Hallo, ich bin schon seit langer Zeit verweifelt auf der Suche nach einer Endstufe, mit der ich meine Lüftersteuerung realisieren kann. Also: Mein µC erzeugt ein PWM Signal, dessen Einschaltverhältnis proportional zur Lüfterspannung sein soll. Also bei 12V heißt das, dass wenn ich ein Verhältnis von 30:90 im µC einstelle, über dem Lüfter eine Spannung von etwa 4V sein soll, und das bei egal welchem Lüfter, auch wenn ich an einen noch parallel einen anderen zuschalte. Das Signal hat eine Frequenz von etwa 10kHz und gelättet werden, da ansonsten störende Geräsuche auftreten. Das klingt alles nach 0815 und schon 10000mal durchgekaut, aber ich bekomme leider keine realisierbare Lösung hin! Hab versucht einfach nen Leistungstransistor anzusteuern und dann das Signal mit nem Kondensator zu glätten. Funktioniert einwandfrei, doch hab ich dann eine lastabhängige Spannung, d.h. wenn beispielsweise ein Lüfter läuft und ich einen zweiten hinzuschlalte tut sich nichst mehr, weil sie Spannung zu weit einbricht. Es muss doch eine Lösung dafür geben, dass ich die Spannung einigermaßen stabil hinbekomme. Das Ausgangssignal soll wie gesagt keine PWM sein, sondern ne ganz normale Gleichspannung. PWM nur deswegen, weil sonst zu viel Leistung zu verbraten wäre.
PWM nur deswegen, weil sonst zu viel Leistung zu verbraten wäre. Entweder Du nimmst einen Linearregler (Transitor) und steuerst ihn mit deiner geglaetteten PWM-Spannung an....(Leistung verbraten!) Oder Du musst ueber den Strom (Sensorwiderstand) Dein PWM so regeln damit Du die erwuenschten ''4 V'' bekommst Ganz
[..dass wenn ich ein Verhältnis von 30:90 im µC einstelle..] Sicher nur ein Tippfehler und es soll 30:70 heissen? Das Deine Spannung bei zwei Lüftern zusammenbricht erscheint mir klar. Wie hast Du das Glättungsglied bemessen? Welche Werte haben die Bauteile dort? Wie auch immer. Du hast eine LüfterSTEUERUNG und keine LüfterREGELUNG realisieren wollen. Wenn Du die Drehzahl Lastabhängig gestalten möchtest, müsstest Du die Ausgangsspannung am Lüfter auf den ADC von µC geben und das Tastverhältnis nachregeln. Das Thema PWM-glätten möchte ich jetzt nicht diskutieren -wurde schon zu oft von anderen gemacht. Gruß Axel
Also als Glättungsglied hab ich einfach nen Kondensator mit 2200µF parallel zum Lüfter geschaltet. In der Praxis wirkt sich das so aus, dass ertmal das Fiepen vom Lüfter weggeht, der Lüfter aber dann auch deutlich schneller läuft. Hängt man dann einen zweiten Lüfter dazu, werden beide sehr langsam. Je größer dann die Kapazität vom C ist, desto schneller laufen beide wieder. Die Möglichkeit die Ausgangsspannung zu messen und dann im µC nachzuregeln ist mir auch schon in den Sinn gekommen, doch geht mir ja so auch die Poportionalität von Tastverhältnis und Ausgangsspannung verloren. Wie wird dass denn z.B. bei Schaltnetzteilen gemacht? Die Arbeiten doch auch mit einer PWM und können die Spannung lastunabhängig ausgeben. Hab mir dann mal hier sone Schaltung angesehen: http://www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html#down Das ganze hab ich dann aufgebaut mit nem 2200µF Kondensator und ner Spule von unegfähr 50µH. In der Praxis hat sich dann gezeigt, dass die Spule überhaupt nichts bringt, d.h. die Spannung nach wie vor bei lastwechsel zusammenbricht. Was hab ich da falsch gemacht? Gruß Christoph
Der Elko ist Quatsch, der macht ne Spitzenwertgleichrichtung und weg ist die PWM. Entweder Du machst ne Linearsteuerung oder machst es so wie ein Step-Down Regler, also Schalttransistor, Shottky-Diode, Drossel und Kondensator. 50µH Drossel bringt höchstens was bei 1MHz PWM, bei 10kHz brauchst Du etwa 10mH. Schau Dir mal ne Step-Down Grundschaltung an, da gibts ne Bemessungsgleichung für die Speicherdrossel. Ich hab mir mal nen PWM-Steller mit dem ATTiny26 aufgebaut. Bei 8Bit kann der 250kHz PWM-Frequenz (interner Takt = 64MHz) und dann ne 400µH Drossel bei minimalem Laststrom von 200mA. Der ist schön linear und lastunabhängig (max 2A Laststrom). Peter
Laß mal den blöden Kondensator weg und nimm als Ausgangsstufe einen Push-Pull-Treiber. So treibt man Induktive Lasten. Andernfalls nimmt man einen Step-Down-Regler.
Das PRoblem ist doch eher, dass der Lüfter auch hier wiedermal kein normaler Motor ist, sondern die Kommutationselektronik im Inneren des Lüfters ihre stabile Spannung sehen will. Wie auch immer nun diese Spannung bereitgestellt wird, sei jetzt mal dahingestellt. Du brauchst auf alle Fälle ein Feedback für deine Spannungserzeugung. Im Linearregler ist bereits integriert, sodass Du davon wenig mitbekommst. Wenn Du nun blos einen "dicken" Kondensator an den Ausgang klemmst, wird dieser über den Transistor entladen (OHNE VORWIDERSTAND?, der arme Transistor) und über den Strom, der durch den Lüfter fliesst, wieder aufgeladen. (Lüfter klemmt an Plus) Oder der Kondensator wird über den Transistor aufgeladen und über den Strom, der durch den Lüfter fliesst, wieder entladen. (Lüfter klemmt an Masse) wierum ist erstmal egal, die Zeit des (Ent)Ladevorganges im Kondensator hängt vom Strom ab, der durch den/die Lüfter fliesst. Wenn deine PWM nun gleich bleibt, bleibt auch die Energiemenge gleich, mit der Kondensator ge- oder entladen wird. Führst Du ihm eine konstante Menge Energie hinzu und entnimmst mal soviel (ein Lüfetr) und dann soviel (zwei Lüfter), muss sich die Spannung am Ausgang ändern. Das der Kondensator im Idealfall, also ohne Lüfter am Ausgang, Dich die Mximalspannung messen lässt, bestätigt nur das von Peter gesagte.(Spitzengleichrichtung) Du hasst im Prinzip zwei Stellgrößen: einmal die Temperatur und einmal die Ausgangsspannung. diese beiden Fehlergrößen musst Du miteinander "koppeln", wenn Du eine Lastunabhängige /Temperaturabhängige Drehzahl haben möchstest. müsste man mal aufmalen...
Also ich denke der Step-Down Regler ist bis jetzt die vernünftigste Lösung, allerdings weiß ich nicht, wie ich die Bauteile dimensionieren muss. Diese Schaltung müsste doch funktionieren oder nicht? http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/luefter/luefter_buck.gif Dann müsste ich also eine Spule mit 10mH nehmen bei einer Frequenz von 10kHz. Aber welche nehme ich da genau, denn so wie ich vermute, muss die ja auch einen sehr geringen innenwiderstand haben. Hab mal bei Reichelt geguckt, aber bei so großen Induktivitäten find ich nur Spulen mit etwa 30 Ohm. Das dürfte doch zu viel sein oder nicht? Und wie groß muss der Elko sein? Sorry wenn ich hier praktisch schon nach ner fertigen Schaltung frage, aber ich komme mit meinen Überlegungen einfach nicht weiter. Gruß Christoph
[..Sorry wenn ich hier praktisch schon nach ner fertigen Schaltung frage..] Tust Du ja nicht - die Schaltung hast Du ja schon gefunden. Die Spule kann man sehr komfortabel hier ausrechnen lassen: (Muss ich jetzt selber erstmal sehen, wo das nun wieder stand) Da ist es ja: http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps/smps.html http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps/abw_smps.html hier gibts Du die entsprechenden Werte ein: Ue_min = 11V Ue_max = 12V Ua = 5V Ia = 0.5A raus kommt ein Wert für die Spule von von 1.5mHenry und als Kern schlägt das Programm einen kleinen E20/10/6 von Siemens vor, auf den 126 Windungen aufzubringen sind. Bei einem halben Ampere und bei gerademal 10Khz kannst Du aber auch irgend einen Schalenkern oder einen kleinen Ringkern usw. nehmen. Wenn es nachher 3mH werden, oder nur 1mH ist auch nicht weiter tragisch. 10mH gehen natürlich auch. Da der Rippelstrom kleiner ist, musst Du hier eine Bauform größer nehmen. Du wirst aber feststellen, das auch in dieser Schaltung die Ausgangsspannung abhängig von der Last ist ;-)) Gruß AxelR.
Danke dir!! Endlich einmal ein paar konkrete Werte. Gut dann brauche ich also ne Spule mit 1,5mH. Wo bekomm ich denn den Kern her, kostet bestimmt ne Menge wenn ich den extra irgendwo bestellen muss. Die 126 Windungen muss ich dann auch selbst einfach mit isoliertem Kupferdraht wickeln oder bekommt man die schon fertig so? (Sorry hab noch nie mit Spulen gearbeitet). Am besten wärs, wenn du mir ne Spule von Reichelt nennen könntest, die so annähernd diese Bedingungen erfüllt. Ist es egal wie groß der Elko ist, denn der tritt in der Berechnung gar nicht auf? Und was ist besser zum Schalten, ein Transistor oder ein FET? Muss ja mit TTL-Pegel laufen. Gruss Christoph
Du kanst von Reichelt "77A 1,5M" nehmen ist aber schon ziemlich knapp. Es währe besser du steigerst deine PWM Frequenz noch etwas dann kannst du eine kleine Induktivität nehmen, die kann dann bei gleicher Baugröße mehr Strom. Mfg Michael
Die Schaltung hast Du doch nun selber rausgesucht, nimm die doch einfach! http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-295128.html#295280 Du kannst evtl. die Basiswiderstände etwas kleiner machen. Musst Du Dir auf dem Oszi ansehen,ob die Transistoren voll durchschalten. Sollten sie aber. Als Kondensator nimmst du 4x47µF/16V parallel. Als Diode eine SB120 oder was Du gerade hast. Wenn Dir die Bauform nich zu groß ist, kannst Du auch eine Gleichrichterdiode aus einem alten Computerschaltnetzteil nehmen. Als Kern kannst Du den RIK 12 von Reichelt verwenden. Das Ferritmaterial ist vom Typ N27 und laut meiner SIEMENS-Literatur genau dafür gemacht. bei den 720nH/w² AL-Wert brauchst Du also 45 Windungen, um auf ca. 1.5mH zu kommen. 45x45x720E-9=1.458E-3. http://www.sprut.de/electronic/switch/parts.html#spule Kann man sicher auch umstellen. 45 hat aber sofort gepasst :-)). 10Khz wird aber nervig piiiieeeeep machen,,, Als Draht nimmst du dünnen CuL Draht (0.3 oder 0.5er, dünn eben). Bei den Leistungen hier relativ egal. Hauptsache es passt auf den Kern drauf. Man kann auch mehrere Drähte parallel schalten (mit dem Akkuschrauber verdrillen). Man kann es aber auch lassen. Viele Grüße AxelR.
Also gegen dads fiepen hilft am besten eine Llangsammere Frequenz. so ein Lüfter läuft ja recht lange nach, deswegen mach icxh das so ich geb im voll 12V über nen Mosfet, lass ihn ein paar ms ausgeschaltet, dann wieder volle 12V drauf, auf die weise kann man den lüfter sehr viel weiter runteregeln als mit "normalem" pwm und mal hat keine piepsgeräusche, allse mit nem Mosfet+400Ohm Gatewiderstand udn freilaufdiode fertig :)
@Läubi: Wen mich nicht alles täuscht, ist das, was du beschrieben hast eine PWM. Außerdem: 4k Gatewiderstand ?! Bist du des Wahnsinns? Raus damit! Gegen piepsgeräusche kann man auch zB die Frequenz auaf 50Hz senken, hat damals gut bei mir funktioniert.
400 ohm steht da ;) Und klar ist das PWM, und wie du schon sagtest, das senken der Frequenz hilft hier weil der Lüfter immer 12V "sieht" (oder etwas weniger) und dann halt auch vernünftig anläuft, und die Geräusche weg sind.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.