Hallo, ich habe einen kaputten 40A FI-Schalter und einen funktionierenden 63A Ersatz. Beide schalten bei 30mA Fehlerstrom. Von meinem Verständnis her sollte ich den doch problemlos tauschen können, da die thermische 40A/63A Sicherung im FI für den Schutz des Schalters an sich ist und nicht um Kurzschlüsse dahinter abzufangen. Stimmt das? Gruß
Ein reiner FI oder RCCB mit 40A/30mA besitzt keinen Leistungsschutzschalter! Er ist lediglich für 40A ausgelegt. Ein Leitungschutzschalter wird zusätzlich benötigt. Möglicherweise wird der an den FI angeflanscht. Es gibt aber auch integrierte Lösungen FI/LS. Was für Geräte besitzt Du? Den 40A/30mA FI kann man gegen den 63A/30mA FI tauschen. Einen FI/LS dagegen nicht, da der LS nicht nur das Gerät sondern auch die Leitung schützt und unter Umständen der Querschnitt der abgehenden Leitung zu klein ist. Gruß SonicHazard
Der Leitungsschutzschalter ist nicht im FI, sondern hängt separat. Wusste gar nicht, dass es soetwas auch integriert gibt (warum eigentlich - bei einem Defekt muss ich dann ja beide Sicherungen tauschen?). Dann waren meine Gedankengänge also richtig und die 40A geben nur die Belastungsgrenze des FI selbst an, danke dir. Gruß
Tom S. schrieb: > Der Leitungsschutzschalter ist nicht im FI, sondern hängt separat. > Wusste gar nicht, dass es soetwas auch integriert gibt (warum eigentlich > - bei einem Defekt muss ich dann ja beide Sicherungen tauschen?). weil man nicht will das die halbe Wohnung dunkel ist wenn der FI auslöst. Also braucht man möglichst viele FIs und dann wird es verdammt schnell eng in der Verteilung da nimmt man dann einfach ein FI/LS weil man damit platz und zeit für die Verkabelung spart.
SonicHazard schrieb: > Den 40A/30mA FI kann man gegen den 63A/30mA FI tauschen. Andersrum. Wenn vorher ein 40A FI war, kann ein 63A-Typ eingesetzt werden. Im anderen Falle muss man prüfen, wie die Überlastabsicherung des FI dimensioniert ist.
Auch wenn man den Satz in beide Richtungen deuten kann, glaube ich meinte er "40A alt gegen 63A neu" tauschen. So habe ich es im ersten Post auch beschrieben.
Tom S. schrieb: > da die thermische Lies mal wie der FI funktioniert: http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstrom-Schutzschalter#Funktionsprinzip WARUM ist der alte FI defekt? Geiz ist geil? Wenn 100x16A über DIESEN einen fließen, sollte man doch gründlicher nachdenken, ob man die Last nicht auf mehrere FIs sinnvoll verteilen kann. Vorteil wäre, daß im Fehlerfall nicht das ganze Haus/Wohnung von der Abschaltung betroffen ist!
Tom S. schrieb: > Von meinem Verständnis her > sollte ich den doch problemlos tauschen können, da die thermische > 40A/63A Sicherung im FI für den Schutz des Schalters an sich ist und > nicht um Kurzschlüsse dahinter abzufangen. Der FI hat gar keine Sicherung, der hält eben bloss die draufgestempelten 40A oder 63A als Dauerstrom aus, stärker darf die Absicherung nicht sein. Aber statt einen 63A an Stelle des 40A einzubauen, würde ich den 63A verkaufen, und vom Erlös einen 40A kaufen und ein mal essen gehen, den die 63 sind DEUTLICH teurer. Vorausgesetzt, der 40A wurde auch mit 40A davor abgesichert (oder in der Summe mit nicht mehr als 40A pro Phase dahinter). Manche Elektriker haben nämlich frech für den FI-Schalter einen Gleichzeitigkeitsfaktor (3 x im EFH macht 0.8) angenommen, und bei 63A (oder 50A) Vorsicherung und 3 x 16A (also 48A und damit zu viel) pro Phase dahinter trotzdem einen 40A FI eingebaut. http://www.elektro.net/wp-content/uploads/2012/05/DE_10_12_PP06.pdf
Route_66 schrieb: > SonicHazard schrieb: >> Den 40A/30mA FI kann man gegen den 63A/30mA FI tauschen. Es liegt vielleicht an der deutschen Sprache? Die bringt leicht Missverständnisse hervor, wenn man sie nicht beherrscht. Es ist ein Unterschied ob ich 40A mit 63A tausche oder 40A gegen 63A tausche!
40A pro Phase MaWin schrieb: > Aber statt einen 63A an Stelle des 40A einzubauen, würde ich den 63A > verkaufen, und vom Erlös einen 40A kaufen und ein mal essen gehen, den > die 63 sind DEUTLICH teurer. Huch, vor ein paar Jahren waren die bloß nen 10er teurer!? Inzwischen 2,5x teurer für 23A mehr... Da ist es im Neubau ja fast billiger einen größeren Verteiler hinzuhängen und die Kreise aufzuteilen.
Hallo. Auch wenn es jetzt OT ist: schau dir mal den Unterschied zwischen 40A und 63A bei 2polig an ;-) Ich habe daher einen 4poligen verbaut - 60Euronen für 63A gehen da gerade noch. über 100 bei 2polig aber nicht. Martin
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.