Forum: Haus & Smart Home LS löst aus wegen schlechter N-Klemmstelle?


von Klaus (feelfree)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Vor ein paar Wochen habe ich zum ersten Mal ein ganz leichtes, 
unregelmäßiges Flimmern der Schlafzimmerbeleuchtung bemerkt. Damals habe 
ich es noch auf das LED-Leuchtmittel, mittlerweile 12 Jahre alt, 
geschoben.
Vor ca. 2 Wochen beobachtete ich selbiges im Bad, mit gänzlich anderem 
Leuchtmittel. Da hatte ich dann schon die Elektroinstallation im 
Verdacht, aber leider wieder verdrängt....
Heute nun plötzlich kein Strom mehr in einem Zimmer.
Es waren ZWEI Sicherungen ausgelöst, im Bild die Nummer 6 und 7. Der RCD 
war aber noch drin.
Nach Abnehmen der Abdeckung im Unterverteiler bot sich mir das Bild im 
Anhang.
Ich denke die Ursache für das Flimmerlicht ist damit geklärt.
Aber warum können dadurch 2 Sicherungen auslösen?
von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Klaus schrieb:
> Aber warum können dadurch 2 Sicherungen auslösen?

Ohne N liegen die beiden in Reihe.
von Rüdiger B. (rbruns)


Lesenswert?

Sternpunktverschiebung und dann lösen die beiden VDRs die LS aus.
von Hans W. (hanswieland)


Lesenswert?

Auf jeden Fall würde ich die Anlage sofort außer Betrieb setzen, bis der 
Fehler behoben ist. Du riskierst sonst teure (Überspannungs-)Schäden an 
den Elektrogeräten.
von Klaus (feelfree)


Lesenswert?

Danke für die Erklärungen!
Dann haben die vermutlich heute morgen ausgelöst, als im Bad der Fön 
(LS#8) an war. Das ist auch der einzige nennenswerte Verbraucher hinter 
dem RCD, sonst nur LED-Beleuchtung und ein paar Schaltnetzteile von 
Switch, Repeater und TV.
Gleich mal ab zum Baumarkt....
von Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)


Lesenswert?

Hans W. schrieb:
> Auf jeden Fall würde ich die Anlage sofort außer Betrieb setzen,

Vermutlich wird das nicht gehen, weil der TO dann im Dunkeln sitzt, 
friert und der Kühlschrank auftaut. Letzteres ist immer eine üble 
Sauerei. Bis zum Montag wird er auch keinen Handwerker bekommen.

Da kann er nur mit der große Sicherung vor dem FI den Strom wegnehmen, 
solange er den Kontakt herausschraubt, etwas die Kontaktflächen putzt 
und wieder festmancht. Bis das repariert ist, keine leistungsstarken 
Verbraucher mehr anschließen.

Wobei sich das immer so leicht sagt, weil kochen muss er am Wochende 
auch noch können. Die Prio 1 hat aber in dem Fall die Lebensmittel aus 
dem Kühlschrank zu verbrauchen.
von Hans W. (hanswieland)


Lesenswert?

Klaus schrieb:
> Dann haben die vermutlich heute morgen ausgelöst, als im Bad der Fön
> (LS#8) an war. Das ist auch der einzige nennenswerte Verbraucher hinter
> dem RCD

Es geht nicht um nennenswerte Verbraucher, sondern Überspannung auf den 
geringer belasteten Phasen. Bei Überspannung lösen die VDR in den 
betroffenen Geräten aus. Das heißt: sie schließen die Leitung kurz, und 
das löst dann in der Folge die Sicherungen aus.
: Bearbeitet durch User
von Klaus (feelfree)


Lesenswert?

Oh Schwurbel-Dieter, mein Problem ist bereits gelöst. Der FI versorgt 
nur eins von 3 Stockwerken. Und die "IT-Infrastruktur", auf die ich 
nicht verzichten möchte, ist bereits per 10m Verlängerungskabel ein 
Stockwerk tiefer wieder in Betrieb.

Der Obi um die Ecke hat ABB, Hager und Noname-Zeug.
Was würdet ihr nehmen?
von Klaus (feelfree)


Lesenswert?

Hans W. schrieb:
> Überspannung auf den geringer belasteten Phasen.

ja eben. L1 war durch den Fön hochbelastet, L2 und L3 haben ausgelöst.
von Hans W. (hanswieland)


Lesenswert?

Klaus schrieb:
> L1 war durch den Fön hochbelastet, L2 und L3 haben ausgelöst.

passt. Hast Glück gehabt, daß in deinen Geräten die VDR nicht eingespart 
wurden.
von Gerd E. (robberknight)


Lesenswert?

Klaus schrieb:
> Der Obi um die Ecke hat ABB, Hager und Noname-Zeug.

ABB oder Hager ist beides ok.

Vor allem aber: die richtigen Aderendhülsen und eine passende Zange um 
die zu verpressen. Also hier wohl in 4mm² so wie es mir aussieht. Sonst 
dauert es nicht lange und die Klemmen am neuen FI fangen auch das kokeln 
an.
: Bearbeitet durch User
von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Klaus schrieb:
> Der Obi um die Ecke hat ABB, Hager und Noname-Zeug.

Den ABB für 35€.
von Hans W. (hanswieland)


Lesenswert?

Gerd E. schrieb:
> Vor allem aber: die richtigen Aderendhülsen und eine passende Zange um
> die zu verpressen.

Oder vor-konfektionierte Leitungen kaufen.
von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Gerd E. schrieb:
> Also hier wohl in 4mm² so wie es mir aussieht.

10qmm! Roter Kragen nach DIN.
von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Klaus schrieb:
> Da hatte ich dann schon die Elektroinstallation im
> Verdacht, aber leider wieder verdrängt....

Immerhin sollte jetzt klar sein, was du dringend tun solltest:
Alle Unterverteiler und den Hauptverteiler auf lose Klemmstellen 
überprüfen.
von Klaus (feelfree)


Lesenswert?

Udo S. schrieb:
> Immerhin sollte jetzt klar sein, was du dringend tun solltest:
> Alle Unterverteiler und den Hauptverteiler auf lose Klemmstellen
> überprüfen.

Selbstverständlich.
Erstaunlich finde ich, dass diese Klemmstelle 12 Jahre ohne Problem 
funktioniert und dann doch noch ohne äußeren Einfluss so versagt hat.
von Alexander (alecxs)


Lesenswert?

Klaus schrieb:
> Oh Schwurbel-Dieter, mein Problem ist bereits gelöst.

Und deswegen musst Du andere grundlos dysphemisieren?
von Klaus (feelfree)


Lesenswert?

Alexander schrieb:
> Und deswegen musst Du andere grundlos dysphemisieren

nein, nur Schwurbler und Nixblicker.
von Alexander (alecxs)


Lesenswert?

Ich bin der Picknicker
von Hans W. (hanswieland)


Lesenswert?

Alexander schrieb:
> Ich bin der Picknicker

Kein Scheiß Mann, jeder weiß Mann
von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Alexander schrieb:
> Und deswegen musst Du andere grundlos dysphemisieren?

Hast du der KI wieder ein neues Fremdwort abgerungen?
: Bearbeitet durch User
von Dergute W. (derguteweka)


Lesenswert?

Moin,

Klaus schrieb:
> Erstaunlich finde ich, dass diese Klemmstelle 12 Jahre ohne Problem
> funktioniert und dann doch noch ohne äußeren Einfluss so versagt hat.

Sowas in der Art hatte ich letztes Jahr auch.
Beitrag "Schwaechliche Phase bei schwachem Strom"
Und "mein" Zaehler/Vorsicherungskasten sieht deutlich aelter aus als 
deiner.
Aber an der Qualitaet vieler Kommentare hier hat sich nix geaendert :-)

Gruss
WK
von Gerd E. (robberknight)


Lesenswert?

Dergute W. schrieb:
> Aber an der Qualitaet vieler Kommentare hier hat sich nix geaendert :-)

Manche Gemüter hier im Forum überhitzen leider auch spontan. Da hilft 
leider kein Nachziehen der Klemmen.
von Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)


Lesenswert?

Klaus schrieb:
> ist bereits per 10m Verlängerungskabel ein
> Stockwerk tiefer wieder in Betrieb.

Eben das hast Du nicht geschrieben. Bei vielen wäre das die Versorgung 
für das gesamte Haus oder Wohnung.

Wenn ein Elektriker einem Nicht-Elektriker (zB Bastler) empfiehlt, 
Arbeiten an der Hauselektrik selbst zu machen, ist das rechtlich und 
versicherungstechnisch hochgradig problematisch. Die wichtigste 
Konsequenz, die sich daraus ergibt, wäre die Haftung des Elektrikers. Da 
er als Fachmann das „überlegene Wissen“ besitzt, trägt er eine 
Beratungs- und Verkehrssicherungspflicht. Wenn er einem Dritten eine 
gefährlichen Handlung epfiehlt und dabei ein Schaden (z. B. ein 
Kabelbrand oder Personenschaden durch Stromschlag) entsteht, kann er 
zivilrechtlich auf Schadenersatz oder Schmerzensgeld verklagt werden.
von Klaus (feelfree)


Lesenswert?

Dieter, diese Sorgen musst du dir alle nicht machen. Du bist ja 
vollkommen schuldunfähig.
von Manfred P. (pruckelfred)


Lesenswert?

Dieter D. schrieb:
> Konsequenz, die sich daraus ergibt, wäre die Haftung des Elektrikers.

Klaus schrieb:
> Dieter, diese Sorgen musst du dir alle nicht machen. Du bist ja
> vollkommen schuldunfähig.

Mist, Du warst schneller.
von Heinrich K. (minrich)


Lesenswert?

An seiner Zimmertür steht "SuperDiet", nicht nur ein schnödes "Dieter".

Ehre, wem Ehre gebührt!
von Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)


Lesenswert?

Manfred P. schrieb:
> Mist, Du warst schneller.

Er ist nur unwissend. Dabei ist es ganz einfach, jemanden, wie bei sowas 
vorzugehen wäre zu erklären ohne in das Problem zu laufen.
von Klaus (feelfree)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hans W. schrieb:
> Bei Überspannung lösen die VDR in den
> betroffenen Geräten aus. Das heißt: sie schließen die Leitung kurz, und
> das löst dann in der Folge die Sicherungen aus.

Update: So ganz ohne Schaden ging es doch nicht vonstatten. Der Rolladen 
wollte heute abend nicht mehr. Was in Anbetracht des Homematic Aktors 
dann auch kein Wunder war - siehe Anhang.
von Manfred P. (pruckelfred)


Lesenswert?

Klaus schrieb:
> Update: So ganz ohne Schaden ging es doch nicht vonstatten. Der Rolladen
> wollte heute abend nicht mehr.

Dann wünsche ich Dir, dass nicht noch mehr Schäden vorliegen.
von Thomas (mercury3)


Lesenswert?

Manfred P. schrieb:
> Klaus schrieb:
>> Update: So ganz ohne Schaden ging es doch nicht vonstatten. Der Rolladen
>> wollte heute abend nicht mehr.
>
> Dann wünsche ich Dir, dass nicht noch mehr Schäden vorliegen.

Das war der Ableiter in der Phase L2....

Vermutlich wird sich noch einer in der Phase L3 finden.
von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Thomas schrieb:
> Das war der Ableiter in der Phase L2....
>
> Vermutlich wird sich noch einer in der Phase L3 finden.

Muss nicht sein, einer reicht für beide LS.
von Alexander (alecxs)


Lesenswert?

Udo S. schrieb:
> Hast du der KI wieder ein neues Fremdwort abgerungen?

Blasphemiker!
von Klaus (feelfree)


Lesenswert?

Nach einer IPA-Dusche (und einem IPA für mich) sieht er wieder ganz 
passabel aus....

Hier ist der Stromlaufplan für den Aktor:
https://media.elv.com/file/152291_hmip_broll_km.pdf

Werde ich morgen mal durchmessen, ob außer dem VDR (und vermutlich den 
Sicherungswiderständen) noch mehr abgeraucht ist.
Oder gibt es Gründe, warum man das Ding auf keinen Fall reparieren 
sollte?
: Bearbeitet durch User
von Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)


Lesenswert?

Schauen wir erst mal was die KI dazu sagt:

Durch Ihre Selbstreparatur erlischt in der Regel die gesetzliche 
Gewährleistung sowie jegliche Herstellergarantie für das gesamte 
Produkt. Ab diesem Zeitpunkt haften Sie als "Hersteller" des reparierten 
Produkts für Schäden, die durch einen Fehler nach der Reparatur 
entstehen.

Nach einer selbst durchgeführten Reparatur an einem Elektrogerät (wie 
einem Halogen-Netzteil) gilt der Brand rechtlich oft als selbst 
verschuldet. Die Versicherung kann die Regulierung wegen grob 
fahrlässigem Handeln oder Verstoßes gegen Sicherheitsvorschriften 
verweigern.

Ausnahme "Grobe Fahrlässigkeit": Enthält Ihr Vertrag den Passus 
"Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit", kann die 
Versicherung zur Zahlung verpflichtet sein. Dieser Einschluss ist jedoch 
meist erst ab Premium-Tarifen Standard.

Beweislast der Versicherung: Der Versicherer muss Ihnen nachweisen, dass 
die von Ihnen durchgeführte Reparatur ursächlich für den Brand war. Dies 
geschieht meist über einen unabhängigen Gutachter 
(Brandursachenermittler).
von Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)


Lesenswert?

von Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)


Lesenswert?

Hier geht auch jeder davon aus, dass Du an der Stelle des 
Sicherungswiderstandes auch nicht einen normalen Widerstand einbauen 
wirst. Es gibt genügend Threads, bei denen ein TO dies ignorierte.
von Ralf X. (ralf0815)


Lesenswert?

Wieviel Uhr kommen die morgendlichen Medikamente?
von Klaus (feelfree)


Lesenswert?

Ralf X. schrieb:
> Wieviel Uhr kommen die morgendlichen Medikamente?

Irrelevant, weil bei Schwurbel-Dieter wirkungslos.
von Daniel S. (supernova01)


Lesenswert?

Klaus schrieb:
> Gleich mal ab zum Baumarkt....

Nimm eine durchgehende Phasenschiene und speise am FI von oben ein.
https://www.hornbach.de/p/abb-ps3-12fi-phasenschiene-3-phasig/6072249

Ps.: Es gibt auch Deckel für die Seiten einer Phasenschiene.
von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Daniel S. schrieb:
> Nimm eine durchgehende Phasenschiene und speise am FI von oben ein.

Macht man wenn neu aufgebaut wird. Aber für die kleine Reparatur wäre 
das völlig übertrieben.
von Daniel S. (supernova01)


Lesenswert?

Naja, der FI muss eh neu und ist mit Abstand das teuerste Teil... die 
Schiene für 10€ dazu zu nehmen und die drei Litzen raus zu schmeißen 
kostet 10€ mehr... und es sieht 10x vernünftiger aus.

Wenn man schon dabei muss, kann man es gleich etwas besser machen, als 
es war - so hat man in Summe viel länger von allem etwas...

Die 10€ wären aus meiner Sicht sehr gut investiert in dem Fall...

Ach ja, dieser "Fehler" passiert sehr wahrscheinlich weil die Schraube 
nicht richtig angezogen wurde. Meistens weil der falsche Schraubendreher 
verwendet wurde... wenn es also nicht wieder passiert soll, nimm einen 
PZ/S:

https://www.amazon.de/VDE-isolierte-Schraubendreher-PlusMinus-Schrauben-Wera-05100021001/dp/B0725BTR76?th=1

und ziehe das richtig ordentlich damit fest...auch die 10€ oder gleich 
das Big Pack von Wera ist die besten Investition die man machen kann.

Diese Schrauben "richtig" fest zu ziehen, will gelernt sein - ist 
wirklich so, habe ich schon sehr oft gesehen wie genau das eben nicht 
vernünftig gemacht wird...
: Bearbeitet durch User
von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Daniel S. schrieb:
> Diese Schrauben "richtig" fest zu ziehen, will gelernt sein

Richtig wäre das vom Hersteller vorgesehene Drehmoment.
von Klaus (feelfree)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Daniel S. schrieb:
>> Nimm eine durchgehende Phasenschiene und speise am FI von oben ein.
>
> Macht man wenn neu aufgebaut wird. Aber für die kleine Reparatur wäre
> das völlig übertrieben.

Das war ein Gedanke, der mir gestern auch noch kam.
Allerdings habt ihr den viel größeren Pfusch nicht gesehen, die Reihe 
darunter:
Die ist prinzipiell gleich aufgebaut. Von unten kommt die Zuführung über 
ein 5x10mm² an den RCD, von dort geht es mit den flexiblen Einzeladern 
mit Adernendhülsen weiter an die Reihe drüber, die im Bild zu sehen ist.
Sprich: Im unteren RCD ist je ein massiver Leiter und ein flexibler 
Leiter mit Aderendhülse gemeinsam IN EINER KLEMMSTELLE im RCD verklemmt.

-> Ich denke der Verteiler bekommt bald mal eine Generalüberholung. 
Leider ist die Zuführung von unten zu kurz, d.h. die Lösung mit dem 
Anfahren des RCDs von oben und einer durchgängigen Phasenschiene klappt 
da nicht.
Da braucht's wahrscheinlich einen RCD, der 2 Klemmstellen bietet.
von Daniel S. (supernova01)


Lesenswert?

Das wäre perfekt...

https://www.amazon.de/Wiha-easyTorque-Adapter-electric-slimBits/dp/B071YTVS88

Nur wenn man schon 10€ Mehrausgaben mit einer "Neuinstallation" 
vergleicht...
von Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)


Lesenswert?

Bei einer Neuinstallation wäre zu überlegen, falls noch Platz sein 
sollte, ob ein Überspannungsschutz Typ 2+3 ergänzt werden sollte.
von Daniel S. (supernova01)


Lesenswert?

Bei einer Neuinstallation hat man einige Dinge auf der Liste... von 
ausreichend Platz bis APZ Feld...ist alles dabei...
von Klaus (feelfree)


Lesenswert?

Klaus schrieb:
> Nach einer IPA-Dusche (und einem IPA für mich) sieht er wieder ganz
> passabel aus....
>
> Hier ist der Stromlaufplan für den Aktor:
> https://media.elv.com/file/152291_hmip_broll_km.pdf
>
> Werde ich morgen mal durchmessen, ob außer dem VDR (und vermutlich den
> Sicherungswiderständen) noch mehr abgeraucht ist.
> Oder gibt es Gründe, warum man das Ding auf keinen Fall reparieren
> sollte?

Update:
Außer VDR1 und SI1 gibt es keine weiteren Schäden, der Aktor 
funktioniert.
Würdet ihr im Zuge der Reparatur C1 auch mit auswechseln?
von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Klaus schrieb:
> Würdet ihr im Zuge der Reparatur C1 auch mit auswechseln?

Nö, der verträgt vorübergehend auch mal 400VAC.
: Bearbeitet durch User
von Gerd E. (robberknight)


Lesenswert?

Klaus schrieb:
> Würdet ihr im Zuge der Reparatur C1 auch mit auswechseln?

Wenn du magst kannst du ihn auslöten und die Kapazität messen. Denn es 
ist nicht unwahrscheinlich dass durch die Überspannung ein Teil der 
Folie innen verbrannt ist und damit die Kapazität jetzt deutlich 
niedriger ist. Alternativ gleich tauschen.

C2 und C3 würde ich auch tauschen. Auch wenn man denen jetzt noch nichts 
ansieht, waren sie deutlich über der vorgesehenen Spannung und haben 
dadurch Lebensdauer eingebüßt. Wenn du das Ding jetzt eh offen hast 
würde ich die daher mit tauschen.
von Dergute W. (derguteweka)


Lesenswert?

Moin,

Bevor ich da jetzt wie wild anfange, irgendwelche Bauteile, die momentan 
nicht defekt erscheinen, es aber sein koennten, auszutauschen, wuerde 
ich mir eher so'n Ding nochmal komplett neu anschaffen und auf Lager 
legen, dass im Falle eines Falles der Ersatz schon da ist.

Gruss
WK
von Klaus (feelfree)


Lesenswert?

Dergute W. schrieb:
> Moin,
>
> Bevor ich da jetzt wie wild anfange, irgendwelche Bauteile, die momentan
> nicht defekt erscheinen, es aber sein koennten, auszutauschen, wuerde
> ich mir eher so'n Ding nochmal komplett neu anschaffen und auf Lager
> legen, dass im Falle eines Falles der Ersatz schon da ist.
>
> Gruss
> WK

Der Ersatz ist bereits installiert - der gute alte mechanische 
Rolladenschalter, der vor dem Homematic-Aktor installiert war.
von Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)


Lesenswert?

Klaus schrieb:
> der gute alte mechanische Rolladenschalter

Es gibt einfach doch nichts besseres und zuverlässigeres, als die gute 
alte mechanische Lösung. 🙂‍↕️ 😁
von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Dieter D. schrieb:
> Klaus schrieb:
>> der gute alte mechanische Rolladenschalter
>
> Es gibt einfach doch nichts besseres und zuverlässigeres, als die gute
> alte mechanische Lösung. 🙂‍↕️ 😁

Poste künftig mittels Abakus.
von Thomas (mercury3)


Lesenswert?

Die üblichen RCDs von ABB haben unten und oben jeweils zwei 
Kastenklemmen übereinander. Sind auch als Verbindungsklemmen zugelassen 
und ermöglichen so die Einspeisung mit z.B. 10mm² Massivadern und 
Weiterverdrahtung mit z.B. 10mm² flexibel.
: Bearbeitet durch User
von Daniel S. (supernova01)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Poste künftig mittels Abakus.

Der´s zum rechnen da... :-)

Es lässt sich sagen, dass "neu" nicht unbedingt immer besser ist aber 
auch, dass "alt" nicht immer schlecht war...

Ich wollte zum Beispiel keine Elektronik im Motor, aber dennoch die 
Motoren mit Tasten fahren lassen. Deswegen habe ich mir ein Trennrelais 
selbst entwickelt was es erlaubt die Motoren parallel zu schalten und 
sie im Fahrbetrieb selbst hält bis sie in den eingestellten Anschlag 
fährt oder man die Gegenrichtung tastet, im Ruhezustand ohne 
Stromverbrauch...
von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Thomas schrieb:
> Die üblichen RCDs von ABB haben unten und oben jeweils zwei
> Kastenklemmen übereinander. Sind auch als Verbindungsklemmen zugelassen
> und ermöglichen so die Einspeisung mit z.B. 10mm² Massivadern und
> Weiterverdrahtung mit z.B. 10mm² flexibel.

ACK.
von Daniel S. (supernova01)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

...das ist ja mal wirklich praktisch - verbaue immer Hager - aber damit 
hat ABB ja mal die Nase vorn...

Obwohl ich eher öfter mal den Fall habe mit flex zu kommen und dann auch 
mit flex weiter gehen zu wollen...

Sonst ist das Teil:

https://www.elektroshopwagner.de/de/p/306890

auch hilfreich und sehr praktisch...Hager KC325 (ohne N)

oder gleich: KCF668L

https://hager.com/de/loesungen/energieverteilung/technikzentrale/phasenschienen
: Bearbeitet durch User
von Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)


Lesenswert?

Daniel S. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Poste künftig mittels Abakus.
>
> Der´s zum rechnen da... :-)

Aber bei multiplizieren und dividieren hatten in Forum schon einige 
große Schwierigkeiten. Vor allem, wenn nachgerechnet wurde bei 
regenerativen Themen. :o)

Wenn jedoch auf der anderen Seite mit dem unterbrochenen N-Leiter jedoch 
nur ein einspeisender Wechselrichter von einer Solaranlage dran gewesen 
wäre, dann hätte dessen Überwachung den Fehler erkannt, eine Meldung 
angezeigt und abgeschaltet.
von Klaus (feelfree)


Lesenswert?

Dieter, halt einfach mal die Finger still, du nervst einfach nur.
von Christian R. (supachris)


Lesenswert?

Daniel S. schrieb:
> Obwohl ich eher öfter mal den Fall habe mit flex zu kommen und dann auch
> mit flex weiter gehen zu wollen...

Das ist zwar nicht explizit von ABB vorgesehen, aber passt trotzdem. 
Eine quadratisch gepresste AEH auf 10mm2 passt auch in die untere 
Kammer. Aber da kommt sicher gleich die Forumspolizei und schimpft ^^

Wenn man es ganz akkurat machen will, kann man einen Stiftkabelschuh 
aufpressen.
von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Christian R. schrieb:
> Daniel S. schrieb:
>> Obwohl ich eher öfter mal den Fall habe mit flex zu kommen und dann auch
>> mit flex weiter gehen zu wollen...
>
> Das ist zwar nicht explizit von ABB vorgesehen,

Steht doch im Datenblatt.
von Daniel S. (supernova01)


Lesenswert?

Christian R. schrieb:
> aber passt trotzdem.

:-) Ich bleibe eh bei Hager ... :-)

Da gibt es ja auch eine Menge anderer Lösungen...
von Christian R. (supachris)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Steht doch im Datenblatt.

Stimmt, steht jetzt z.B. beim C203 dabei. Da hab ich es entweder falsch 
in Erinnerung gehabt oder sie haben mal was geändert. Ich war vorletztes 
Jahr beim Aufrüsten für die Wallbox drüber gestolpert, dass man in die 
untere Kammer keine 10mm2 mit Hülse rein machen soll. Starr oder ohne 
Hülse ja.
Na dann ist ja gut.
von Daniel S. (supernova01)


Lesenswert?

...was ist C203?
: Bearbeitet durch User
von Le X. (lex_91)


Lesenswert?

Daniel S. schrieb:
> ...was ist C203?

Ich hab jetzt einfach mal, aufgrund der bekannten Namenskonventionen, 
ins blaue getippt dass es sich dabei um einen 3-poligen 20A LSS mit 
C-Charakteristik handelt.
Laut google hätte ich wetten sollen ;-)
: Bearbeitet durch User
von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Le X. schrieb:
> Daniel S. schrieb:
>> ...was ist C203?
>
> Ich hab jetzt einfach mal, aufgrund der bekannten Namenskonventionen,
> ins blaue getippt dass es sich dabei um einen 3-poligen 20A LSS mit
> C-Charakteristik handelt.

Der hieße bei ABB S203-C20.


> Laut google hätte ich wetten sollen ;-)

Verloren...
von Le X. (lex_91)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
>> Laut google hätte ich wetten sollen ;-)
>
> Verloren...

Nö.
Hab das Bauteil korrekt identifiziert.
Ich wusste sogar was gemeint war obwohl mir ein falscher Name genannt 
wurde.
Habs halt drauf.
von Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)


Lesenswert?

Das liegt daran, dass einige Warenwirtschaftssysteme zu wenig Stellen 
haben oder das Sonderzeichen nicht mögen. D.h. ein S203-C20 wird dort zu 
C203 und S203-B20 zu B203 korrumpiert. Daher bleibt nur übrig die 
Ausgaben der Suchmaschinen-KI auch bei sowas einfachen nachzuprüfen.
von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Dieter phantasiert, wie üblich.
von Heinrich K. (minrich)


Lesenswert?

SuperDiet kennt sich einfach überall aus, er kann überall mitreden, hat 
überall erstaunliches Insiderwissen, nichts davon wäre frei erfunden 
oder gar zusammenphantasiert. Daher hat er sich den Titel SuperDiet 
redlich verdient. Demnächst darf mit HyperDiet gerechnet werden.
von Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)


Lesenswert?

Le X. schrieb:
> Laut google hätte ich wetten sollen ;-)

Noch etwas versucht, um bei der Suche was anderes ganz oben zu haben:
https://new.abb.com/products/fi/2TLA020056R4100/m12-c203
Yleistä tietoa
Tyyppi: M12-C203
Tuotekoodi: 2TLA020056R4100
von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Dieter D. schrieb:
> Tyyppi: M12-

M12 ist das Gewinde der Schraube, die bei dir locker ist.
von Daniel S. (supernova01)


Lesenswert?

Udo S. schrieb:
> die bei dir

...könnt Ihr diesen Mist hier nicht einfach mal lassen? Das nervt auch.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.