Hallo, ich lese gerade die Prüfnorm zur 61000-4-4. In der Fachgrundnorm für Industriebereiche sind die Anschlüsse für Versorgungsanschlüsse für Wechsel-/GleichSpannung, sowie Signalleitungen und Gleichstromein und -ausgänge mit Surge zu prüfen. In der Prüfnorm 61000-4-4 habe ich jetzt folgenden Satz gefunden: AUf Seite 23: "Bei Geräten und Einrichtungen, die einen Stromversorgungsanschluss ohne Erdungsanschluss besitzen, werden nur L- und N-Leiter mit der Prüfspannung beaufschlagt." Heißt das jetzt der Prüfling ist doppelt isoliert....ergo keine Prüfung von z.B. Kommunikationsleitungen etc? Oder interpretiere ich das falsch? Grüße
Ich habe mich verschrieben....ich meine natürlich burst statt surge!
burst test 61000-4-4 Anwendung schrieb: > Hallo, > > ich lese gerade die Prüfnorm zur 61000-4-4. In der Fachgrundnorm für > Industriebereiche sind die Anschlüsse für Versorgungsanschlüsse für Du meinst die 61000-6-2? > Wechsel-/GleichSpannung, sowie Signalleitungen und Gleichstromein und > -ausgänge mit Surge zu prüfen. > > In der Prüfnorm 61000-4-4 habe ich jetzt folgenden Satz gefunden: > AUf Seite 23: > "Bei Geräten und Einrichtungen, die einen Stromversorgungsanschluss ohne > Erdungsanschluss besitzen, werden nur L- und N-Leiter mit der > Prüfspannung beaufschlagt." von welchen Jahr ist deine denn. Bei meiner (2010) steht das was anderes. > > Heißt das jetzt der Prüfling ist doppelt isoliert....ergo keine Prüfung > von z.B. Kommunikationsleitungen etc? Oder interpretiere ich das falsch? Die Fachgrundnorm gib vor was und mit welchen Rahmenbedingungen getestet wird. Die 4-4 bechreibt dann WIE getestet wird. > > Grüße
Hallo, >Du meinst die 61000-6-2? Ja. >von welchen Jahr ist deine denn. Bei meiner (2010) steht das was >anderes. Oben rechts das Datum ist April 2013. IEC 61000-4-4:2012 >Die Fachgrundnorm gib vor was und mit welchen Rahmenbedingungen getestet >wird. Die 4-4 bechreibt dann WIE getestet wird. Ja, aber oft stehen in den Normen Vereinfachungen, die nicht in den Fachgrundnormen erwähnt werden. Z.B. bei Surge, dass Gleichstromnetzeingänge und AUsgänge unter 60V nicht getestet werden müssen. Bei diesem Satz in der Burstnorm bin ich mir net sicher, ob das so richtig ist. Gruß
Ich meine es ist so: Die 61000-6-2 sagt Dir ob Du AC-/DC-Anschlüsse prüfen musst und wenn ja, wie. Ebenso sagt sie Dir ob Du COM-Leitungen prüfen musst. Der von Dir zitierte Satz aus der 61000-4-4 bezieht sich auf STROMVERSORGUNGSANSCHLUSS (also AC/DC). Demnach kann es (gemäß 61000-6-2) nach wie vor noch erforderlich sein, dass Du COM prüfen musst (z. B. mit kap. Koppelstrecke). Geräte mit Plastikgehäuse haben ja normalerweise immer nur L & N. Dementsprechend auch nur Prüfung auf L & N, da ja auch kein PE vorhanden. Hätte das Gerät noch eine COM-Leitung, wäre die normalerweise trotzdem zu prüfen.
Hallo, wenn die Kabel am Lichtnetz also L und N mit oder ohne PE angeschlossen sind must du Burst und Surge, sowie Unterbruch und Leitungsgeführte HF Einstrahlung und Emission machen. Bei Datenleitungen die eine gewisse Länge haben oder auf einer Kabeltrasse liegen muss auch Burst und Leitungsgeführte HF Einstrahlung und Emission gemacht werden. Surge muss meines wissens nur bei Versorgungsleitungen und Leitungen der Telekomunikation gemacht werden. Bei Surge auf Datenleitungen werden meines Wissens 40 Ohm Impedanz verwendet. Bei 24Volt Versogungsleitungen wird 10 Ohm Impedanz verwendet. Bitte um Korrektur wenn ich etwas Falsches sage, Danke. Gruß Sascha
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.