Guten Abend! Nur mal so rein aus Interesse: Wie würde man eine (Drehstrom-)Leistung von 1,8 MW am Besten verbraten? Das Ganze bei einer Spannung von etwa 11 kV ...
Elektroden in Wasser/Elektrolyt halten. Konzentration und Größe muss natürlich abgestimmt sein. Zumindest kann man so billigst und auf vergleichsweise kleinem Raum ganz derbe Leistungen verheizen, insbesondere bei AC.
Wasser erwärmen ist eine gute Idee. 1,8 MW entsprechen "nur" der Leistung von etwa 85 Durchlauferhitzern mit je 21 KW. Alternativ könnte man eine Windkraftanlage im Motorbetrieb betreiben ;)
Mit drei 200 Ohm Widerständen. Das ist ungefähr die Kühlleistung eines Supersportwagens, wo ist also das Problem?
:
Bearbeitet durch User
Frodo G. schrieb: > Wie würde man eine (Drehstrom-)Leistung von 1,8 MW am Besten verbraten? Über welchen Zeitraum? 1,8MW habe ich auch mal in Spitze in einem IGBT verbraten (1ns) bei 1,5kV. Kurzzeitig gibt es Bremswiderstände machen das im 1-2 Sekundenbereich, zur Not wassergekühlt.
Falls es nur um Sekunden geht, reicht dazu echt schon ne Badewanne voll Kaltwasser. Das Wasser wird bei AC quasi am Stück erhitzt, mehr Energieumwandlung pro Größeneinheit geht kaum. Und das Ganze praktisch ohne Technik, zwei (drei) Platten reichen.
Die Stadtwerke hier am Ort haben einen dicken Heizstab im Wasserkreislauf vom Fernwärmesystem integriert. Der kann von der Netzleitwarte zur Stabilisierung aktiviert werden wenn zu viel Strom ins Netz eingespeist wird. Das Ding verbrät bis zu 10 MW für wenige Minuten.
Christian M. schrieb: > Ins Netz zurückspeisen! Wie kommst du darauf, dass die Energie aus dem Netz kommt? Der Strom kommt von einem Generator, nicht aus dem Netz ...
Frodo G. schrieb: > Wie kommst du darauf, dass die Energie aus dem Netz kommt? Sagte ich nicht! Frodo G. schrieb: > Der Strom kommt von einem Generator, nicht aus dem Netz Ja eben! Gruss Chregu PS: Bist Du ein Troll?
http://etel-tuning.eu/heimwerkerbedarf/202-mullsacke-fur-den-spannungsabfall.html Da rein und ab in den Sondermüll. Frodo G. schrieb: > Der Strom kommt von einem Generator, nicht aus dem Netz ... Und warum muss das Teil 1,8MW sinnlose Leistung erzeugen? Betreibst du ein Fitnessstudio?
Christian M. schrieb: > Sagte ich nicht! Sicher sagtest Du das: Christian M. schrieb: > Ins Netz zurückspeisen! Christian M. schrieb: > PS: Bist Du ein Troll? Gegenfrage: Bist Du zu blöde, den Sinn Deiner eigenen Worte zu verstehen? SCNR Paul
Christian M. schrieb: > PS: Bist Du ein Troll? Nein, es ist noch nicht Freitag! Alles zu seiner Zeit ;-) Im ersten Beitrag schrieb ich ja: Nur mal so rein aus Interesse: ...... Das mit den 1,8 MW über einen längeren Zeitraum verbraten ist und bleibt ein rein fiktives Szenario. Aber Danke für alle Antworten!
Die Frage, die der TO bisher noch nicht verraten hat ist, über welchen Zeitraum soll die 1,8MW bei 11kV verbraten werden. Größerer Tauchsieder da kann man einiges verheizen.
Paul B. schrieb: > Bist Du zu blöde Oh Paul, SOLCH eine Aggression hätte ich von Dir am wenigsten erwartet! Ich bin so enttäuscht! Ich habe mich bei diesem Wort noch gefragt, "rückspeisen" ist doof. Ich hätte nur "speisen" schreiben sollen, sorry! Gruss Chregu
Christian M. schrieb: > Oh Paul, SOLCH eine Aggression hätte ich von Dir am wenigsten erwartet! > Ich bin so enttäuscht! Das ist eine passende Antwort -keine aggressive. Die sähe anders aus. Ein Brüller zur rechten Zeit stoppt sehr oft eine weitere Eskalation. Das ist so. BTDT Paul
Rick M. schrieb: > Die Frage, die der TO bisher noch nicht verraten hat ist, über welchen > Zeitraum soll die 1,8MW bei 11kV verbraten werden. Das wären in dem "rein fiktiven" Szenario ein paar Tage ...
Frodo G. schrieb: > Das wären in dem "rein fiktiven" Szenario ein paar Tage ... Rückspeisung ins Netz oder größere Mengen Wasser irgendwo einige 100m hochpumpen und als Wasserfall wieder herunter fallen lassen.
Christian M. schrieb: > Ins Netz zurückspeisen! Frodo G. schrieb: > Wie kommst du darauf, dass die Energie aus dem Netz kommt? > Der Strom kommt von einem Generator, nicht aus dem Netz ... Christian M. schrieb nicht das die Energie aus dem Netz kommt, er schrieb nur ins Netz zurückspeisen, das ginge auch wenn diese Energie aus einem Generator kommt. OK das geht nur wenn ein Netz vorhanden ist, am PKW auf der BAB oder auf hoher See aus dem Schiffsdiesel geht es nicht. Paul B. schrieb: > Christian M. schrieb: >> Sagte ich nicht! > > Sicher sagtest Du das: Paule hast du dich verguckt?
Christian M. schrieb: > Oh Paul, SOLCH eine Aggression hätte ich von Dir am wenigsten erwartet! Vielleicht macht er gerade eine Schreitherapie. > Ich bin so enttäuscht! Ich freue mich für ihn.
Joachim B. schrieb: > OK das geht nur wenn ein Netz vorhanden ist, am PKW auf der BAB oder auf > hoher See aus dem Schiffsdiesel geht es nicht. Doch: http://www.geniusstrand.de/wp-content/uploads/2011/04/DSC_06690.jpg Die haben oft Netz :-))) Gruss Chregu
Rick M. schrieb: > Die Frage, die der TO bisher noch nicht verraten hat ist, über welchen > Zeitraum soll die 1,8MW bei 11kV verbraten werden. > > Größerer Tauchsieder da kann man einiges verheizen. Frodo G. schrieb: > Das wären in dem "rein fiktiven" Szenario ein paar Tage ... Also, wenn sich hier niemand bereit erklärt, diese Energie abzunehmen, dann nehme ich sie. Aber nicht auf einmal! Das wird mir zu warm. Ginge so 54kw Dauerleistung? Die könnte ich hier bequem verbraten. Btw: Hat hier jemand einen Drehstromtrafo 11.000 Volt auf 410 Volt? So in 65kw Leistung etwa? Bezahlen werde ich den dann in Wärme ;-)
> Btw: Hat hier jemand einen Drehstromtrafo 11.000 Volt auf 410 Volt? > So in 65kw Leistung etwa? Bezahlen werde ich den dann in Wärme ;-) Gibts sowas in der Leistungsklasse eigentlich? Die Ammies haben ha überall die 1-Phasen Trafos am Mast rumhängen, aber Drehstrom sah ich nie. Die haben da einfach 3x1Phase da hingehängt.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.