Moin,
für einen Bekannten soll ich eine kleine Steuerung mit einer Siemens
Logo RC230 reparieren. So eine SPS habe ich noch niemals benutzt.
Eines der vier Relais schaltet offenbar nicht mehr zuverlässig, mal geht
es, mal nicht. Es dürfte auch schon 60.000-80.000 Schaltspiele haben,
könnte von daher tatsächlich ein mechanisches Problem am Relais sein.
Ist bei einer LOGO das Programm auch geschützt, wie bei einem MC, oder
kann es irgendwie auf eine neue SPS übertragen werden? Die RC230 wäre ja
noch zu bekommen.
Läßt sich das Gehäuse eigentlich einfach öffnen? Dann könnte man evtl.
auch nur das Relais auswechseln.
svensson schrieb:> Läßt sich das Gehäuse eigentlich einfach öffnen? Dann könnte man evtl.> auch nur das Relais auswechseln.
Ja, ohne Probleme.
Ob ein Programmpasswort gesetzt wurde musst du selbst rausfinden.
Es gab mal ein eMethode, den Passwortschutz zu umgehen.
Danach wurde aber nachgebessert.
Welche Logo ist es genau?
Die letzte Zahlenkombination ist entscheiden.
Als 0BA6, OBA7, 0BA8.
Alle Logos kleiner 0BA7 benötigten ein spezielles Programmierkabel.
Es ist auch möglich, das das Programm sich nur auf einem EEPROM
befindet.
Dann hast du schlechte Karten.
Moin,
welches Modell es ist, muß ich am Wochenende nachschauen. Steht offenbar
nur an der Seite dran?
Die sieht aber exakt so aus, wie die SPS, die da im verlinkten Video
gezeigt wird. Modell 8 ist es auf keinen Fall. Die Steuerung stammt wohl
aus dem Jahr 2004.
Doch, das Gerät hat nach einem Paßwort gefragt. Allerdings läßt sich das
Programm anhalten und starten ohne Paßwort.
Es handelt sich um eine Steuerung für eine Aquarienluftpumpe und drei
Magnetventile. Die Funktionsweise ist in der Anleitung beschrieben, aber
natürlich nicht ganz genau. Als Eingänge sind Schwimmerschalter und zwei
Druckschalter vorhanden. Da ist aber noch eine zeitabhängige Komponente
und ein Betriebsstundenzähler sowie eine Uhr enthalten. Wenn möglich,
dann sollte das Programm nicht nachprogrammiert werden müssen.
Rechts ist auch noch eine Erweiterung angesteckt, von der aber
anscheinend nur ein Kontakt genutzt wird. Dort ist ein Signalgeber
angeschlossen, der einen Fehlerzustand meldet, z.B. Wasserstand zu hoch.
Blöde Frage:
Warum nicht einfach einen Schwung neue Relaise einlöten? Geht einfach
und kostet weit weniger als eine neue SPS. Das sind üblicherweise
Standarttypen für ein paar €. Das Programm ist bei allen Typen die ich
kenne nicht flüchtig Gespeichert, aber die Uhr musst du evtl neu Stellen
raster schrieb:> Blöde Frage:>> Warum nicht einfach einen Schwung neue Relaise einlöten?svensson schrieb:> Läßt sich das Gehäuse eigentlich einfach öffnen? Dann könnte man evtl.> auch nur das Relais auswechseln.
Frage beantwortet.
Relais auswechseln ist Plan B.
Besser noch wäre m.E. die ganze SPS zu wechseln, da der Rest der
Elektronik auch schon alt ist und noch bekommt man Ersatzteile.
> Das Programm ist bei allen Typen die ich kenne nicht flüchtig Gespeichert, aber
die Uhr musst du evtl neu Stellen
Davon gehe ich aus, aber läßt es sich einfach von einer SPS auf eine
andere übertragen?
Das wäre vermutlich die einfachste und schnellste Variante, wenn auch
nicht die günstigste.
svensson schrieb:> aber läßt es sich einfach von einer SPS auf eine> andere übertragen?
Geht ganz einfach wenn man LOGO!Soft und das Passwort für die SPS hat...
Das kann ich - wie oben gesagt - erst wieder am Wochenende ermitteln.
> wenn man das Passwort für die SPS hat...
Also sind die Programme i.a. auch geschützt. Das war ja auch eine meiner
Fragen.
svensson schrieb:> Das kann ich - wie oben gesagt - erst wieder am Wochenende> ermitteln.>>> wenn man das Passwort für die SPS hat...>> Also sind die Programme i.a. auch geschützt. Das war ja auch eine meiner> Fragen.
Muss nicht so sein, ist aber üblich.
Fred R. schrieb:> Die letzte Zahlenkombination ist entscheiden.
Es ist eine 0BA6. An der Seite ist ein Papieraufkleber mit dem Datum
15.Juni 2012, was durchaus mit dem Installationsdatum übereinstimmen
dürfte.
Meine aktuellen Fragen:
1) Kann man die Programmiersperre umgehen und das Paßwort auslesen?
2) Welches Kabel benötige ich genau, muß es von Siemens sein, oder
reichen irgendwelche Chinateile? Ich denke, daß ich das Kabel nur dieses
eine Mal benötigen werde.
3) Ist die Software von Siemens irgendwo herunterladbar oder muß ich die
kaufen?
Die LOGO!-Software fragt zum Übertragen immer mal nach einem Passwort.
Dies wurde von Siemens vergeben und lautet LOGO
Dies soll vermutlich davor schützen ein Programm "unbewusst" zu
übertragen.
Das Kabel hat einen speziellen Stecker, ein China-Nachbau dürfte aber
problemlos funktionieren, eine LOGO ab Version 8 hat einen
Netzwerkanschluss.
Die Software gibt eigentlich bei Siemens oder auch bei Conrad zu kaufen.
Und tu mir bitte einen Gefallen und nenn eine LOGO nicht SPS, dafür
müsste sie noch wachsen.
Frage an Radio Eriwan:
Kann man, so es möglich ist das Programm auszulesen, irgendetwas damit
anfangen?
Klar, in eine andere Logo sollte es reingehen, aber sonst...
Praktisch das ganze Programm ist ja mit der Logo verknüpft. Mit ihren
Timern, Zählern und mit den möglichen Ausgängen usw.
Also bei einer einfachen Anwendung bist Du vielleicht schneller, wenn Du
das Teil neu/selber programmierst.
Im Übrigen: Wir haben IMMER, wenn abzusehen war das ein Relais häufig
schalten muss, ein SSR verwendet. In unseren Fällen war das meist eine
kleine Heizung.
Ich dachte, die LOGO! sei eine SPS - sorry.
Funktioniert die aktuelle Software denn mit der LOGO!6 ?
Eigentlich würde ich das Programm gerne von der einen LOGO-6 auf eine
baugleiche neue LOGO-6 übertragen, weil man dann ein neues Gerät hätte,
was dann hoffentlich wieder 7 Jahre hält.
Wenn ich mir das Programm angucken könnte, dann würde mich das natürlich
interessieren; rein aus Wissensdurst - etwas anfangen könnte ich damit
wohl nichts.
>SSR
Klar könnte man das machen, ich möchte aber nicht die ganze Steuerung
umbauen, denn eigentlich ist in dem kleinen Kasten gerade nur noch Platz
für die ursprünglich verbaute LOGO.
@ svensson
Für Udo ist die LOGO ein SPS-chen (muss halt noch wachsen zur SPS)
Aber irgendwie hast auch Du Recht.
Bei uns wurde sie gerne als programmierbare Uhr zur Steuerung der
Beleuchtung von Hallen und Fluren verwendet. Überall da, wo normale
Zeitschaltuhren schnell aus dem Rhythmus kommen würden, da die
Kombinationen recht komplex sind.
Entlade die alte LOGO auf deinen PC mit LOGO! Soft
Schließ die neue LOGO an
im Programm auf richtige BAx achten
Lade das Programm auf die neue Logo
fertig!
Das Programm wird allerdings sehr unübersichtlich dargestellt, ist aber
für einen reinen Kopiervorgang nicht wichtig.
svensson schrieb:> Die wollen 120 Euros...svensson schrieb:> Eigentlich würde ich das Programm gerne von der einen LOGO-6 auf eine> baugleiche neue LOGO-6 übertragen, weil man dann ein neues Gerät hätte,> was dann hoffentlich wieder 7 Jahre hält.
Trollst Du? Das ist sozusagen ein "Schnäppchen".
Wenn ich mich nicht ganz täusche müsste das bespielen eines
Speichermodules direkt mit der "alten" Logo gehen. Dieses Modul in die
neue Logo und gut ist.
Udo schrieb:> Wenn ich mich nicht ganz täusche müsste das bespielen eines> Speichermodules direkt mit der "alten" Logo gehen. Dieses Modul in die> neue Logo und gut ist.
Ja - würde ich auch so machen - Gast vertraut Gast :-)
Der LOGO Programmierkabel ist einfach nur ein Optisch Isolierter RS232
UART Wandler. Kan man zur einmaligen Programmierung auch selber basteln.
Belegung ist hier zu finden: Beitrag "Anschlussplan für das Siemens Logo PC-Kabel??"
Die Software musst du dir halt besorgen, oder du suchst dir jemanden,
der es dir schnell auslesen und rüberkopieren kann.
> Ja - würde ich auch so machen - Gast vertraut Gast :-)
Das Logo-Handbuch wo dies drin steht gibt es kostenfrei bei Siemens. Da
ich die original Logo-Kabel wie auch die aktuelle Software beruflich
nutzen muss, befasse ich mich nicht weiter mit den Speichermodulen.
Ich gebe aber zu, das Handbuch habe ich auch noch nicht gelesen.
Moin,
bin wieder da.
Also die Relais wurden gegen baugleiche getauscht.
Logo!ComfortV8.2 wurde gekauft, ebenfalls eine neue LOGO8. Ebenso ein
USB zu Logo6/7-Kabel.
Der Zugriff auf die Logo6 scheint auch zu funktionieren, denn ich kann
einige Parameter lesen und verändern, z.B. die interne Uhr. Wenn ich
jedoch das Programm auslesen möchte, wird nach einem Paßwort gefragt.
"LOGO" habe ich schon probiert, aber leider erfolglos.
Mit ist klar, daß ich das Paßwort zusammen mit dem Programm löschen
könnte, aber ich möchte das Programm gerne behalten, um es auf die neue
Logo zu kopieren.
Hat jemand noch einen Trick für mich?
Moin,
hier noch einmal die Rückmeldung. Die Logo6 läuft wieder mit neuen
Relais. Eine Logo8 dient als Backup.
Noch einmal herzlichen Dank für die Hilfe!