Hallo zusammen, ich würd gerne eine Grundfos UPS 20-40 in der Drehzahl regeln. Hier: http://ucdesignplay.blogspot.de/2017/01/speed-control-of-circulator-pumps.html tut das einer mit einem Omron g3mb-202p SSR. Nun hat das g3mb-202p hier im Forum keine so tollen Ruf. Kennt da zufällig jemand einen alternativen Typen und kann den empfehlen? Besten Dank schon mal vorab und Grüße, Bernd
Nen Asynchronmotor durch ständiges Ein- und Ausschalten in der Drehzahl zu regeln ist nicht sonderlich effizient, ein Frequenzumrichter wäre besser. Da fließen dann im Einschaltmoment auch nicht so große Ströme.
Hallo Thor, Danke für die schnelle Antwort. Hast du da konkret was im Kopf? Sollte preislich aber unter 100 Euro bleiben und per uC steuerbar sein. Grüße, Bernd
Die Betriebsanleitung bzw. ein Prospekt mit der Typenübersicht aus der Zeit als die Pumpe gebaut wurde nennt für die Drehzahlregelungstechnik "Pulspaketsteuerung" (bezieht sich auf die von Haus aus drehzahlregelbaren Versionen "UPE ......"). Das konnten auch viele Heizungsregelungen bis vor kurzem (z.B. Technische Alternative UVR1611) LG, Hugo
THOR schrieb: > Nen Asynchronmotor durch ständiges Ein- und Ausschalten in der > Drehzahl > zu regeln ist nicht sonderlich effizient, ein Frequenzumrichter wäre > besser. > > Da fließen dann im Einschaltmoment auch nicht so große Ströme. Man muß die Pumpe ja nicht jedesmal zum Stillstand bringen, sondern läst von 10 kompletten! Sinusschwingungen 1/2/3/4/5 weg. Das mach(t)en (lange Zeit) alle Profis so. Nicht ganz so sparsam/leise wie die BLDC-Pumpen neuerer Bauart, aber besser als ungeregelt mit max Drehzahl, weil man die irgendwann über den Winter mal braucht, auf alle Fälle. Und einfach zu bauen, man braucht nur ein Nullpunkt-schaltendes SSR und ein PWM-Signal, das z.B. 2,5..5Hz hat. Das SSR synchronisiert das ganze dann auf Netzfrequenz. Besser sind natürlich speziell Muster, die die Pulsefrequenz möglichst hoch halten, z.B. für 30% nicht 1/1/1/0/0/0/0/0/0/0/1/1/1/0/0/0/0/0/0/0/0 sondern 1/0/0/1/0/0/0/1/0/0/1/0/0/0/1/0/0/1/0/0/0 was man entweder in eine Tabelle steckt, oder z.B. Per Bresenham kontinuierlich berechnen kann.
Die einfachste und wahrscheinlich billigste Lösung wird aber sein eine gebrauchte Pumpe UPE 20-40 (oder ähnlich) zu kaufen und einzubauen. Das ist die gesamte Drehzahlregelungstechnik schon drinnen. Das Pumpe wechseln ist gar nicht einmal besonders schwierig, du musst halt den Heizkreis anschließend entlüften. LG, Hugo
Carl D. schrieb: > Man muß die Pumpe ja nicht jedesmal zum Stillstand bringen Das hat ja auch keiner behauptet. Aber man entfernt sich auch mit deiner Variante vom Nennarbeitspunkt des Motors Richtung Kippmoment. Das ist mit hohen Strömen verbunden.
Hi THOR schrieb: > Das ist mit hohen Strömen verbunden. Was beim Asyncronläufer aber irgendwie so gewollt ist - je weiter Du vom Soll weg bist, desto mehr muß der Motor zusehen, daß Er hinterher kommt. Wenn ich den Motor künstlich verlangsame, bin ich per Definition schon 'recht weit weg'. MfG
THOR schrieb: > Aber man entfernt sich auch mit deiner > Variante vom Nennarbeitspunkt des Motors Richtung Kippmoment. Das ist > mit hohen Strömen verbunden. Mir genügt es die Pumpe auf eine niedrige Pumpleistung zu schalten. http://vcw196.blogspot.de/2014/03/vaillant-vcw1962-c-erfahrungen-und.html Eine passende Vorschaltdrossel aus Leuchtstofflampen wird in Serie geschaltet und für Volllast gebrückt. Wenn das von Interesse ist, kann ich ja mal die Ströme mit der Stromzange messen. Ich glaube nicht, dass der Strom bei Vollast kleiner ist. LG old.
THOR schrieb: > Carl D. schrieb: >> Man muß die Pumpe ja nicht jedesmal zum Stillstand bringen > > Das hat ja auch keiner behauptet. Aber man entfernt sich auch mit deiner > Variante vom Nennarbeitspunkt des Motors Richtung Kippmoment. Das ist > mit hohen Strömen verbunden. Den die Pumpen aber locker wegstecken. Ich hatte solche über 2Jahrzehnte und bin dann irgendwann auf BLDCs umgestiegen. Die erste, grün, hat nach 2Jahren wegen aus Richtung Welle eindringendem Wasser die Elektronik zerfetzt. Nun läuft der 2.Versuch, in rot, der zumindest eine Ablauföffnung für Feuchtigkeit in der Elektronik hat. Aber ich hab immer noch eine alte Ungeregelte, falls ich im Winter kurzfristig den WAF des Hauses verbessern muß.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.