Forum: Haus & Smart Home Hauptstromleitung durchs Bad verlegen - Installationszonen


von Klaus (Gast)


Lesenswert?

Bei einer Hausrenovierung muss eine neue Hauptstromleitung vom 
Dachständer zum Hauptverteiler im Keller gelegt werden.

Der mit Abstand geeignetste Weg im EG wäre durchs Bad:
Im Schutzbereich 3 wird eine raumhohe Vorwandinstallation für 
UP-Spülkasten usw. gestellt, Tiefe ca. 15 cm.
Dort laufen auch alle Versorgungsleitungen für Wasser, Heizung OG

Nach VDE 100 zum Thema Bad:  Nicht erlaubt sind Leitungen, und zwar in 
allen Bereichen, die der Versorgung anderer Räume oder Orte dienen.

Welche Möglichkeiten gibt es, das Kabel doch hier senkrecht 
durchzuführen?
Angeblich muss die verbleibende Wandstärke 6 cm betragen, aber es ist 
strittig, ob hier Hohlräume mitgerechnet werden dürfen ?

Wie wäre es mit Installationsrohr an der Wand, dieses mit mehreren Lagen 
Gipskarton verkleidet ?

Viele Grüße

Klaus

von DingDa (Gast)


Lesenswert?

Klaus schrieb:
> Nicht erlaubt sind Leitungen, und zwar in
> allen Bereichen, die der Versorgung anderer Räume oder Orte dienen.

Damit ist gemeint, dass Du im Bad keine Verteilung einbauen darfst.

Führe das Kabel vom Dachständer durch ein stabiles, dickwandiges 
PVC-Rohr in der Wand im Bad und gut ist.
Dabei solltest Du darauf achten, möglichst große Abstände zu den 
Wasserinstallationen einzuhalten.

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Klaus schrieb:
> Nach VDE 100 zum Thema Bad:  Nicht erlaubt sind Leitungen, und zwar in
> allen Bereichen, die der Versorgung anderer Räume oder Orte dienen.

richtig, aber der Schutzbereich reicht nicht bis in die Vorbauwand rein.

> Der Schutzbereich wirkt auch 6 cm in die Wand hinein

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Klaus schrieb:
> Wie wäre es mit Installationsrohr an der Wand, dieses mit mehreren Lagen
> Gipskarton verkleidet ?

Im Bad ist Gips jeder Art tabu!
Gips quillt bei Feuchtigkeit. In Bädern und auch in Küchen in der 
Umgebung vom Herd nimmt man feuchtraumgeeignete Fermacell oder Prestofix 
Schnellbauplatten, wenn es denn Schnellbauplatten sein sollen.

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Udo Schmitt schrieb:
> Im Bad ist Gips jeder Art tabu!
> Gips quillt bei Feuchtigkeit. In Bädern und auch in Küchen in der
> Umgebung vom Herd nimmt man feuchtraumgeeignete Fermacell oder Prestofix
> Schnellbauplatten, wenn es denn Schnellbauplatten sein sollen.

Unsinn.

Dafür nimmt man einfach die Grünen-Gipsplatten.

http://www.hausjournal.net/rigips-in-gruen-einsatz-und-verarbeitung

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Klaus schrieb:

> Wie wäre es mit Installationsrohr an der Wand, dieses mit mehreren Lagen
> Gipskarton verkleidet ?

Rohr ja, Gipskarton nein. Vielleicht wäre es hier sogar sinnvoll,
ein durchgehendes Eisenrohr zu nehmen. Das würde dann sogar eine
gewisse Abschirmung des magnetischen Feldes bewirken.
Gruss
Harald

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Harald Wilhelms schrieb:
> Rohr ja, Gipskarton nein.

wenn er mehr als 6cm in der Wand ist - egal ob mit oder ohne Gibs kann 
er machen was er will. Auch ein Rohr ist keine Pflicht.

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Peter II schrieb:

> wenn er mehr als 6cm in der Wand ist - egal ob mit oder ohne Gibs kann
> er machen was er will. Auch ein Rohr ist keine Pflicht.

Ich habe irgendwie den Eindruck, das die entsprechenden
Vorschriften manchmal zu streng und manchmal zu lasch sind.
Ein Eisenrohr (Gasrohr), welches auch in den Potentialaus-
gleich mit einbezogen würde, wäre ein nicht allzuteurer
Zusatzaufwand, der ein deutliches Plus an Sicherheit bieten
würde und z.B auch ein versehentliches Anbohren weitgehend
verhindern könnte.
Gruss
Harald

von Paul Baumann (Gast)


Lesenswert?

Harald schrabte:
>Ein Eisenrohr (Gasrohr), welches auch in den Potentialaus-
>gleich mit einbezogen würde, wäre ein nicht allzuteurer
>Zusatzaufwand, der ein deutliches Plus an Sicherheit bieten
>würde und z.B auch ein versehentliches Anbohren weitgehend
>verhindern könnte.

Manch Einer würde dort trotzdem gern bohren, um z.B. einen
Feuerlöscher anzubringen:
Beitrag "Re: Fukushima Chronik eines Desasters"

;-)
MfG Paul

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Harald Wilhelms schrieb:
> Ein Eisenrohr (Gasrohr), welches auch in den Potentialaus-
> gleich mit einbezogen würde, wäre ein nicht allzuteurer
> Zusatzaufwand, der ein deutliches Plus an Sicherheit bieten
> würde und z.B auch ein versehentliches Anbohren weitgehend
> verhindern könnte.

wie oft kommt es im Bad vor, das jemand Löcher tiefer als 6cm bohrt und 
gleichzeitig auch noch in der Wanne sitzt?

Kabel können überall angebohrt werden nicht nur im Bad, aber sehr soft 
wird das Bad nicht als Bad genutzt wenn man handwerkliche Tätigkeiten 
ausübt.

Es macht also überhaupt keinen Sinn, es nur weil es hinterm dem Bad 
verlegt ist, es in ein Rohr zu legen.

von billydeedaniels (Gast)


Lesenswert?

Leitungen die durchs Bad gezogen werden, müssen wie schon oben 
beschrieben mit eine Restwandstärke von min 6cm haben bei Decke und 
Wand.
Bei Wand kann auch geringer ausfallen, sofern die Wandstärke dünn 
ausfällt.
Allerdgins muss die Leitung eine oder mehrere 
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen haben (RCD) mit einem 
Bemessungsdifferenzstrom <= 30 mA
Demnach sind z.B. Antennen oder TV Leitungen nicht erlaubt.

Ist das bei deiner Hauptstromversorgung gegeben? Wenn ja, dann sollte es 
ok sein

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

billydeedaniels schrieb:
> Allerdgins muss die Leitung eine oder mehrere
> Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen haben (RCD) mit einem
> Bemessungsdifferenzstrom <= 30 mA
> Demnach sind z.B. Antennen oder TV Leitungen nicht erlaubt.

wo steht das mit dem FI?

Alles was tiefer als 6cm ist - ist kein Schutzbereich mehr. Damit es ist 
kein Bad mehr. Woher soll da die Forderung mit dem FI kommen?

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Peter II schrieb:
> Unsinn.
>
> Dafür nimmt man einfach die Grünen-Gipsplatten.
>
> http://www.hausjournal.net/rigips-in-gruen-einsatz-und-verarbeitung

Jaja, mit speziellen Dichtbändern, Flüssigdichtmittel, imprägniertem 
Fugenspachtel, etv pp blablabla.
Tolles Marketinggeschwurbel.
Und wenn dann ein anders Gewerke sich nicht an die meterlange 
Vorschriftsliste hält, oder im Laufe der Jahre sich mal Setzrisse 
bilden, die Silikonfugen undicht werden, oder umgebaut wird, oder da und 
dort mal ein neues Loch gebohrt wird, dann kommt es irgendwann zum 
Fiasko.

Theoretiker :-)

: Bearbeitet durch User
von Andreas S. (Firma: Schweigstill IT) (schweigstill) Benutzerseite


Lesenswert?

billydeedaniels schrieb:
> Demnach sind z.B. Antennen oder TV Leitungen nicht erlaubt.

Diese Leitungen führen aber üblicherweise nur Schutzkleinspannung, außer 
vielleicht bei einem stärkeren Hochfrequenzssender (Funkamateur).

von Andreas S. (Firma: Schweigstill IT) (schweigstill) Benutzerseite


Lesenswert?


von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?


von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Udo Schmitt schrieb:

>> http://www.der-postillon.com/2013/09/baumarktkette...
>
> Nett
> :-)

Klick mal den Link in diesem Beitrag an. Der ist auch nett.

von Klaus (Gast)


Lesenswert?

zum Thema Gips im Bad:  dieser wäre nur vor dem Kabel, also im Hohlraum
Sollte es dort feucht werden, gäbe es noch ganz andere Probleme

Aber ihr beruhigt mich, wenn der Schutzbereich nicht in der Wand gilt

Kunstoffrohr kommt auf alle Fälle drum rum.

FI geht nicht, es ist die Leitung vom Dachständer zum Stromzähler, es 
muss alles vorbereitet werden, EVU kommt dann und klemmt um.

Viele Grüße

Klaus

von L.M. (Gast)


Lesenswert?

Klaus schrieb:
> Nach VDE 100 zum Thema Bad:  Nicht erlaubt sind Leitungen, und zwar in
> allen Bereichen, die der Versorgung anderer Räume oder Orte dienen.

Wie schaut die Rechtslage aus, wenn sich die Unterverteilung einer
Mietswohnung nicht im Badezimmer befindet, sondern in einem separaten
Toilettenraum (mit Handwaschbecken)? Wird hier WC mit Bad gleichgesetzt?

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

L.M. schrieb:
> Wird hier WC mit Bad gleichgesetzt?

VDE schreibt meines Wissens:

> Räume mit Badewanne oder Dusche


Um das Waschbecken ringsrum gibt es auch keine Schutzzone, sonst dürfte 
man nicht mal eine Rasiersteckdose installieren.

von Amateur (Gast)


Lesenswert?

Ich würde, auf jeden Fall, wenn eine Leitung nicht "offensichtlich" ist 
ein Rohr verwenden.
Am besten eins dass "laut" wird, Stahlrohr, wenn man es anbohrt. Gerade 
im Bad wird gerne der eine oder andere Haken befestigt. Manche haben da 
sogar Waschbecken und Sanitärkeramik an der Wand und der Spiegel wird 
auch nicht geklebt;-)

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Amateur schrieb:
> Am besten eins dass "laut" wird, Stahlrohr, wenn man es anbohrt. Gerade
> im Bad wird gerne der eine oder andere Haken befestigt. Manche haben da
> sogar Waschbecken und Sanitärkeramik an der Wand und der Spiegel wird
> auch nicht geklebt;-)

weil der Spiegel meist mit schraube > 6cm verschraubt wird.

Und Waschbecken kann man eh nicht an eine Gibswand ohne ein Gestell 
schrauben.

Die Wasserrohre sind auch aus Kunststoff und können angebohrt werden, 
scheint aber nicht ständig vorzukommen.

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Klaus schrieb:

> zum Thema Gips im Bad:  dieser wäre nur vor dem Kabel, also im Hohlraum
> Sollte es dort feucht werden, gäbe es noch ganz andere Probleme

Ich sehe aber keinerlei Vorteile, wenn man Gips drumherum pappt.
Bei einem Rohr wären die Vorteile eindeutig, auch wenn dieses nicht 
vorgeschrieben ist.
Gruss
Harald

von Flow (Gast)


Lesenswert?

VDE-Band 141.

Badezimmer-Fibel
1
Bild 4.29 Anvorderungen für raumfremde Kabel/Leitungen:
2
3
  _________________       _____________________       _________________ 
4
 | nicht im Bereich|     |                     |     | in den Verlege- |
5
 |                 | und |min. 6cm tief verlegt| und |   zonen nach    |
6
 | 0, 1, 2 verlegt |     |_____________________|     |   DIN18013-3    |
7
 |_________________|              oder               |_________________|
8
                          _____________________ 
9
                         | 30mA-RCD-geschützt  |
10
                         |_____________________|
11
                                  oder
12
                          _____________________
13
                         |   SELV oder PELV    |
14
                         |_____________________|
15
                                  oder
16
                          _____________________
17
                         | geerdete leitfähige |
18
                         |      Umhüllung      |
19
                         |_____________________|
20
                                  oder
21
                          _____________________
22
                         | im geerdeten metal- |
23
                         |  lenen Kanal/Rohr   |
24
                         |_____________________|
25
                                   oder
26
27
                          _____________________
28
                         |   im metallenen     |
29
                         | massiven Kanal/Rohr |
30
                         |_____________________|

: Bearbeitet durch User
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.