Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Drehstrommotor 2polig schalten etc., Sanftanlauf


von Andreas (Gast)


Lesenswert?

Hallo!

Mache mir gerade folgende Gedanken:

Habe einen Drehstrommotor mit 5,5kW (UWasser-Pumpe).
Dieser wird über eine 160m lange Zuleitung (NYY-J 5x6) versorgt.
Zuleitung wird mit 3xK16A abgesichert.

Um eklige Stöße aufs Netz zu vermeiden, soll der Motor über Sanftanlauf
angesteuert werden.
Die Steuerung sitzt am Anfang der Zuleitung (Sicherungsnähe), die Pumpe
wird also an ihrem Platz praktisch "ferngesteuert".

Nun sollen in den Brunnenschacht noch eine Steckdose und eine Leuchte.
Gut, einfache Lösung wäre:
Schwarz bei Blau gibt Dauerphase, daran dann  Leuchte und Steckdose.
Leuchte mit 2A abgesichert, Steckdose mit 10A und FI.
Die anderen für den Drehstrommotor notwendigen Phasen werden über ein
Schütz zugeschaltet, also am Anfang der Zuleitung.
Somit wäre immer eine Phase auf dem Motor, was nicht weiter tragisch
ist.
Vorort käme dann noch ein Hauptschalter vor den Motor, für den
Servicefall.
Nur iss' dann nix mit meinem Sanftanlauf, weil der ja auf alle drei
Phasen wirkt.
Die Steuerung in den Brunnenschacht zu verlegen und die Zuleitung als
"echte" Zuleitung zu verwenden (mit Dauersaft) wäre die Alternative.
Nur habe ich dann folgendes Problemchen.
Die Pumpe wird über den Füllstand eines Behälters gesteuert.
Dieser befindet sich in gut 100m Entfernung.
Ich müßte also irgendeine Größe der Fülleitung verwenden, die mit dem
Füllstand des Behälters korrespondiert, sodaß ein gefüllter Behälter an
der Tiefbrunnenpumpe "signalisiert" wird.
Eben über die hydraulischen Verhältnisse etc.
Neues Kabel legen iss' nich' drin.

Nebenbei: der Brunnenschacht ist nicht zur Wasserfläche hin offen.
Er dient als Abdeckung und Überbau eines Tiefbrunnens, die ja
bekanntlich verschlossen sind.
Also IP 54 ist hier locker garantiert.

Vielleicht hat jemand eine Idee, sonst müßte ich halt auf meinen
Sanftanlauf verzichten.
5,5 kW sind halt irgendwie eine netzverträgliche Grenze,  zumal der
Hauptanschluß gut 200m vom Trafo entfernt liegt und der letzte
Teilnehmer ist (Stichleitung).

Gruß,
Andreas

: Gesperrt durch Moderator
von tex (Gast)


Lesenswert?

>> Somit wäre immer eine Phase auf dem Motor, was nicht weiter tragisch
ist.

Bitte nicht! Und bitte nicht solche Aussagen! Das übelster,
gefährlicher Pfusch und sollte immer auch als solcher gelten.

Wenn Du kein neues Kabel legen willst, bau eine Power-Bus-Steuerung
oder eine Funksteuerung.

von quantum (Gast)


Lesenswert?

..kann mich tex nur anschliessen.
setze außerhalb oder im schacht, ein für diesen bereich gedachten
verteilerkasten (ip55) und bau dort eine steuerung ein.
dein motor wird es dir danken.
cu

von Andreas (Gast)


Lesenswert?

Weil mir die Geschichte mit der einen Phase, die immer auf dem Motor
liegt, eben auch nicht sonderlich schmeckt, bevorzuge ich ja auch die
Variante mit dem Extra-Verteilerkasten.
Wäre ohnehin sauberer und übersichtlicher!
Die Sache mit der Permanent-Phase ist eine leider oft praktizierte
Gegebenheit, die ich selbst in fertigen Schaltungen auf Drehstrompumpen
bereits gesehen habe.
Begeistert bin ich davon nicht, weil eben für den Fall, daß das
Betriebsmittel nicht laufen soll, eben doch "Saft" darauf ist!

Das Problem ist nur, daß ich eine Variante finden muß, wie ich die
Pumpe steuere.
Evtl. kann man irgendwie etwas dadrüber machen, daß man z.B. die
Fülleitung nach unten in den Behälter abführt (kopfüber).
Sinkt nun der Wasserspiegel, dann sinkt auch der Spiegel im Füllrohr.
Es entsteht ein Unterdruck....
Habt Ihr was Ausgereifteres?

von Jadeclaw (Gast)


Lesenswert?

Ahem, An dem Füllrohr hängt doch die Pumpe zum Auffüllen des Behälters?
Oder verstehe ich da was falsch?
Ich sage mal, normaler Schwimmerschalter -> 868MHz Funkstrecke -->
Schütz --> Pumpe.
Erscheint mir als das einfachste.
Mittlerweile sind die FM-Superhet-Module brauchbar billig geworden,
z.B. Conrad.
Die ganz einfachen Teile nicht nehmen, sind zu störempfindlich.

Gruss
Jadeclaw

von tex (Gast)


Lesenswert?

ober BJ Powerbus, Geber im Tank, Aktor an der Motorsteuerung, ... Wo ist
das Problem?

von Andreas (Gast)


Lesenswert?

Hallo, Tex!

Du weißt doch, die Kosten!
Powerbus ist mir vorher schon durch den Kopf gegangen.
Konnte jetzt auch überzeugend wirken.
Wahrscheinlich soll jetzt die ganze Anlage auf Powerbus laufen!

Gruß,
Andreas

von Andreas (Gast)


Lesenswert?

Mal nebenbei,
was spricht eigentlich dagegen, die Steuerung so zu installieren:

UV in IP 54 (mind.) im Brunnen-Revisionsschacht.
Zuleitung 5x6.
Zwei Phasen sind permanent durchgeschaltet (z. B. L1, L2).
Eine Phase dient zur Steuerung (z.B. L3).
Schwimmerschalter im Behälter meldet: "Nachfüllen".
L3 wird durchgeschaltet (über Relais).
Im Schacht wird dann über L3 das Sanft-Anlaufrelais (über Vorsicherung)
angesteuert.
L1-L3 werden dann zur Pumpe hin geschaltet.
Dann könnten auch ohne Probleme die Steckdose und die Leuchte betrieben
werden.

Im UV bräuchte man dann nur:
Vorsicherungen 1A für Santanlaufrelais
               2A für Leuchte
            FI und 10A für Steckdose.
Reihenklemmen und Sanftanlaufrelais.

Müßte wohl eine verträgliche Lösung sein.
Lt. VDE 0113 ist diese nicht verwerflich!

Gruß,
Andreas

von tex (Gast)


Lesenswert?

> Zwei Phasen sind permanent durchgeschaltet (z. B. L1, L2).

Ist Scheibenkleister. Bei einer Phase spiele ich mit (also L1)

> L3 wird durchgeschaltet (über Relais).

Nehmen wir ein Schütz und schalten L2 und L3.

Soweit so gut. Wie bekommt er die Pumpe wieder aus?
Er müßte eine Steuerung bauen, die dann in seiner Hauptverteilung L1 -
L3 abschaltet und anschließend L1 wieder zuschaltet. Nur L2 und L3
abzuschalten halte ich für weniger brauchbar.
Alles in allem dürfte die Sache aber unter dem Strich kaum preiswerter
werden, als die Power-Bus-Version, oder?

von Jadeclaw (Gast)


Lesenswert?

Die Phasen liegen am Schaltkasten an, nicht an der Pumpe.
Bei einer Funk- oder Powerbus-Steuerung wären alle drei Phasen unter
Spannung.
Wenn L3 abgeschaltet wird, fällt der Schütz ab und trennt dann auch L1
& L2 von der Pumpe ab.
L1 & L2 können immer am Schaltkasten stromführend sein.

Ein Schütz ist immer notwendig (an der Pumpe), am Schwimmerschalter ist
nur ein 1 poliges Relais mit genügend Schaltleistung notwendig.
Alternative: Verschleissfrei per Optotriac schalten.

Gruss
Jadeclaw.

von dds5 (Gast)


Lesenswert?

> Wenn L3 abgeschaltet wird, fällt der Schütz ab und trennt dann
> auch L1 & L2 von der Pumpe ab.

Da der Motor üblicherweise im Dreieck geschaltet ist, bringt das
Abschalten einer Phase nicht viel. Über die Rückspeisung aus dem Motor
bleibt das Schütz mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter gehalten.
Man müsste schon L3 mit N verbinden zum "Abwürgen" des Motors.

Brizzzzll!

Dieter

von Jadeclaw (Gast)


Lesenswert?

Klar, bei Dreieck geht es auch nicht, dass das nur mit Sternschaltung
geht, hätte ich wohl dabeischreiben sollen.
Ich halte allerdings den Andreas für schlau genug, das auch zu
erkennen.

Gruss
Jadeclaw.

von Andreas (Gast)


Lesenswert?

Grundfos U-Pumpen dieser Leistung werden normalerweise in Stern-Dreieck
angelassen.
-> deswegen Sanftanlauf!

Also, Sternschaltung mit Sanftanlauf...

Alles klar?

von Andreas (Gast)


Lesenswert?

Und weil Tex was falsch verstanden hat:

NYY 5x6 bis Brunnen.
Dort Verteilung.
L1, L2 permanente Phase

L3 wird über Schwimmerschalter und Relais zugeschaltet.

Mit L3 wird dann in der Brunnenverteilung der Sanftanlauf gestartet.

Fällt L3 weg, geht auch das Sanftanlaufrelais "aus".

Die Pumpe wird also dreipolig zu- und abgeschaltet.
L1 und L2 sind dann noch für Steckdose, Licht etc. da.

Gruß,
Andreas

von tex (Gast)


Lesenswert?

nein, ich hab es schon richtig verstanden, aber zwei Phasen auf einer
Leitung macht man nicht. Ich weiß dass die Überlastung nur bei
ausreichender Belastung beider Aussenleiter zum tragen kommt, und z.B.
L2 im Normalfall kein Strom führt.
Es ist trotzdem Mist.
>> Fällt L3 weg, geht auch das Sanftanlaufrelais "aus".
Das wird es mit an Sicherheit grenzender Warscheinlichkeit nicht tun,
egal ob Stern oder Dreieck.

von Jadeclaw (Gast)


Lesenswert?

Bei Sternschaltung fällt es garantiert ab, da die Motorwicklungen
zwischen Phase und Null geschaltet sind.
Man muss nur die Phase erwischen, aus der das Relais sich selbst
versorgt.

von tex (Gast)


Lesenswert?

>> Bei Sternschaltung fällt es garantiert ab, da die Motorwicklungen
zwischen Phase und Null geschaltet sind.

??? Bist Du sicher dass wir über eine Sternschaltung reden ???
Naja vieleicht sieht bei Dir eine Sternschaltung ja anders aus.
Mach ruhig!

von tex (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Im Anhang habe ich noch ein kleines Suchbild für Euch.
Da könnt ihr alle mal fröhlich Jadeclaws Motorwicklung zwischen L und N
suchen.

von Jadeclaw (Gast)


Lesenswert?

Ich geb' mich geschlagen.
Ist aber auch schon einige Jahre her, wo ich mich mit sowas befasst
habe, da verblaßt dann die Erinnerung schon etwas.
Kopf einzieh

In dem Falle sehe ich tatsächlich Probleme,
dann wohl doch besser Funksteuerung oder via Powerlinemodem.

Gruss
Jadeclaw.

von tex (Gast)


Lesenswert?

für eine sec 3polig an der Einspeisung abschalten geht auch. Alles eine
Frage der Schaltungstechnik. Nur wird sich der Aufwand irgendwann nicht
mehr rechnen im Vergleich zm Powerbus.

von Gast (Gast)


Lesenswert?

Hallo Leute habe folgendes problem mit einen Pizzaofen beim heizen der 
untere
heizboden beim erreichen von ca.300° Celsius löst der 63/0,03A Fi aus.
Haben den ofenwand aufgeschraubt und zwei schaltschütze Dil EM 01 
die,für die
Heizspiralen beim Regeln der Temperatur schalten sich die Schütze ein.
Habe folgendes festgestellt bei regeln der obere heizspirale hält der 
Fi,die
untere schaltet zwar aber bei erreichen der 300° celsius löst der Fi .

Kann es am Schaltschütz liegen.

Für einen Tipp danke ich im Voraus.

Toni.B

von GLT (Gast)


Lesenswert?

Der Schaden liegt an der unteren Heizung - bei Erhitzung dehnt sich 
diese aus und ermöglicht den entsprechenden Fehlerstrom.

von harald behrendt (Gast)


Lesenswert?

hallo ich grüße alle die mir helfen können
ich habe eine zugsäge die dermaßen scharf anläuft,daß ich mir sorgen um 
den antrieb mache.
gruß harald

von hinz (Gast)


Lesenswert?

harald behrendt schrieb:
> hallo ich grüße alle die mir helfen können
> ich habe eine zugsäge die dermaßen scharf anläuft,daß ich mir sorgen um
> den antrieb mache.

Diesel oder Benziner?

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Und warum zum Geier muss man dazu einen absolut nicht passenden Thread 
von 2005 exhumieren?
Bitte Netiquette lesen!

Dieser Beitrag ist gesperrt und kann nicht beantwortet werden.