Hi, Ich werde aus dem Datenblatt zum LPC1113 nicht schlau. Wie wird der JTAG (habe den von SEGGER) angeschlossen? Ich finde nirgends einen Schaltplan darüber und die Pins haben auch nicht die passenden Bezeichnungen. Danke, Dirk
Vergessen: Ich brauche aber die SIO und die SPI Schnittstelle für meine Anwendung.
Ehm, aber das SWD ist auf dem Pin 39 (PIO_1), womit es nicht stören sollte. Ein anderes JTAG Interface hat der Cortex M0 nicht Grüße Michelle
Ich komme hier halt durcheinander, weil ich bis jetzt nur die ARM7 von Atmel eingesetzt habe und ich die Leitungen nicht alle wieder finde. SWD sagt mir nichts diesen Namen finde ich nicht in einer JTAG Belegung. Am Prozessor schon aber wo soll der hin? Kann das sein das die LPC CORTEX M0 keinen Standard JTAG haben und was eigens haben? Dirk
SWD ist eine JTAG-Variante mit reduzierter Pin-/Signalanzahl. Das wurde bei den Cortex-Prozessoren eingeführt. Dein JLINK muss das implementiert haben - die ersten Hardware-Versionen können das noch nicht. Die Standard-Pinbelegung für SWD ist der 10-Pin Pfostenstecker im 1.27mm Raster. Der normale 20-Pinner macht hier eigentlich keinen Sinn. Infos gibts hier: http://www.keil.com/support/man/docs/ulink2/ulink2_hw_connectors.htm fchk
Das erklärt jetzt endlich alles. Muss jetzt nur sehen ob der "J-Link EDU" das auch kann. Bei Segger steht dazu leider nichts auf der Produkt Seite. Danke
Steht dick und fett auf der j-Link Dose drauf, sollte somit auch gehen.
Dirk schrieb: > Das erklärt jetzt endlich alles. > > Muss jetzt nur sehen ob der "J-Link EDU" das auch kann. > Bei Segger steht dazu leider nichts auf der Produkt Seite. SWD geht ab Hardware Version 6. fchk
Letzte Frage dazu. Wie soll man denn mit der SPI Leitung arbeiten, wenn der Debugger da mit dran hängt? Die müssen sich doch stören?
Dirk schrieb: > Letzte Frage dazu. > > Wie soll man denn mit der SPI Leitung arbeiten, wenn der Debugger da mit > dran hängt? > > Die müssen sich doch stören? SCK0 liegt sowohl auf Pin 29 mit SWCLK zusammen und dann noch mal auf Pin 31. Das letzte nimmst Du. Umschalten über ein Configbit. fchk
Das habe ich wohl überlesen. Das es dieses Signal 2 mal gibt hatte ich in zwischen auch bemerkt aber ich dachte erst an einen Fehler. Die EAGLE LIB lpc...V6 hat unter anderem das falsche Schaltplansymbol und hat hiermit noch mehr zur Verwirrung beigetragen. Jetzt ist alles klar und die Platine ist fertig. Ist nur was kleines um damit Erfahrungen zu sammeln.