Trenntrafo an Gerät oder Oszilloskop

#6522863
Lesenswert?

Franz Schmitt schrieb:

> Meine Frage - schließt man einen Trenntrafo an ein Gerät an, bei dem man
> etwas messen will, oder schließt man das Oszilloskop an den Trenntrafo,
> damit es nicht direkt mit dem Gerät über die Stromleitung verbunden ist?

Diese Frage ist schon seit über 60 Jahren eindeutig geklärt. Natürlich
gehört das Gerät an den Trenntrafo! Macht man es andersherum, könnte
das ganze Oszilloskop elektrisieren.
#6522871
Lesenswert?

Franz Schmitt schrieb:
> Wie ist das bei einem Hand-Held-Oszilloskop, was mit Batterien läuft -
> muss man das dann auch erden, bevor man misst?

Nein.

Aber du solltest dir immer bewusst sein, daß du ggf. bei einer Messung 
die Masse auf einem gefährlichen Potential liegen hast.
Falls also bei dem HandHeld irgendwelche berührbaren elektisch 
leitfähigen Teile da sind. (z.B. die offene BNC Buchse des 2. Eingangs) 
dann kann die auf einem lebensgefährlichen Potential liegen.

Beispiel: Du misst in einem Kondensatornetzteil herum, z.B. bei einer 
Kapsel-Kaffeemaschine.

Bei einem geerdeten Oszi würde es in diesem Fall einen Kurzschluss 
geben, weil du die Masse (die ja geerdet ist) auf ein anderes (z.B. 
Netz) Potential gelegt hast.
(Firma: matzetronics) #6522876
Lesenswert?

Franz Schmitt schrieb:
> Wie ist das bei einem Hand-Held-Oszilloskop, was mit Batterien läuft -
> muss man das dann auch erden, bevor man misst?

Sicher - Erdung hat ja nichts mit der Stromversorgung zu tun, sondern 
mit persönlichen Überlebenschancen.
Berührst du mit der GND Klemme des Batt. Oszis die Phase des Netzes, 
steht das Oszi unter Spannung, ist also potenziell tödlich. Ist es 
geerdet, knallt in diesem Moment die Sicherung und du bekommst nur einen 
Schreck und keinen Sarg.
Nur vollisolierte Geräte benötigen keine Erdung in diesem Fall.
#6522915
Lesenswert?

Der Grund, weshalb Schutztrennung durch Trafo angewendet wird, ist der, 
dass dann ein einzelner Fehler wie Berührung einer spannungsführenden 
Leitung "verziehen" wird. Denn für einen elektrischen Schlag müssen ja 
zwei Punkte mit unterschiedlichem Potential vorhanden sein.

Wenn also die Masse eines durch Trenntrafo geschützten Scope an die Erde 
eines Geräts mit PE ist es mit der Schutzwirkung des Trenntrafo vorbei, 
denn ERde als zweiter Punkt ist fast überall auf dem Arbeitstisch 
vorhanden.

Der wesentliche Nutzen ist dann nur, dass der Trenntrafo die 
Störspannungen aus dem Netz erschwert, denn Masseschleifen sind 
unterbrochen.

Beim akkubetriebenen Scope (handhold) wird die Einstreuung von 
Störspannungen erheblich verringert, aber wegen der meist blanken 
Koax-Buchsen verringert sich das Sicherheitsniveau auch da: Wenn die 
Masse des Tastkopfs an eine Spannung im Gerät angeschlossen wird, stehen 
die benachbarten Koax-Buchsen des Scope ja für Stromschäge bereit.
Es gibt ja Tastköpfe mit außen isolierten Koaxbuchsen, aber beim Scope 
gibts halt meist mehrere Koaxbuchsen. deren Masse untereinander 
verbunden ist.
Gast #6523202
Lesenswert?

Für spezielle Messungen mussten wir die Schutzerde von Messgeräten und 
Signalgeneratoren unterbrechen ("gelbe" Steckdosen ohne Schutzkontakt). 
Dann wurde die Erdung extern vorgenommen und an einem zentralen Punkt 
mit der Schutzerde (oder der Arbeitsplatzerdung) verbunden. Solche 
Aufbauten wurden vor Inbetriebnahme aus Sicherheitsgründen immer noch 
einmal von einem Kollegen überprüft, damit nichts übersehen wurde und an 
den Geräten waren Warnhinweise angebracht.
Gast #6523482
Lesenswert?

HermannW schrieb:
> Wie misst man denn an Industriegeräten mit Drehstrom und vielen kW?
> Dafür gibt es keine Trenntrafos. Die haben auch sensible Elektronik wo
> man mal mit dem Oszi dran muss.

Dafür nimmt man auf der Drehstromseite Eingangsstufen und überträgt die 
Signale optisch (oder -seltener - induktiv) auf die auswertenden 
Messgeräte. Trenntrafos haben eine recht große Kapazität zwischen den 
Wicklungen und den Wicklungen und dem Kern. Das verfälscht viele Signale 
bis zur Unbrauchbarkeit.
Und bei der Entwicklung von Schaltnetzteilen war / ist es nicht 
unüblich, den Oszillografen mit unterbrochener Schutzerde direkt an die 
Schaltung zu klemmen. Der Oszillograf hat dann Netzverbindung und darf 
nicht berührt werden (große Warnhinweise) und die Knöpfe dürfen 
natürlich auch nur mit entsprechenden Schutzhandschuhen bedient werden. 
Der ganze Aufwand nur, weil kein Trenntrafo den Innenwiderstand des 
Netzes vollständig nachbilden kann. Aber das dürfen nur Fachleute in 
einem Labor und unter Aufsicht (nicht allein arbeiten). Bei einigen ganz 
speziellen Anwendungsfällen stört selbst ein Fehlerstromschutzschalter 
die Untersuchungen.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren