Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Heizkessel Lüfter Motor Drehzahl Drosseln


von Ron J. (ron413)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo

Ein gesundes neues Jahr an alle hier im Forum.

Ich habe eine Frage an euch Elektro Profis und zwar möchte ich gern den 
Lüfter meines Heizkessels in der Drehzahl Drosseln.

Angesteuert wird der Lüfter von der Regelung des Heizkessels aber durch 
den Modulierenden Betrieb gibt die Regelung die Drehzahl von 0-100% vor.

Im regulären Betrieb ist das ne feine Sache und funktioniert Super.

Die Regelung ist ab Werk auf den Brennstoff und Heizkessel 
voreingestellt,nun möchte ich andere für den Heizkessel zugelassene 
Brennstoffe verwenden.
Aber im Automatik Betrieb mit Modulation,ist die Lüfterleistung leider 
zu hoch.
Man kann diese zwar ein wenig korrigieren 75-120% aber es ist immer noch 
zuviel.im Standard Betrieb ohne Modulation,kann ich die Lüfterdrehzahl 
zwar tiefer einstellen aber dann läuft der Kessel halt nur im start/Stop 
Modus ohne Modulation.

Im Anhang ein Bild vom Lüfter Typenschild.

Mein Gedanke wäre zwischen Regelung und Lüfter eine Art Drosselung 
einzusetzen.

Wie könnte man das anstellen bzw.was einsetzen?

Ich bitte um Entschuldigung, für euch ist das bestimmt keine Frage Wert 
aber ich bin leider kein Elektro Profi.

Vielen Dank.

LG

von Roland E. (roland0815)


Lesenswert?

Lass es.

von Werner H. (werner45)


Lesenswert?

Elektrisch lassen wie es ist, weil man Kondensatormotore nicht gescheit 
drosseln kann.
Ansaugöffnung mit Pappe oder Blech teilweise verschließen, dann bläst er 
weniger.

von Ron J. (ron413)


Lesenswert?

Hallo

Wie drosselt dann die Regelung den Lüfter Motor?

Lg

von Ben B. (Firma: Funkenflug Industries) (stromkraft)


Lesenswert?

Frequenzumrichter.

Und pass auf, daß der komische Ofen nicht überhitzt, wäre doch schade 
wenn Deine Bude deswegen ein neues Dach und etwas frische Farbe braucht.

von Ron J. (ron413)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?


von Ron J. (ron413)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?


von Bastler_HV (Gast)


Lesenswert?

Kann gehen, kann Dir auch den Motor schrotten.

Der Motor sieht nach einem Kondensatormotor aus (so wie die alten 
Heizungspumpen), Die richtige Steuerung wäre dafür ein Frequenzumrichter 
(FU), der einen Einphasenmotor treiben kann (kann nicht jeder).

Nach der Überschrift kann der das:
https://www.ebay.de/itm/0-75KW-220V-AC-1Phase-Frequenzumrichter-VFD-Drehzahlregler-fur-Einphasige-Motor/143255202476
(Die Beschreibung ist dann aber sehr dürftig, keine Anschlussbild)

Das was Du rausgesucht hast ist eine Art Dimmer. Die steilen 
Spannungsanstiege beim Dimmen können den Motor stark 
belasten/beschädigen.

Besserer Kompromiss (wenn Dir der FU zu teuer ist) ist eine 
Vollwellen-PWM um die die Leistung zu steuern.

von oldeurope O. (Gast)


Lesenswert?

Ron J. schrieb:
> Hallo
>
> Wie drosselt dann die Regelung den Lüfter Motor?
>
> Lg

Das würde ich auch gerne wissen. Mal nachmessen?

LG
old.

von Ron J. (ron413)


Lesenswert?

Aus der W. schrieb:
> Ron J. schrieb:
>> Hallo
>>
>> Wie drosselt dann die Regelung den Lüfter Motor?
>>
>> Lg
>
> Das würde ich auch gerne wissen. Mal nachmessen?
>
> LG
> old.

Hallo

OK,dann besorge ich mir ein Multimeter.

Lg

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Ron J. schrieb:

>> Mal nachmessen?

> OK,dann besorge ich mir ein Multimeter.

Das ist dafür ungeeignet, man bräuchte schon ein Oszi, und natürlich 
einen Trenntrafo vor dem Prüfling.

von Ron J. (ron413)


Lesenswert?

Hallo

Hier nur noch die Daten von Gebläse:


Der Lüftermotor ist für die Spannungsregelung ausgelegt. Der Ventilator 
hat eine CE-Konformitätserklärung.

RV-12-Ventilatoren in verschiedenen Ausführungen sind für das Blasen von 
Luft in Zentralheizungskesseln und anderen technologischen Geräten bei 
einer Umgebungstemperatur von -15% bis + 40 ° C und einer relativen 
Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% ausgelegt. Der Lüfter ist nicht als 
eigenständiges Gerät für den privaten oder ähnlichen Gebrauch 
vorgesehen.

Grundanwendung - Kohleöfen, Öfen mit Retortenbeschickung 25 - 50 kW.


Technische Daten

Antriebsmotortyp Induktion mit Arbeitskondensator, Außenläufer
Nennspannung 230 V
Nennfrequenz 50 Hz
Ziehleistung 75 W
Nennstrom 0,35 A
max. Durchflussmenge 270 m3h max
. Akkumulation 340 Pa
Rotation bei max. Hubraum 2350 U / min Umdrehungen
bei max. Aufstauen
2850 U / min
Arbeitsmodus S1 Arbeitsposition
beliebig
Schutzart IP 20
Basisisolation Klasse B
Schutz gegen unsachgemäßen Gebrauch Thermosicherung des Motors 
Schallleistungspegel
60 dB (A)
Gewicht 2,0 kg
Mindestversorgungsspannung 80 V

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Ron J. schrieb:
> Der Lüftermotor ist für die Spannungsregelung ausgelegt.

Dann wird er wohl einen Widerstandsläufer haben, und für Phasenanschnitt 
gedacht sein.

von Werner H. (werner45)


Lesenswert?

Was in den technischen Daten fehlt:

Wirkungsgrad  < 50%

von MiWi (Gast)


Lesenswert?

Werner H. schrieb:
> Elektrisch lassen wie es ist, weil man Kondensatormotore nicht
> gescheit
> drosseln kann.

Natürlich kann man so einen Motor sogar so gescheit elektrisch ansteuern 
und "drosseln" das er alle relevanten EMV-Normen einhält.

Der Schmäh ist, das dem Motor aus den 50Hz Netzspannung entsprechende 
Pulspakete zur Verfügung gestellt werden.

Muß man für einen Motor individuell einmessen, funktioniert dann aber 
vollkommen problemlos in 5% Stufen. von 5% bis zur Nenndrehzahl.

zB.  3 Halbwellen, dann 6 Halbwellen Pause, dann von vorne... und das 
für alle gewünschten Drehzahlstufen ausmessen.

Obacht das kein es (über einen Zyklus gemittelt) keinen DC-Anteil am 
Motor gibt.

von Martin S. (gibsea106)


Lesenswert?

Hi !

Ich habe mich früher beim Betrieb unseres ATMOS 50 GSX Holzvergasers 
auch über die zu hohe Lüfterdrehzahl (und somit zu hohe Abgastemperatur) 
geärgert.

Habe mich damals zwecks Info in diversen "Holzvergaserforen" 
herumgetrieben, z.B.:
https://www.atmos-forum.de/?dwqa-question=luftersteuerung-wie-gehts

War mir alles zu kompliziert bzw. die Chance den Ventilatormotor zu 
ruinieren war zu hoch... ;-)

Habe damals den Kessel so eingestellt, dass er bei geringer 
Brennraumtemperatur als Holzvergaser(mit Ventilator), jedoch bei hoher 
Brennraumtemperatur als normaler Holzofen (nur Zug) arbeitet.
Er schaltet sich mittels Abgasthermometer einmal in die eine und dann 
wieder in die andere Betriebsart um.
Die Kesselsteuerung hat ja eh original einige Parameter welche man 
einstellen kann...

War aber in unserem Fall alles nicht sonderlich wichtig...der Kessel 
läuft nur ca. 100 Stunden pro Saison...also peanuts...

Mein Tipp für Basteleien an der Ventilatorsteuerung:
-   Entweder im Sommer basteln...weil der Kessel nicht benötigt wird.
-   Oder während der Heizsaisan, dann aber unbedingt einen RESERVEMOTOR 
zu Hand...wäre sonst blöd im Jänner mit defektem Ventilator im kalten 
Haus zu sitzen...
Ich schreibe dass hier, weil ich mich an vergangene Postings der 
diversen "Ventilatoren-Bastler" in den Heizungsforen erinnern kann, 
welche dann die frierenden Ehefrauen beruhigen mussten...

Eine warme Hütte wünscht,
lg Martin

: Bearbeitet durch User
von Ben B. (Firma: Funkenflug Industries) (stromkraft)


Lesenswert?

Wenn eine Spannungsregelung funktioniert, dann bitte keine dreckige 
Phasenanschnittsteuerung, sondern verwende einen Stufentransformator in 
Sparschaltung dafür.

von Michael M. (michaelm)


Lesenswert?

Ron J. schrieb:
> Die Regelung ist ab Werk auf den Brennstoff und Heizkessel
> voreingestellt,nun möchte ich andere für den Heizkessel zugelassene
> Brennstoffe verwenden.
> Aber im Automatik Betrieb mit Modulation,ist die Lüfterleistung leider
> zu hoch.
> Man kann diese zwar ein wenig korrigieren 75-120% aber es ist immer noch
> zuviel.

Du weißt schon WAS du da machen willst ????

...dass du einer vorgegebenen Brennstoffmenge dann NICHT die BENÖTIGTE 
Luftmenge zuführst....

...die Gefahr der Bildung von CO besteht...
...u.U. Menschenleben in Gefahr sind....
...evtl./wahrscheinlich durch deinen Eingriff die Betriebs-Zulassung 
deines Kessels erlischt, was im Schadenfall auch nachweisbar sein wird 
und daher wegen grober Fahrlässigkeit eine Versicherung die Leistung 
verweigert....
....

HAST DU DIR DAS GUT ÜBERLEGT ?????

: Bearbeitet durch User
von Michael M. (michaelm)


Lesenswert?

Ich weiß zwar nicht, was das Minus soll... , aber anscheinend habt ihr 
hier "dermaßen" viel Ahnung von Holzverbrennern....

8-(

von Michael M. (michaelm)


Lesenswert?

Nachtrag: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=22&ved=2ahUKEwjiq5Dt1fTmAhWI_qQKHQJrDIo4FBAWMAF6BAgHEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.erhard-gbr.com%2Fapp%2Fdownload%2F5850475%2FKaminkessel.pdf&usg=AOvVaw0q6gd7fwZQ2wqT3oJ9shPG

Da geht es zwar um etwas andere Ursachen (techn. Sicherheit, fehlerh. 
Installation), jedoch  CO-Vergiftungen durch unsachgemäße Manipulation 
sind mit Sicherheit auch nicht schön, weil sie meist mit dem Leben 
bezahlt werden. ^^

von michael_ (Gast)


Lesenswert?

Ron J. schrieb:
> Die Regelung ist ab Werk auf den Brennstoff und Heizkessel
> voreingestellt,nun möchte ich andere für den Heizkessel zugelassene
> Brennstoffe verwenden.

Aha!?

> Aber im Automatik Betrieb mit Modulation,ist die Lüfterleistung leider
> zu hoch.
> Man kann diese zwar ein wenig korrigieren 75-120% aber es ist immer noch
> zuviel.im Standard Betrieb ohne Modulation,kann ich die Lüfterdrehzahl
> zwar tiefer einstellen aber dann läuft der Kessel halt nur im start/Stop
> Modus ohne Modulation.

Sicher nicht ohne Grund.

Was stört dich eigentlich an dem armen Lüfter?

von Günter Lenz (Gast)


Lesenswert?

von Werner H. schrieb:
>Elektrisch lassen wie es ist, weil man Kondensatormotore nicht gescheit
>drosseln kann.

So ist es, weil die Drehzahl von der Frequenz abhängig ist.
Wenn man es doch versucht mit Trafo oder Dimmer,
dann wird nur daß Drehmoment schwächer und es kann passieren
daß er beim Einschalten überhaupt nicht mehr in gange kommt.

>Ansaugöffnung mit Pappe oder Blech teilweise verschließen, dann bläst er
>weniger.

Oder auf der anderen Seite ein einstellbares Loch machen wo
die Luft teilweise entweichen kann.

von Ron J. (ron413)


Lesenswert?

Hallo

Das Saugzuggebläse beim Atmos zu Drosseln,ist bei den meisten Atmos 
Nutzern einer der ersten Umbauten. + Lambda-Check oder Flammtronik.
So das primär und Sekundärluft per Belimo Stellmotor passend automatisch 
zum Restsauerstoff und der Abgastemperatur eingestellt wird.

Ich besitze aber keinen Atmos und keinen Holzkessel.

Die Lüfter Drehzahl zu Drosseln habe ich mir auch gut überlegt bzw.ist 
das im Standard Modus immer der Fall,denn da wird alles per Hand und 
beobachten des Flammenbildes + Abgaswerte eingestellt.

Die besagte Stauscheibe vorm Lüfter ist auch vorhanden aber ich möchte 
den Lüfter nicht abwürgen und habe Angst,das er sich dadurch nicht genug 
selber kühlen kann.

Ich habe einen weiteren Nutzer eines ähnlichen Heizkessel kennengelernt 
und er hat den Umbau schon durchgezogen.
Er hat einen Frequenzumrichter verbaut.

Die Ansteuerung von der Regelung erfolgt über die angesprochenen 
Pulspakete.


Lg

von Werner H. (werner45)


Lesenswert?

Ist der Kaminkehrer mit dem Umbau einverstanden?
Oder weiß er (noch) nichts davon?

Dann ist noch ein paar Jahre Zeit bis zur nächsten Begehung mit 
anschließender Stilllegung.

von Ron J. (ron413)


Lesenswert?

Hallo

Das ist gar kein Problem,er ist damit natürlich einverstanden.Da wird 
garnichts stillgelegt.

Gefällt ihm besser als die Luftzufuhr vom Gebläse abzuwürgen.

Er hat sogar schon einige seiner Kunden zu mir geschickt,zum Heizkessel 
anschauen,zwecks einer günstigen Alternative zu Pellets oder Flüssiggas.
Durch Kesselsperrung und anstehendes Ölverbot,wird's zum Teil eng auf 
dem Land,um günstig und automatisch ne warme Bude zu haben.

Durch das ich kein Händler oder Hersteller bin,sind viele froh sowas 
einmal Live beim Nutzer zu sehen.

Lg

von Werner H. (werner45)


Lesenswert?

Na dann ist ja alles in Ordnung.

Leider gibt es aber auch sehr engstirnige Kaminkehrer, die ihre Macht 
voll ausleben.

Leider reicht aber das Holz oder Biomasse nicht aus, wenn hier alle 
damit heizen wollen. Die Abhilfe wäre nur der Transport von 
Amazonasbrennholz auf alten Schwerölfrachtern nach Europa oder Sibirien 
wird abgeholzt.

Eine Ölsperre wird es nicht geben, solange noch irgendwo auf der Welt Öl 
gefördert werden kann. Dafür sorgt schon die mächtigste Lobby der Welt 
(weil im Verborgenen arbeitend) mit ihren Parteispenden. Darauf würde 
ich wetten, wenn ich wetten würde.

Gruß - Werner

von Ron J. (ron413)


Lesenswert?

Hallo

Dawegen Heize ich nicht mit Holz ,ist mir zuviel Arbeit und am Ende 
(Rattenschwanz an Technik usw.)auch zu teuer.

Das einzigste an Biomasse,was mir eventuell noch zusagen würde,wäre eine 
Hackschnitzel Anlage aber die sind im Moment noch viel zu teuer und zu 
groß.

Lg

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.