Hallo,
habe eine dringende Frage:
Heute war ein Elektriker bei mir um zwei autarke Geräte (Kochfeld und
Ofen) an einer Herdanschlussdose anzuschließen. Ich hatte das Gefühl,
dass der Elektriker sehr hektisch gearbeitet hat (musste schnell wieder
weg).
Er hat nun folgendes gemacht:
- Das Kochfeld 3-Phasig angeschlossen.
- Eine separate Steckdose abgezweigt für den Backofen (1 Phase).
Die zusätzliche Steckdose musste sein, da der Backofen per normaler
Steckdose angeschlossen werden kann und woanders in der Küche steht.
Ich habe mich bisschen im Internet eingelesen und dort hieß es, dass bei
solchen Konstellationen das Kochfeld auf nur 2 Phasen angeschlossen
werden soll und die dritte freie Phase für den zusätzlichen Backofen.
Bei der Installation vom Elektriker ist aber jetzt die dritte Phase
(bzw. das dritte Kabel) vom Backofen und Kochfeld gemeinsam belegt.
Ist das so ok? Ich frage, weil ich im WWW gelesen habe, dass bei
Überlastung auch mal ein Kabel abfackeln kann hinter den Wänden, und das
hat mir jetzt Angst bereitet.
Außerdem habe ich was davon gelesen, dass man zusätzlich eine neue
Sicherung benötigt, die gleichzeitig abschaltet, wenn auch nur eines der
drei Phasen eine Sicherung auslöst. Ist das korrekt? Muss ich da nochmal
Jemanden herbestellen, der mir die Sicherung neu macht? Denn aktuell
sind für die Herdanschlussdose drei Sicherungen vorhanden, die man
unabhängig voneinander an- und ausschalten kann.
Ich würde mich auf eine Antwort sehr freuen.
Ich möchte als Laie keineswegs das Wissen des Elektrikers in Frage
stellen, ich möchte nur eine Nummer sicher gehen, da ich hier nicht
Alleine lebe und mir das deshalb nicht egal ist.
PS: Die Geräte sind folgende:
Kochfeld: BOSCH Elektro-Kochfeld PKN645F17R
Ofen: BOSCH Backofen Serie 8 HBG635BS1
Sieh mal nach ob es 16A Sicherungen sind.
Ist der Aderdurchmesser zum Herd 2,5 mm^2? Wenn ja sollte zum Backofen
auch 2,5 mm^2 verlegt sein, sonst ist es schon mindenstens unschön.
Wie ist denn die Leitung verlegt? In der Wand? Verputzt oder in der
Isolierung?
Das Kabel soll nicht abfackeln wenn es richtig abgesichert wurde.
Wenn die Sicherung zum Querschnitt passt und diese zur
Wandbeschaffenheit kann es sein dass dir die (mutmaßliche 16A) Sicherung
fliegt wenn du mit allen Platten vollgas kochst und gleichzig den
Backofen auf maximaler Leistung laufen lässt.
MeineZweiCent schrieb:> Sieh mal nach ob es 16A Sicherungen sind.>> Ist der Aderdurchmesser zum Herd 2,5 mm^2? Wenn ja sollte zum Backofen> auch 2,5 mm^2 verlegt sein, sonst ist es schon mindenstens unschön.>> Wie ist denn die Leitung verlegt? In der Wand? Verputzt oder in der> Isolierung?> Das Kabel soll nicht abfackeln wenn es richtig abgesichert wurde.>> Wenn die Sicherung zum Querschnitt passt und diese zur> Wandbeschaffenheit kann es sein dass dir die (mutmaßliche 16A) Sicherung> fliegt wenn du mit allen Platten vollgas kochst und gleichzig den> Backofen auf maximaler Leistung laufen lässt.
Erstmal vielen Dank für die Antwort.
Zu der Frage, ob es 16 A Sicherungen sind kann ich nur wiedergeben, was
auf den Sicherungen steht:
"
B16
~240/415V
1B.16
ABLSURSUM
"
Ist das eine 16A Sicherung?
Ob es 2,5qmm Querschnitts-Kabeln sind muss ich mal gleich nachmessen.
Zu der Frage mit der Verlegung der Kabeln:
Die Kabeln aus der Herdanschlussdose kommen aus der Wand, also
Unterputz. Oder meinst du was anderes?
Wenn das Schlimmste, was passieren kann, nur rausgeflogene Sicherungen
sind, dann ist mir das natürlich egal, da in der Praxis nicht alle
Platten benutzt werden + Ofen. Maximal 2 Platten + Ofen.
Ich hatte nur die Sorge, dass die Kabeln bei zu großer Last zu einem
Brand führen könnten.
Was aber noch sehr unschön ist: Die beiden Kabeln an der Anschlussdose
(die neue Steckdose fürs Ofen und das Kabel für das Kochfeld) sind ohne
Zugentlastung, da das nicht gepasst hat und der Elektriker meinte es sei
nicht schlimm.
Kirtkele schrieb:> - Das Kochfeld 3-Phasig angeschlossen.> Kochfeld: BOSCH Elektro-Kochfeld PKN645F17R
Das kleine Ding soll ein Klemmfeld für mehr als zwei Aussenleiter haben?
hinz schrieb:> Kirtkele schrieb:>> - Das Kochfeld 3-Phasig angeschlossen.>> Kochfeld: BOSCH Elektro-Kochfeld PKN645F17R>> Das kleine Ding soll ein Klemmfeld für mehr als zwei Aussenleiter haben?
Ja, siehe Video weiter oben. Genau so ist es bei meinem Kochfeld.
Kirtkele schrieb:> hinz schrieb:>> Kirtkele schrieb:>>> - Das Kochfeld 3-Phasig angeschlossen.>>> Kochfeld: BOSCH Elektro-Kochfeld PKN645F17R>>>> Das kleine Ding soll ein Klemmfeld für mehr als zwei Aussenleiter haben?>> Ja, siehe Video weiter oben. Genau so ist es bei meinem Kochfeld.
Ups, das Video hatte ich nicht gepostet. Hier nochmal:
https://www.youtube.com/watch?v=G5d_TmaD1yI
Ab Minute 07:38
Kirtkele schrieb:> B16> ~240/415V> 1B.16> ABLSURSUM> "> Ist das eine 16A Sicherung?>> Ob es 2,5qmm Querschnitts-Kabeln sind muss ich mal gleich nachmessen.> Zu der Frage mit der Verlegung der Kabeln:> Die Kabeln aus der Herdanschlussdose kommen aus der Wand, also> Unterputz. Oder meinst du was anderes?>> Wenn das Schlimmste, was passieren kann, nur rausgeflogene Sicherungen> sind, dann ist mir das natürlich egal, da in der Praxis nicht alle> Platten benutzt werden + Ofen. Maximal 2 Platten + Ofen.>> Ich hatte nur die Sorge, dass die Kabeln bei zu großer Last zu einem> Brand führen könnten.
Ja das ist eine 16A Sicherung. Da das Kabel unterputz verlegt ist wäre
auch 1,5 mm^2 ok, auch wenn das nicht üblich ist für Herd.
Wenn du 2,5 mm^2 hast würde ich mir keine Gedanken machen.
Der Automat löst aus wenn die Phase durch Backofen und Herd zusammen
eben einen gewissen Prozentsatz mehr als 16A führt, und dafür ist die
Ader ausgelegt.
Ich habe die Installation jetzt natürlich nicht persönlich gesehen, aber
normalerweise fackelt ein Kabel nicht einfach so ab.
Da müsste schon 1,5 mm^2 in Isolierung und dann mit 25 A abgesichert
sein, dann würde ich mir sorgen machen.
PS: Ich bin kein Elektriker, habe aber Elektrotechnik studiert und vor
einiger Zeit selbst eine Elektroinstallation im Privatbereich nach
aktuellen Vorschriften und professioneller Hilfe umgesetzt. Es liegt an
dir wie du das bewerten willst.
Kirtkele schrieb:> B16> ~240/415V> 1B.16> ABLSURSUM> "> Ist das eine 16A Sicherung?
Ja.
Besser wärs mit einem dreipoligen Leitungsschutzschalter, das wird auch
in den VDE Normen gefordert für den Fall, dass ein Wechselstromkreis
ausgekoppelt wird. Eine unmittelbare Gefahr geht von drei einpoligen LS
aber nicht aus.
Schau doch mal ins Handbuch des Backofens unter welchen Umständen der
die vollen 3,6kW aufnimmt. Vermutlich wird in der Praxis trotz des
parallelschaltens nie der Leitungsschutzschalter auslösen müssen,
kurzzeitige Last von mehr als 16A ist ja völlig in Ordnung.
MeineZweiCent schrieb:>> Ja das ist eine 16A Sicherung. Da das Kabel unterputz verlegt ist wäre> auch 1,5 mm^2 ok, auch wenn das nicht üblich ist für Herd.> Wenn du 2,5 mm^2 hast würde ich mir keine Gedanken machen.> Der Automat löst aus wenn die Phase durch Backofen und Herd zusammen> eben einen gewissen Prozentsatz mehr als 16A führt, und dafür ist die> Ader ausgelegt.>> Ich habe die Installation jetzt natürlich nicht persönlich gesehen, aber> normalerweise fackelt ein Kabel nicht einfach so ab.> Da müsste schon 1,5 mm^2 in Isolierung und dann mit 25 A abgesichert> sein, dann würde ich mir sorgen machen.>> PS: Ich bin kein Elektriker, habe aber Elektrotechnik studiert und vor> einiger Zeit selbst eine Elektroinstallation im Privatbereich nach> aktuellen Vorschriften und professioneller Hilfe umgesetzt. Es liegt an> dir wie du das bewerten willst.
Ich habe nochmal eine Ader vom Kabel gemessen und unter meinem Maßband
ist die Draht-Ader maximal 1mm breit/durchmesser. Das wären ja nach der
Formel nur ~0,75 Querschnitt, oder bin ich grad verwirrt? Denn die
Kabeln, die aus der Anschlussdose kommen sind in der selben Breite. Dann
wäre ja generell im Haus etwas nicht in Ordnung.
Kirtkele schrieb:> Ich habe nochmal eine Ader vom Kabel gemessen und unter meinem Maßband> ist die Draht-Ader maximal 1mm breit/durchmesser. Das wären ja nach der> Formel nur ~0,75 Querschnitt, oder bin ich grad verwirrt? Denn die> Kabeln, die aus der Anschlussdose kommen sind in der selben Breite. Dann> wäre ja generell im Haus etwas nicht in Ordnung.
Du hast dich sicher vermessen, ein Maßband ist völlig ungeeignet. Dem
Elektriker wäre das sicher aufgefallen, ganz ohne nachzumessen.
Jeden Tag das Gleiche:
Beitrag "Re: Hausinstallation allgemein"
Es wir aber Alles nicht so heiß gekocht, wie es gegessen wir. Manches
kriegt man aber trotzdem nicht gebacken.Trotzdem ist eigener Herd Goldes
wert.