Hallo, Ich suche eigentlich ein Netzwerk-Erdkabel aber mit mehr als 8 Adern. Bis jetzt konnte ich es nicht finden. Die anderen Adern werden für eine Alarmanalge gebraucht. Also ein Kabel mit 8 Adern für Netzwerk und 10 Adern für die Alarmanlage. Aus Verlegegründen muss es ein Erdkabel sein und es darf nicht dicker als 2cm sein. Aus dem Grund kann ich leider auch nicht 2 Kabel nehmen. Jetzt gibt es ja passende Telefonkabel http://www.faberkabel.de/upload/datenblaetter/Datenblaetter/DE/DBL_ALL.PDF jetzt die große Frage, wie stabil würde bei 30m Kabellänge eine 1Gbit Verbindung darüber laufen? Hier mal ein vergleich zum richtigen Netzwerkkabel http://www.lwl-shop.de/WebRoot/Store15/Shops/61640342/4DB7/EC84/99C6/1480/3C05/C0A8/28B8/4B47/uc09ss23pe.pdf Die Dämpfung ist doppelt so hoch, aber ich brauche ja auch keine 100m. Der Widerstand ist etwas gleich, die Angaben fürs Übersprechen fehlen leider. Die Schirmung außen sollte auch ok sein. Bei kurzen Stecken geht es auf jeden Fall, aber wo ist die Grenze. Hat das jemand schon eimal getestet? Die anderen Adern sind nur mit schwachen Gleichstrom belastet also kein DSL oder andere dinge. Wenn jemand ein Telefonkabel mit 10 Doppeladern und 2 LWL als Erdkabel kennt, dann würde das perfekt sein. (die Lan-Verbindung ist nicht überlebenswichtig, muss also nicht jedes Packet ankommen)
Gigabit über "Telefonkabel" wird nicht oder nicht zuverlässig funktionieren, es benötigt mindestens CAT5e. Die gute Nachricht ist, daß es CAT7 Verlegekabel auch in Dual-Ausführung gibt: http://www.gr-kabel.com/index.php/katalog/artikelinfo/2473-1-sftp_dual_verlegekabel_cat7_1000mhz.html Wenn das immer noch nicht reicht, sowas gibt es auch als Drilling.
:
Bearbeitet durch User
Icke ®. schrieb: > Die gute Nachricht ist, daß > es CAT7 Verlegekabel auch in Dual-Ausführung gibt Leider nur nicht als Erdkabel
Also zumindest das 100 MBit ist von dem Kabel extrem anspruchslos. Ich hab (notgedrungen) in ein anderes Gebäude ein LAN über etwas 30-40 m retro-telefonkabel gelegt. Dieses Kabel hat mieseste Qualität. Die Adern sind nicht verdrillt und sind eifach mit etwas das aussieht wie Alufolie geschirmt. Trotzdem läuft das LAN mit seinen vollen 100 MBit und ohne nennenswerte Fehler.
Max D. schrieb: > Die Adern sind nicht verdrillt und sind eifach mit etwas das aussieht > wie Alufolie geschirmt. Der Schirm ist zweitrangig; selbst GBit-Ethernet fordert nur Cat5 UTP. Das "U" steht für unshielded.
Markus schrieb: > Leider nur nicht als Erdkabel Da hier auch eine "Pfusch"lösung akzeptiert wird, kann man das CAT7 ganz einfach in einem Leerrohr verpackt einbuddeln. Müßte vom Durchmesser her geradeso passen.
Max D. schrieb: > Die Adern sind nicht verdrillt. Glaube ich nicht. Telefonkabel ist ebenfalls verdrillt, nur mit weit weniger Schlägen pro Meter. 100MBit arbeitet über kurze Entfernungen auch mit schlechtem Kabel, soweit richtig. Aber daß es über 30m ohne Verdrillung stabil läuft, halte ich aus eigener Erfahrung für äußerst unwahrscheinlich.
Hallo, ich würde sowas nie nackt verlegen, sondern in einem Leerrohr, dann kann man einfaches CATx-Kabel nehmen und das ev. auch mal austauschen. Ausserdem muss es dann kein spezielles Erdkabel sein, so dass vermutlich sogar Leerrohr plus Kabel billiger ist als ein spezielles Erdkabel. Wenn Bedarf bestehht, kann man auch z.B. ein einfaches Telefonkabel und Glasfaser einziehen, das hat bei 30m Entfernung auch seine Vorteile wegen der galvanischen Trennung. Wenn es eh im Garten verbuddelt wird, muss man ja auch mit dem Leerrohrdurchmesser nicht so sparsam sein, begehbar muss es ja nicht werden. Georg
Markus schrieb: > und es darf nicht dicker als 2cm sein Georg schrieb: > Wenn es eh im Garten verbuddelt wird, muss man ja auch mit dem > Leerrohrdurchmesser nicht so sparsam sein, Vermutlich ist hier nicht der zu verbuddelnde Teil das Problem, sondern irgendwelche bereits existierenden Bohrungen in irgendwelchen Wänden ...
Such mal nach "Hybridkabel". Google liefert mir da zwei Hersteller, die sowas nach Kundenwunsch bauen. Dürfte natürlich nicht völlig günstig sein. Andere Idee: Es gibt auch aus dem TK-Bereich Leerrohre, die 2cm stark und erdverlegbar sind und 15mm Innendurchmesser haben. Da würde doch ein Kupfer- & ein LWL-Kabel durchpassen. Bei der Lösung sollten allerdings die Biegeradien recht großzügig sein.
:
Bearbeitet durch User
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.