Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stromkurve einer Waschmaschine


von Manuel (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

ich bin auf der Suche nach Strom/Zeit-Digrammen von Waschmaschinen. 
Irgendwann hatte ich schon mal solch ein Diagramm gefunden doch trotz 
Variation meiner Suchbegriffe kann ich gerade keins finden.

Habt ihr einen Tipp für mich?

Grüße,
  Manuel

: Verschoben durch Admin
von H.Joachim S. (crazyhorse)


Lesenswert?

Kannst du doch selber malen.
Richtig Strom wird nur beim Aufheizen des Wassers gebraucht 
(kW-Bereich).
Das Waschen selbst - vielleicht 500W (?), mit Pausen.
Dazwischen immer wieder mal Abpumpen mit <100W.
Zum Schluss das Schleudern, wenn die Kiste erstmal auf Touren ist, 
brauchts auch nicht mehr viel.
Dazu ne Grundlast von ein paar Watt für die Steuerung.

von Ben _. (burning_silicon)


Lesenswert?

Also bei meiner Privileg gemessen:

eingeschaltet bzw. Programmwahl: 3,5W
Umlaufpumpe (beim Waschen konstant aktiv): 17W
Antriebsmotor im Waschprogramm: 50-100W (sehr füllungsabhängig)
Heizung: 2.000W, hochheizen und danach gelegentliches Nachheizen
Laugenpumpe zum Leeren: anfangs 25W, 15W bei Leerlauf
Antriebsmotor hochdrehen zum Schleudern: 2 Sekunden lang bis zu 1200W
Antriebsmotor beim Schleudern: 350-550W bei voller Drehzahl
Spülstop mit aktiver Türverriegelung: 7W für die komplette Maschine

Vielleicht hilft Dir das weiter...

von Ernst L. (extraterrestrial)


Lesenswert?

H.joachim Seifert schrieb:
> Zum Schluss das Schleudern, wenn die Kiste erstmal auf Touren ist,
> brauchts auch nicht mehr viel.

Es sei denn, sie liegt nicht mit allen vier Füssen gut auf. Macht 
gewaltig was aus.

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Ben _ schrieb:

> Heizung: 2.000W, hochheizen

Ich hatte eigentlich gedacht, Waschmaschinen wären die einzigen
Geräte im Haushalt, die die zulässigen >3,5kW weitgehends
ausnutzen. Das galt aber wohl nur für die "alten" Maschinen,
die früher wesentlich mehr Wasser brauchten.
Gruss
Harald
PS: Inzwischen sind wohl Kochherde die einzigen Geräte im
Haushalt mit grossen Leistungen.

von Wilhelm F. (Gast)


Lesenswert?

Harald Wilhelms schrieb:

> Ben _ schrieb:
>
>> Heizung: 2.000W, hochheizen
>
> Ich hatte eigentlich gedacht, Waschmaschinen wären die einzigen
> Geräte im Haushalt, die die zulässigen >3,5kW weitgehends
> ausnutzen. Das galt aber wohl nur für die "alten" Maschinen,
> die früher wesentlich mehr Wasser brauchten.
> Gruss
> Harald
> PS: Inzwischen sind wohl Kochherde die einzigen Geräte im
> Haushalt mit grossen Leistungen.

Meine 25 Jahre alte Quelle Privileg hat tatsächlich 3,5kW 
Anschlußleistung, und muß mit mindestens 16A abgesichert sein.

Probleme gab es nie.

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Wilhelm Ferkes schrieb:

> Meine 25 Jahre alte Quelle Privileg hat tatsächlich 3,5kW
> Anschlußleistung, und muß mit mindestens 16A abgesichert sein.
>
> Probleme gab es nie.

Naja, aus der Zeit kenne ich noch die Steckdosen mit den braunen
Rändern rund ums Steckerloch.
Gruss
Harald

von Wilhelm F. (Gast)


Lesenswert?

Harald Wilhelms schrieb:

> Naja, aus der Zeit kenne ich noch die Steckdosen mit den braunen
> Rändern rund ums Steckerloch.

;-)

Beim Herdanschluß gab es eher Probleme, da lagen nur 3x1,5 Quadrat. Der 
gesamte Herd hat ja 7,5kW Anschlußleistung. Hab mal etwas gerechnet, da 
fallen ja in der Wand 10% der Leistung ab, die am Herd dann auch noch 
fehlen. Das war mir etwas happig. Ich legte dann 3x2,5 Aufputz, und die 
alten Leitungen waren dann noch für Kühlschrank und Untertischboiler 
gut.

In Wirklichkeit habe ich aber da nie alle Platten auf Maximalleistung, 
und noch den Backofen an. Wahrscheinlich hat die alte Konstruktion nur 
deswegen lange gehalten. Billige Stegleitung, fest im Fertigbeton 
eingegossen.

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Wilhelm Ferkes schrieb:

> Billige Stegleitung, fest im Fertigbeton eingegossen.

Plattenbau? Bei dieser Verlegensart dürfte es wohl keine Probleme
mit dem Abführen der Verlustwärme gegeben haben.
Gruss
Harald

von Wilhelm F. (Gast)


Lesenswert?

Harald Wilhelms schrieb:

> Plattenbau? Bei dieser Verlegensart dürfte es wohl keine Probleme
> mit dem Abführen der Verlustwärme gegeben haben.

Ja, so wird es sein, abbrennen kann da nichts.

Aber die halbe Stunde Arbeit, 3x2,5 Quadrat zu verlegen, machte ich mir 
trotzdem, weil ich ja eine Weile in der Wohnung bleiben, und nicht 
hauptsächlich die Wand heizen wollte.

Aber westtdeutscher Plattenbau. Ehemals aus sozialem Wohnungsbau und 
Genossenschaftswohnungen Anfang der 1970-er Jahre. Da mußte auch alles 
billigst sein.

von Matthias S. (Firma: matzetronics) (mschoeldgen)


Lesenswert?

Hier noch ein paar Anschlusswerte meiner historischen Bosch WA190SC 
Maschine (40cm Toplader), Baujahr 1983:

Heizung 3,3 kW (sieh da, die nutzt das Maximum voll aus)
Trommelmotor: 950 Watt ( im Schleuderbetrieb - Drehzahl auf max)
Laugenpumpe: 190 Watt (steht drauf, glaub ich nicht so recht)
Timer: 1,5 Watt (kleiner Spalt-Synchronmotor)
Empfohlene Absicherung ist 16A LS-N

Der Wert für die beiden Magnetventile (Vor- und Hauptspülfach) steht 
leider nicht drauf, auch nicht im Schaltplan.

von Wilhelm F. (Gast)


Lesenswert?

Matthias Sch. schrieb:

> Der Wert für die beiden Magnetventile (Vor- und Hauptspülfach) steht
> leider nicht drauf, auch nicht im Schaltplan.

Für die Magnetventile sah ich mal 8 Watt. Wobei ich das auch nur hier in 
einer Forendiskussion sah.

von Henrik V. (henrik_v)


Lesenswert?

Z.B. sowas von hier
http://leonardo-web.org/de/files/2009/07/Waschmaschine.PNG

Üblich ist heute eine Heizleistung um <=2kW , damit sie europaweit 
angeschlossen werden können. In einigen Ländern sind 10A oder 12A 
üblich. Bei den aktuell geringen Wassermengen und dem Trend geringere 
Temperaturen bei längerer Laufzeit zum Erzielen der Waschleistung bei 
geringstmöglichem Gesammtverbrauch, ist eine höhere Heizleistung auch 
kein Geschwindigkeitsbringer mehr.

Hohe Schleuderdrehzahlen moderner WM ziehen aber dann auch 1.5kW beim 
Endschleudern. Das zeigt die Grafik nicht so deutlich.

Gruß Henrik

von Jürgen (Gast)


Lesenswert?

Henrik V. schrieb:
> Das zeigt die Grafik nicht so deutlich.

Das zeigt die Grafik überhaupt nicht.

von Manuel (Gast)


Lesenswert?

Super, vielen Dank für Eure Hilfe!

von Ben _. (burning_silicon)


Lesenswert?

Von der Grafik halte ich nicht viel. Die Intervalle stimmen überhaupt 
nicht, der Verbrauch ist einiges konstanter als auf dem Bild 
dargestellt.

von Häuslebauer (Gast)


Lesenswert?

Wilhelm Ferkes schrieb:
> Aber die halbe Stunde Arbeit, ... , machte ich mir trotzdem, weil ich ja
> ... nicht hauptsächlich die Wand heizen wollte.

Hauptsächlich sicher nicht, aber ein angenehmes Wohnklima entsteht durch 
warme Wände/Böden. Vieles spricht also dafür, insbesondere Außenwände 
als Flächenheizung auszulegen und dann wird die vordergründig als 
Verlustleistung verbuchte Leitungserwärmung zur Nutzleistung.

von Elo (Gast)


Lesenswert?

> wird die vordergründig als Verlustleistung verbuchte Leitungserwärmung zur > 
Nutzleistung.
zur Nutzleistung für die VNB und EWAG > bei Außenwänden
besser wäre eine Dämmung dieser

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.