Outdoor Whirlpool Absicherung - 25Ampere Sicherung fällt!

Gast #6803919
Lesenswert?

Hallo Leute!

Ich habe einen Outdoor-Whirlpool bekommen und nun gibt es Probleme mit 
der Absicherung oder was auch immer.

Jedenfalls wurde der Pool über eine Kraftstrom-Dose, welche vorerst mit 
16A beim Automaten abgesichert war, angeschlossen. Zum Anschluss am Pool 
direkt siehe Fotos. Auch die Daten des Pools hab ich angehängt!

Der Anschluss von Pool zu Kraftstromdose erfolgte über ein Erdkabel mit 
5 x 2,5mm3. Die Absicherung beim Automaten war mit 16A. Die 
Vor-Sicherung am Kasten am Ende der Siedlung ist mit 25A abgesichert.

Vorerst ist der Pool einige Minuten gelaufen, dann jedoch Automat raus.

Ich habe meinen Elektriker des Vertrauens angerufen, welcher mir dann 
statt der 16A Sicherung eine 25A Sicherung eingebaut hat am Automaten.
So, ganze nach gelaufen und aufgeheizt das Ding, und nun in der Früh 
zack, Sicherung raus. Sicherung rein - eine Minute später wieder raus! 
Nun hab ich mal ausgesteckt und Frage euch, als Experten!


Wer kann mir helfen??? Ich will endlich den Pool genießen!

Kann es sein, dass der Kabelquerschnitt zu gering ist und ich 5 x 4 mm3 
brauche? oder was ist da los?
Man liest auch von 32A Absicherungen.....dann brauche ich diese jedoch 
auch mindestens vor dem Haus vom Netzbetreiber oder!?

Danke für Eure Hilfe!


glg Jürgen
Gast #6803925
Lesenswert?

Jürgen schrieb:
...
> direkt siehe Fotos. Auch die Daten des Pools hab ich angehängt!
...

Leistungsaufnahme fehlt, wie viele kw? Danach muss Kabel und Sicherung 
dimensioniert werden. Auch kann/muss man wohl über Jumper was 
einstellen.

Wildes probieren ohne Verständnis wird nicht zielführend sein.
Gast #6803928
Lesenswert?

Du hast im Anschlußfeld 3 Möglichkeiten 1-3 Phasen zu jumpern.

Hast du auf 3-Phasenbetrieb jumpered, oder ist das Gerät auf 1 Phase 
jumpered?

Die meisten dieser Pools sind auf 1-Phasenbetrieb ausgelegt und somit 
wird bei dir eventuell nur eine Phase belastet, was zuviel für diese 
wäre.

Schau´ nach, ob der Anschluß auf 3 Phasen läuft.
#6803967
Lesenswert?

Jürgen schrieb:
> Ich hab hier mal all die Dinge fotografiert....Stecker, Automaten,
> Jumperanschluss etc.

Die meisten hier haben immer noch keine Lust, ihren Monitor oder Kopf um 
90° zu drehen, um die Datenblätter/Beschreibung zu lesen.
Des weiteren ist Deine Beschreibung etwas konfus.
Was ist mit Vorsicherung "am Ende der Siedlung" gemeint?
Und wurde diese von (3 x) 16A auf 25A gewechselt oder noch ein Automat, 
der hinter dem (vorher schon vorhandenen?) LS sitzt?
Es ist/wäre absolut unprofessionell, zwei identische Sicherungen 
nacheinander einzusetzen!
#6803975
Lesenswert?

Im Haus bei mir war zuerst eine 25a Sicherung am Automaten!!

Dann gibt es noch außerhalb unserer Reihenhäuser, wo dir Stromzähler 
angebracht sind, eine vorsicherung mit 25a je Phase. Ist hier aber nicht 
von Bedeutung. Vergiss die vorsicherung wieder!



Ralf X. schrieb:
> Jürgen schrieb:
>> Ich hab hier mal all die Dinge fotografiert....Stecker, Automaten,
>> Jumperanschluss etc.
>
> Die meisten hier haben immer noch keine Lust, ihren Monitor oder Kopf um
> 90° zu drehen, um die Datenblätter/Beschreibung zu lesen.
> Des weiteren ist Deine Beschreibung etwas konfus.
> Was ist mit Vorsicherung "am Ende der Siedlung" gemeint?
> Und wurde diese von (3 x) 16A auf 25A gewechselt oder noch ein Automat,
> der hinter dem (vorher schon vorhandenen?) LS sitzt?
> Es ist/wäre absolut unprofessionell, zwei identische Sicherungen
> nacheinander einzusetzen!
Gast #6803984
Lesenswert?

Jürgen schrieb:
> Jedenfalls wurde der Pool über eine Kraftstrom-Dose, welche vorerst mit
> 16A beim Automaten abgesichert war, angeschlossen.
[...]
> Ich habe meinen Elektriker des Vertrauens angerufen, welcher mir dann
> statt der 16A Sicherung eine 25A Sicherung eingebaut hat am Automaten.

Wenn der eine 16A CEE Dose mit 25A absichert, dann solltest du kein 
Vertrauen zu dem haben!
Gast #6803987
Lesenswert?

Sven L. schrieb:
> Wie kann ein FI eine Sicherung auslösen?

Die "Sicherung" im Haus ist heutzutage meist ein Sicherungsautomat und 
lt. geltenden Vorschriften (u.a. DIN 18015-1) ein bisschen mehr als ein 
durchschmelzender Draht.

"Sicherung" war als umgangssprachlicher Begriff für das Ding gemeint, 
das den Lastkreis vom Netz schaltet und dem TO Kummer bereitet.
Das Ding kann meist durch Kurzschuss, (längere) Überlast oder 
Fehlerstrom ausgelöst werden.
Die Kombination aus Leitungsschutzschalter LS (MCB) und 
Fehlerstrom-Detektor FI (RCD) wird gelegentlich auch als FI/LS oder RCBO 
bezeichnet.

Das sollte dir genug Suchbegriffe bereitstellen, damit du selbständig 
Tante Google befragen kannst.
Gast #6803989
Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Jürgen schrieb:
>> Jedenfalls wurde der Pool über eine Kraftstrom-Dose, welche vorerst mit
>> 16A beim Automaten abgesichert war, angeschlossen.
> [...]
>> Ich habe meinen Elektriker des Vertrauens angerufen, welcher mir dann
>> statt der 16A Sicherung eine 25A Sicherung eingebaut hat am Automaten.
>
> Wenn der eine 16A CEE Dose mit 25A absichert, dann solltest du kein
> Vertrauen zu dem haben!

Und noch etwas hat er wohl übersehen, siehe Anhang!
Angehängte Dateien:
Gast #6803991
Lesenswert?

Jürgen schrieb:
> wenn die Sicherung fällt, fällt der FI fürs ganze Haus...

Heizung durchgerottet, Wasser in Elektrik eingedrungen etc. pp.
Also entweder direkt mit Unterschenkeldickem Kabel vor die Erdsicherung 
Deines Hauses anschliessen oder endlich mal die Denkmurmel einschalten 
und den Defekt reparieren.
Gast #6804000
Lesenswert?

Jürgen J. schrieb:
> IMG_20210829_083032.jpg
> Besser?

Viel besser. Erst so fällt die Unschärfe richtig auf, die das Lesen zu 
einem Ratespiel werden lässt.

bastler123 schrieb:
> Leistungsaufnahme fehlt, wie viele kw? Danach muss Kabel und Sicherung
> dimensioniert werden.

Wozu brauchst du dafür die Leistung, wenn der maximale Strom pro Phase 
angegeben ist?
Angehängte Dateien:
#6804006
Lesenswert?

Die hat er gar nicht angeguckt...aber gesagt, es wäre besser die Dose 
weg zu nehmen und direkt anschließen! Jetzt macht ihn nicht so schlecht, 
er hatte leider gestern am Samstag keine 20a bei der Hand und ich habe 
ihn gebeten doch die 25a über das WE anzuschließen!

Aber das alles löst mein Problem nicht!!



. H. schrieb:
> Jürgen schrieb:
>> Jedenfalls wurde der Pool über eine Kraftstrom-Dose, welche vorerst mit
>> 16A beim Automaten abgesichert war, angeschlossen.
> [...]
>> Ich habe meinen Elektriker des Vertrauens angerufen, welcher mir dann
>> statt der 16A Sicherung eine 25A Sicherung eingebaut hat am Automaten.
>
> Wenn der eine 16A CEE Dose mit 25A absichert, dann solltest du kein
> Vertrauen zu dem haben!
#6804007
Lesenswert?

Sollte nicht sein nein, ist erst am Freitag nagelneu geliefert worden!



Prokrastinator schrieb:
> Jürgen schrieb:
>> wenn die Sicherung fällt, fällt der FI fürs ganze Haus...
>
> Heizung durchgerottet, Wasser in Elektrik eingedrungen etc. pp.
> Also entweder direkt mit Unterschenkeldickem Kabel vor die Erdsicherung
> Deines Hauses anschliessen oder endlich mal die Denkmurmel einschalten
> und den Defekt reparieren.
Gast #6804021
Lesenswert?

Jürgen J. schrieb:
> Die hat er gar nicht angeguckt...aber gesagt, es wäre besser die Dose
> weg zu nehmen und direkt anschließen!

Dann macht das!


> Jetzt macht ihn nicht so schlecht,
> er hatte leider gestern am Samstag keine 20a bei der Hand und ich habe
> ihn gebeten doch die 25a über das WE anzuschließen!

Dann hätte er eben den 16A LS drin lassen müssen.


> Aber das alles löst mein Problem nicht!!

Eben, da hilft nur messen. Und dafür ist ein Zangenamperemeter die 
richtige Wahl.
#6804032
Lesenswert?

OK danke!

Und was muss/soll bei der Messung rauskommen??

OK...
Mal direkt anschließen und die Dosen weglassen....



. H. schrieb:
> Jürgen J. schrieb:
>> Die hat er gar nicht angeguckt...aber gesagt, es wäre besser die Dose
>> weg zu nehmen und direkt anschließen!
>
> Dann macht das!
>
>
>> Jetzt macht ihn nicht so schlecht,
>> er hatte leider gestern am Samstag keine 20a bei der Hand und ich habe
>> ihn gebeten doch die 25a über das WE anzuschließen!
>
> Dann hätte er eben den 16A LS drin lassen müssen.
>
>
>> Aber das alles löst mein Problem nicht!!
>
> Eben, da hilft nur messen. Und dafür ist ein Zangenamperemeter die
> richtige Wahl.
#6804046
Lesenswert?

Es hat den FI geschmissen, nicht den 25a.

Bin fast ein leie....also bitte nicht so hart ins Gericht gehen mit mir! 
Und JA, ich hol mir eh morgen wieder einen Elektriker! 😜 Bin nur 
interessiert was da nicht passt und möchte dazu lernen....

Dh du denkst es stimmt beim Pool selbst was nicht?

Aber komisch....ca 14 Stunden hat alles funktioniert....und dann beim 
Frühstück Zack....


rokrastinator schrieb:
> Jürgen J. schrieb:
>> Sollte nicht sein nein, ist erst am Freitag nagelneu geliefert worden!
>
> 20A max. laut Typenschild, aber der 25A Automat kommt UND der FI der nur
> bei Fehlerstrom kommt.
>
> Da fällt Dir nichts auf?
Gast #6804058
Lesenswert?

Phasenschieber S. schrieb:
> schrieb:
>> Was ist das und wo soll das sein? 🙉😜
>
> Wenn du das nicht kennst, mache selbst nichts an der Elektrik, sondern
> rufe einen Elektriker zu Rate.
>
> ooops, ich glaube du hast nicht mich gemeint.

Man stellt nichts ein. Das machen nur Schachspieler.

Es gibt doch eine Montageanleitung! Lies nach und berichte!
Gast #6804092
Lesenswert?

Jürgen J. schrieb:
> OK...
> Mal direkt anschließen und die Dosen weglassen....

Die Steckdosen sind ein Nebenkriegsschauplatz, die haben mit 
allergrößter Wahrscheinlichkeit nichts mit deinen Problem zu tun. (Außer 
es kokelt eine Maus darin oder so)

Trotzdem muss das behoben werden die Dosen sind überlastet und reagieren 
darauf früher oder später sehr ungnädig.
Gast #6804094
Lesenswert?

Jürgen J. schrieb:
> Aber komisch....ca 14 Stunden hat alles funktioniert....und dann beim
> Frühstück Zack....

Kannst du dir vorstellen, daß dein Pool irgendwo ganz wenig Wasser 
verliert und selbiges irgendwo in die Elektrik gelang?

Das kann schonmal 14h dauern, jenachdem wie groß das Leck ist.
Alle Verschraubungen nachziehen.
Untersuche, ob alle wasserführenden Teile dicht sind!
Beitrag #6804185 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6804299
Lesenswert?

Jürgen J. schrieb:
> Die 25a fliegt auch nicht!!!!!

Und was faselst du dann von Kabelquerschnitt, der sowieso nichts mit 
"Sicherung raus", sondern eher mit "Sicherung nicht raus" zu tun haben 
kann, und von einer 32A Absicherung?

Jürgen schrieb:
> Kann es sein, dass der Kabelquerschnitt zu gering ist und ich 5 x 4 mm3
> brauche? oder was ist da los?
> Man liest auch von 32A Absicherungen.....
#6804307
Lesenswert?

Jürgen J. schrieb:
> Hab da jetzt was gefunden ganz hinten in der Pool Technik....
> Ich denke das wird es sein....

Hi,
lag mit der Vermutung, dass man auch in Dreieck schalten könnte, wohl 
nicht ganz falsch.
Beitrag "Re: Outdoor Whirlpool Absicherung - 25Ampere Sicherung fällt!"

Wenn auf Dreieck, dann fließt als Leiterstrom Strangstrom mal Wurzel 
drei.
Dann kann Sicherung auslösen, wenn in Stern geschaltet werden sollte.

Sieht aber laut Bild ganz am Anfang des Threads wie Sternschaltung aus. 
Lass es zur Sicherheit nochmal nachprüfen.

ciao
gustav
Angehängte Dateien:
Gast #6804321
Lesenswert?

Jürgen J. schrieb:
> Es hat den FI geschmissen, nicht den 25a.

Aha, nach 25 Beiträgen langsam mal die Fakten.

Es geht nicht um mehr als 20A, sondern um mehr als 30mA Fehlerstrom.

Da ist Wasser in der Elektrik

Vor allem bei Whirlpool und Schwimmbad kann das lebensgefährlich sein, 
nicht ohne Grund wird ein 10mA FI empfohlen.

Jürgen schrieb:
> Die Vor-Sicherung am Kasten am Ende der Siedlung ist mit 25A
> abgesichert.

Wohl nicht. Eher 125A.
#6804339
Lesenswert?

Wo soll da bitte Wasser her sein??

Jetzt läuft er wieder seit ein paar Minuten...

Hab das am Display mit den 3 Phasen nun eingestellt. Es war von Grund 
auf tatsächlich nur 1 Phase eingestellt.

Mal sehen wie lange er läuft...





MaWin schrieb:
> Jürgen J. schrieb:
>> Es hat den FI geschmissen, nicht den 25a.
>
> Aha, nach 25 Beiträgen langsam mal die Fakten.
>
> Es geht nicht um mehr als 20A, sondern um mehr als 30mA Fehlerstrom.
>
> Da ist Wasser in der Elektrik
>
> Vor allem bei Whirlpool und Schwimmbad kann das lebensgefährlich sein,
> nicht ohne Grund wird ein 10mA FI empfohlen.
>
> Jürgen schrieb:
>> Die Vor-Sicherung am Kasten am Ende der Siedlung ist mit 25A
>> abgesichert.
>
> Wohl nicht. Eher 125A.
Gast #6804361
Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Eher 125A.
Kommt drauf an. In AT z.B. mußt du Anschlußleistung kaufen. Dann gibts 
die Vorsicherung (=Tarifschalter), wie du gekauft hast. Und bei 
abgestztem Zählerkasten, wie teilweise in NÖ und Wien möglich, kommts 
dann noch auf die Hauszuleitung hinterm Zähler an.
Gast #6804513
Lesenswert?

Helge schrieb:
> Kommt drauf an. In AT z.B. mußt du Anschlußleistung kaufen. Dann gibts
> die Vorsicherung (=Tarifschalter), wie du gekauft hast

Aber doch nicht für DIE SIEDLUNG.

Aber wer weiss schon, wovon Jürgen spricht. Mal FI, mal LSS, mal 
angeblich alles richtig, dann verändert richtiger.
#6804639
Lesenswert?

Jürgen J. schrieb:
> Jaja ihr habt ja Recht....hab mich ein bisschen vertan und meine
> Überschrift ist auch falsch 🙉🤣
>
> Trotzdem Haut es mir noch den FI raus nach ein paar Minuten...
> Und ne Lösung konntet ihr Schlaubis mir bis dato nicht liefern 🤪

Ferndiagnose ist halt immer schwierig...

Es weiß auch keiner was noch am FI hängt.

Wenn die verbaute Heizung einen Isolationschaden hat, der sich bei 
Erwärmung vergrößert, dann fließt irgendwann genügend Fehlerstrom das 
der FI auslöst.

Der Fachmann würde jetzt halt messen und eingrenzen und ggf. einen Teil 
der Heizung mal abklemmen...
Gast #6804651
Lesenswert?

Jürgen J. schrieb:
> Und ne Lösung konntet ihr Schlaubis mir bis dato nicht liefern

Wenn der Dummie sein Problem nicht ordentlich schildern kann, versagen 
bei den Schlaubis die Glaskugeln - Eigentor.

Zu der fachlichen Qualifikation Deines angeblichen Elektrikers wurde zu 
recht bereits spekuliert ...
#6804883
Lesenswert?

Jürgen J. schrieb:
> Und ne Lösung konntet ihr Schlaubis mir bis dato nicht liefern

Hi,
ganz schön keck, der Junge.
Iso Fehler treten bei Heizgeräten oft erst im Laufe des Betriebs auf.
Schau Dir die Konstruktion an.
Und dass Wasser in den Kasten gelaufen sein kann, wurde schon gesagt.
Ist ja Outdoor ...und bei dem Regen jetzt.
Und welche Netzform habt Ihr?
Ist Outdoor überhaupt im Rahmen der Zulässigkeit?
Kann mich erinnern, dass dann Extra-Erdung im Sinne eines 
Potenzialausgleichs nötig werden kann.
Zitat:
"...Die Einbeziehung leitfähiger Bade- und Duschwannen ist nicht mehr 
erforderlich, aber möglich. Ein bereits vorhandener Potentialausgleich 
metallischer Bade- und Duschwannen sowie sonstiger leitfähiger Teile 
soll beibehalten werden..."
/Zitat
Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Potentialausgleich
Und:
Potentialsteuerung in Schwimmbädern
https://de.wikipedia.org/wiki/Potentialsteuerung

ciao
gustav

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren