Stromstärke auf Leiterplatte

Gast #2078179
Lesenswert?

Thomas schrieb:
> gibts da ne fausformel wie man das ausrechnen kann?? z.b. pro mm breite
> 1 Ampere?

Die Dimensionierung nach Erwärmung entsprechend der von Lothar Miller 
genannten Tabelle ist korrekt zu Betrachtung von Sicherheitsproblemen.

Meist ist aber der Spannungsabfall auf einer Leiterbahn, die sich um 
z.B. nur 10 ... 20K erwärmt, oft schon zu groß - vor Allem wenn man 3.3V 
oder kleinere Spannungen transportieren muss und noch 5% Toleranz am 
Ende einhalten soll. Das war in meinen Boards fast immer die Begrenzung.

Daher solltest du selber mal nachrechnen mit R = (rho)*l/A und deinem 
Strom, ob der Spannungsabfall noch akzeptabel ist.

Übrigens, bei Leiterplatten wird bei einer Grunddicke von 35µ auf den 
Aussenlagen durch die Aufkupferung beim Herstellen von 
Durchkontaktierungen eher eine Dicke im Bereich von 50µ erreicht - was 
dir hier entgegenkommt.
Gast #2084351
Lesenswert?

die frage war nur deswegen weil ich über ein relais einen magneten der 
ca. 1A zieht schalte. wollte also nur wissen wie breit die leiterbahn 
sein soll damit alles im rahmen ist. wollte es eigentlich nicht so 
kompliziert machen :-DD

danke

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren