAM_0340.JPG 3.1 MB > SAM_0341.JPG 3.1 MB > SAM_0343.JPG 3 MB > SAM_0344.JPG 2.9 MB > > Autsch! Demnächst die Bilder dann doch bitte noch als RAW, wir haben > schließlich alle unbegrenzte Leitungskapazität... Wiso
Weil man für solche banalen Bilder keine 14 Megapixel braucht. Du verursachst damit dem Betreiber unnötigen Datenverkehr (einmal sämtliche Bilder vergrößern und angucken = 12.1 MB) und belegst damit unnötig Bandbreite bei den Leuten, die die Bilder aufrufen. Eine Auflösung von 800x600 hätte vollkommen ausgereicht. Mir geht es einfach absolut gegen den Strich wenn die Leute alles ungefiltert, unbearbeitet und ungeschnitten ins Netz blasen. Einfach mal etwas mitdenken. Allein der Upload muss ja schon Ewigkeiten gedauert haben!
1.Led schrieb: > gibts ne Schaltung mit der man den Strom begrenzen kann? > Also dass bei enem kurzschluss nur 5A fließen z.B. Reichelt.de hat so viele Sicherungshalter und Feinsicherungen 5x20, daß er die verkaufen muß. Nützlich wäre auch eine 0,5 AT Primärsicherung um Rauch im Trafo rechtzeitig zu vermeiden. 2.Verwundert bin ich, wie gefährlich nah der primäre 230V-Anschluss neben den sekundären Lötösen liegt! Ein guter Trafo hätte die auf der anderen Seite. Man sollte genauer prüfen, ob es kein gefährlicher Spartrafo ist wo Primär- und Sekundärwicklung verbunden sind. 3.Klingeldraht aus der Puppenstube als Anschlussdraht ist auch sehr bedenklich (Foto 33k).
oszi40 schrieb: > 2.Verwundert bin ich, wie gefährlich nah der primäre 230V-Anschluss > neben den sekundären Lötösen liegt! Ein guter Trafo hätte die auf der > anderen Seite. Man sollte genauer prüfen, ob es kein gefährlicher > Spartrafo ist wo Primär- und Sekundärwicklung verbunden sind. Und wie mach ich das?? oszi40 schrieb: > 3.Klingeldraht aus der Puppenstube als Anschlussdraht ist auch sehr > bedenklich Da ist nirgends ein Draht aus einer Puppenstube oszi40 schrieb: > z.B. Reichelt.de hat so viele Sicherungshalter und Feinsicherungen 5x20, > daß er die verkaufen muß. Nützlich wäre auch eine 0,5 AT Primärsicherung > um Rauch im Trafo rechtzeitig zu vermeiden. Also das mit der 0,5A träge Sicherung ist glaube ich keine so gute Idee Mir is nämlich schon eine 2A sicherrung durchgebrannt
und über so eine dünne Leitung sollten 5A gehen?! Da brauchst Sicherung auch keine mehr, da schmilzt das Kabel sowieso vorher Sieht echt nach "Puppenstuben-Kabel" aus. Denke daran, dieser Trafo ist unter Umständen gefährlich. (Spartrafo)-> keine getrennten Wickelkammern. Besser, du kaufst dir ein Labornetzteil oder ein einfaches Stecknetzteil. Umgang mit 230V! Lebensgefärhlich, überhaupt für Anfänger und Unwissende
>> Man sollte genauer prüfen, ob es kein gefährlicher >> Spartrafo ist wo Primär- und Sekundärwicklung verbunden sind. Man MUSS dies UNBEDINGT prüfen !!! > Und wie mach ich das?? Meine dringende Empfehlung: Niemals !!! Netzspannung ist für Dich das falsche Betätigungsfeld !!!
Ich hab den trafo mal an ein multi Meter angeschlossen (ich Weis das das gefährlich ist und auch nicht gut für den trafo ist aber ich und der trafo leben noch) und mal den ausgangsstom gemessen 19,47A (türlich nur kurz so 0,4-0,5 s) das einzige was danach warm war waren die Kroko klemmen
> Ich hab den trafo mal an ein multi Meter angeschlossen > (ich Weis das das gefährlich ist und auch nicht gut für den trafo ist > aber ich und der trafo leben noch) und mal den ausgangsstom gemessen > 19,47A (türlich nur kurz so 0,4-0,5 s) Logisch, mal auf die Sicherung geguckt ? Steht 16A drauf, miss mal deine Steckdose, da werden auch nur 19.47A rauskommen. Herr wirf Hirn.
> aber ich und der trafo leben noch Im Ernst: ********* >>> Wenn Du so weiter machst, womöglich NICHT MEHR LANGE !!!
U. B. schrieb: > Netzspannung ist für Dich das falsche Betätigungsfeld !!! ganz meiner Meinung! @ LED: Lerne zuerst die Grundlagen, das was du hier machst... kein Kommentar. Zum basteln ist der Trafo eh ziemlich ungeeignet, da vermutlich Spartrafo. Kaufe dir ein kleines Labornetzgerät, falls du irgendeine kleinen Schaltungen damit versorgen willst. Lass die Finger vom Trafo, vergiss den wieder ganz schnell!
Simon K. schrieb: > 20A über Krokoklemmen? Hehe auch nicht schlecht. Über die größeren Krokos mit den dickeren Kabeln hab ich schon erfolgreich für längere Zeit 15A gejagt- ohne Probleme. Diese Billig-Dinger sind natürlich Schrott, aber es gibt im Fachhandel schon ganz brauchbare
Möglich ist auch ein Messfehler (Könnte ich mir gut vortsellen) Messgerät auf AC gestellt?
LED schrieb im Beitrag #2051149: > Ich hab den trafo mal an ein multi Meter angeschlossen > (ich Weis das das gefährlich ist und auch nicht gut für den trafo ist > aber ich und der trafo leben noch) und mal den ausgangsstom gemessen > 19,47A (türlich nur kurz so 0,4-0,5 s) > das einzige was danach warm war waren die Kroko klemmen Äh .. du hast keinen "Ausgangsstrom" gemessen, sondern den Kurzschlussstrom (könnte ich wetten)? Mess lieber mal ob die Sekundärwicklung EINE EINZIGE Wicklung ist, oder ob da zusätzliche Wicklungen aufgebracht sind. Bei einer einzigen Wicklung sind nicht mehr als 5 Ampere sekundärseitig drin (wegen 90 VA). Minimal (kurzzeitig) überlasten wie geschrieben wurde geht immer, dann muss man aber die Temperatur des Trafos im Auge behalten.
Dominik µc schrieb: > Möglich ist auch ein Messfehler (Könnte ich mir gut vortsellen) > > Messgerät auf AC gestellt? Ich bin zwar erst 13 aber nicht blöd Platinenschwenker .. schrieb: > Äh .. du hast keinen "Ausgangsstrom" gemessen, sondern den > Kurzschlussstrom (könnte ich wetten)? Richtig gewettet Platinenschwenker .. schrieb: > Mess lieber mal ob die Sekundärwicklung EINE EINZIGE Wicklung ist, oder > ob da zusätzliche Wicklungen aufgebracht sind. Bei einer einzigen > Wicklung sind nicht mehr als 5 Ampere sekundärseitig drin (wegen 90 VA). > Minimal überlasten wie geschrieben wurde geht immer, dann muss man aber > die Temperatur des Trafos im Auge behalten. Ich habe nix Ahnung wie Dat. Gehen
LED schrieb im Beitrag #2051236: > Ich bin zwar erst 13 aber nicht blöd ja, klar ;) Kauf dir einen guten Trenn-Trafo mit getrennten Wicklungen und den üblichen Spannungen oder gleich ein gutes NT. Und als erstes: Grundlagen!
LED schrieb im Beitrag #2051236: > Dominik µc schrieb: >> Möglich ist auch ein Messfehler (Könnte ich mir gut vortsellen) >> >> Messgerät auf AC gestellt? > > Ich bin zwar erst 13 aber nicht blöd Du weißt, dass dir normalerweise hier bei dem Alter keiner Tipps im Umgang mit 230 V~ Netzspannung geben wird, da zu gefährlich?! Auf der anderen Seite, viele haben in dem Alter auch schon so einiges gemacht .. Also formaler Appell an dich: Achte um Himmels Willen darauf, dass es keine blanken, irgendwie zufällig berührbaren freien Drahtstellen mit 230V~ Netzspannung gibt! Das ist leider bei diesen Trafos nicht einfach oder gar nicht zu realissieren, weil die Anschlüsse sich kaum gescheit isolieren lassen. Ich halte den Trafo darum für dich als Bastelobjekt für ungeeignet. Ringkerntrafos z.B. haben herausgeführte Kabel, die sich gut mit Schrumpfschlauch isolieren lassen. Wenn schon Trafo, dann lieber mit so einen Typ sich beschäftigen. Ungeachtet dessen sollte dein Trafo schnellstens in ein Gehäuse. Bei Metallgehäuse gehört ein Schutzleiter ans Gehäuse dran! > Platinenschwenker .. schrieb: >> Äh .. du hast keinen "Ausgangsstrom" gemessen, sondern den >> Kurzschlussstrom (könnte ich wetten)? > > Richtig gewettet Das solltest du dann besser unterlassen. > Platinenschwenker .. schrieb: >> Mess lieber mal ob die Sekundärwicklung EINE EINZIGE Wicklung ist, oder >> ob da zusätzliche Wicklungen aufgebracht sind. Bei einer einzigen >> Wicklung sind nicht mehr als 5 Ampere sekundärseitig drin (wegen 90 VA). >> Minimal überlasten wie geschrieben wurde geht immer, dann muss man aber >> die Temperatur des Trafos im Auge behalten. > > Ich habe nix Ahnung wie Dat. Gehen Trafo stromlos machen und Sekundärwicklung mit Ohmmeter durchmessen. Sind die Wicklungsabgriffe untereinander leitend, dann gibt es nur eine durchgängige Wicklung (= ein langer CU-Draht). Der gibt dann auch nicht mehr her wie max. 5 Ampere, auch bei den kleineren Spannungsabgriffen.
@Platinenschwenker: Richtig, bei Pollin oÄ.gibts günstige Ringkerntrafos Ev. Gleichrichter+Siebung, fertig Grüße
Noch was, ich glaube zwar nicht, dass das ein Trafo ist bei dem die Primärwicklung und die Sekundärwicklung miteinander verbunden sind (= Spartrafo), weil das Schaubild eher auf Netztrennung hindeutet. Dennoch, DU MUSST UNBEDINGT SICHERSTELLEN, DASS DIESER TRAFO NICHT ETWA AUCH AUF DER SEKUNDÄRSEITE IRGENDWIE 230 V~ NETZSPANNUNG FÜHRT! (hättest du aber auch vielleicht bereits leidvoll gemerkt)
Platinenschwenker .. schrieb: > Noch was, ich glaube zwar nicht, dass das ein Trafo ist bei dem die > Primärwicklung und die Sekundärwicklung miteinander verbunden sind (= > Spartrafo), weil das Schaubild eher auf Netztrennung hindeutet. Dennoch, > DU MUSST UNBEDINGT SICHERSTELLEN, DASS DIESER TRAFO NICHT ETWA AUCH AUF > DER SEKUNDÄRSEITE IRGENDWIE 230 V~ NETZSPANNUNG FÜHRT! > > (hättest du aber auch vielleicht bereits leidvoll gemerkt) Hey, ich glaub LED will uns vera..... oder sonst was. So blöd kann doch keiner sein. Tipp an LED: Schick deine Nachbarin schon mal in die nächste U-Bahn-Station, den Defibrilator holen!
Michael K-punkt schrieb: > Hey, ich glaub LED will uns vera..... oder sonst was. So blöd kann doch > keiner sein. Das weiß ich nicht, aber wenn die Altersangabe stimmt ist sein Text nicht so ungewöhnlich. ;)
Platinenschwenker .. schrieb: > aber wenn die Altersangabe stimmt ist sein Text echt Verdacht stimmt mit den obigen Lötstellen überein! Daraus folgt: Led, dieser Trafo ist kein Spielzeug, was Deinem Wissensstand entspricht! Nimm erst mal einen Klingeltrafo oder ein paar R6-Batterien. Dann schau mal da http://www.elektronik-kompendium.de/
LED schrieb im Beitrag #2051149: > Ich hab den trafo mal an ein multi Meter angeschlossen > (ich Weis das das gefährlich ist und auch nicht gut für den trafo ist > aber ich und der trafo leben noch) und mal den ausgangsstom gemessen > 19,47A (türlich nur kurz so 0,4-0,5 s) > das einzige was danach warm war waren die Kroko klemmen Vor allem solltest du auch mal mit deinem Multimeter Mitleid haben. Nur durch Zufall bist du nicht an die 20-A-Grenze gekommen, bei der das ganze Gerät durchbrennt. Das ist ein gern gemachter Anfängerfehler, mit dem Amperemeter mal messen, wie viel "Strom denn so aus der Steckdose" kommt. Wenn nicht ganz klar ist, was jede einzelne Lötfahne bedeuet, wie der Trafo aufgebaut ist, warum sich die Spannung ändert etc. ist wirklich zu empfehlen auf ne andere Spannungsquelle umzusteigen. Zumal du schreibst, es sei ein ALTER Trafo. Womöglich ist schon ein Defekt vorhanden und man hat ihn damals auf den Dachboden geräumt ("Eisen ist teuer"). Also lieber wech damit oder zusammen mit einem, der sich auskennt durchmessen.
>Vor allem solltest du auch mal mit deinem Multimeter Mitleid haben. Nur >durch Zufall bist du nicht an die 20-A-Grenze gekommen, bei der das >ganze Gerät durchbrennt. Immer diese Schwarzmaler. Seit wann brennt ein MM mit 20A Meßbereich bei 20,1A gleich ab? Wenn Du Glück hast, hat das MM eine 20A-Sicherung drin, die eine Überstromung weitgehend verhindert. Und wenn nicht, dann sind bißchen mehr als 20A für paar Sekunden kein Problem (sofern das MM das überhaupt anzeigen kann) >Zumal du schreibst, es sei ein ALTER Trafo. Womöglich ist schon ein >Defekt vorhanden und man hat ihn damals auf den Dachboden geräumt >("Eisen ist teuer"). Ist aber auch ein wenig weit hergeholt.
Jens G. schrieb: >>Vor allem solltest du auch mal mit deinem Multimeter Mitleid haben. Nur >>durch Zufall bist du nicht an die 20-A-Grenze gekommen, bei der das >>ganze Gerät durchbrennt. > > Immer diese Schwarzmaler. Seit wann brennt ein MM mit 20A Meßbereich bei > 20,1A gleich ab? Wenn Du Glück hast, hat das MM eine 20A-Sicherung drin, > die eine Überstromung weitgehend verhindert. Und wenn nicht, dann sind > bißchen mehr als 20A für paar Sekunden kein Problem (sofern das MM das > überhaupt anzeigen kann) Nun, viele Multimeter haben eine extra Starkstrombuchse und die ist oft "unfused" - also nix mit Sicherung etc. Und wir reden nicht von 20,1 Ampere. Wäre der Trafo etwas dicker oder für ne kleinere Spannung, dann können da auch mal 100 A beim Kurzschluss vorkommen. Danach sieht das Multimeter aus wie ein zu lang im Fett gelassener Faschingskrapfen.
ach ja, lieber LED: An welchen Anschlüssen hast du den die 20 A gemessen? An den Klemmen für die 18 V? Gruß Michael K-Punkt
Jens G. wrote:
>Immer diese Schwarzmaler. Seit wann brennt ein MM mit 20A Meßbereich ...
Schlechte Ratgeberei.
Normal ist: Ein Neuling in Sachen Elektrotechnik möchte gerne wissen,
'wieviel Ampere' denn ein Trafo, Akku, Steckdose etc liefern kann.
Man sollte ihm sagen, dass ein Multimeter im Ampere-Stellung einen
Innenwiderstand von wenigen Milliohm hat damit fast einer Drahtbrücke
gleichkommt.
Er wird also bei einem DIREKTEN Messsversuch an einem der genannten
Spannungsquellen einen K U R Z S C H L U S S verursachen. Er wird
also allenfalls den Kurschluss-Strom messen, anstatt irgendwelche
Erkenntnisse über die Strom-Lieferfähigkeit zu erhalten.
Ungefährlich für den Messenden, wenn es sich um eine Mignonzelle
oder einen kleinen Trafo oder etwas in der Richtung handelt.
Die Dinger werden mehr oder weniger heiss und sind anschliessend
mehr oder weniger kaputt.
Gefährlich wird es für das Messgerät und auch für den Messenden,
wenn es sich um einen fetten Autoakku oder das Stromnetz handelt.
Hier fliessen Kurzschlussströme >= 1000A. Das ist nicht mehr lustig.
Hier kann alles passieren. Angefangen von einem lauten Knall bis
hin zu verbrannten Leitungen / geschmolzenen Messgerät oder auch
verbrannten Fingern usw. usw.
Ergo:
Multimeter im Strommessbereich NUR in Reihe zu einem Verbraucher!!
Sorry ich hatte grad keinen Verbraucher der 18V und 20A zieht Auserdem hab ich nur ne 10 A sicherrung im mm aber für 600V Auserdem ich bin wiegesagt 13 ( das stimmt ) aber nicht blöd => ich weis dass ein mm im a Bereich einen sehr kleinen widerstand hat Michael K-punkt schrieb: > Nun, viele Multimeter haben eine extra Starkstrombuchse und die ist oft > "unfused" - also nix mit Sicherung etc. Ich hab das da http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=D141;GROUPID=4058;ARTICLE=97150;SID=29TTqjxH8AAAIAAHIDHBU68648d483a644f5b26186eca277c6fa4 Michael K-punkt schrieb: > Zumal du schreibst, es sei ein ALTER Trafo. Womöglich ist schon ein > Defekt vorhanden und man hat ihn damals auf den Dachboden geräumt > ("Eisen ist teuer"). Alt aber soweit ich das beurteilen kann neu
Übrigens, die 5A gelten nur für 18V. Der Trafo hat 90VA und der Kupferquerschnitt für die Sekundärwicklung ist grosszügig gewählt. bei 7.5V kannst Du z.B. 90VA / 7.5V = 12A belasten. Der Trafo wird dabei nicht heisser denn die belastete Wicklung ist dann proportional zur Spannung kürzer und niederohmiger...
>12A
... wenn der Drahtquerschnitt lt. Tabelle dazu geeigent ist!
Wahrscheinschlich brennt aber eher der rote Daht aus der Puppenstube.
>... wenn der Drahtquerschnitt lt. Tabelle dazu geeigent ist!
Ein ca. 2mm dicker Draht müsste auch als Trafowicklung die 12A
schlucken. Zudem habe ich auf dem ersten Foto den Eindruck, das der
Draht für die tieferen Spannungen dicker ist.
Ist es denn nun ein Spartrafo oder nicht...!? Einfach mal messen, ob zw. primärseite (230V) und sekundärseite (niederspannung) eine elektrische Verbindung besteht. Wenn ja ist es ein Spartrafo ohne Netztrennung. In dem Fall: lieber nicht damit experimentieren, das kann LEBENSGEFÄHRLICH sein. Im anderen Fall: Trafo in ein Gehäuse, Erdleiter ans Gehäuse, 230V fachmännisch anschließen lassen und Sicherungen primär (max. 1A) und Sekundär (5A) nicht vergessen. Dabei sind allerdings einige Vorschriften zu beachten, daher lieber von nem Fachmann anschließen lassen, denn -sei mir nicht böse- das wissen hast du noch nicht, das merkt man. Und immer dran denken: Netzspannung ist und bleibt lebensgefährlich! --------------------------------------------------------------------
Ach ja, auf der Sekundärseite bitte entsprechende Anschlußdrähte (mind 1.5 mm2) und gute Bananenbuchsen o.ä. verwenden, nicht diese dünnen Drähte. Und nochmal: Auch hier gehört eine 5A-Sicherung dazwischen, dazu eignen sich die normalen Glassicherungen (5*20 mm) oder auch KFZ-Sicherungen mit Sockel. Letztere haben den Vorteil, das sie -außen montiert- einfach zu wechseln sind. Die Spannungen könntest du z.B. über einen Drehschalter o.ä. umschaltbar machen, wobei auch hier gilt, das der Schalter den Strom von 5A aushalten können muss. gruß tobi
LED schrieb im Beitrag #2051236: > Ich habe auf dem Dachboden meines Opas einen zumindest alt aussehenden > trafo gefunden > Ausgangsspanungen: 7,5-9,5-12-14-16-18 V > Leistung : 90VA Hallo LED, da ich inzwischen Dein Alter gelesen habe, möchte ich einiges grundsätzliches klären. Ich habe übrigens mit etwa 10 Jahren meine ersten elektrischen Experimente gemacht, hatte aber den Vorteil, das mein Vater Elektromeister war. Grundsätzlich ist der Trafo für elektrische Experimente gut geeignet, auch wenn andere Poster das vielleicht nicht so sehen. Du solltest ihn allerdings fest in ein Metallgehäuse bauen und die Sekundär- Anschlüsse über etwas dickere Leitungen mit Bananenstecker- Buchsen verbinden. Ausserdem brauchst Du einen in die Front- Platte eingebauten Sicherungshalter mit 5A Sicherung. Diese wird in Reihe zur 0V-Leitung geschaltet. Die 230V-Verdrahtung würde ich von jemanden machen lassen, der sich damit auskennt. Das kann durchaus auch ein Elektro-Lehrling in höheren Lehrjahren sein. Falls Du es doch machen willst, solltest Du Dein Gerät vor dem ersten Einstecken einem Elektriker zeigen und ihn fragen, ob alles korrekt verdrahtet ist. Ein solcher Blick wird in Deinem Alter auch bei einem richtigen Elektoinstallateursbetrieb in Deiner Nähe wahrscheinlich kostenlos sein. Grundsätzlich würde ich an Deiner Stelle erste Experimente allerdings mit einem Klingeltrafo machen. Der hat dann gleich ein Gehäuse und ist kurzschlussfest. Dein gefundener Trafo eignet sich dann eher für fortgeschrittene Experimente. Gruss Harald PS: Deine Messung des "Ausgangsstroms" war übrigens nicht so gut. Es hätte dabei wirklich einiges mehr kaputtgehen können. Ausserdem hat eine solche Messung keinerlei Aussagekraft. Das Ergebnis ist eher zufällig. Für Dich maßgebend ist der Höchststrom von 5A, unabhängig von der Spannung. Für erste "Lastteste" eignet sich eine 50W Halogenlampe. Da könntest Du z.B. messen, wie hoch die Leerlaufspannung und die Spannung unter Last ist. Aus der Differenz könntest Du z.B. den Innenwiderstand Deines Trafos errechnen.
Also ich hab aber nur ein Plastik Gehäuse Geht das auch? Ich hab mal gemessen : keine Verbindung <60MOhm zwischen primär und säkundär Spule Aber eine Verbindung der einzelnen ausgangsspannungen nämlich 0,0Ohm ?! Das mit der verdratung ; ich hätte einfach ein Stück Platine aus einem Receiver (mit Sicherung und Kondensator ) genommen und das ganze zur Not auch noch mit Silikon eingegossen
LED schrieb im Beitrag #2051561: > Auserdem ich bin wiegesagt 13 ( das stimmt ) aber nicht blöd => ich weis LED schrieb im Beitrag #2052019: > Also ich hab aber nur ein Plastik Gehäuse > Geht das auch? Wenn Deine obere Aussage stimmt kommste selber drauf.
...na dann passt doch alles :-). dann nimmst du lieber noch einen: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C49;GROUPID=3308;ARTICLE=54080;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=28-dloLawQARwAAGk8QVMb99092d4b32f50a4cfb0f6695bac6b1a und ein bisschen davon: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=D862;GROUPID=4481;ARTICLE=17394;SID=28-dloLawQARwAAGk8QVMb99092d4b32f50a4cfb0f6695bac6b1a und dann bist du doch durch mit dem Thema. Am Ausgang kannst du noch einen http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A44;GROUPID=2998;ARTICLE=4634;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=28-dloLawQARwAAGk8QVMb99092d4b32f50a4cfb0f6695bac6b1a verbauen .... und gut is. J.
Fra Nk schrieb: > LED schrieb im Beitrag #2051561: >> Auserdem ich bin wiegesagt 13 ( das stimmt ) aber nicht blöd => ich weis > > LED schrieb im Beitrag #2052019: >> Also ich hab aber nur ein Plastik Gehäuse >> Geht das auch? > > Wenn Deine obere Aussage stimmt kommste selber drauf. Ja kann ich ich muss aber den trafo trotzdem Erden da Mann ja die schrauben mit denen der trafo montiert ist berühren könnte 13,54V im Leerlauf 10,32V mit einer 35W Lampe 9,44V mit einer 50W Lampe
LED schrieb im Beitrag #2052073: > Ja kann ich ich muss aber den trafo trotzdem Erden da Mann ja die > schrauben mit denen der trafo montiert ist berühren könnte Richtig. Noch besser ist allerdings eine vollständige (Schutz-) Isolierung.
Meine Fresse hast du ein Glück gehabt. Bei der KurschlussStrom-Aktion hätte einiges passieren können. Währ der Trafo ein wenig hochwertiger gewesen.. oder ein Spartrafo.. omg. Merke : Strom NIEMALS ohne Verbraucher Messen. Zum Strommessen wird das Messgerät immer in einen vorhandenen (funktionierenden) Stromkreis eingeschleift. z.B. mit eine Lampe & Schalter. Und bei sowas können ziemlich unhervorsehbare Dinge passieren. Da können kleine Ursachen große Wirkungen haben. Du misst .. das Messgeräte zerreists mit einen lauten Knall.. (Was noch nicht so schlimm währe) du erschrickst.. stützt dich durch den Schreck am dem (metallischen, geerdeten) Heizkörper ab und kommst an eine der Unisolieren Leitungen... das wars für dich. Sowas ist schon ausgewachsenen Vollprofis passiert. Teilweise must noch nicht mal einen Schlag bekommen um draufzugehen. Ein blöder Sturz... Nix für ungut.. Lass die Finger davon. Du kannst die Tragweite deines Handelns noch nicht weit genug abschätzen um sicher zu arbeiten/experimentieren. Nimm die Warnung ernst. Ich kenne leider einige die mit so einem Mist&Leichtsinn ein Arm, Auge oder das Leben verloren haben. Da waren wie gesagt auch Profis darunter.
@Jens Jensen (Gast) >dann nimmst du lieber noch einen: >http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C49... >und ein bisschen davon: >http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=D862;GROUPI... >und dann bist du doch durch mit dem Thema. >Am Ausgang kannst du noch einen >http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A44... >verbauen .... BITTE, füge doch jeweils noch ein Stichwort hinzu, statt einfach bloss Links zu posten, auf die dann jeder klicken muss, nur um zu sehen was Du meinst!!!
Jens Jensen schrieb: > Am Ausgang kannst du noch einen > > http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A44;GROUPID=2998;ARTICLE=4634;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=28-dloLawQARwAAGk8QVMb99092d4b32f50a4cfb0f6695bac6b1a > > verbauen .... Warum muß er ausgerechnet einen Halter für die exotischen 10,3x38 Sicherungen verbauen? Einer für die üblichen 5x20 mm wäre doch viel praktischer: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=C49;GROUPID=3308;ARTICLE=35185;SID=26AULJd6wQARoAAH8CS3M9b4b241c204be83c16a3b0503ec6289c Zumal er da gleich eine Zehnerpackung der Sicherungen mitbestellen kann. Servus Michael Nebenbei: Wenn LED auch erst 13 ist, mit etwas fachkundiger Anleitung wird er sich nicht sofort umbringen. Wir sollten ihm nicht sofort alles strikt verbieten, schließlich fängt jeder klein an.
5x20, Yes das stimmt. wegen der Links - sorry. das noch bitte beachten: Beitrag "Platine vergießen statt Gehäuse" >>Auf keinen Fall Essigsäurebasierende Silikone verwenden(wie Sanitärsilikon)<< Reinhauen. J.
auf Deutsch, nimm Heißkleber :-) das ist zwar die beschissenste Bastelqualität, man bwegt sich was die Kleberrei dann angeht auf diesem Neveau: http://www.fingers-welt.de/gallerie/eigen/impro/klein/klein.htm Suche nach "Heisskleber". Yes
...ich will dir das ja auch keineswegs empfehlen soetwas zu machen, aber bevor es noch schlechter wird und du deinen Trafo in Sanitärsilikon einglodderst will ich dich nur darauf hinweisen das man auch da auf die Nase fallen kann. Also wenn du deine Sicherung schon aus "Resten" machen willst, dann solltest du sie vernünftig isolieren und befestigen :-) Wie du jetzt aber schon selber erkannt hast ist kleben nicht die beste wahl :-) Kopf hoch! J.
Brauch ich da etwa noch Epoxydharz oder was (das zeug ist doch teuer oder) noch ne Frage zum Trafo kann ich da bei jedem ausgang gleichzeitig 5A ziehen oder nur max 90VA??
Led schrieb: > max 90VA?? korrekt. Bau das sicher in ein Gehäuse, paar Buchsen dran und passt. Wir wollen nichts schlechtes für dich, einfach aufpassen- dann wird das auch gut gehen. Das man mit 13 nicht wahnsinnig viel Geld für das Hobby hat ist mir klar- bin aber auch nicht viel älter und habe dutzende Netzgeräte 3 Oszis 2 Labor-MM paar normale MM Metex Messsystem Funktionsgeneratoren Frequenzzähler Trenntrafos 1 Stelltrafo und so weiter, manchmal braucht man nur etwas Glück. Einiges davon waren Schnäppchen, teilweise defekt. Nicht immer alleine repariert.
> noch ne Frage zum Trafo kann ich da bei jedem ausgang gleichzeitig 5A > ziehen > oder nur max 90VA?? >>> Nochmal, bitte dringenst beachten: Beitrag "Re: Alter Transformator"
Meine höchstwahrscheinlich letzte Frage : Brauche ich so einen Kondensator vor der primärspule und nach der sicherrung oder nicht
>kann ich auch einen 400V 4A Gleichrichter nehmen für die 18V 5A Ja, kannst du nehmen, wenn du nicht mehr als 4A entnimmst. >Brauche ich so einen Kondensator vor der primärspule und nach der >sicherrung oder nicht Nein!
Michael_ schrieb: > wenn du nicht mehr als 4A entnimmst. Etwas kräfigere Gleichrichter sind nicht schädlich. Übrigens: übliche Schmelzsicherungen gehen erst beim doppelten Stromwert nach einer Sekunde kaputt. Bis dahin kann schon viel gestorben sein.
>Etwas kräfigere Gleichrichter sind nicht schädlich.
Junge! Der muß aber erst mal besorgt werden und kostet Geld!
Als ich angefangen habe, stand da auch " aus der Bastelkiste ". Es hat
mich aufgeregt, denn ich hatte als Anfänger keine Bastelkiste.
Nicht zu vergleichen mit dem heutigen Elektronik-Schrott-Paradies.
Und 4A/18V sind doch auch schon recht sportlich!
Gleichrichter gibt es für einen euronischen Taler, wie oben bereits gepostet (35A)... Das hat man auch mit 13, die Frage ist hier nur ob man es nicht doch sparen kann, und das ist mit 13 berechtigter zu fragen als mit 31 im Job :-) Du benötigst ja "nur" 4 leistungsfähige Dioden die du passend zusammenschalten musst... Mal überlegen wo man die finden könnte im Umfeld ... Ranhalten! J.
Michael_ schrieb: > Der muß aber erst mal besorgt werden und kostet Geld! Dann schau mal zu pollin.de Gleichrichter Bestellnummer: 150 104 GBPC1502W - 200 V/15 A Preis 0,40€ + Porto z.B. Sortiment/Wundertüte 500g Elkos 1,95€ @Michael_ Andere kaufen für das Geld Überraschungseier.
oszi40 schrieb: > @Michael_ Andere kaufen für das Geld Überraschungseier. Wo gibts denn Überraschungseier mit Gleichrichtern drin? SCNR Harald
Harald Wilhelms schrieb: > oszi40 schrieb: > >> @Michael_ Andere kaufen für das Geld Überraschungseier. > > Wo gibts denn Überraschungseier mit Gleichrichtern drin? > SCNR > Harald Wo es auch Trafos mit Schokolade gibt - als Schmelzsicherung!
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.