Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ltpsice Simulation eines Dreiphasen Transformators


von Bob B. (bobberle_erh)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo zusammen,

ich probiere mir an Hand einer Simulation in ltspice näher zu bringen 
wie hoch der Einschaltstrom bei einem Aufbau wie in der Simulation wäre.
Dabei hängt der Dreiphasen Transformator (Dy5) auf der primären Seite an 
400V und auf der sekundären Seite ist eine B6 Gleichrichterschaltung und 
ein Kondensator als Last angeschlossen.
Soweit würde das ganze auch funktionieren, nur verstehe ich nicht wie 
auf der primären Seite durchgehend so ein hoher Strom fließen kann?
Dieser müsste doch geringer werden sobald auf der sekundären Seite der 
Kondensator aufgeladen ist und fast kein Strom mehr fließt.

Viele Grüße
bobberle_erh

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Du hast lächerlich geringe Induktivitäten, da fließt natürlich ein 
mächtiger Magnetisierungsstrom.

von Bob B. (bobberle_erh)


Lesenswert?

Habe diese Werte jedoch vorher vermessen gehabt. Daher sollten sie 
stimmen, so gering sie auch scheinen.
Der Magnetisierungstrom sollte aber nicht 24h/7d weiter fließen, auch 
wenn der Kondensator schon voll geladen ist oder?

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Bobberle E. schrieb:
> Habe diese Werte jedoch vorher vermessen gehabt.

Ein 400V/50Hz Trafo war das sicher nicht. Oder du hast einfach Mist 
gemessen.

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Und nochwas: in der Simulation sind das drei einzelne 
Wechselstromtrafos, kein Drehstromtrafo. Bei letzterem brauchst du die 
komplette Kopplungsmatrix.

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Hier hatten wir das Thema schon einmal:

Beitrag "ltspice kopelfaktoranweisung für Drehstromtrafo"

von Michel M. (elec-deniel)


Lesenswert?

hinz schrieb:
> Hier hatten wir das Thema schon einmal:
>
> Beitrag "ltspice kopelfaktoranweisung für Drehstromtrafo"

stimmt.. vor allen Dingen diese Toolbox
Beitrag "Re: ltspice kopelfaktoranweisung für Drehstromtrafo"

von Bob B. (bobberle_erh)


Lesenswert?

Vielen Dank erstmal für die vielen Antworten.
Dann werde ich mich erstmal durch den Beitrag mit den Kopelfaktoren 
lesen.
Es ist gut möglich, dass ich bei meinen Messungen an dem Trafo, nur die 
Streuinduktivitäten gemessen habe anstatt die Hauptinduktivitäten (-> 
Sekundäre Seite kurzgeschlossen). Werde das gleich nochmal mit Hilfe 
eines ESB mir näher bringen. Dann muss ich evtl. nochmal die Messungen 
mit offener Sekundärseite machen.