Hallo, habe eine dringende Frage: Heute war ein Elektriker bei mir um zwei autarke Geräte (Kochfeld und Ofen) an einer Herdanschlussdose anzuschließen. Ich hatte das Gefühl, dass der Elektriker sehr hektisch gearbeitet hat (musste schnell wieder weg). Er hat nun folgendes gemacht: - Das Kochfeld 3-Phasig angeschlossen. - Eine separate Steckdose abgezweigt für den Backofen (1 Phase). Die zusätzliche Steckdose musste sein, da der Backofen per normaler Steckdose angeschlossen werden kann und woanders in der Küche steht. Ich habe mich bisschen im Internet eingelesen und dort hieß es, dass bei solchen Konstellationen das Kochfeld auf nur 2 Phasen angeschlossen werden soll und die dritte freie Phase für den zusätzlichen Backofen. Bei der Installation vom Elektriker ist aber jetzt die dritte Phase (bzw. das dritte Kabel) vom Backofen und Kochfeld gemeinsam belegt. Ist das so ok? Ich frage, weil ich im WWW gelesen habe, dass bei Überlastung auch mal ein Kabel abfackeln kann hinter den Wänden, und das hat mir jetzt Angst bereitet. Außerdem habe ich was davon gelesen, dass man zusätzlich eine neue Sicherung benötigt, die gleichzeitig abschaltet, wenn auch nur eines der drei Phasen eine Sicherung auslöst. Ist das korrekt? Muss ich da nochmal Jemanden herbestellen, der mir die Sicherung neu macht? Denn aktuell sind für die Herdanschlussdose drei Sicherungen vorhanden, die man unabhängig voneinander an- und ausschalten kann. Ich würde mich auf eine Antwort sehr freuen. Ich möchte als Laie keineswegs das Wissen des Elektrikers in Frage stellen, ich möchte nur eine Nummer sicher gehen, da ich hier nicht Alleine lebe und mir das deshalb nicht egal ist. PS: Die Geräte sind folgende: Kochfeld: BOSCH Elektro-Kochfeld PKN645F17R Ofen: BOSCH Backofen Serie 8 HBG635BS1
Sieh mal nach ob es 16A Sicherungen sind. Ist der Aderdurchmesser zum Herd 2,5 mm^2? Wenn ja sollte zum Backofen auch 2,5 mm^2 verlegt sein, sonst ist es schon mindenstens unschön. Wie ist denn die Leitung verlegt? In der Wand? Verputzt oder in der Isolierung? Das Kabel soll nicht abfackeln wenn es richtig abgesichert wurde. Wenn die Sicherung zum Querschnitt passt und diese zur Wandbeschaffenheit kann es sein dass dir die (mutmaßliche 16A) Sicherung fliegt wenn du mit allen Platten vollgas kochst und gleichzig den Backofen auf maximaler Leistung laufen lässt.
MeineZweiCent schrieb: > Sieh mal nach ob es 16A Sicherungen sind. > > Ist der Aderdurchmesser zum Herd 2,5 mm^2? Wenn ja sollte zum Backofen > auch 2,5 mm^2 verlegt sein, sonst ist es schon mindenstens unschön. > > Wie ist denn die Leitung verlegt? In der Wand? Verputzt oder in der > Isolierung? > Das Kabel soll nicht abfackeln wenn es richtig abgesichert wurde. > > Wenn die Sicherung zum Querschnitt passt und diese zur > Wandbeschaffenheit kann es sein dass dir die (mutmaßliche 16A) Sicherung > fliegt wenn du mit allen Platten vollgas kochst und gleichzig den > Backofen auf maximaler Leistung laufen lässt. Erstmal vielen Dank für die Antwort. Zu der Frage, ob es 16 A Sicherungen sind kann ich nur wiedergeben, was auf den Sicherungen steht: " B16 ~240/415V 1B.16 ABLSURSUM " Ist das eine 16A Sicherung? Ob es 2,5qmm Querschnitts-Kabeln sind muss ich mal gleich nachmessen. Zu der Frage mit der Verlegung der Kabeln: Die Kabeln aus der Herdanschlussdose kommen aus der Wand, also Unterputz. Oder meinst du was anderes? Wenn das Schlimmste, was passieren kann, nur rausgeflogene Sicherungen sind, dann ist mir das natürlich egal, da in der Praxis nicht alle Platten benutzt werden + Ofen. Maximal 2 Platten + Ofen. Ich hatte nur die Sorge, dass die Kabeln bei zu großer Last zu einem Brand führen könnten. Was aber noch sehr unschön ist: Die beiden Kabeln an der Anschlussdose (die neue Steckdose fürs Ofen und das Kabel für das Kochfeld) sind ohne Zugentlastung, da das nicht gepasst hat und der Elektriker meinte es sei nicht schlimm.
Kirtkele schrieb: > - Das Kochfeld 3-Phasig angeschlossen. > Kochfeld: BOSCH Elektro-Kochfeld PKN645F17R Das kleine Ding soll ein Klemmfeld für mehr als zwei Aussenleiter haben?
hinz schrieb: > Kirtkele schrieb: >> - Das Kochfeld 3-Phasig angeschlossen. >> Kochfeld: BOSCH Elektro-Kochfeld PKN645F17R > > Das kleine Ding soll ein Klemmfeld für mehr als zwei Aussenleiter haben? Ja, siehe Video weiter oben. Genau so ist es bei meinem Kochfeld.
Kirtkele schrieb: > hinz schrieb: >> Kirtkele schrieb: >>> - Das Kochfeld 3-Phasig angeschlossen. >>> Kochfeld: BOSCH Elektro-Kochfeld PKN645F17R >> >> Das kleine Ding soll ein Klemmfeld für mehr als zwei Aussenleiter haben? > > Ja, siehe Video weiter oben. Genau so ist es bei meinem Kochfeld. Ups, das Video hatte ich nicht gepostet. Hier nochmal: https://www.youtube.com/watch?v=G5d_TmaD1yI Ab Minute 07:38
Kirtkele schrieb: > B16 > ~240/415V > 1B.16 > ABLSURSUM > " > Ist das eine 16A Sicherung? > > Ob es 2,5qmm Querschnitts-Kabeln sind muss ich mal gleich nachmessen. > Zu der Frage mit der Verlegung der Kabeln: > Die Kabeln aus der Herdanschlussdose kommen aus der Wand, also > Unterputz. Oder meinst du was anderes? > > Wenn das Schlimmste, was passieren kann, nur rausgeflogene Sicherungen > sind, dann ist mir das natürlich egal, da in der Praxis nicht alle > Platten benutzt werden + Ofen. Maximal 2 Platten + Ofen. > > Ich hatte nur die Sorge, dass die Kabeln bei zu großer Last zu einem > Brand führen könnten. Ja das ist eine 16A Sicherung. Da das Kabel unterputz verlegt ist wäre auch 1,5 mm^2 ok, auch wenn das nicht üblich ist für Herd. Wenn du 2,5 mm^2 hast würde ich mir keine Gedanken machen. Der Automat löst aus wenn die Phase durch Backofen und Herd zusammen eben einen gewissen Prozentsatz mehr als 16A führt, und dafür ist die Ader ausgelegt. Ich habe die Installation jetzt natürlich nicht persönlich gesehen, aber normalerweise fackelt ein Kabel nicht einfach so ab. Da müsste schon 1,5 mm^2 in Isolierung und dann mit 25 A abgesichert sein, dann würde ich mir sorgen machen. PS: Ich bin kein Elektriker, habe aber Elektrotechnik studiert und vor einiger Zeit selbst eine Elektroinstallation im Privatbereich nach aktuellen Vorschriften und professioneller Hilfe umgesetzt. Es liegt an dir wie du das bewerten willst.
Kirtkele schrieb: > B16 > ~240/415V > 1B.16 > ABLSURSUM > " > Ist das eine 16A Sicherung? Ja. Besser wärs mit einem dreipoligen Leitungsschutzschalter, das wird auch in den VDE Normen gefordert für den Fall, dass ein Wechselstromkreis ausgekoppelt wird. Eine unmittelbare Gefahr geht von drei einpoligen LS aber nicht aus. Schau doch mal ins Handbuch des Backofens unter welchen Umständen der die vollen 3,6kW aufnimmt. Vermutlich wird in der Praxis trotz des parallelschaltens nie der Leitungsschutzschalter auslösen müssen, kurzzeitige Last von mehr als 16A ist ja völlig in Ordnung.
MeineZweiCent schrieb: > > Ja das ist eine 16A Sicherung. Da das Kabel unterputz verlegt ist wäre > auch 1,5 mm^2 ok, auch wenn das nicht üblich ist für Herd. > Wenn du 2,5 mm^2 hast würde ich mir keine Gedanken machen. > Der Automat löst aus wenn die Phase durch Backofen und Herd zusammen > eben einen gewissen Prozentsatz mehr als 16A führt, und dafür ist die > Ader ausgelegt. > > Ich habe die Installation jetzt natürlich nicht persönlich gesehen, aber > normalerweise fackelt ein Kabel nicht einfach so ab. > Da müsste schon 1,5 mm^2 in Isolierung und dann mit 25 A abgesichert > sein, dann würde ich mir sorgen machen. > > PS: Ich bin kein Elektriker, habe aber Elektrotechnik studiert und vor > einiger Zeit selbst eine Elektroinstallation im Privatbereich nach > aktuellen Vorschriften und professioneller Hilfe umgesetzt. Es liegt an > dir wie du das bewerten willst. Ich habe nochmal eine Ader vom Kabel gemessen und unter meinem Maßband ist die Draht-Ader maximal 1mm breit/durchmesser. Das wären ja nach der Formel nur ~0,75 Querschnitt, oder bin ich grad verwirrt? Denn die Kabeln, die aus der Anschlussdose kommen sind in der selben Breite. Dann wäre ja generell im Haus etwas nicht in Ordnung.
Kirtkele schrieb: > Ich habe nochmal eine Ader vom Kabel gemessen und unter meinem Maßband > ist die Draht-Ader maximal 1mm breit/durchmesser. Das wären ja nach der > Formel nur ~0,75 Querschnitt, oder bin ich grad verwirrt? Denn die > Kabeln, die aus der Anschlussdose kommen sind in der selben Breite. Dann > wäre ja generell im Haus etwas nicht in Ordnung. Du hast dich sicher vermessen, ein Maßband ist völlig ungeeignet. Dem Elektriker wäre das sicher aufgefallen, ganz ohne nachzumessen.
Jeden Tag das Gleiche: Beitrag "Re: Hausinstallation allgemein" Es wir aber Alles nicht so heiß gekocht, wie es gegessen wir. Manches kriegt man aber trotzdem nicht gebacken.Trotzdem ist eigener Herd Goldes wert.
Steckdosenröster schrieb: > Jeden Tag das Gleiche: > Beitrag "Re: Hausinstallation allgemein" Ist halt ein alltägliches "Problem".
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.