Forum: Haus & Smart Home Zählerabsicherung


von Dulli (Gast)


Lesenswert?

Mein Elektr. Zähler ist eingangs mäßig mit 80A abgesichert.
Der Einphasenzähler  230V
0,5-10(60) A
Was bedeuten diese Werte?

: Verschoben durch User
von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Dulli schrieb:
> Mein Elektr. Zähler ist eingangs mäßig mit 80A abgesichert.
> Der Einphasenzähler  230V
> 0,5-10(60) A
> Was bedeuten diese Werte?

10A Dauerstrom
60A Kurzzeitig

dürfte also eigentlich nur mit 60(63A) abgesichert werden.

von Dulli (Gast)


Lesenswert?

Müsste das der Energieversorger richtig stellen?

von Dulli (Gast)


Lesenswert?

Was bedeutet aber noch das 0,5-10

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Dulli schrieb:
> Müsste das der Energieversorger richtig stellen?

Der liefert eigentlich nicht die Sicherungen. Müsste ein Elektriker 
machen und dann müsste der Energieversorger neu verplomben.

von vn nn (Gast)


Lesenswert?

Peter II schrieb:
> 10A Dauerstrom
> 60A Kurzzeitig

Nein.
https://de.wikipedia.org/wiki/Stromz%C3%A4hler#Allgemeines

Warum muss man diesen Blödsinn immer wieder weiterverbreiten?

von Dulli (Gast)


Lesenswert?

Da hängen aber noch 2 Zähler an der Hauptleitung dran.
Bei 63A reicht dann der Anschlusswert von 3*25A nicht mehr.
Was dann?

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Dulli schrieb:
> Da hängen aber noch 2 Zähler an der Hauptleitung dran.
> Bei 63A reicht dann der Anschlusswert von 3*25A nicht mehr.
> Was dann?

hat nicht jeder Zähler seine eigene Sicherung? Wie will man denn den 
Zähler tauschen wenn man ihn nicht trennen kann?

von Dulli (Gast)


Lesenswert?

Peter II schrieb:
> hat nicht jeder Zähler seine eigene Sicherung? Wie will man denn den
> Zähler tauschen wenn man ihn nicht trennen kann?

Jeder Zähler eine Wohnung.
Keine Vorsicherung,keine getrennte Abschaltung möglich.

von Dulli (Gast)


Lesenswert?

Ist nun 80A erlaubt und was ist 0,5-10 A

von Josef T. (t_joe)


Lesenswert?

Ich denke mal, dass der Zählerschrank schon etwas älter ist?!
Ich glaube nicht, dass man heutzutage noch von nem EVU nen Zähler 
bekommt, wenn der nicht vorgesichert ist!
Dann noch eine kurze Frage: was zum Teufel müsste man in einer WOHNUNG 
alles am Laufen haben um über 60A pro Phase zu kommen???



Des weiteren schätze ich mal, dass es nicht mehr als neun Sicherungen 
(bzw. eine 3pol für Herd und sechs 1polige) sein werden! Da würde sich 
max 48A (3x16A) pro Phase ergeben, die fliessen können!
Wenn dann die Zuleitung in die Wohnung dementsprechend dimensioniert ist 
und der Kurzschlussstrom gemessen wurde, würde ich mir dabei nichts 
denken!
Über die Qualität oder Richtigkeit einer solchen Ausführung, werde ich 
mich nicht auslassen!!

Gruß
Josef

von Josef T. (t_joe)


Lesenswert?

Dulli schrieb:
> Ist nun 80A erlaubt und was ist 0,5-10 A

Hast du den Wikipedia Artikel überhaupt gelesen, den "vn nn" gepostet 
hat, da stehts ja schön beschrieben was das die Zahlen bedeuten!?

von Dulli (Gast)


Lesenswert?

Josef T. schrieb:
> Hast du den Wikipedia Artikel überhaupt gelesen, den "vn nn" gepostet
> hat, da stehts ja schön beschrieben was das die Zahlen bedeuten!?

nicht 0,5-10 A

Josef T. schrieb:
> Dann noch eine kurze Frage: was zum Teufel müsste man in einer WOHNUNG
> alles am Laufen haben um über 60A pro Phase zu kommen???

Es hängen 3 Zähler an einer Phase.
3*25 A     1*25A pro Wohnung

von Mani W. (e-doc)


Lesenswert?

Dulli schrieb:
> Es hängen 3 Zähler an einer Phase.
> 3*25 A     1*25A pro Wohnung

Also sind die schon abgesichert, aber an die Sicherungen kommst Du
normalerweise nicht heran, genauso wenig an den Zähler...


Wichtig für Deine Zwecke ist die Absicherung nach dem Zähler, also
FI und Co....

Vor dem Zähler geht nur das EVU etwas an...

von Dirk J. (dirk-cebu)


Lesenswert?

Peter II schrieb:
> Wie will man denn den
> Zähler tauschen wenn man ihn nicht trennen kann?

Aufpassen bei der Arbeit, für einen gelernten Elektriker kein Problem.

von Dulli (Gast)


Lesenswert?

Mani W. schrieb:
> Also sind die schon abgesichert, aber an die Sicherungen kommst Du
> normalerweise nicht heran, genauso wenig an den Zähler...
>
> Wichtig für Deine Zwecke ist die Absicherung nach dem Zähler, also
> FI und Co....

Die 25A Sicherung ist nach dem Zähler.
Also könnte eine 63 A Sicherung für 3 Zähler betriebsmäßig zu klein sein
Deshalb wahrscheinlich die 80A Sicherung.

Ja , Zähler werden meistens unter Spannung(nicht unter Strom) 
gewechselt.
Geht schneller, da in den meisten Fällen die Sicherung lomben geöffnet 
werden müssen.

von Dulli (Gast)


Lesenswert?

Dirk J. schrieb:
> Aufpassen bei der Arbeit, für einen gelernten Elektriker kein Problem.

sollte dabei ein Unfall passieren hast du ein Versicherungsproblem!

von Heimwerker (Gast)


Lesenswert?

Josef T. schrieb:
> Dann noch eine kurze Frage: was zum Teufel müsste man in einer WOHNUNG
> alles am Laufen haben um über 60A pro Phase zu kommen???

Allein in einer normalen Küche kommt da im WorstCase einiges zusammen.
Viele Altbauwohnungen verfügen ja nur über einen Einphasen-Anschluss.

Induktionsherd    2x16A    32A
WW-Speicher 5l             10A
Waschmaschine              16A
Wasserkocher               10A   68A

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Dulli schrieb:
> Ja , Zähler werden meistens unter Spannung(nicht unter Strom)
> gewechselt.
> Geht schneller, da in den meisten Fällen die Sicherung lomben geöffnet
> werden müssen.

in der Praxis eventuell (obwohl ich es dort noch nie gesehen habe und 
bei neue anlange mit SLS keine sinn mehr macht) glaube ich nicht das 
Offiziell gestattet ist.

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Peter II schrieb:
> obwohl ich es dort noch nie gesehen habe und
> bei neue anlange mit SLS keine sinn mehr macht

Der SLS ist i.A. nach dem Zähler.

Daß es leichsinnige Elektriker gibt die sich über alle Vorschriften 
hinweg setzen ist kein Wunder.

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> Der SLS ist i.A. nach dem Zähler.

nein ganz bestimmt nicht. Er ist ein ersatz für die NH Sicherungen und 
sitze direkt auf den Sammelschienen.

http://www.ebay.de/itm/Hager-eHZ-2-Zaehler-bestueckt-verdrahtet-ZB23ET226-Zaehlerschrank-SLS-Schalter-/330695926969

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Peter II schrieb:
> nein ganz bestimmt nicht.

Und du meinst, an diesen Stromschienen kannst du ungezählten Strom 
abzweigen ?

von Plombe (Gast)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> Peter II schrieb:
>> nein ganz bestimmt nicht.
>
> Und du meinst, an diesen Stromschienen kannst du ungezählten Strom
> abzweigen ?

Normalerweise nicht, ohne vorher Plombe und Abdeckung zu entfernen.

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> Und du meinst, an diesen Stromschienen kannst du ungezählten Strom
> abzweigen ?

nein, aber man kann ohne die Plombe zu entfernen den SLS ein und 
ausschalten.

von Elektrofan (Gast)


Lesenswert?

Heimwerker (Gast) schrieb:
> Allein in einer normalen Küche kommt da im WorstCase einiges zusammen.
> Viele Altbauwohnungen verfügen ja nur über einen Einphasen-Anschluss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die angenommenen 68 A "zu lange" fliessen, 
ist aber gering.
Der Richtwert des Gleichzeitigkeitsfaktor beim Wohnhaus ist 0,4:
http://www.elektro-fachplanung.de/Fachinfo/Planungshilfen/Leistung_1/Dimensionen/dimensionen.htm

B-Automaten lösen bei 1,5-fachem Strom nach einer Minute aus, die 
Hauptsicherungen sind vermutlich nicht flinker.

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Elektrofan schrieb:
> B-Automaten lösen bei 1,5-fachem Strom nach einer Minute aus, die
> Hauptsicherungen sind vermutlich nicht flinker.

http://katalog.efen.sk/files/images/techninfo/de/sicherungs-einsatze-400-v-gg/mittlere-zeit-strom-kennlinien.png

von Tr (Gast)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> Und du meinst, an diesen Stromschienen kannst du ungezählten Strom
> abzweigen ?

Schon mal einen neueren Zählerschrank gesehen?

HAK - Sammelschiene - SLS - Zähler - UV

Die Kammschiene in der UV unter den Automaten ist natürlich eine andere 
Baustelle, aber darum gehts nicht.

von Mani W. (e-doc)


Lesenswert?

Dulli schrieb:
> Ja , Zähler werden meistens unter Spannung(nicht unter Strom)
> gewechselt.

Dafür haben die auch Vorsicherungen im Zählerkasten, wo nur
ausgewählte Elektriker den Schlüssel haben oder der jeweilige
Netzbetreiber - die Schlüssel von einem Betreiber passen nicht
mit den Schlössern der anderen Betreiber, oft schon von einem
Bezirk zum anderen nicht...


Und unter Spannung auf 400 Volt arbeiten, im Wissen, dass da
35, 63 oder mehr Ampere Vorsicherungen davor sind, das würde
ich mir nicht leisten wollen - wenn dort ein Kurzschluss entsteht
samt einem Lichtbogen, dann möchte ich nicht ohne Schutzausrüstung
davor stehen...

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Mani W. schrieb:
> Dafür haben die auch Vorsicherungen im Zählerkasten, wo nur
> ausgewählte Elektriker den Schlüssel haben oder der jeweilige
> Netzbetreiber - die Schlüssel von einem Betreiber passen nicht
> mit den Schlössern der anderen Betreiber, oft schon von einem
> Bezirk zum anderen nicht...

wo soll denn im Zählerkasten ein schloss sein? Da gibt es nur Plomben. 
Schlösser gibt es nur an einem HA-Säule. Selbst ein HAK im Haus hat kein 
Schloss.

> Und unter Spannung auf 400 Volt arbeiten, im Wissen, dass da
> 35, 63 oder mehr Ampere Vorsicherungen davor sind, das würde
> ich mir nicht leisten wollen - wenn dort ein Kurzschluss entsteht
> samt einem Lichtbogen, dann möchte ich nicht ohne Schutzausrüstung
> davor stehen...
so schlimm ist es nun auch wider nicht. Woher soll denn der Lichtbogen 
kommen? Es ist ein Kurzschuss - also 2 Drähte verbunden. Ein Lichtbogen 
entsteht wenn man unter hohem Strom die Verbindung trennt.

Klar "knallt" es mal ordentlich und es gibt ein Lichtblitz aber das war 
es auch schon. Dabei ist die Gefahr das man sich erschrickt und von der 
Leiter fällt viel größer als das einem der Strom etwas tut.

Ich "durfte" schon selber eine 80A NH einsetzen, wo am ende ein 
Kurschluss zwischen 2 Phasen vorhanden war - dabei hat dann die 
Sicherung in der Nächsten Trafostation mit 250A ausgelöst - da ging es 
also ströme im kA Bereich.

von Mani W. (e-doc)


Lesenswert?

Peter II schrieb:
> wo soll denn im Zählerkasten ein schloss sein?

In Österreich ist es oft so, dass der Zähler in einem eigenen
versperrbarem Kasten samt Vorsicherungen liegt, wo nur das zuständige
E-Werk Zugriff hat - genau so wie die Dachbodensicherungen, wo Du nicht
hineinkommst...

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Mani W. schrieb:
> In Österreich ist es oft so, dass der Zähler in einem eigenen
> versperrbarem Kasten samt Vorsicherungen liegt, wo nur das zuständige
> E-Werk Zugriff hat - genau so wie die Dachbodensicherungen, wo Du nicht
> hineinkommst...

ok ich kenne nur DE.

Wie soll denn der Kunde seinen Zähler ablesen? Und was ist wenn im 
Notfall der Strom abgeschaltet werden muss?

von Mani W. (e-doc)


Lesenswert?

Peter II schrieb:
> Woher soll denn der Lichtbogen
> kommen? Es ist ein Kurzschuss - also 2 Drähte verbunden. Ein Lichtbogen
> entsteht wenn man unter hohem Strom die Verbindung trennt.

Schon mal einen Schraubendreher oder Zange fallen lassen, oder einen
Schraubenschlüssel?


Das Werkzeug schlägt auf, erzeugt einen Kurzschluss und springt wieder
weg, dann hast Du Deinen Lichtbogen...

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Mani W. schrieb:
> Das Werkzeug schlägt auf, erzeugt einen Kurzschluss und springt wieder
> weg, dann hast Du Deinen Lichtbogen...

oder es schweißt sich fest.

von Mani W. (e-doc)


Lesenswert?

Peter II schrieb:
> Wie soll denn der Kunde seinen Zähler ablesen? Und was ist wenn im
> Notfall der Strom abgeschaltet werden muss?

Den Zähler kannst Du ablesen, weil in der versperrbaren Stahltüre
ein Glasfenster ist, dahinter sieht man dann das Zählerrad und auch
den Stand...


Im Notfall wird der Strom am eigenen FI und sämtlicher LSS
getrennt...

von Mani W. (e-doc)


Lesenswert?

Peter II schrieb:
> oder es schweißt sich fest.

Klar!

Ist auch möglich, verlassen würde ich mich nicht darauf, ob das
Butterbrot immer auf die Butterseite fällt...

von Mani W. (e-doc)


Lesenswert?

Peter II schrieb:
> Ich "durfte" schon selber eine 80A NH einsetzen, wo am ende ein
> Kurschluss zwischen 2 Phasen vorhanden war - dabei hat dann die
> Sicherung in der Nächsten Trafostation mit 250A ausgelöst - da ging es
> also ströme im kA Bereich.

Und?

Hast Du gelernt, dass mann NH-Sicherungen schnell reindrücken soll
und am besten nicht hinsehen soll?

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Mani W. schrieb:
> Ist auch möglich, verlassen würde ich mich nicht darauf, ob das
> Butterbrot immer auf die Butterseite fällt...

ich konnte gerade nicht bei Google finden, aber bei 400V können die 
Lichtbögen gar nicht so groß werden. Schau dir doch mal die kurzen 
abstände in LS-Schalter an - da erlöscht auch der Lichtbogen.

mehr also ein paar cm werden es nicht sein.

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Mani W. schrieb:
> Hast Du gelernt, dass mann NH-Sicherungen schnell reindrücken soll
> und am besten nicht hinsehen soll?

das mit den hinsehen ist gar nicht so einfach, man muss ja auch den 
"schlitz" finden. Offiziell darf man ja nur noch mit Helm und Visier die 
NH einsetzen.

Man ist danach nur Vorbereitet da es auch mal laut werden kann.

von Mani W. (e-doc)


Lesenswert?

Peter II schrieb:
> das mit den hinsehen ist gar nicht so einfach, man muss ja auch den
> "schlitz" finden. Offiziell darf man ja nur noch mit Helm und Visier die
> NH einsetzen.

Aha, verstehe!

Du setzt die NH einzeln ein, ich dachte an die Trenner, wo alle 3
ein- oder ausgefahren werden...


Darum besser ein Visier, als Cu-Dampf im Gesicht und den Augen...

von Mani W. (e-doc)


Lesenswert?

Peter II schrieb:
> ich konnte gerade nicht bei Google finden, aber bei 400V können die
> Lichtbögen gar nicht so groß werden.

Ist nur eine Frage der Absicherung...

von Christian B. (luckyfu)


Lesenswert?

Ich weiß nicht, inwieweit das Standard ist, bei uns wurde jedenfalls 
beim Einrichten des neuen Zählerplatzes zwischen Hausanschluss mit NH 
Sicherungen und dem Zähler einfach ein Schalter pro Phase eingebaut (Die 
sind auch für die Hutschiene aber höher und breiter als ein 
Sicherungsautomat. Passen aber perfekt in die Abdeckung vor dem Zähler). 
Beim Zählertausch vor 2 Jahren war es somit ganz einfach: Alle Schalter 
auf off und Zähler tauschen (Spannungsfrei) danach wieder anschalten und 
fertig. Genauso geht das auch, wenn man in der Hauptverteilung oder 
einer Unterverteilung etwas machen will: Schalter aus und Sicher. Man 
muss nur darauf achten, alle 3 auszuschalten, da sie nicht mechanisch 
verbunden sind.

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Christian B. schrieb:
> Ich weiß nicht, inwieweit das Standard ist, bei uns wurde jedenfalls
> beim Einrichten des neuen Zählerplatzes zwischen Hausanschluss mit NH
> Sicherungen und dem Zähler einfach ein Schalter pro Phase eingebaut (Die
> sind auch für die Hutschiene aber höher und breiter als ein
> Sicherungsautomat.

das sind keine Schalter sondern SLS Automaten

von Christian B. (luckyfu)


Lesenswert?

Ok, ich lasse mich belehren, Jedenfalls kann man das Laienbedienbar 
abschalten, ohne eine Plombe öffnen zu müssen. Die Abdeckung dieser 
Teile war übrigens bis zum Zählertausch das einzige verplombte in 
unserem Haus, was die Elektrik angeht. Die Fehlenden Plomben haben den 
Kollegen, welcher die Zähler tauscht aber nicht gestört. Der hat dann 
gleich mal geprüft, ob im HAK alle schrauben fest sitzen und danach 
alles verplombt. Fertig.

von Dulli (Gast)


Lesenswert?

Die Informationen sind ja sehr anregend und interessant,die Hauptfrage 
war aber ob der Zähler an einer Schiene mit 80A Absicherung 
angeschlossen werden darf.
Bei einen Zähler 0,5-10(60)A

von Count (Gast)


Lesenswert?

Dulli schrieb:
> Mein Elektr. Zähler ist eingangs mäßig mit 80A abgesichert.
> Der Einphasenzähler  230V
> 0,5-10(60) A
> Was bedeuten diese Werte?

Basierend auf dem, was ich aus Wikipedia und etwas googlen herauslese:

0,5 -> Genauigkeitsklasse: maximaler Messfehler 0,5% (im Bereich 
zwischen Nennstrom und Grenzstrom).

10 -> Nennstromangabe (in A)

(60) -> Grenzstromangabe (in A): Bis zu diesem Wert darf der Zähler 
dauerhaft belastet werden (Absicherung mit 63A geht in Ordnung).


Dulli schrieb:
> Mein Elektr. Zähler ist eingangs mäßig mit 80A abgesichert.
> ...
> Da hängen aber noch 2 Zähler an der Hauptleitung dran.
> Bei 63A reicht dann der Anschlusswert von 3*25A nicht mehr.
> Was dann?

Ohne Garantie auf Richtigkeit:

Der Zähler ist für 60A ausgelegt.

Kurzschlussfall: Vermutlich wird der Kurzschlussstrom hoch genug sein, 
um auch die 80A-Sicherung in der geforderten Zeit auszulösen. Sicherheit 
darüber gibt eine Schleifenimpedanzmessung.

Überlastfall: Wenn ich das richtig verstehe, dann hängen an der einen 
vorhandenen Phase hinter dem Zähler drei Wohnungen, jede davon mit 
eigenem Zähler und anschließend 25A-Absicherung?

Dann wären theoretisch 75A möglich -> mehr als die 60A des Hauptzählers.

Es wäre interessant zu wissen, wie alt das Ganze ist, ob es damals 
offiziell aufgebaut wurde und wie lange es jetzt schon ohne Probleme so 
läuft.

In drei Wohnungen gleichzeitig längere Zeit genau 25A zu verbrauchen ist 
schon eine Kunst.

von Sven L. (sven_rvbg)


Lesenswert?

Count schrieb:
> Dann wären theoretisch 75A möglich -> mehr als die 60A des Hauptzählers.

Der Nennstrom bezieht sich aber pro Leiter, nicht als Summe über alles

von Count (Gast)


Lesenswert?

Sven L. schrieb:
> Count schrieb:
>> Dann wären theoretisch 75A möglich -> mehr als die 60A des Hauptzählers.
>
> Der Nennstrom bezieht sich aber pro Leiter, nicht als Summe über alles

Dulli schrieb:
>Der Einphasenzähler  230V

Es gibt anscheinend nur eine Phase.

von Sven L. (sven_rvbg)


Lesenswert?

Ups, Sorry...

Es gab Zählertafeln mit Absicherung vor dem Zähler als Ausführung max. 
3x25A oder max 3x63A oder es wurde nach dem Zähler abgesichert mit max. 
3x25A bevor es in der Wohnung zum UVT ging.

In ganz alten Anlagen gab es vor den Zählern nichtmal einen 
Hauptschalter, da konnte man den Zähler also nicht vom Netz nehmen.

In ordentlich installierten Anlagen waren da Passringe oder Schrauben 
drin, das man nicht zu hoch Absichern konnte.


Wenn in der Unterverteilung die Absicherung der einzelnen Stromkreise in 
der Summe größer als die Vorsicherung ist, ist das nicht schlimm, da man 
nicht davon ausgeht, das alle Stromkreise gleichzeitig voll belastet 
sind (in einem Haushalt).

Die mehreren Stromkreise sind eher Komfort.

In Altanlagen ohne Unterverteilung gab es dann auch oft nur zwei 10A 
Schraubsicherungen in der Zählertafel im Treppenhaus.

von Eppelein V. (eppelein)


Lesenswert?

....ich habe jetzt nicht alles durchgelesen.

Welcher Querschnitt im Eingang wie Ausgang des Zählers ist vorhanden, 
bei einer Zählervorsicherung von 80A?
`10/16mm² ist nicht drin und bei 25/35mm² machen die Klemmen schwerlich 
mit -

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Eppelein V. schrieb:
> `10/16mm² ist nicht drin und bei 25/35mm² machen die Klemmen schwerlich
> mit -

klar. 10mm² reicht für 63A  und 16mm² für 80mm²

Man darf nicht die Tabellen für Kabel Verwenden, es geht hier um 
einzeladern. Auch die Spannungsverlust bei 1m länge spielt keine Rolle.

von Eppelein V. (eppelein)


Lesenswert?

Wenn das EVU/Stadtwerke mitmachen, ok.

von Krachbummente (Gast)


Lesenswert?

Peter II schrieb:
> klar. 10mm² reicht für 63A  und 16mm² für 80mm²

Aha. Ist die Grenze jetzt doch wieder pauschal? Wenn man etwas schreibt, 
sollte man auch Ahnung davon haben...

Die neuen Vorschriften schreiben da nämlich etwas anderes vor! Da ist 
zwischen Aussetzbetrieb (haushaltsüblicher Belastung) und Dauerbetrieb 
unterschieden. Die Grenzen sind aber von EVU zu EVU leicht verschieden. 
Das kann jeder bei seinem EVU nachlesen. Hier bei einem der größten 
Deutschlands (Punkt 8.3, Seite 13):

http://www.westnetz.de/web/cms/mediablob/de/1756724/data/1768324/8/westnetz/netz-strom/netzanschluss/niederspannung/allgemeine-und-technische-anschlussbedingungen/TAB-NS-Westnetz.pdf

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Krachbummente schrieb:
> Aha. Ist die Grenze jetzt doch wieder pauschal? Wenn man etwas schreibt,
> sollte man auch Ahnung davon haben...

ich habe nur geschrieben, für welchen Strom die Leitungen geeignet sind, 
dabei gibt es überhaupt nicht darum ob der EVU eigene Vorstellungen hat.

von Sven L. (sven_rvbg)


Lesenswert?

Leitungen sind mal das eine, die Betriebsmittel sollten den Strom auch 
führen können!

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.