Mögliche Schäden an Freilaufdioden.

Gast #4935066
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo zusammen.
es gab hier eine Diskussion über die Auswirkung von Überlastungen an 
Freilaufdioden, ohne das wir zu einem befriedigenden Ergebnis kamen.

Theoretisch kann es ja nur zwei Möglichkeiten geben.
1. Die Diode leitet gar nicht mehr. Sie ist also quasi nicht mehr 
vorhanden.
2. Sie brennt durch und übrig bleibt eine ständig leitende Verbindung. 
Also ein Kurzschluß.

Wie sind eure Erfahrungen?
Wie äußerten sich Diodenschäden und wie wurden sie verursacht?
Beitrag #4935104 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #4935106
Lesenswert?
• ▲
▼
ASinus schrieb:
> Wie sind eure Erfahrungen?
> Wie äußerten sich Diodenschäden und wie wurden sie verursacht?

Die wenigen die durchgebrannt sind haben alle eine verpolte 
Fremdspannung von außen abbekommen. Die Maßnahmen dagegen waren 
fehleranfälliger als das einfach hinzunehmen.

Ansonsten ist bei 100en von Geräten nie was passiert. Das ganze einmal 
rund um den Globus im Bereich Baumaschinen. Betriebszeit der Geräte 
teilweise seit über 20 Jahren mit Schaltzyklen von bis zu 3600/h. Das 
ganze mit dicken Magnetventilen die dir richtig einen verpassen wenn Sie 
ohne Diode abgeschaltet werden.

Die Diode mechanisch zu schützen ist wichtiger als der elektrische 
Schutz.
#4935107
Lesenswert?
• ▲
▼
ASinus schrieb:
> Theoretisch kann es ja nur zwei Möglichkeiten geben.
> 1. Die Diode leitet gar nicht mehr. Sie ist also quasi nicht mehr
> vorhanden.
> 2. Sie brennt durch und übrig bleibt eine ständig leitende Verbindung.
> Also ein Kurzschluß.
>
> Wie sind eure Erfahrungen?
> Wie äußerten sich Diodenschäden und wie wurden sie verursacht?

1.) Diode stirbt durch Überspannung - kein Durchgang mehr...

2.) Diode stirbt durch zu viel Strom, PN-Übergang verschmilzt,
    Kurzschluss...

Peer schrieb im Beitrag #4935104:
> Welch typische Antwort in diesem Forum, wenngleich nicht so deutlich
> artikuliert.

Was wäre jetzt noch undeutlich, wenn gleich auch typisch?
Gast #4935111
Lesenswert?
• ▲
▼
Ich kann Mani und X4U nur beipflichten: mir ist bis jetzt keine defekte 
Freilaufdiode untergekommen - weder in selbstgebauten, industriellen 
oder Consumer-Geräten.
Allerdings einmal ein Teil aus dem Bereich Halbleitertest, dass 
Relaisansteuerungen ohne Freilaufdioden betreibt. Rund 100k 
Schaltvorgänge mit ~100V Spitzen am Kollektor haben die BC817 nicht 
töten können.