Ich habe ein Layout gesehen, bei der unter dem (Schalt-)Netzteil eine Schutzerde-Leiterbahn in den Graben zwischen Kleinspannung und Netzspannung gelegt wurde, die mit nichts verbunden ist. Die liegt da wie eine Antenne. Warum wurde das gemacht?
Ich mache sowas gelegentlich bei Lochraster-Prototypen, um auf jeden Fall zu vermeiden, daß mir die Netzspannung in die Sekundärseite "abhaut".
fsno schrieb: > die mit nichts verbunden ist. Doch, mit PE > Warum wurde das gemacht? Isolation. So kommt nichts von den 230V an die Sekundärseite.
MaWin schrieb: >> Warum wurde das gemacht? > > Isolation. So kommt nichts von den 230V an die Sekundärseite. Na ganz so einfach ist es nicht. Was für eine Schutzklasse hat denn das Gerät? Bei Schutzklasse I muss die sekundäre Masse mit PE verbunden sein. Da bringt die zusätzliche Leiterbahn nicht wirklich was. Bei Schutzklasse II muss PE wie Netzspannung behandelt werden, es muss also von der PE-Leiterbahn aus der volle Sicherheitsabstand zur Sekundärseite eingehalten werden. Wie der genau bei 230V sein muss hängt von der Verschmutzungsklasse und Höhe über Meeresspiegel ab. Aber 6 mm ist für den Anfang mal ein gängiger Wert.
Gerd E. schrieb: > Bei Schutzklasse I muss die sekundäre Masse mit PE verbunden sein. muss sie nicht, ein Gerät der Schutzklasse I kann auch schutzisolierte Teile enthalten. Gerd E. schrieb: > Bei Schutzklasse II muss PE wie Netzspannung behandelt werden bei einem Gerät der Schutzklasse II ist kein PE vorhanden, sonst ist es kein Gerät der Schutzklsse II
Dr. Sommer schrieb: > Gerd E. schrieb: >> Bei Schutzklasse I muss die sekundäre Masse mit PE verbunden sein. > > muss sie nicht, ein Gerät der Schutzklasse I kann auch schutzisolierte > Teile enthalten. Für diese Teile gelten dann aber die Regeln für Schutzklasse II. >> Bei Schutzklasse II muss PE wie Netzspannung behandelt werden > > bei einem Gerät der Schutzklasse II ist kein PE vorhanden, sonst ist es > kein Gerät der Schutzklsse II Es gibt jede Menge Geräte mit Schutzklasse II und PE. Der PE wird dann in den meisten Fällen als Funktionserdung für die Kondensatoren eines EMI-Filters verwendet. Aber es gibt auch andere Varianten, z.B. wenn Du eine Schukosteckdose im Gerät hast, die für andere Verbraucher geschaltet wird (z.B. Absauganlage bei Werkzeugen). Aber bei all diesen Varianten gilt was ich geschrieben habe: PE muss wie Netzspannung behandelt werden, also Sicherheitsabstände, doppelte Isolation etc.
Dr. Sommer schrieb: > bei einem Gerät der Schutzklasse II ist kein PE vorhanden, sonst ist es > kein Gerät der Schutzklsse II Falsch. Beitrag "Re: Funktionserdung Schutzklasse II"
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.