Hallo, im Zuge meiner Ausbildung zum E-Techniker wollte ich ein Probeaufgabe rechnen. Die Aufgabe besteht darin, folgende Werte zu errechnen: Gegeben sind drei Trafos, die wie im angehängten Schema angeschlossen sind. L1-L3 haben 400V untereinander. 100kVA beziehen sich auf 50%ED (Schweißstrafos) Kann man Anhand der gegeben Information schon die Gesmtanschlussleistung sowie den Phasenstrom von L1-L3 ermitteln? Ich tue mich da sehr schwer, da ich noch nicht weiß, wie ich mit dem Phasenversatz (120°) umgehen muss. Habe ich jetzt eine Gesamt-Anschlussleistung von 300kV und hätte so einen Phasenstrom von 750A (I=S/U) oder muss da die Wurzel(3) noch mit rein fließen, oder muss ich nur mit 100kVA rechnen, somit 250A Phasenstrom (I=S/U)....? Über Hilfe wäre ich euch sehr dankbar!
:
Verschoben durch User
VA sind immer Volt x Ampere. Hast du den Wert 100000 und die Spannung 400 kannst du den Strom ausrechnen 250, aber der fliesst pro Trafowicklung. An den Aussenleitern hängen aber immer 2 Trafowicklungen. Wenn man deren Ströme addiert, muss man beachten, dass sie nicht an derselben Phase hängen. Wären die 400V gegenphasig (so wie die 2 x 117V im US Hausnetz aus 180 Grad verschobenen 234V) dann fliesst der Strom von einem Trafo direkt eeitdr in den nächsten Trafo und es müsste kein Strom am Mittenanschluss zugliessen oder abfliessen, der Strom am Mittenanschluss wäre 0.
1 | Mittenanschluss |
2 | | |
3 | 117V~ --1kVA--+--1kVA-- 117V~(180 Grad phasenverschoben, also + wenn der andere - ist und umgekehrt) |
Bei uns sind 3 Leiter statt 2 Leitrr und nicjht 180 sondern 120 Grad Phasenverschiebung so dass der Faktor nicht 0 sondern anders ist. Das ist dein Lernziel, man kann es mit Zeigerdiagrammen und trigonometrischen Funktionen ausrechnen.
Hallo MaWin, die Außenleiterströme eines in Dreieck geschalteten Verbrauchers sind 3 mal so groß wie die Strangströme ! Somit ergibt sich dann ein Außenleiterstrom von I=U/S*Wurzel(3) = 433A. Oder? Die Leistung in einem Dreiphasensystem ergibt sich aus der Summe der Leistungen in den Strängen, somit 3x100kVA = 300kVA, oder?
Phil schrieb: > Hallo MaWin, > > die Außenleiterströme eines in Dreieck geschalteten Verbrauchers sind Wurzel(3) > mal so groß wie die Strangströme ! Somit ergibt sich dann ein > Außenleiterstrom von I=(U/S)*Wurzel(3) = 433A. Oder? ...Tippfehler...
Phil schrieb: > Phasenstrom von L1-L3 Hi, es muss zwischen Strangstrom- und Leiterstrom unterschieden werden. Den Fehler machte ich nur einmal. Beitrag "Re: 230V aus 400V Drehstrom bei einem nur gering belastbaren Neutralleiter" ciao gustav Bei Drehstrom ist bei Sternschaltung Strang-= Leiterstrom. Bei Drehstrom bei Dreieck Strang- ungleich Leiterstrom. Der Strangstrom ist der Strom, der in der direkten Zuleitung zur Wicklung hier fließt. Der Leiterstrom ist das, was in der Zuleitung fließt. ciao gustav
Phil schrieb: > die Außenleiterströme eines in Dreieck geschalteten Verbrauchers sind 3 > mal so groß wie die Strangströme ! Nein. Phil schrieb: > Die Leistung in einem Dreiphasensystem ergibt sich aus der Summe der > Leistungen in den Strängen, somit 3x100kVA = 300kVA, oder? Ja.
Hi, so rechnet man das dann. Hier bezogen auf die Spannung. Gilt sinngemäß auch für den Strom dann. http://www.uni-protokolle.de/foren/viewt/146942,0.html ciao gustav
:
Bearbeitet durch User
@ MaWin das sollte auch so heissen (Wurzel im ersten Post vergessen...) > Die Außenleiterströme eines in Dreieck geschalteten Verbrauchers sind Wurzel(3) mal so groß wie die Strangströme ... und das ist doch richtig... Siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Verkettungsfaktor @ Karl, danke. Das werde ich mir mal angucken...