Wie sehen Stromleitungen für 1 Mio. Menschen aus?

OP #4359966
Lesenswert?

Soll jetzt nicht politisch, sondern rein fachlich gemeint sein. Auf der 
Krim hatten 2 Mio. Menschen keinen Strom weil zwei Masten gesprengt 
wurden.

Im Artikel der Süddeutschen gibt es ein Bild von einem der Masten.

http://www.sueddeutsche.de/politik/stromausfall-auf-der-krim-blackout-am-schwarzen-meer-1.2748597

Selbst wenn man mal annimmt, dass die Masten parallel waren und nicht in 
Reihe, dann müssten die Leitungen an diesem Mast 1 Mio. Menschen mit 
Strom versorgen.

Ist das realistisch?
#4359978
Lesenswert?

@ J. Ad. (gajk)

>Selbst wenn man mal annimmt, dass die Masten parallel waren und nicht in
>Reihe, dann müssten die Leitungen an diesem Mast 1 Mio. Menschen mit
>Strom versorgen.

>Ist das realistisch?

Eher nicht. Wenn man mal ganz grob 0,5kW/Nase annimmt, sind das 1GW, die 
da gebraucht werden. Dafür braucht man selbst bei 380kV und 3 Phasen ca. 
1500A/Leiter. Der Mast auf dem Bild ist kein 380kV Mast, bestenfalls 
110kV.

Archivmaterial? Bilder aus Hollywood?
#4360457
Lesenswert?

Ich könnte mir vorstellen, daß die Netze dort nicht für den zeitgleichen 
Ausfall mehrerer wichtiger Verbundleitungen ausgelegt sind. 
Dominoeffekt, die verbliebenen Trassen schalten sich wegen Überlast dann 
automatisch ab. Das Szenario ist hierzulande sicher auch nicht 
undenkbar, wenngleich wohl mehr als zwei Leitungen fallen müßten. Das 
Thema hatten wir unlängst:

Beitrag "Re: Frage zum Stromkrieg"
#4360485
Lesenswert?

Das Stromnetz ist gegen Sabotage mit Sprengstoffen extrem anfällig. Auch 
in Deutschland. Mit nur zwei gesprengten Masten legt man problemlos den 
Großteil Berlins lahm. Mit 5 gesprengten Masten geht für längere Zeit in 
Berlin/Brandenburg das Licht komplett aus.

Berlin hat beispielsweise 4 Versorgungsleitungen im Höchstspannungsnetz.
1. 380kV von Wolmirsted nach Teufelsbruch
2. 380kV von Neuenhagen nach Marzahn
3. 380kV von Neuenhagen und Lubmin (ex AKW Greifswald) nach Malchow
4. 220kV von Thyrow nach Wulheide.
Würde man allein die ersten beiden lahmlegen, gibt das ein größeres 
Problem durch den Ausfall der 380kV Transversale. Würde vor allem den 
Westteil treffen, der Ostteil wird vor allem durch Wulheide und Malchow 
versorgt.

Problematisch bei sowas ist nicht nur der Ausfall der Leitung, sondern 
auch der entstehende Stromstoß durch den Kurzschluß während des 
Ausfalls.

In Deutschland haben wir ein sehr dichtes Stromnetz. In den USA z.B. 
können viele Leitungen nicht mal zu Revisionsarbeiten abgeschaltet 
werden, weil ganze Landstriche dann ohne Strom wären. Da kommen dann 
Monteure, die mit Hubschraubern auf die stromführenden Leiterseile 
abgesetzt werden, um daran Reparaturen durchzuführen.

In Russland gibt es ein weites 750kV Netz, aufgrund der Größe solcher 
Anlagen besteht jeder Leitung nur aus einem Leiterpaar (wie beim 765kV 
Netz im Nordosten der USA und Kanada). Eine solche Leitung ist aber 
problemlos in der Lage, einen Landesteil wie die Krim zu versorgen. Legt 
man zwei solche Leitungen lahm, geht natürlich das Licht aus weil sehr 
viel Übertragungskapazität fehlt. Von der Krim hab ich aber leider keine 
Netzkarte.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4362041
Lesenswert?

Timm T. schrieb im Beitrag #4362035:
> Widerstandskämpfer! Technisch gesehen sind das Widerstandskämpfer.
> Woanders würde man sie Terroristen nennen..
Warum muss eigentlich jede Frage immer gleich zu einem Politikum 
hochstilisiert werden?

Es geht hier im Thread nicht um Stromlieferungen in Krisengebiete oder 
um staatsrechtliche Fragen. Sondern lediglich und genau darum, ob es 
sein kann, dass ein Mast 1 Million Menschen versorgt.
Denn J. A. schrieb:
>>>> Soll jetzt nicht politisch, sondern rein fachlich gemeint sein.
Gast #4362089
Lesenswert?

Lothar M. schrieb:
> Sondern lediglich und genau darum, ob es
> sein kann, dass ein Mast 1 Million Menschen versorgt.

Dann ist die Frage so aber unsinnig. In Berlin würde so ein Mast für 1 
Mio. eher knapp, in Indien würde er wahrscheinlich für die dreifache 
Anzahl reichen. Und Telefon, Straßenbeleuchtung und Internet würde da 
auch noch dranhängen.
#4363035
Lesenswert?

magic s. schrieb:

> In Russland gibt es ein weites 750kV Netz, aufgrund der Größe solcher
> Anlagen besteht jeder Leitung nur aus einem Leiterpaar (wie beim 765kV
> Netz im Nordosten der USA und Kanada).

Was ist mit Leiterpaar gemeint? Bündelleiter? Das Netz der HydroQuebec 
benutzt Vierer- und Sechserbündel; bei der sowjetischen 1150-kV-Leitung 
(und der chinesischen Kopie davon) werden sogar Achterbündel verwandt.
#4363897
Lesenswert?

Leiterpaar bedeutet wahrscheinlich 2 x 3 Phasen, also 6 Leiter auf einem 
Mast.

Leitung bedeutet : Was ueber einen Mast passt.

Bei uns haben wir ausschliesslich 380kV Masten mit 6 Leitern. Waehrend 
in Italien viele 3er zu sehen sind. Die scheinen aber eine niedrigere 
spannung zu haben, vielleicht 100kV.

Nein ?
#4363978
Lesenswert?

Ein Leiterpaar sind 3 Leiter. Für jede Phase einer. Wo ist da das 
Problem?!

Meistens sind 6 Leiter auf einem Mast, das sind dann zwei Leiterpaare 
(Systeme).

Es gibt auch in Deutschland Masten mit nur einem 380kV System, 
beispielsweise die abführenden Leitungen einzelner Kraftwerksblöcke, wie 
vom Kraftwerk Buschhaus zum Umspannwerk Helmstedt.
 Manchmal sind Masten für zwei 380kV Systeme ausgebaut, aber eines davon 
wird nur mit 220kV betrieben oder ist nicht angeschlossen.
#4364016
Lesenswert?

@ magic smoke (magic_smoke)

>Ein Leiterpaar sind 3 Leiter.

Das wage ich zu bezweifeln.

https://de.wikipedia.org/wiki/Zahlwort#Verteilungszahlw.C3.B6rter_.28Distributiva.29

> Für jede Phase einer. Wo ist da das Problem?!

Daß das Wort Paar immer ZWEIergruppen beschreibt.

>Meistens sind 6 Leiter auf einem Mast, das sind dann zwei Leiterpaare
>(Systeme).

System ja, Leiterpaare NEIN!
#4364110
Lesenswert?

magic s. schrieb:
> Ja, was meint man nur mit Leiterpaar... da kommt ein dipl.ing.gott
> natürlich nie im leben drauf. Versuch doch mal Drehstrom mit einer
> einzelnen Ader zu übertragen, dann weißt Du was ich meine.

Diesen affigen Begriff habe ich in meinem Leben noch nie in diesem 
Zusammenhang gehört. In der Fachliteratur der Energietechnikpäpste 
findet man das auch nicht.

Gewöhnlich spricht man von Doppelleitung oder von zwei Stromkreisen, 
wenn eine Traverse oder ein Donaumast zwei Drehstromsysteme trägt, je 
nachdem.
#4364127
Lesenswert?

magic s. schrieb:
> Haarspalterei. Habt ihr nichts besseres zu tun?

Sorry, aber ein "Paar" sind nun mal immer noch nur "zwei". Ich bin zwar 
nur ein dummer Bitschubser, aber auch ich bin mir ziemlich sicher, dass 
man für Drehstrom mehr als nur zwei Leiter braucht.

Sieh einfach ein, dass im Bereich Drehstrom von "Leiterpaar" zu sprechen 
schlichtweg falsch ist. Jetzt drauf zu beharren, dass die berechtigten 
Einsprüche "Haarspalterei" wären machen deine Aussage auch nicht besser, 
im Gegenteil.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren