Hallo Ich möchte einen 2000W Inverter an eine 12V Batterie anschließen, die etwa 1m daneben steht. Wie hoch soll der Kabel Quesrschnitt sein? Übertreibe ich mit 50mm²?
I = P / U = 2000 /12 = 166A, plus Verluste ~200A Beitrag "Re: Sicherungsgrößen und Kabelquerschnitte" 50mm^2 reichen eher nicht, bzw. werden ziemlich warm. MfG Falk
ich hab einen Wirkfaktor von 0,85% zu Grunde gelegt, sind also auch fast 200A. Aber für den einen Meter dachte ich dass bereits 50mm² langen bzw. schon fast übertrieben wären...
Hier hast du mal einen Link.. http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/SCOT209.nsf/VerityDisplay/C6ED3B4782C5F804C12572A5003A1CA0/$File/2CDC401002D0102.pdf Deine Ströme sind da nichtmehr dabei, aber man sieht dass die 50mm2 je nach Verlegungsart max bis 160A gehen.. Um den Querschnitt einer Leitung korrekt zu dimensionieren müssen viele Faktoren (Einbauart (oder wie gut ist die Leitung gekühlt), andere Leitungen, zulässige Leitertemperatur, Umgebungstemperatur) beachtet werden. Ich würde höher gehen...
Milka schrieb: > ich hab einen Wirkfaktor von 0,85% zu Grunde gelegt, sind also auch fast > 200A. Ich errechne da knapp 20000A. Muss dann schon ne ganz schön grosse Batterie sein. Gruss Harald
> Ich errechne da knapp 20000A.
Blödsinn. Solche Ströme erreicht man nur an den Generatoren
leistungsstarker Atomkraftwerke...
200A bei Vollast sind schon recht realistisch.
35qmm reichen aus... Komme aus der schweisstechnik. Daher kann ich es sagen. Das Kabel mag zwar auf die Dauer leicht warm werden, aber das wars dann auch schon. wir nehmen für 300A Stromquellen 50qmm und erst für 400A 70qmm. 150A Geräte werden original mit 25qmm ausgeliefert.
Ich schweiße nicht, sondern mach die dinger wieder ganz. Schweißt ihr stundenlang mit 100% ED? Diese Frage ergibt so keinen sinn. 100% ED bezieht sich da auf das Schweißgerät. du meinst sicherlich die belastung der Schweißkabel. Ich weiß das die Schweißer hier in der gegend viel im Sprühlichtbogen bei ca 350 bis 400A arbeiten. Das meist auch die Ganze schicht.
Ich wollte damit nur sagen, daß ihr bestimmt nicht nonstop schweißt. Der TE hat aber bestimmt keine Hemmungen die 200A zu lutschen bis die Batterie leer ist. Wozu braucht man schließlich sonst einen 2kW Elektrogrill im Wohnmobil... während sich die Olle noch ihre Dauerwelle föhnt.
Ja das ist Richtig. Es Kann sogar sein das seine Batterie (vermutlich 180A) bei 200A verbrauch dicke Backen macht, und sich vom Leben verabschiedet. Desweiteren kann ich mir nicht vorstellen, das die 200A wirklich beim Camping durch den Inverter gezogen werden. Ansonsten würd mich interessieren welches Gerät soviel Leistung verbraucht.
Skua C:\> schrieb: > Blödsinn sind die 0,85%. stimmt, sollte natürlich 85% heißen, respektive Faktor 0,85...
solche ideen können nur leute mit viel uffz uffz uffz - tschingerass - uffz uffz... im auto haben...
Die brauchen aber keinen 2kW Inverter, da kannst Du mir vertrauen. Die brauchen 70mm². Zwei Stränge. Insgesamt also 4x70mm², 140 für Plus und 140 für Masse.
> I = P / U = 2000 /12 = 166A, plus Verluste ~200A
Ist aber eine optimistische Annahme, dass am Inverter noch 12 V
anliegen, ich würde eher mit 8-9V rechnen, dann sind wir schon bei 250 -
300A.
Tipp: mit 24V geht das viel leichter. Oder zumindest mehrere 12V-Akkus
parallel, um den Innenwiderstand zu reduzieren (sternförmige
Verdrahtung).
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.