Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TT- und TN-Netz: Verständnisfrage


von H. K. (spearfish)


Lesenswert?

Hallo!

Lerne gerade über die verschiedenen Netzarten und habe eine Frage, ob 
ich das ganze wirklich verstanden habe:

Ein TT-Netz ist in der Ausführung deshalb billiger für das EVU, weil es 
sich nicht um den Schleifenwiderstand über Außen- und Neutralleiter 
kümmern muss. Da der PE-Leiter lokal an der Anlage geerdet wird, muss 
sich der Betreiber der Anlage (also Hauseigentümer o.ä.) darum kümmern, 
dass der Fundamenterder entsprechend niederohmig ausgeführt wird. Das 
erlaubt in einem TT-Netz höhere Leitungslängen von der Trafostation zu 
den einzelnen Anlagen (also z.B. im ländlichen Bereich) im Vergleich zum 
TN-Netz.
Nachteil des TT-Netz ist allerdings, dass bei einem Isolationsfehler die 
ganze Netzspannung am Gehäuse anliegt (Spannung Außenleiter an 
Anlagenerde), bei einem TN-Netz allerdings nur die halbe Spannung (Erde 
am Sternpunkt im Trafo, daher Spannungsteiler vom Widerstand Außenleiter 
und Widerstand Neutralleiter).
Außerdem sollte in einem TT-Netz ein FI installiert werden, da der 
Erdwiderstand nur schwer zu realisieren ist (bei einer maximalen 
Berührungsspannaung 50V und einem Leitungsschutzschalter mit B-Kennlinie 
80A zum Auslösen sind das 0,625Ohm).

Ist das so richtig?

Außerdem würde mich interessieren, wie es das EVU in einem TN-Netz 
schafft, über den Neutralleiter den Schleifenwiderstand zu garantieren 
bzw. wie so ein Erder in einem Trafo aussieht.

Danke für alle Antworten!

von ZF (Gast)


Lesenswert?

Hier hatten wir eine ähnliche Diskussion schon mal: 
Beitrag "Vom Kraftwerk zur Steckdose"?

Heinz K. schrieb:
> Nachteil des TT-Netz ist allerdings, dass bei einem Isolationsfehler die
> ganze Netzspannung am Gehäuse anliegt (Spannung Außenleiter an
> Anlagenerde), bei einem TN-Netz allerdings nur die halbe Spannung (Erde
> am Sternpunkt im Trafo, daher Spannungsteiler vom Widerstand Außenleiter
> und Widerstand Neutralleiter).

Nein, bei funktionierendem Anlagenerder ist die Berührungsspannung für 
sich Einflussbereich des Potenzialausgleichs befindliche Berührer im 
TT-Netz kleiner als im TN-Netz. Es fällt zusätzlich Spannung über den 
Erdungswiderständen ab welche nicht mehr Teil der Berührungsspannung 
sein kann.

> Außerdem sollte in einem TT-Netz ein FI installiert werden, da der
> Erdwiderstand nur schwer zu realisieren ist (bei einer maximalen
> Berührungsspannaung 50V und einem Leitungsschutzschalter mit B-Kennlinie
> 80A zum Auslösen sind das 0,625Ohm).
>
> Ist das so richtig?

Ja, funktionierender Anlagenerder und funktionierender RCD sind 
erforderlich im TT-Netz. RCD für alle Stromkreise, nicht nur für 
Steckdosenstromkreise <20A.

> Außerdem würde mich interessieren, wie es das EVU in einem TN-Netz
> schafft, über den Neutralleiter den Schleifenwiderstand zu garantieren
> bzw. wie so ein Erder in einem Trafo aussieht.

Viel Kupferquerschnitt. Der ist aber sowieso erforderlich, weil bei 
einem normalen Kurzschluss (L gegen N) auch soviel Strom fließen können 
muss, dass der Überstrom / Kurzschlussschutz anspricht. Der 
Erdungswiderstand wird in TN-Netz zusätzlich dadurch niedrig gehalten, 
dass der N in jedem Haus geerdet wird (viele parallele Erder). Dies wird 
"Stützung" genannt.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.