Schutz für Schalt.

Gast #6756349
Lesenswert?

> Wie geht man da vor, wenn man so eine Vorgabe hat?

Am besten gar nicht, weil man mit diesem bisschen Info nichts sinnvolles 
anfangen kann.

Es scheint wohl gerade in Mode zu sein, nach Konzepten für 
Schutzschaltungen ohne Anforderungen zu fragen. Läuft gerade ein 
Wettbewerb, oder was ist los?
Gast #6756352
Lesenswert?

Stefan ⛄ F. schrieb:
>> Wie geht man da vor, wenn man so eine Vorgabe hat?
>
> Am besten gar nicht, weil man mit diesem bisschen Info nichts sinnvolles
> anfangen kann.
> Es scheint wohl gerade in Mode zu sein, nach Konzepten für
> Schutzschaltungen ohne Anforderungen zu fragen. Läuft gerade ein
> Wettbewerb, oder was ist los?

Fragen wo denn?
Gast #6756493
Lesenswert?

realist schrieb:
> Stefan ⛄ F. schrieb:
>
>> Versuche es mal mit vollständigen Sätzen, dann versteht man sich auch.
>
> Jetzt sag bloss, du verstehst "Schutz für Schalt" nicht.
> Ausführlicher kann man es doch wirklich nicht ausdrücken.
> Das kann man doch schon als Roman bezeichnen, dieses Stück Prosa...
> scnr

ich weiss auch nicht was sein Priblem ist.

Ich schreibe: wenn jemand NUR vorschreibt 0.25A 24V, fragt er mich nach 
Anforderungen.

Er schreibt es sei Mode dass man Fragen stellt... ohne Anf...
fragt er mich auf meine Frage: Gragen, wo denn?? Was ich meine.

Stefanus wie wärs denn wenn du selbst einmal überlegst, was du 
geschrieben hast und daraus  folgerst??? anstatt blöd daher zu reden?
#6756505
Lesenswert?

Sebastian schrieb:
> Ich schreibe: wenn jemand NUR vorschreibt 0.25A 24V

Nein, das hattest Du nicht geschrieben.

Sebastian schrieb:
> fragt er mich nach Anforderungen.

Ja, wäre super, wenn Du die endlich mal rausrückst, statt weiterhin 
Leute, die nur versuchen, Dir zu helfen, anzugehen ("anstatt blöd daher 
zu reden")?

Sebastian schrieb:
> Ich lese immer wieder

Wo liest Du das? In welchem Kontext?

> es soll eine Schaltung zB 24V 0.25A max. mit
> gesichert werden.

Welche Schaltung?`Was sind die konkreten Anforderungen?
"es soll ... mit gesichert werden" ist ein merkwürdiger Satz - womit 
(d. h. mit welcher Komponente) soll die Schaltung gesichert werden, und 
was spielt das hier für eine Rolle?
Ein Schutz gegen Eindringen von Wasser kann z. B. durch einen geeigneten 
Verguss (Epoxidharz, Silikon...) erreicht werden. Gegen Strahlung (HF) 
usw. hilft beispielsweise ein Metallgehäuse.
Geht es um Überspannung, Unterspannung, Verpolschutz, Transientenschutz, 
Überstrom, Unterstrom, Schutz gegen eingekoppelte oder ausgekoppelte 
HF-Störungen; was sind die konkreten Parameter (Toleranzbereich bzw. 
maximale Abschaltschwelle, zulässige Zeitverzögerung (Schmelzsicherungen 
haben z. B. eine Zeit-Strom-Auslösekennlinie)); muss die Auslösung 
reversibel sein, und falls Ja, wie soll das geschehen...
Gast #6756559
Lesenswert?

Horst G. schrieb:
> Ein Schutz gegen Eindringen von Wasser kann z. B. durch einen geeigneten
> Verguss (Epoxidharz, Silikon...) erreicht werden. Gegen Strahlung (HF)
> usw. hilft beispielsweise ein Metallgehäuse.
> Geht es um Überspannung, Unterspannung, Verpolschutz, Transientenschutz,
> Überstrom, Unterstrom, Schutz gegen eingekoppelte oder ausgekoppelte
> HF-Störungen; was sind die konkreten Parameter (Toleranzbereich bzw.
> maximale Abschaltschwelle, zulässige Zeitverzögerung (Schmelzsicherungen
> haben z. B. eine Zeit-Strom-Auslösekennlinie)); muss die Auslösung
> reversibel sein, und falls Ja, wie soll das geschehen...

Und falls man das alles nicht weiß - was ich bei Dir als sicher
voraussetze (abgesehen von Deinem merkwürdigen Verhalten Ratgebern
gegenüber scheinst Du nämlich auch keine_Ahnung von Elektr(on)ik
zu haben) - sollte man:

1. Die Schaltung (deren Schaltplan) posten.
2. Die genaue Verwendung (und den Einsatzort) selbiger beschreiben.
3. Was "davor" (Versorgung, Signalquellen), und auch...
4. ...was "danach" so alles noch kommt/"dranhängt"...

... ausführlichst darlegen, dann wissen das nämlich die Ratgeber.

Und? ;)

Sebastian schrieb:
> wie wärs denn wenn du selbst einmal überlegst, was du
> geschrieben hast und daraus  folgerst??? anstatt blöd daher zu reden?

Werden Dir jetzt Deine Versäumnisse und Dein mangelndes Feingefühl
(genauer: Sachliche Ignoranz und Frechheit gegenüber denen, die Du
doch "um Hilfe ersuchen möchtest") schon klarer jetzt???

https://www.mikrocontroller.net/articles/Forum-Fragenformulierung

Wer selbst nicht darauf kommt, sollte halt so etwas lesen.


(Und behaupte nicht, Du sollest "immer wieder Optimallösungen für
höchst vorgabenarme Problemstellungen erarbeiten" - das kauft Dir
kein Mensch ab.

Entweder bekommst Du - als einmaligen Einstiegstest oder sowas -
sparsame Daten, und sollst daraufhin (aus Deinem Fachwissen heraus,
das der betr. "Tester" aus gew. Gründen voraussetzt)  einfach mal
einige_vielleicht_mögliche_Vorschläge_machen ...

Oder Du bekommst eine konkrete Problemstellung, mitsamt diverser
Daten/Randbedingungen (ausreichender! sonst Nachfrage!), und kannst
auf dieser Basis eine_Optimallösung_erarbeiten ...

Etwas dazwischen (den v.D. beschr. Irrsinn) ist Kappes, sonst nix.]
Gast #6756615
Lesenswert?

Sebastian schrieb:
> Ich finde nirgend
> eine Beschreibung wie man so etwas macht.

Ach so, fast vergessen….auch schlecht getrollt ist getrollt.

Schalt. echt jetzt? 2 Zeichen gespart bloß um abzukürzen?🤔


Ralf X. schrieb:
> Mir fällt da nur ein ausreichend gross und sicher bemessener Tresor ein.
> Tür auf, Schaltung rein und Tür wieder zu..

Abschließen nicht vergessen, sonst kommt Schalt. doch noch weg;-)
(Firma: مهندس) #6756616
Lesenswert?

Sebastian schrieb:
> Er schreibt es sei Mode dass man Fragen stellt... ohne Anf...
> fragt er mich auf meine Frage: Gragen, wo denn?? Was ich meine.

Jetzt mal ernsthaft: Bitte lies Dir nochmal diesen Satz durch. Abgesehen 
von Rechtschreibfehlern und Abkürzungen die man nicht versteht, was soll 
das aussagen?

Oder Klartext: Du hast eine Frage, in Deinem Kopf ist sie vielleicht 
klar. Aber Du mußt sie auch den Lesern klar machen, sonst bekommst Du 
keine (sinnvolle) Antwort.

Ganze Sätze ohne Abkürzungen helfen.
Gast #6756660
Lesenswert?

Mohandes H. schrieb:
> Trollerkenner vom Feinsten schrieb:
>> Schalt. echt jetzt? 2 Zeichen gespart bloß um abzukürzen?
>
> Zwei, echt jetzt? Ich hätte da drei Zeichen interpretiert.

Also rechnen wir mal nach: 3 Buchstaben gespart, dafür einen Punkt 
zugegeben, macht unterm Strich 2 Zeichen Ersparnis.
Gast #6756662
Lesenswert?

mIstA schrieb:
> Mohandes H. schrieb:
>> Trollerkenner vom Feinsten schrieb:
>>> Schalt. echt jetzt? 2 Zeichen gespart bloß um abzukürzen?
>>
>> Zwei, echt jetzt? Ich hätte da drei Zeichen interpretiert.
>
> Also rechnen wir mal nach: 3 Buchstaben gespart, dafür einen Punkt
> zugegeben, macht unterm Strich 2 Zeichen Ersparnis.

Genauso ist es;-) Den Punkt musste der TO (besser der Troll) ja auch 
tippen.
Gast #6756664
Lesenswert?

Sebastian schrieb:
> Ich lese immer wieder es soll eine Schaltung zB 24V 0.25A max. mit
> gesichert werden.
> Wie geht man da vor, wenn man so eine Vorgabe hat? Ich finde nirgend
> eine Beschreibung wie man so etwas macht.

Das macht man bei dieser Vorgabe möglichst effektiv. Du brauchst also 
zunächst einmal einen Schutz. Den gibt es in verschiedenen Ausführungen.
Du kannst aber auch eine Nonsens orik einbauen. Das wird aber etwas 
komplexer. Muss dann auch geschützt werden

mfg
Gast #6756710
Lesenswert?

Sebastian schrieb:
> wenn jemand NUR vorschreibt 0.25A 24V,

Dann sind das unzureichende Angaben, damit kann man nichts anfangen.

Nur mal so als Beispiel: Ich kann die Geräte in meinem Haushalt vor 
Überspannung durch Blitzeinschlag schützen, indem ich alle Kabel 
abstecke. Aber dann funktionieren sie nicht mehr. Also muss ich mir 
überlegen, wovor genau ich was schützen will, und wovor ich ganz bewusst 
nicht schützen will.

Zum Beispiel will ich, dass ich an so einem regnerischen Abend 
wenigstens noch DVD's gucken kann. Also trenne ich nur das Antennenkabel 
ab, lasse die Verbindung zur Steckdose und dem DVD Player aber 
unangetastet.

Oder, wenn mir dass zu unsicher ist, benutze ich einen Laptop mit Akku 
zum Filme gucken.

Was man daran erkennen kann ist: Man muss den Anwendungsfall und die 
Bedürfnisse offen legen, damit ein außenstehender sinnvolle Vorschläge 
machen kann. Ansonsten kommt da so etwas bei heraus, wie mein obiger 
Vorschlag mit dem Stahlbügel - der übrigens in seinem 
Anwendungsbereich tadellos ist. Nur in deinem wohl eher nicht.
Gast #6756774
Lesenswert?

Trollerkenner vom Feinsten schrieb:
> Genauso ist es;-) Den Punkt musste der TO (besser der Troll) ja auch
> tippen.

Na, na. Mathematische Beweise sind das nicht.

Theoretisch könnte er genausogut den Bindestrich verfehlt und/
oder "SchaltungEN" gemeint haben.

Auch die Geschichte mit dem "Schalt." hätte man ihm theoretisch
noch verzeihen können .

Nur mal angenommen, er sei ein Neuling, mit dem ersten Beitrag
(das glaube ich zwar auch nicht wirklich - ok, "einer der ersten"
ist schon ein Stück wahrscheinlicher, aber vermutlich auch das
nicht).

Immerhin allerdings war das (noch) nicht "das Problem".

Es macht wie immer die Kombination aus der Sache die Sache. Nach
"Anf..." und dummem Gelabere kippte halt eben die allg. Stimmung.

(Soll nicht unbedingt "Eigenlob" sein, aber nach meinem kam es
erst jetzt, bei Stefans Post, wieder zu sowas wie "Hilfsabsicht".)

Aaaber:

Ob das tatsächlich Getrolle ("...vom Feinsten") war/sein sollte
weiß man (angesichts der Bescheidenheit so mancher, auch mancher
hiesiger, tatsächlichen Fach- und/oder Sozial-Intellekte) auch
nicht zu vollen 100%. Es gibt auch solche Menschen, ist so.

Schließlich wäre - unabstreitbar - durchaus denkbar, daß er nach
diesem "Herumgereite auf (aus seiner Sicht sogar vollständigen!)
Nichtigkeiten" einfach die Flucht ergriff, obwohl er durchaus
ernstgemeinte Antworten hatte haben wollen, anfänglich.

(Und halt einfach nur etwas simpel gestrickt ist, mitnichten
aber "böse Absichten" hatte.)

Aber das will ja wieder keiner hören von Euch einigen Witzbolden.
Dessen bin ich mir vollständig sicher.


Grüßle von R. W. (seinem Namen treu bleibend)
Beitrag #6756797 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: مهندس) #6756834
Lesenswert?

Ja, gibt sone und solche. Und einfach gestrickte Menschen. Solche die 
Ironie nicht erkennen (können). Solche die sich für witzig halten aber 
die Anderen erkennen den Witz nicht.

Ich denke, der TO ist kein Troll sondern hängt in seiner eigenen 
Gedankenwelt, so daß es ihm schwer fällt andere dahin mitzunehmen. Ist 
aber auch nur eine Vermutung.

Wenn er tatsächlich eine Frage hat, sollte Sebastian sich noch mal 
melden.
#6756985
Lesenswert?

realist schrieb:
> Das kann man doch schon als Roman bezeichnen, dieses Stück Prosa...
> scnr

Trollerkenner vom Feinsten schrieb:
> Genauso ist es;-) Den Punkt musste der TO (besser der Troll) ja auch
> tippen.

na Troll oder Neusprech?

https://de.wikipedia.org/wiki/Einwortsatz

mit dieser Anzahl von Worten qualifiziert er sich ja eher mehr aus einem 
bildungnahem Haushalt, er ist sogar schon wortgewandt.
Gast #6756998
Lesenswert?

Ist so eine moderne Sprache jetzt nicht gerade im Kommen, war nicht 
neulich ein Bericht im Fernsehen mit einer Person welche das Wort ens 
einführen wollte?

Also ens Person im Fernsehen, habe es leider nicht so ganz verstanden.
Gast #6758099
Lesenswert?

Sebastian schrieb:
> Ich bin ein Minimalist. Schalt. sollte man im Elektr.for. schon noch
> errat. können. Ich hätte angenommen dass man hier schon noch so gscheit
> ist. Aber offenb. ni.

Ich kann nur nochmal wiederholen, dass du besser vollständige Sätze 
schreibst, wenn du willst dass man dich versteht.

Was ist denn nun mit deiner eigentlichen Frage, ist die Klärung nicht 
mehr wichtig?
#6758139
Lesenswert?

Sebastian schrieb:
> Ich bin ein Minimalist. Schalt. sollte man im Elektr.for. schon noch
> errat. können. Ich hätte angenommen dass man hier schon noch so gscheit
> ist

hier sind viele gescheit, sogar so viele das du nach lagen Wochen der 
Schreiberei dir das Richtige vielleicht rauspicken kannst, oder auch 
nicht.

opitmist 3000 schrieb:
> Gegen Einbruch? Tresor
> Gegen Wasser? Elementarversicherung
> Gegen Überstrom? Feinsicherung
> Gegen Überspannung Blitzableiter od. https://www.dehn.de/
> Gegen Verpolung? Diode
> Gegen Staub? Überzieher

aber 90-100% Schreiberei hätte man auch sparen können 
(Bandbreiten/Server -Verschwendung) wenn KEINER weis was du wirklich 
willst.
Oft weis es der Suchende selber nicht.
Gast #6758145
Lesenswert?

Da steckt bestimmt eine Geschäftsidee* von einem ahnungslosen 
Businessman hinter, der den Sebastian dazu überredet hat es zu bauen.

*) Einen Schutz für irgendwas zu verkaufen, in dem festen Glauben, dass 
es dafür einen lukrativen Markt gibt, den bloß noch kein anderer 
Geschäftsmann erkannt hat. Oder anders gesagt: Eine praxisferne Lösung 
für ein Problem dass noch gefunden werden muss.
#6758233
Lesenswert?

Hallo,
mal an alle die sich hier mehr oder weniger über die (zumindest 
"spezielle") Art und Weise, wie der TO versucht hat zu kommunizieren, 
echauffieren:

auch wenn es sich einige (und im Speziellen Stefan) kaum vorstellen 
können, es besteht in diesem Forum _*keineswegs*_ Pflicht auf obskure 
Beiträge zu antworten. Man könnte auch einfach solche Beiträge dem 
Vergessen anheim fallen lassen, indem man sie einfach ignoriert.

Nur mal so als Tipp.

rhf
Gast #6758245
Lesenswert?

Roland F. schrieb:
> Man könnte auch einfach solche Beiträge dem
> Vergessen anheim fallen lassen, indem man sie einfach ignoriert.

Ich will aber nicht ignorieren, dass er ich beschimpft hat, nachdem ich 
bereits vernünftig geantwortet hatte.

>> Wie geht man da vor, wenn man so eine Vorgabe hat?

Stefan ⛄ F. schrieb:
> Am besten gar nicht, weil man mit diesem bisschen Info nichts sinnvolles
> anfangen kann.

Sebastian schrieb:
> Stefanus wie wärs denn wenn du selbst einmal überlegst, was du
> geschrieben hast und daraus  folgerst??? anstatt blöd daher zu reden?

Warum mischst du dich hier eigentlich ein, obwohl du weder betroffen 
bist noch etwas zum Thema beitragen kannst? Du erfüllst deinen eigenen 
Maßstab nicht.
(Firma: مهندس) #6758342
Lesenswert?

Stefan ⛄ F. schrieb:
> Ich will aber nicht ignorieren, dass er ich beschimpft hat, nachdem ich
> bereits vernünftig geantwortet hatte.

Stefan, man muß sich nicht genötigt fühlen auf jeden Beitrag zu 
antworten. Ich bewundere Deine Kompetenz, aber gelegentlich (siehe 
Blitz) schreibst Du auch von Dingen von denen Du keine Ahnung hast. 
Antworten um jeden Preis?

Man muß sich auch nicht genötigt fühlen jedem zu helfen. Ich behaupte 
mal, Sebastian könnte sich schon unfallfrei ausdrücken wenn er 
tatsächlich Hilfe benötigt. Stattdessen wirft er einen dürren Knochen in 
die Runde und amüsiert sich über die Reaktionen. Nachfragen ignoriert 
er.

> zum Thema beitragen

kann hier niemand. Die Angaben 'Schutz für Schalt.' und 24V/250mA 
reichen einfach nicht um da auch nur ansatzweise Tipps zu geben. Da 
bleibt nur, das humoristisch zu sehen.
Gast #6758398
Lesenswert?

Roland F. schrieb:
> mal an alle die sich hier mehr oder weniger über die (zumindest
> "spezielle") Art und Weise, wie der TO versucht hat zu kommunizieren,
> echauffieren:

Wir "echauffieren" uns nicht, wir machen und lustig;-)


Sebastian schrieb:
> Ich bin ein Minimalist.

Ok, dann bist Du ein Trol mit einem "l".


> Schalt. sollte man im Elektr.for. schon noch
> errat. können. Ich hätte angenommen dass man hier schon noch so gscheit
> ist. Aber offenb. ni. ^^

Hier ist aber kein Rateforum.


Roland F. schrieb:
> auch wenn es sich einige (und im Speziellen Stefan) kaum vorstellen
> können, es besteht in diesem Forum _*keineswegs*_ Pflicht auf obskure
> Beiträge zu antworten.

Es ist aber auch nicht verboten.
Gast #6758807
Lesenswert?

Trollerkenner vom Feinsten schrieb:
> Roland F. schrieb:
>
>> mal an alle die sich hier mehr oder weniger über die (zumindest
>> "spezielle") Art und Weise, wie der TO versucht hat zu kommunizieren,
>> echauffieren:
>

^^
> Wir "echauffieren" uns nicht, wir machen und lustig;-)
> Sebastian schrieb:
>
>> Ich bin ein Minimalist.
>


> Ok, dann bist Du ein Trol mit einem "l".
>> Schalt. sollte man im Elektr.for. schon noch
>> errat. können. Ich hätte angenommen dass man hier schon noch so gscheit
>> ist. Aber offenb. ni. ^^
>
> Hier ist aber kein Rateforum.

^^
> Roland F. schrieb:
>
>> auch wenn es sich einige (und im Speziellen Stefan) kaum vorstellen
>> können, es besteht in diesem Forum keineswegs Pflicht auf obskure
>> Beiträge zu antworten.
>
> Es ist aber auch nicht verboten.
^^
Gast #6758810
Lesenswert?

Stefan ⛄ F. schrieb:
> Sebastian schrieb:
>
>> Ich bin ein Minimalist. Schalt. sollte man im Elektr.for. schon noch
>> errat. können. Ich hätte angenommen dass man hier schon noch so gscheit
>> ist. Aber offenb. ni.
>
> Ich kann nur nochmal wiederholen, dass du besser vollständige Sätze
> schreibst, wenn du willst dass man dich versteht.
> Was ist denn nun mit deiner eigentlichen Frage, ist die Klärung nicht
> mehr wichtig?

ne danke, ich lasse mir von selbstgefälligen Leuten nix erklären..

so dürft jetzt weiter schreiben, ich sirge nur für etwas Futtet.

Wartet aber noch ich besorg zuerst noch Popcorn
😂😂
Gast #6758819
Lesenswert?

Sebastian schrieb:
> Trollerkenner vom Feinsten schrieb:
>> Sebastian schrieb:
>>
>> Beitrag "Re: Schutz für Schalt."
>> Wa. will. D. u. dami. sag.?
>
> du s. z. n. warten dicka popcorn fehlt. oder du sein bescheuert oder
> was??, ich doch gesagt was du macht sollst ^^^ ihr alle, seid so
> begriifst. eyyy manno mann eyyy ihr mich echt fertig macht

OK, jetzt weiß ich selber nicht mehr was ich schreibe....
Merke aber selbst dass es ziemlicher Stuss ist.
Beitrag #6758821 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6758828
Lesenswert?

Rainer V. schrieb:
> Sebastian schrieb:
>> ne danke, ich lasse mir von selbstgefälligen Leuten nix erklären..
>
> Ist mal wieder eines der traurigen Beispiel für einen wahrhaft frechen
> Beitrag! Und dann auch noch von TO...denke, man sollte es schleunigst
> ignorieren, auch wenn man versucht hat aus der Frage was zu machen!
> Eindeutig Troll...für mich...

Woran erkennst Du, dass der Beitrag vom TE ist?
Gast #6758852
Lesenswert?

Rainer V. schrieb:
> Sebastian schrieb:
>
>> ne danke, ich lasse mir von selbstgefälligen Leuten nix erklären..
>
> Ist mal wieder eines der traurigen Beispiel für einen wahrhaft frechen
> Beitrag! Und dann auch noch von TO...denke, man sollte es schleunigst
> ignorieren, auch wenn man versucht hat aus der Frage was zu machen!
> Eindeutig Troll...für mich...
> Gruß Rainer

So ein selbstgefälliger TO 😂
Gast #6758901
Lesenswert?

Roland F. schrieb:
> Hallo,
> mal an alle die sich hier mehr oder weniger über die (zumindest
> "spezielle") Art und Weise, wie der TO versucht hat zu kommunizieren,
> echauffieren:
> auch wenn es sich einige (und im Speziellen Stefan) kaum vorstellen
> können, es besteht in diesem Forum keineswegs Pflicht auf obskure
> Beiträge zu antworten. Man könnte auch einfach solche Beiträge dem
> Vergessen anheim fallen lassen, indem man sie einfach ignoriert.
> Nur mal so als Tipp.
> rhf

köstlich 😂 ^^

Ralf X. schrieb:
> Rainer V. schrieb:
>
>> Sebastian schrieb:
>>
>>> ne danke, ich lasse mir von selbstgefälligen Leuten nix erklären..
>>
>> Ist mal wieder eines der traurigen Beispiel für einen wahrhaft frechen
>> Beitrag! Und dann auch noch von TO...denke, man sollte es schleunigst
>> ignorieren, auch wenn man versucht hat aus der Frage was zu machen!
>> Eindeutig Troll...für mich...
>
> Woran erkennst Du, dass der Beitrag vom TE ist?

i. bin s ^+2 e=m. c^2
findet man auch im google muss man nur suchen ✌️ wrr lesen kann ist 
klaromässig verdammt auf richtige vorteil 😉

Mohandes H. schrieb:
> Stefan ⛄ F. schrieb:
>
>>  Ich behaupte
> mal, Sebastian könnte sich schon unfallfrei ausdrücken wenn er
> tatsächlich Hilfe benötigt. Stattdessen wirft er einen dürren Knochen in
> die Runde und amüsiert sich über die Reaktionen. Nachfragen ignoriert
> er.
>>.

Was denk. du fenn von mir? jetzt enttäuschst du mich. natürlich kann ich 
mich n. unfalllos ausdr.
ist besser du schliesst. dich der mein. deiner kolleg. hier an. 😂😉

upps popcorn ist aus, komm gleich wieder.
muss d. ration besorgen
Gast #6759291
Lesenswert?

Ich hab. e. Schaltung für ein Hochspannungsnetz vor mir. Möchte eine 
Spannung verstärken und nicht viel Energie aufwenden. Das möchte ich mit 
e. OP293 machen. Ich speise den OPV mit +-5000V (fünftausend) und möchte 
damit e. Mosfet 
https://www.digikey.ch/number/de/texas-instruments/296/LMP2231/62079
schalten, damit der sicher durchgeschaltet ist. (Möglichst keine 
Verluste erzeugen). Damit der Mosfet auch nicht schwingt schalte ich 
einen Längswiderstand von 2 Ohm mit 63mW Leistung. Das müsste reichen 
wenn der OPV nur 3000 bis 5000V ausgibt. Und e. 100k Widerstand gegen 
GND, damit der FET entladen werden kann und schnelle Schaltfrequenzen 
bis 4GHz möglich sind. Ich brauche zwar nur 2GHz aber die Möglichkeit 
höher zu gehen möchte ich mir offen lassen.
Da der OPV ja eine Verstärkung von 100000 hat müssten 50mV am Eingang 
für die 5000V am Ausgang reichen. Die Bandbreite des OPV ist zwar 
beschränkt, aber mit V=100000 ziemlich gut genutzt, um Schaltfrequenzen 
bis 4GHz zu tolerieren. Anders wäre es ja wenn ich V=1Mio nehmen würde, 
das wäre dann schon arg viel. 😉 Das Proble ist jetzt aber, dass nichts 
passiert, wenn ich 5000V auf den OPV gebe... Manchmal spielt die Technik 
einem schon e Streich.. Weiss jrmand woran es liegen könnte? 
Stromsicherung brauch ich da keine, ich brauch so viel Strim wie 
möglich. Ich muss damit eine Hochleistunglampe mit 10kW Leistung steuern 
und die Leistung mittels PWM steuern können.

Ich danke euch für eure Ratschläge
Gast #6759342
Lesenswert?

Ich hab. e. Schaltung für ein Hochspannungsnetz vor mir. Möchte eine 
Spannung verstärken und nicht viel Energie aufwenden. Das möchte ich mit 
e. OP293 machen. Ich speise den OPV mit +-5000V (fünftausend) und möchte 
damit e. Mosfet 
https://www.digikey.ch/number/de/texas-instruments/296/LMP2231/62079
schalten, damit der sicher durchgeschaltet ist. (Möglichst keine 
Verluste erzeugen). Damit der Mosfet auch nicht schwingt schalte ich 
einen Längswiderstand von 2 Ohm mit 63mW Leistung. Das müsste reichen 
wenn der OPV nur 3000 bis 5000V ausgibt. Und e. 100k Widerstand gegen 
GND, damit der FET entladen werden kann und schnelle Schaltfrequenzen 
bis 4GHz möglich sind. Ich brauche zwar nur 2GHz aber die Möglichkeit 
höher zu gehen möchte ich mir offen lassen.
Da der OPV ja eine Verstärkung von 100000 hat müssten 50mV am Eingang 
für die 5000V am Ausgang reichen. Die Bandbreite des OPV ist zwar 
beschränkt, aber mit V=100000 ziemlich gut genutzt, um Schaltfrequenzen 
bis 4GHz zu tolerieren. Anders wäre es ja wenn ich V=1Mio nehmen würde, 
das wäre dann schon arg viel. 😉 Das Proble ist jetzt aber, dass nichts 
passiert, wenn ich 5000V auf den OPV gebe... Manchmal spielt die Technik 
einem schon e Streich.. Weiss jrmand woran es liegen könnte? 
Stromsicherung brauch ich da keine, ich brauch so viel Strim wie 
möglich. Ich muss damit eine Hochleistunglampe mit 10kW Leistung steuern 
und die Leistung mittels PWM steuern können.

Ich danke euch für eure Ratschläge

Stefan ⛄ F. schrieb:
> Troll' dich woanders hin mit diesem Blödsinn.

was jetzt, jetzt sind die Anforderungen doch da. Du weisst auch nicht 
was du willsz...
Beitrag #6759344 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6759345 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6759445 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6759448 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6759450 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6759453 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6759459 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6759516 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6759551 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6759558 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6759570 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6759575 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6759681 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6759764 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6759797 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dieser Beitrag ist gesperrt und kann nicht beantwortet werden.