Forum: Haus & Smart Home Erde über PEN


von Carolin .. (Firma: ..) (carolin88)


Lesenswert?

Hallo!

Ziel ist es ja bekanntlich als Verbraucher eine bestmögliche Erdung < 1R 
zu haben.

Da stellt sich mir die Frage, warum man nicht grundsätzlich über den PEN 
Erdet.

Ich rede hier nicht von einem TNC Netz, sondern von der Aufsplittung 
hinter dem PEN in N und PE. Nur eben den PE nicht in den Erdboden zu 
stecken, sondern am niederimpedanteren PEN. Oder am besten beides 
Parallel, wegen Blitzschutz.

Ich weis das es seitens des Netzbetreibers nicht erlaubt ist, habe aber 
leider überhaupt keinen Schimmer wieso. Zumal der PE ja idr in 99,99% 
der fälle (fast) stromlos ist.

Danke für eure Antworten, ich bin gespannt!

von Carl D. (jcw2)


Lesenswert?

Da Google bei mir noch funktioniert:
http://elektroniktutor.de/grundlagen/netzform.html

von Guest (Gast)


Lesenswert?

Carolin .. schrieb:
> Nur eben den PE nicht in den Erdboden zu
> stecken, sondern am niederimpedanteren PEN

Das müstest Du mal genauer erklären.
Der PE entsteht doch aus dem PEN der vom EVU mitgeliefert wird und der 
eigenen Erde

von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite


Lesenswert?

Und wie wird der PEN so niederimpedant?
Der ist vielleicht gar nicht so niederimpedant geerdet wie man sich das 
wünscht.

Im TN-C hat das EVU natürlich schon einen Erder angeschlossen, aber halt 
in der nächsten Trafostation.

Soweit ich weiß unterscheidet sich das von EVU zu EVU, ob/wie dieser PEN 
in den lokalen Potentialausgleich eingebunden wird. (Hager hat da glaub 
ne Liste)

Für mich technisch optimal erscheint die Variante, wo der PEN->PE+N 
Aufteilungspunkt in den Potentialausgleich eingebunden wird, also mit 
dem lokalen Erder verbunden wird.

Für das EVU hat das zusätzlich den Vorteil, dass der PEN von den Erdern 
der Kunden gestützt wird.

von Markuhs (Gast)


Lesenswert?

Tilo R. schrieb:
> Im TN-C hat das EVU natürlich schon einen Erder angeschlossen, aber halt
> in der nächsten Trafostation.

Nein. Im TN-C hat der VNB überall Erden. Alleine schon in jedem Neubau 
ist der PEN geerdet... Vor allem aber an sämtlichen Ableitern im Netz, 
da ist der PEN immer mit der Masterde verbunden (Freileitung). Bei Kabel 
sieht's etwas anders aus, nicht jeder KVS (Kabelverteilschrank) ist 
geerdet.

Merke: Ist im Ort/Stadt nur TT-Netz, hat das EVU schlicht kein Geld/Bock 
um gut zu erden. So legt das EVU Kosten und vor allem Verantwortung um. 
Daran sieht man, dass es ohne zusätzliche Erden kaum möglich ist ein 
TN-C Netz zu betreiben.

Carolin .. schrieb:
> Da stellt sich mir die Frage, warum man nicht grundsätzlich über den PEN
> Erdet.

Was machst du bei einer Unterbrechung? Ich arbeite bei einem EVU und 
habe leider schon oft erlebt, das bei Freileitungsarbeiten der PEN 
unterbrochen wurde...

Carolin .. schrieb:
> Oder am besten beides
> Parallel, wegen Blitzschutz.

Ganz heißes Eisen. Blitzschutz gehört auf einen separaten Erder!

Einem Laien das ganze zu erklären ist schwer. Welche Fachkenntnisse hast 
du denn? Am besten "beliest" du dich einfach, hier artet das in einem 
Flamewar aus...