Elektro Herd aus Schweiz in Dreieck verschalten? (400V Kochfelder?)

Gast #5116174
Lesenswert?

Hallo,
dieser Beitrag richtet sich an die Elektrofachkräfte in der Schweiz:
Ich möchte gerne meinen Kaputten Elektroherd ersetzen. Da die Außenmaße 
sehr speziell sind muss ich den Orginal-Herd aus der Schweiz bestellen. 
Nun sagte man mir am Telefon, dass dieser aber nur als 400V Version 
lieferbar ist. Ich habe aber nur 2Phasen (230V) im Haus. Normalerweise 
ist dies bei Elektroherden kein Problem, da die einzelnen Platten im 
Stern verschalten sind. Nun meinte der Sachberater am Telefon aber, dass 
dies 400V Kochplatten sind und ich somit 3 Phasen benötige.
Ich wollte mir noch mal bestätigen lassen, dass es in der Schweiz üblich 
ist die Kochplatten im Dreieck zu verschalten (also, dass es 400V 
Kochplatten sind und nicht 230V im Stern)

vielen Dank!
Gast #5116212
Lesenswert?

Wie ist das denn momentan verschaltet? Wenn du den gleichen Herd noch 
einmal kaufst sollte das doch kein Problem sein ihn 1:1 auszutauschen.
Zwischen zwei Phasen hast du außerdem schon 400V, das muss ja nicht 
zwingend im Dreieck geschaltet sein auch wenn das fürs Netz schöner 
wäre.
#5116219
Lesenswert?

Es gibt ja eigentlich nur einen Schweizer Hersteller, und das ist V-Zug.

Ein kurzen Blick auf eine willkürlich herausgesuchte 
Installationsanleitung dort zeigt, das es auch bei denen, wie eigentlich 
überall üblich, Kochfelder gibt, die nur zwei Phasen benötigen. Da zudem 
ein einphasiger Anschluß möglich ist, wird's die normale Sternschaltung 
sein.

Genaueres weiß allerdings nur der Hersteller von deinem Kochfeld. Wenn 
es dafür keine online einsehbare Installationsanleitung gibt, ruf da 
halt mal an.

Dreiphasiger Strom in der Schweiz unterscheidt sich nicht von dem in dem 
Rest der Welt. Was der Kochfeldhersteller draus macht, ist alleine seine 
Entscheidung.

Oliver
Gast #5116239
Lesenswert?

> Den Typ hast du ja leider nicht erwähnt.
Ist ein 30 Jahre altes Ceranfeld. Da findet man im Netz nichts (man 
findet die Ersatzteilliste, welche keine weiteren Angaben über 
Spannungen macht). Ich bin stark beeindruckt, dass diese Firma nach 30 
Jahren noch Ersatzteile auf Lager hat.


>Wie ist das denn momentan verschaltet? Wenn du den gleichen Herd noch einmal 
kaufst sollte das doch kein Problem sein ihn 1:1 auszutauschen. Zwischen zwei 
Phasen hast du außerdem schon 400V, das muss ja nicht zwingend im Dreieck 
geschaltet sein auch wenn das fürs Netz schöner wäre.
Ok, ich habe mich Falsch ausgedrückt, ich habe ein Einphasen Netz 
L1+N+PE also 230V

>Es gibt ja eigentlich nur einen Schweizer Hersteller, und das ist V-Zug.
http://www.tiba.ch/

>Genaueres weiß allerdings nur der Hersteller von deinem Kochfeld. Wenn es dafür 
keine online einsehbare Installationsanleitung gibt, ruf da halt mal an.
Das habe ich gemacht und eben die Mitteilung bekommen, dass sie nur mehr 
den 400V Typen herstellen. Das kam mir spanisch vor, da normalerweise ja 
bei Elektroherden eine Sternschaltung verwendet wird und somit egal ist 
ob ich 3Phasen oder 1Phase+N benutze. Ich habe mit technischen 
Support-anfragen immer schlechte Erfahrungen gemacht, da die 
Support-Mitarbeiter meistens keine Techniker sind und nur 
Standardantworten geben.
Nach einiger Recherche scheint es aber so zu sein, dass in der Schweiz 
tatsächlich 400V Kochplatten gebaut und verwendet werden... Also habe 
ich hier einen kompetenten Supportmitarbeiter bekommen, erneutes 
Kompliment an die Firma tiba.
Schade, ich werde mich leider nach einem anderen Herd umsehen müssen...
Gast #5116263
Lesenswert?

>Da hätte ich gerne mal diese "speziellen" Maße gewusst.
471mmx506mmx40mm

>Ein link, zu dem 400V Herd könntest du uns auch geben....

"meinen" 400V Herd gibt es nur mehr als Ersatzteil direkt beim 
Hersteller und nicht als Link. Falls du auf meine Recherche Bezug 
nimmst:
Beitrag "Re: Herdanschluss: müssen L1, L2 und L3 phasenverschoben sein?"
http://de.rec.heimwerken.narkive.com/LtWTIYpj/deutscher-elektroherd-am-schweizer-stromnetz-o

alles keine wirklichen Antworten sondern Spekulationen, deswegen die 
Frage hier.
Gast #5116317
Lesenswert?

N. S. schrieb:
> Ok, ich habe mich Falsch ausgedrückt, ich habe ein Einphasen Netz
> L1+N+PE also 230V

Einen Elektroherd an nur einer Phase zu betreiben ist heutzutage mehr 
als unüblich. Wohnst du da am Waldrand mit einem Hausanschluss der 60ger 
Jahre? Wenn möglich wäre es nun höchste Zeit auf einen Kraftanschluss 
umzurüsten. Rede mal mit einer Elektrofirma.
Gast #5116391
Lesenswert?

hinz schrieb:
> ... Newton (unvollständig)
> hat ... (falsch)

Die Frage muß lauten:

Wieviel Newton-METER BRINGT das Drehfeld?

Und wie Du genau weißt, kann man sich das vor der Installation
aussuchen - und dann das nötige installieren lassen. Wie kann
man nur mit Absicht unbeantwortbare Fragen stellen? So gemein...
Gast #5116410
Lesenswert?

Snorrbert schrieb:
> Kann nicht funktionieren. Die müssen verschaltet sein.
>
> Oder hast Du schon mal eingekaufen?

In einem Land, in dem nur noch angedacht ,aber eben nicht mehr zu Ende 
gedacht wird, in dem etwas Sinn macht , nicht Sinn hat?

Da kommt es darauf nun auch nicht mehr an.
#5116447
Lesenswert?

N. S. schrieb:
> Nach einiger Recherche scheint es aber so zu sein, dass in der Schweiz
> tatsächlich 400V Kochplatten gebaut und verwendet werden..

Hi,
eine der Begründungen für die Anwendung von 380/400V ist die bessere 
Ausnutzung eines vorhandenen Leitungsquerschnitts wegen der geringeren 
Ströme laut Tabelle.

Die 400V-Platten bringen beim Anschluß an 230V eben nicht die erwünschte 
"Koch-Leistung", auch wenn die Verschaltung, insbesondere die typischen 
Kreuzungen zwischen Schalter und Platte bei der Siebentaktschaltung 
absolut identisch ist.

Man müsste die Platten ständig auf Stufe 3 laufen lassen, um überhaupt 
irgendetwas kochen zu können.

ciao
gustav
Angehängte Dateien:
Gast #5116453
Lesenswert?

Bei solchen gefahrgeneigten Sachen sollte der TO sich lieber der
Dienste eines Elektrikers bedienen, bevor er mit seinem Halbwissen
seine Bude abfackelt. Ist doch Unsinn, sich hier Halbwissen zu
erschleichen, nur um ein bisschen Geld am falschen Ende zu sparen.

Oliver S. schrieb:
> Dreiphasiger Strom in der Schweiz unterscheidt sich nicht von dem in dem
> Rest der Welt. Was der Kochfeldhersteller draus macht, ist alleine seine
> Entscheidung.

Kann man so nicht stehen lassen, da z.B. in Amerika andere Spanungen
üblich sind und da muss der Herd schon für angepasst sein.
Gast #5116460
Lesenswert?

Cerberus schrieb:
> Bei solchen gefahrgeneigten Sachen sollte der TO sich lieber der
> Dienste eines Elektrikers bedienen, bevor er mit seinem Halbwissen
> seine Bude abfackelt. Ist doch Unsinn, sich hier Halbwissen zu
> erschleichen, nur um ein bisschen Geld am falschen Ende zu sparen.

Du musst nicht von dir ausgehen.
#5116466
Lesenswert?

Hi,
ich wunderte mich schon, warum es E10 380V-Signal-Glimmlampen gibt (in 
meiner Bastelkiste) für Anschluss an den Pin 5 des Siebentaktschalters.

Die 230V-Glimmlampe ginge nämlich wohl kaputt.
(Das kommt noch als Überlegung dazu bei den "anderen" Herden/Öfen.)


Andersherum hieße das, dass bei 230V-Betrieb die 400V-Glimmlampe wohl 
nicht zündet, und damit der Betriebszustand des Herdes/Ofen nicht 
korrekt angezeigt wird. Auf einmal verbrennt man sich die Finger, obwohl 
laut nicht brennendem Lämpchen der Ofen ja ausgeschaltet wäre.

ciao
gustav
Gast #5117105
Lesenswert?

Harald W. schrieb:
> Ja, für "spezielle" Maße gibt es Stichsägen. :-)

Nicht wenn an zwei Seiten eine Mauer und an der dritten ein Holzherd als 
Begrenzung ist ;-(

Karl B. schrieb:
> Man müsste die Platten ständig auf Stufe 3 laufen lassen, um überhaupt
> irgendetwas kochen zu können.

Jop, leider nicht zum kochen zu gebrauchen...

Cerberus schrieb:
> Bei solchen gefahrgeneigten Sachen sollte der TO sich lieber der
> Dienste eines Elektrikers bedienen, bevor er mit seinem Halbwissen
> seine Bude abfackelt. Ist doch Unsinn, sich hier Halbwissen zu
> erschleichen, nur um ein bisschen Geld am falschen Ende zu sparen.

Was würdest du sagen, wenn ich ausgebildeter Elektriker und studierter 
Ingenieur bin, aber keine Ahnung habe wie die Platten im Ausland 
verschalten sind?

Snorrbert schrieb:
> Kann nicht funktionieren. Die müssen verschaltet sein.
>
> Oder hast Du schon mal eingekaufen?
Entschuldigung, deutsch ist nicht meine Muttersprache, und den Titel 
kann man als Gast leider nicht mehr korrigieren

Manni schrieb:
> Einen Elektroherd an nur einer Phase zu betreiben ist heutzutage mehr
> als unüblich. Wohnst du da am Waldrand mit einem Hausanschluss der 60ger
> Jahre? Wenn möglich wäre es nun höchste Zeit auf einen Kraftanschluss
> umzurüsten. Rede mal mit einer Elektrofirma.
Es gibt durchaus noch Länder in Europa, wo der normale Hausanschluss aus 
L1+N+PE besteht. Die Grundgebühren für einen Drehstromanschluss kosten 
bedeutend mehr....
#5129661
Lesenswert?

Ich finde es schon ekelhaft wie manche hier gleich den Oberlehrer 
raushängen lassen wenn sie auf die eigentliche Frage dagegen keine 
Antwort geben (können?). Kriegt Euch mal wieder ein und versucht lieber 
zu helfen. An eher mangelhaftes "Deutsch" muß man sich ohnehin langsam 
gewöhnen, zumal sich auch der Nachwuchs nicht mehr mit viel lesen 
beschäftigt.
Gast #5129677
Lesenswert?

Manni schrieb:
> Einen Elektroherd an nur einer Phase zu betreiben ist heutzutage mehr
> als unüblich. Wohnst du da am Waldrand mit einem Hausanschluss der 60ger
> Jahre? Wenn möglich wäre es nun höchste Zeit auf einen Kraftanschluss
> umzurüsten. Rede mal mit einer Elektrofirma.

Der Meinung war ich auch mal, aber inzwischen vermute ich umgekehrt: In 
Einfamilienhäusern ist das nicht mehr üblich, in Mehrfamilienhäusern 
dagegen zumindest hier in Norddeutschland auch in Großstädten bis 
Baujahr 198x gang und gäbe: Drehstrom im Haus, Wohnungen jeweils nur an 
einer Phase. Ich habe ca. zwei Handvoll Wohnungen besichtigt, Drehstrom 
in der Wohnung ist nur Standard, wenn ein elektrischer Durchlauferhitzer 
oder Boiler für Warmwasser sorgt.

Nicht untypisch sind dafür dann 25A Absicherung für den Herd an 
5x1,5mm^2 mit 2xL, 2xN, 1xPE (potentiell überlastet) oder 3x16A 
Absicherung an 5x1,5mm^2 mit 3xL, 1xN (massiv überlastet), 1xPE 
(potentiell überlastet). Bei Mietwohnungen halte ich es auch für 
umwahrscheinlich, dass das alles private Pfuscher waren...

Meine eigene Wohnung hat sogar eine 5-adrige Leitung vom Zähler (im 
Keller) in die UV (in der Wohnung) und es sind schon drei NH0-Halter auf 
die drei Phasenschienen gesetzt. Da müsste nur jemand den Zähler gegen 
einen Drehstromzähler tauschen, vier Aderenden auflegen und zwei weitere 
NH0-Einsätze stecken. Macht aber (laut mehrerer Elektrofachbetriebe) 
keiner, weil der Zählerschrank nicht mehr den aktuellen TAB entspricht - 
nach zwei Jahren hab ich aufgegeben, dann soll der Netzbetreiber eben 30 
Jahre lang immer wieder neue Wechselstromzähler einbauen, das machen die 
sogar noch auf Bakelit-Tafeln...

Sorry, der Frust musste mal raus.

MfG, Arno
Gast #5131399
Lesenswert?

>> Drehstrom im Haus, Wohnungen jeweils nur an
>> einer Phase.

> Kenne ich auch so, aber in den Wohnungen ist dann ein
> Gaskochfeld. :-)

Hauptsache, alle Gasherde werden gleichmässig auf die Phasen verteilt 
...

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren