Guten Abend, da ich neu bin kurze Vorstellung, ich bin 40+ und gelernter EEAN, tätig bin ich in der Instandhaltung von CNC-Maschinen. Ein Kollege (Bauernhof) mich gefragt, ob ich die Beleuchtung in der Halle erweitern könnte. Ich bin gutmütig und hilfsbereit, ich habe ja gesagt! Der Kerl 10 Stück LED-Stahler geschossen, ein Spot hat 30Watt! An dem Spot ganze 10cm Schlauchleitung 3x0,5² wovon 2cm abgesetzt sind! Jedem dürfte klar sein, bei der Leitungslänge (Leitung kann nicht ausgetauscht werden da der Spot vergossen ist) ein sauberes verklemmen unmöglich! Warum ich schreibe, die 0,5mm² machen mir Bauchschmerzen! Die Beleuchtung ist mit B16 abgesichert,verdrahtet NYM 3x1,5²! Im Normalbetrieb vielleicht ausreichend, fließt im Störfall der benötigte Strom um den LS der Vorgaben auszulösen? Ich halte es für nicht zulässig, China Müll! Eure Meinung bitte!
:
Gesperrt durch Moderator
Dein gestammel musste ich dreimal lesen, um es halbegs zu verstehen. Deine Kritik am Produkt zeigt, daß du keine Ahnung von Fach hast. Wie viele Mikro-Ohm die paar Zentimeter Kabel haben, kannst du dir selbst ausrechnen. So dünne Leitungen sind innerhalb von Geräten durchaus üblich. Du hättest wenigstens ein Foto vom Produkt zeigen sollen.
Sascha O. schrieb: > Warum ich schreibe, die 0,5mm² machen mir Bauchschmerzen! > Die Beleuchtung ist mit B16 abgesichert,verdrahtet NYM 3x1,5²! > Im Normalbetrieb vielleicht ausreichend, fließt im Störfall der > benötigte Strom um den LS der Vorgaben auszulösen? Deine Schreibtischlampe und dein Staubsauger werden vermutlich auch nur 0,75mm² haben. Und auch das ist absolut zulässig. Natürlich sind 0.5mm² ausreichend. 30cm (10 hin + 10 zurück + ein paar Zentrimeter bis zum Netzteil) haben 10 Milliohm. Macht bei 230V immer noch 22.5kA. Wenn der Rest der Installation okay ist (Auch wenn man offiziell 1.5mm² mittlerweile mit 13A absichert), gibt das überhaupt keine Probleme. Sascha O. schrieb: > Ich halte es für nicht zulässig, China Müll! Basierend auf welchen Annahmen? Um den C.net-Sarkasmus raus zu lassen: Vielleicht sollte dein Kumpel jemanden fragen, der sich damit auskennt. SCNR.
Beitrag #7476408 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7476410 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sascha O. schrieb: > Eure Meinung bitte! Du weißt nicht was Du tust also lass es! Sascha O. schrieb: > Warum ich schreibe, die 0,5mm² machen mir Bauchschmerzen! > Die Beleuchtung ist mit B16 abgesichert,verdrahtet NYM 3x1,5²! > Im Normalbetrieb vielleicht ausreichend, fließt im Störfall der > benötigte Strom um den LS der Vorgaben auszulösen? Wieviel machen 10cm an der Gesamtimpendanz der Leitung aus? An jeder Steckdose steckt man Geräte ein, deren Anschlussleitung 0,75mm² oder weniger hat! Warum heisst ein LS Leitungsschutzschalter und nicht Geräteschutzschalter? Weil er die Leitung vor den Folgen von Überlast und Kurzschluss schützen soll! > Ich halte es für nicht zulässig, China Müll! > Machen Leuchtenhersteller in Wannenleuchten aber genau so!
Selbst Goggle weiß nicht was ein EEAN ist. Die Rechtschreibung ist dermaßen miserabel, daß man annehmen muss,daß auszuführende Arbeiten genauso miserabel ausfallen werden.
Sascha O. schrieb: > Ich halte es für nicht zulässig, Dimensionierung von Zuleitungen die nocht extra abgesichert sind, je nach Last:: Bemessungsstrom: maximale Länge Querschnitt bis 0.2A: 2m 0.1mm2 bis 3A: 2m 0.5mm2 bis 6A: 0.75mm2 bis 10A: 1mm2 (bis 2m 0.75mm2) Also locker zulässig. Und schöne Kisten für Klemmen gibt es auch, damit die nicht frei rumliegen. Im Stall wurde ich eh jede Leitung in ein Rohr machen, damit die Mäuse nicht dran knabbern.
Beitrag #7476416 wurde von einem Moderator gelöscht.
Phasenschieber S. schrieb: > Selbst Goggle weiß nicht was ein EEAN ist. Mein heißer Tipp: Energieelektroniker für Anlagen?
Sebastian R. schrieb: > ein heißer Tipp: Energieelektroniker für Anlagen? Ein Ratespiel fürs Wochenende? Es gibt den Energieanlagenelektroniker, aber wenn er selbst nochnichteinmal seinen eigenen Beruf richtig beschreiben kann...
Beitrag #7476433 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476438 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gerade gehabt, allerdings hier in der Schweiz: 2x neue WP-Heizung und es mussten die Wp sowie die Pumpen und Mischer verdrahtet werden. Wir erstellten die Verdrahtung in Eigenleistung und liessen das dann von einem Meister abnehmen (das ist legal hierzulande). Die Pumpen und Mischventile ziehen im Maximum 30W, also hat mein Kollege gedacht, da reicht auch 0.25er Leitung, geht eh besser durch die Rohre. Denkste! Er durfte das alles wieder ausbauen und durch 1.5mm2 ersetzen! Grund 1. Festinstallation 2. Sicherung ist 13A, da muss die Leitung den Kurzschlussfall in jedem Fall unbeschadet überstehen. In meinem Haus hab ich das dann glech beim 1. Mal richtig gemacht. Bei Geräten an einer Steckdose muss man selber wissen was man macht. 300W/230V ist für ein 0.5mm2 Kabel technisch kein Problem!
Christoph Z. schrieb: > Grund 1. Festinstallation 2. Sicherung ist 13A, da muss die Leitung den > Kurzschlussfall in jedem Fall unbeschadet überstehen. In meinem Haus hab > ich das dann glech beim 1. Mal richtig gemacht. Je nach Heizung ist gibt es intern noch Schmelzsicherungen für die Peripherie.
Beitrag #7476453 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476454 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476457 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476458 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476461 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476463 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476466 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476467 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476468 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476471 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476472 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476479 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bei dem Wort Sascha O. schrieb: > erweitern sollte man hellhörig werden. Es kann sein, das diese Änderung verlangt die gesamte Installation der Hallen auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden müßte. Wenn das nicht geklärt sein sollte, dann sind die schlaflosen Nächte gerechtfertigt. Da kann Dir keiner hier im Forum eine päpstliche Absolution geben auf das Du wieder gut nachts schlafen kannst.
Beitrag #7476485 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476490 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476493 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476495 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476500 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sebastian R. schrieb: > (Auch wenn man offiziell 1.5mm² mittlerweile mit 13A absichert), Natürlich nicht. Mir bei in Wärmedämmung verlegtem Kabel, und Holzständerhäuser werden natürlich zahlreicher und 10A stört dann doch viele Kunden.
Sascha O. schrieb: > Ich halte es für nicht zulässig, China Müll! > > Eure Meinung bitte! Haben die Lampen ein CE-Zeichen? Ansonsten Maschinenhalle kannste machen! Anbei Flyer von der Bay- Ver- Kammer.
Hallo Ja der Querschnitt reicht bei dieser kurzen Länge aus, um den Automaten bei Kurzschluss sicher auslösen zu lassen. Es zählt nur der Widerstand, der sich vergibt und der ist bei weiten gering genug um einen Strom selbst im unteren dreistelligen Ampere Bereich fließen zu lassen und spätesten (typisch aber schon bei 2 - 3 mal) ab 5x Nennstrom (hier 16A) also 80A löst der Automat quasi "sofort" aus. Natürlich muss der bestehenden Verkabelung und die Klemmung selbst einwandfrei ist. Das miese Sozialverhalten einiger Gestalten hier ist leider keine Ausnahme und leider locken sich solche Gestalten gegenseitig an... Am besten ignorieren. Auch wenn deine Überschrift etwas speziell formuliert ist, so ist dein eigentlicher Text gut verständlich. Mann versteht ohne großen Aufwand alles, was du an Gegebenheiten darstellst und auch deine Frage ist problemfrei verständlich. Allerdings: Sascha O. schrieb: > Ich halte es für nicht zulässig, China Müll! Mit den "China Müll" Begriff (Vorurteil, Bildzeitungs BlaBla, "alte Männer Stammtisch Sprache") machst du dich ohne Not angreifbar. Rechtsschreibschwäche (selbst Desinteresse) ist in einem aufgeschlossenen Forum und unter vernünftigen Menschen kein Problem. Herablassende Wortwahl, "Bildzeitungssprech", Vorurteile usw. aber nicht. Zumindest sollten sie das sein - daran könntet "ihr" Meckerköpfe, Mobber mal eure schlechte Laune auslassen....
Ein LS schützt die Leitung bis zur Steckdose, respektive der am Ende befindlichen Klemmstelle. Ab dort besitzt ein angeschlossenes Gerät entweder selbst eine weitere Schutzeinrichtung, z.B. Feinsicherung, oder es kann den Kurzschlußstrom tragen. Die Hausinstallation hat damit nichts zu tun.
Beitrag #7476527 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476531 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476538 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476541 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476545 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476546 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476548 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476549 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476550 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476554 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476557 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476561 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476569 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sascha O. schrieb im Beitrag #7476554:
> Kasperle erkäre doch mal wie man das richtig montiert laut VDE!
Das ist schon wieder vollkommen verkehrt. VDE betrifft die Elektrik und
die mechanische Montage wäre nach VDI, zum Teile gemeinsam erstellte
Normen.
In Deiner Allwissenheit hast Du Lampen installiert von denen Du nur das
Innenleben hast und der andere Teil des Gehäuses nicht vorhanden ist. An
der Gehäuserückseite wären die richtigen Anschlüsse gewesen. Also hast
Du Dich verkaspern lassen.
Hier gibt's Nutzer die duschen seit Jahren unter Spannung, da würde mir so eine Kuhstallbeleuchtung keine Bauchschmerzen bereiten. Wird schon gehen. Beitrag "Re: Spannung überall im Haus"
:
Bearbeitet durch User
Beitrag #7476640 wurde von einem Moderator gelöscht.
Auf´n Bauernhof ohne Zulassung und Versicherung arbeiten? Nicht alle Geräte die für Privat und Gewerbe zugelassen sind, dürfen auch in der Landwirtschaft verwendet werden. Lampen in Schweine-Ställen gehen so ab IP 67 nach oben los. Wenn Du Pech hast, geht Du für diese Arbeiten in den Knast. Wäre nicht der erste Bauernhof der abbrennt. Sascha O. schrieb: > An dem Spot ganze 10cm Schlauchleitung 3x0,5² wovon 2cm abgesetzt sind! > Jedem dürfte klar sein, bei der Leitungslänge (Leitung kann nicht > ausgetauscht werden da der Spot vergossen ist) ein sauberes verklemmen > unmöglich! > > Warum ich schreibe, die 0,5mm² machen mir Bauchschmerzen! > Die Beleuchtung ist mit B16 abgesichert,verdrahtet NYM 3x1,5²! > Im Normalbetrieb vielleicht ausreichend, fließt im Störfall der > benötigte Strom um den LS der Vorgaben auszulösen? Für Bauernhof - Lebensgefährlich. HolgerR
:
Bearbeitet durch User
Sascha O. schrieb im Beitrag #7476458: > Ich nur eine Frage gestellt als Energieanlagenelektroniker der aus der > Übung ist, ich wohl das falsche Forum! Sascha O. schrieb: > gelernter EEAN Warum fragst du nicht eine qualifizierte EFK?
Beitrag #7476785 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476822 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476824 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476845 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476848 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476857 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476897 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476902 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476904 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476908 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476928 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476937 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7476946 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sascha O. schrieb: > An dem Spot ganze 10cm Schlauchleitung 3x0,5² wovon 2cm abgesetzt sind! > Jedem dürfte klar sein, bei der Leitungslänge (Leitung kann nicht > ausgetauscht werden da der Spot vergossen ist) ein sauberes verklemmen > unmöglich! Nimm Wago 221 Klemmen und damit geht das problemlos und sicher.