Dr. Sommer schrieb:
> Gerd E. schrieb:
>> Bei Schutzklasse I muss die sekundäre Masse mit PE verbunden sein.
>
> muss sie nicht, ein Gerät der Schutzklasse I kann auch schutzisolierte
> Teile enthalten.
Für diese Teile gelten dann aber die Regeln für Schutzklasse II.
>> Bei Schutzklasse II muss PE wie Netzspannung behandelt werden
>
> bei einem Gerät der Schutzklasse II ist kein PE vorhanden, sonst ist es
> kein Gerät der Schutzklsse II
Es gibt jede Menge Geräte mit Schutzklasse II und PE. Der PE wird dann
in den meisten Fällen als Funktionserdung für die Kondensatoren eines
EMI-Filters verwendet. Aber es gibt auch andere Varianten, z.B. wenn Du
eine Schukosteckdose im Gerät hast, die für andere Verbraucher
geschaltet wird (z.B. Absauganlage bei Werkzeugen).
Aber bei all diesen Varianten gilt was ich geschrieben habe: PE muss wie
Netzspannung behandelt werden, also Sicherheitsabstände, doppelte
Isolation etc.