Anschlussquerschnitt - Strom Trafos?

Gast #5322812
Lesenswert?

Hallo,

im Zuge meiner Ausbildung zum E-Techniker wollte ich ein Probeaufgabe 
rechnen. Die Aufgabe besteht darin, folgende Werte zu errechnen:

Gegeben sind drei Trafos, die wie im angehängten Schema angeschlossen 
sind. L1-L3 haben 400V untereinander. 100kVA beziehen sich auf 50%ED 
(Schweißstrafos)

Kann man Anhand der gegeben Information schon die Gesmtanschlussleistung 
sowie den Phasenstrom von L1-L3 ermitteln?

Ich tue mich da sehr schwer, da ich noch nicht weiß, wie ich mit dem 
Phasenversatz (120°) umgehen muss.
Habe ich jetzt eine Gesamt-Anschlussleistung von 300kV und hätte so 
einen Phasenstrom von 750A (I=S/U) oder muss da die Wurzel(3) noch mit 
rein fließen, oder muss ich nur mit 100kVA rechnen, somit 250A 
Phasenstrom (I=S/U)....?


Über Hilfe wäre ich euch sehr dankbar!
Angehängte Dateien:
Gast #5322845
Lesenswert?

VA sind immer Volt x Ampere. Hast du den Wert 100000 und die Spannung 
400 kannst du den Strom ausrechnen 250, aber der fliesst pro 
Trafowicklung. An den Aussenleitern hängen aber immer 2 Trafowicklungen. 
Wenn man deren Ströme addiert, muss man beachten, dass sie nicht an 
derselben Phase hängen. Wären die 400V gegenphasig (so wie die 2 x 117V 
im US Hausnetz aus 180 Grad verschobenen 234V) dann fliesst der Strom 
von einem Trafo direkt eeitdr in den nächsten Trafo und es müsste kein 
Strom am Mittenanschluss zugliessen oder abfliessen, der Strom am 
Mittenanschluss wäre 0.
1
        Mittenanschluss 
2
              |
3
117V~ --1kVA--+--1kVA-- 117V~(180 Grad phasenverschoben, also + wenn der andere - ist und umgekehrt)
Bei uns sind 3 Leiter statt 2 Leitrr und nicjht 180 sondern 120 Grad 
Phasenverschiebung so dass der Faktor nicht 0 sondern anders ist.
Das ist dein Lernziel, man kann es mit Zeigerdiagrammen und 
trigonometrischen Funktionen ausrechnen.
Gast #5322869
Lesenswert?

Hallo MaWin,

die Außenleiterströme eines in Dreieck geschalteten Verbrauchers sind 3 
mal so groß wie die Strangströme ! Somit ergibt sich dann ein 
Außenleiterstrom von I=U/S*Wurzel(3) = 433A. Oder?

Die Leistung in einem Dreiphasensystem ergibt sich aus der Summe der 
Leistungen in den Strängen, somit 3x100kVA = 300kVA, oder?
#5322990
Lesenswert?

Phil schrieb:
> Phasenstrom von L1-L3

Hi,
es muss zwischen Strangstrom- und Leiterstrom unterschieden werden.
Den Fehler machte ich nur einmal.

Beitrag "Re: 230V aus 400V Drehstrom bei einem nur gering belastbaren Neutralleiter"

ciao
gustav

Bei Drehstrom ist bei Sternschaltung Strang-= Leiterstrom.
Bei Drehstrom bei Dreieck Strang- ungleich Leiterstrom.

Der Strangstrom ist der Strom, der in der direkten Zuleitung zur 
Wicklung hier fließt.
Der Leiterstrom ist das, was in der Zuleitung fließt.

ciao
gustav