Thomas schrieb:
> gibts da ne fausformel wie man das ausrechnen kann?? z.b. pro mm breite
> 1 Ampere?
Die Dimensionierung nach Erwärmung entsprechend der von Lothar Miller
genannten Tabelle ist korrekt zu Betrachtung von Sicherheitsproblemen.
Meist ist aber der Spannungsabfall auf einer Leiterbahn, die sich um
z.B. nur 10 ... 20K erwärmt, oft schon zu groß - vor Allem wenn man 3.3V
oder kleinere Spannungen transportieren muss und noch 5% Toleranz am
Ende einhalten soll. Das war in meinen Boards fast immer die Begrenzung.
Daher solltest du selber mal nachrechnen mit R = (rho)*l/A und deinem
Strom, ob der Spannungsabfall noch akzeptabel ist.
Übrigens, bei Leiterplatten wird bei einer Grunddicke von 35µ auf den
Aussenlagen durch die Aufkupferung beim Herstellen von
Durchkontaktierungen eher eine Dicke im Bereich von 50µ erreicht - was
dir hier entgegenkommt.