Hi, ich habe mir zum testen die HAP Control Unit in der DIL Version aufgebaut. Die Firmware habe ich laut WIKI compiliert und mit dem Bootloader (mit eindeutiger Nr.) verknüpft und dann per Ponyprog auf den AVR geflasht. Fuses sind ebefalls laut HAP-Wiki gesetzt. Schalte ich die Versorgunsspannung der CU ein, wird dies mit einem kurzen Beep quittiert. Ich denke dies ist soweit normal. Die Konfigurationssoftware habe ich unter Sun Virtualbox und XUbuntu installiert. Alle Prozesse laufen auch und ich kann die WEB-GUI starten. Ich komme aber jetzt einfach nicht mehr weiter. Was müsste denn passieren wenn ich eine neue CU per USB an den Rechner anschließe? Diese CU müsste ich doch zu einer Server CU machen und muss doch auch erst eine Adresse bekommen? Wird dies über die GUI gemacht und wenn ja dann wie? Den Message-Processor habe ich, wie im Wiki beschrieben, von der Konsole aus gestartet um die Protokolle zu sehen. Es passiert aber rein gar nichts nach dem öffnen der Schnittstelle. Ich bin mir nun nicht sicher ob dies an meinem provisorisch genutzten USB-Seriell-Kabel liegt. Vielleicht kann ja jemand mal beschreiben wie dieser erste Verbindungsaufbau abläuft. Gruß Carsten
Hi, schau Dir mal die angehängten Screenshots an. Das ist meine laufende Konfiguration. Gruss, Ben
Danke. Ich habe alles soweit übernommen. Allerdings klappt die Kommunikation weiterhin nicht. Wenn ich z.B. Die Konfiguration zum Modul laden will, läuft zwar der Prozentzähler bis 100 allerdings steht zum Ende dort im Logfile "[100%][ERR]No Answer". Muss ich bei beiden Modulen noch jeweils ein Device (TXD, RXD) für die serielle Übertragung anlegen?
Nach ein bisschen hin her klappt, die Kommunikation jetzt doch. Vielen Dank an Ben. Gruß Carsten
Was war es denn? Ist evt. für weitere Nachbauer interessant. Wäre klasse, wenn Du deine Erfahrungen auch im HAP-Wiki festhalten könntest. cu, Ben
Es lag an meinem USB-Seriell-Kabel. Ich hatte erst ein Kabel mit einem anderen Chipsatz als den FT232RL benutzt. Jetzt benutze ich eines mit dem FT232BL. Mittlerweile sind auch die Bauteile für den USB-Seriell-Adapter von der Projektseite eingetroffen, ich hatte nur noch keine Zeit die Platine aufzubauen. Die Grundkommunikation läuft jetzt auch, allerdings kann ich z.B. keine Firmware auf das Modul laden. Die Meldung lautet: destination 254 data 48 32 102 190 [0%] [ERR] No Answer. Eine Konfigurations kann ich allerdings auf die CU laden. Ich habe zum testen einen Pin als Eingang und einen als Ausgang programmiert. Am Eingangspin kann man dies mit einem Meßgerät sehen, dass der Eingang per Pullup Widerstand auf 5V gezogen wird. Allerdings habe ich dann folgendes Problem: Simuliere ich einen Tastendruck durch Anlegen von GND, wird ca. 3 mal der Status als Telegramm verschickt. Danach hängt sich die CPU auf und ist nur noch durch einen Reset wieder in Gang zu bringen. Den Status des Ausgangspin habe ich noch nie ändern können. Ich kann noch nicht einschätzen ob dieses Verhalten vielleicht auf defekte EEProms zurückzuführen ist oder doch an der Konfiguration liegt. Vielleicht hast du einen Tipp für mich? Gruß Carsten
Mal eine Frage, kann eine Server CU gar nicht für Steueraufgaben konfiguriert werden? Dient sie wirklich nur der Anbindung vom Server zum CAN-Bus? Sprich ich brauche mindestens 2 CU um überhaupt mal die Funktionsweise der autonomen Steuerung testen zu können. Gruß Carsten
Ich führe mal meinen Monolog weiter ... . Nach längeren Analysen mit einem Oszi konnte ich den Fehler eingrenzen. Die Firmware der CU hängt sich bei mir leider auf, sobald ich den CAN-Bus aktiviere. Es werden noch 2 - 3 Telegramme verschickt und dann hängt das System. Woher dieser Effekt stammt kann ich ich noch nicht sagen. Die Leiterbahnen auf der Platine sind ok und den CAN-BUS-Controller habe ich schon mehrfach gewechselt. Eine Firmware ohne CAN-BUS-Unterstützung läuft soweit und ich teste gerade meine Anwendungsfälle durch. Dabei habe ich wohl einen Bug in der Rollosteuerung gefunden. Drückt man die Auf- u. Abtaster mehrfach durcheinander (wenn man Kinder hat kommt dies schnell vor), werden beide Ausgänge für Rollo-Auf und Rollo-Ab eingeschaltet! Sprich, ohne Hardwareveriegelung der Relais würde der Rolladenmotor abfackeln. Hm, ist das noch nicht aufgefallen? Ansonsten habe ich schon mal einer kleine Erweiterung geplant. Da ich zu 95% nur die Autonome-Steuerung ohne Server laufen lasse, muss ich die Uhrzeit der CUs z.B. nach einem Stromausfall anders synchronisieren. Hier werde ich eine DCF77 Uhr mit einem Microcontroller aufbauen und per serielle Schnittstelle im Stundenraster ein Zeitsetz-Telegramm per Broadcast schicken. Gruß Carsten
Vielleicht sollte man den Threadtitel in Nachbautagebuch ändern ;-) . Nach durchwühlen der MCP2515 Doku bin ich auf den Telegrammpuffer gestoßen und damit erklärt sich auch warum ich ohne Gegenstelle nur 3 Telegramme über den CAN-Bus verschicken konnte. Wenigstens bin ich nicht der erste der darüber gestolpert ist ;-) . Gruß Carsten
Hi, sorry, ich lese die Beiträge erst jetzt. War die Tage verhindert. Am besten schickst Du mir zwischendurch mal einen kleinen "reminder", dann gucke ich auch öfters mal rein.... Wie ist denn der aktuelle Status bei Dir? cu, Ben
Mein Stand sieht jetzt so aus: Eine CU zum testen, mit deaktiviertem CAN-BUS. Die Telegramme laufen per USB in den Server. Sobald ich eine zweite CU aufgebaut habe kann ich dann endlich auch den CAN-BUS in Betrieb nehmen. Mir war leider nicht klar, dass bei fehlenden Busteilnehmern die ganze CU hängt. Gibt es vielleicht schon eine neuere Firmwareversion als die 2.5.7 aus dem Downloadbereich? Im Wiki wird schon die Version 2.5.10 erwähnt. Wie ich oben schon geschrieben habe, hat die Rollosteuerung noch einen Bug. Wenn man die Auf- und Abtaster schnell durcheinander betätigt, werden beide Relaisausgänge aktiviert. Das wäre natürlich fatal für den Rohrmotor. Da ich in meinem Fall im Erdgeschoss 4 Rollos ansteuern muss, habe ich das 6-fach Relaismodul etwas abgewandelt. Ich habe dort jetzt 8 Relais untergebracht mit Verriegelungsfunktion, so dass das Auf- und Abrelais nicht gleichzeitig Strom ans Rollo schicken kann. Das EAGLE-Layout ist zu 90% fertig. Bei Interesse kann ich das gerne zur Verfügung stellen. Ausserdem ist mir aufgefallen, dass das Platinenlayout der MOSFET Dimmerstufe nicht mit der Beschriftungsvorlage übereinstimmt. Da gibt es bestimmt auch ein neueres Layout, oder? Ich habe die Platine für mich ebenfalls mal überarbeitet. Gruß Carsten
Bez. Rolllo: Hast Du den Rolllo über den "Shutter"-Eintrag konfiguriert? Wenn ja, dann dürften in keinem Fall beide Relais-Ausgänge aktiv werden. Die Beschriftungsvorlage aus dem Wiki müsste aber passen. Schick mir beides doch mal zu, so dass ich vergleichen kann. Die 2.5.7-Firmware ist derzeit aktuell (läuft hier > 1 Jahr). In den neueren Versionen hat sich ein Fehler eingeschlichen, weshalb wir diese Versionen zunächst wieder zurückgenommen haben... cu, Ben
Ach so: Deine Layouts würde ich gerne auch mal sehen. Wenn das soweit ins "Konzept" passt, stelle ich die gerne online. Über div. Einträge/Korrekturen im Wiki würde ich mich auch freuen. Wenn das für Dich ok ist, schicke ich Dir mal Zugangsdaten... cu, Ben
Zu den Rollos: Ich habe diese als Shutter definiert. Dann habe ich ein bisschen wild geschaltet (ich habe eine kleine Tochter ;-) ) und plötzlich waren beide Ausgänge aktiv. Einer wurde dann nach der eingestellten Laufzeit deaktiviert der andere blieb dauerhaft aktiv. Erst eine Rolloaktivierung in Gegenrichtung hat den Zustand aufgehoben. Zum WIKI: Wenn ich Zeit habe kann ich gerne da etwas hinterlegen. Meine Emailadresse müsstest du schon haben. Hast du eigentlich immer einen Server in Betrieb der die Uhrzeit übermitteln kann? Ich sehe ein Problem mit der Uhrzeit auf den CUs nach einem Stromausfall. Ich würde für die Rollosteuerung z.B. Wochentimer anlegen und die sollen auch nach einem Stromausfall richtig laufen, auch ohne Server. Meine Idee war es eine simple DCF77 Uhr mit einem AVR aufzubauen und die Zeit per Serielle-Schnittstelle stündlich als SET-TIME Telegramm auf eine CU zu schicken.
Das ist aber ein Knaller mit dem Rolllo. Da muss der Kollege aber mal bei schauen. Das leidige Thema "Doku". Das wird immer gerne ausgeblendet. Aber alle wollen eine Super-Doku haben. Was da aber für ein Zeitaufwand drin steckt, merken die meisten nicht. Ich schick Dir die Tage mal Zugangsdaten. Ja, ich habe immer einen Server in Betrieb. Über die 20 Watt schaue ich drüber weg ( ist auch Mailserver, Web, etc...). Für mich gehört zur Heimautomatisierung auch immer eine schicke Visualisierung dazu, auf die ich von überall aus zugreifen kann. Du kannst aber gerne die CU-Firmware so erweitern, dass sie mit DCF-77 zurecht kommt. Modular ist die Firmware ja.... Im übrigen Fragen die CUs beim Start mit MType 123 den konfigurierten Zeitserver nach der aktuellen Zeit. cu, Ben
Guten Abend ! Ja, auch ich bin fasziniert von der HAP. Ich würde sie in der Autonomen Steuerung betreiben. Mir ist aufgefallen das hier von DCF 77 gesprochen wird .. auch ich war erst auf diesem Trip ... bis mir Dario Carluccio (sei gegrüßt) die Augen öffnete mit der Aussage "Wozu gibt es denn das Internet... " dort gibt es dort Zeitzeichen Pages zur Synchronisation ... z.b. diese 192.43.244.18 ... Das habe ich mit in meine Überlegungen einfließen lassen und werde einen Webserver / Webinterface mit in meine Hardware integrieren. Nur eine grundlegende Frage zur HAP... Wenn ich diese in der Autonome Steuerung betreiben will .. also autag ohne PC .. kann diese denn auch einen Reed Schalter abfragen, der z.b. an der Terassentüre angebracht ist und je nach dem wenn die Türe geöffnet oder geschlossen (Reed Schalter geöffnet oder geschlossen) ist, quasi eine "UND" Verknüpfung ... Türe auf UND Zeit zum runterfahren -> nicht runterfahren.. Türe zu UND Zeit zum runterfahren -> dann runter damit.. Wenn die Türe geschlossen wird UND die Zeit zum runterfahren währe schon sagen wir mal erreicht dann könnte man ein Delay von 5 min starten und dann die Rolllade runter fahren. Ähnliches könnte beim öffnen der Türe passieren, nur das die Rolllade dann sofort hochfährt. Währe solch eine Anwendung mit der HAP realisierbar? Grüße, Stefan
Hallo, ich sehe da erst mal kein Problem drin, da die Autonome-Steuerung (AS) ja in dem jeweiligen Modul "vorgehalten" wird. Man hat also so was wie eine Mini-SPS in der Control-Unit. Die AS-Sequenzen, die Du in der GUI zusammen stellst, ist immer Modul-bezogen. Im Wiki sind ein paar einfache Beispiele drin. Evt. wird es dann etwas klarer. Gruss, Ben
also mich fasziniert ja auch das HAP aber wie kann ich die Lampen per Schalter an der Wand schalten, das es auch so im "HAP-System" angezeigt wird... müsste ja dann der Schalter direkt mit 5V an nen CU-Eingang gehen oder? 1) TOUCHSCREEN - CCU - CU - Relaiplatine - Lampe 2) Schalter - Lampe Was aber wenn im Raum noch "normale" Schalter sein sollen? Nicht das ich das ganze Haus "nur" noch über eine zentrale Quelle Steuern kann...
Hallo, wie soll das funktionieren? Irgendwo muss das HAP-System ja mitbekommen, was mit der Lampe passiert ist. Wenn Du jetzt am HAP-System vorbei gehst (mit Deinem einem Schalter), weiß HAP ja nichts davon. Die Anzeige des aktuellen Status ist so nicht möglich. Gruss, Ben
@Ben Für welche Leistung ist eigentlich die MosFet Phasenabschnitt-Dimmerstufe ausgelegt? Mein 4xJalousieaktor reift so langsam. Die Bauteile sind bestellt und ich werde einen Testaufbau machen. Da für die Rohrmotoren nicht so große Schaltleistungen nötig sind, bin ich auf schmale 6A Relais ausgewichen. So passen 8 Stück nebeneinander und das HAP-Konzept (obere Leiste Netzspannung und untere Leiste Niederspannung) bleibt erhalten ;-) . Gruß Carsten
@Ben genau das hat mich irritiert und ich dachte ich hätte in den Dokus (sehr ordentlich!!) was übersehen. Mann müsste dann eben entweder nen "Sensor" haben, der erkennt, wenn Saft auf der Lampe ist oder einfach die Schalter nur mit 5V Spannungen an die CU hängen. Wie habt ihr das gemacht? Die Leitungen kann man ja mit 1.5mm^2 verlegen, sofern später beim Verkauf oder ähnliches das ganze rauskommt oder verlegt ihr nur noch "digitale Leitungen" zur CU? Steckdosen wollte ich übrigends nicht Schalten...
Hi, @Jörg: ich habe hier zu den Schaltern (hier sind es Taster) einfach ein CAT5 gelegt, welche dann auf die CU "gelegt" werden. Wenn Du genug Platz hast, würde ich aber evt. >=0,25 legen, das ist angenehmer im Schaltschrank zu rangieren. Vorteil von CAT5 zu Schaltern/Taster: Geringer Platzbedarf, man kann aufgrund der Aderzahl auch mehrere Taster anschliessen (Stichwort: Doppel/Quadtaster). Bessere Abschirmung. Günstig. Nachteil: Reichlich fummelig im Schaltschrank und in den Dosen, weil die dünnen Leiter doch recht schnell brechen. Mit ein wenig Übung klappt das aber ganz gut. Ich würde auf jeden Fall Taster nehmen. Ich habe hier z.B. Jung 1x, 2x & 4x Taster, die kosten so um die 6-12 Eu. und man hat immerhin direkt mal bis zu 4 Schaltmöglichkeiten in einer Dose. Gruss, Ben
@Carsten:
>= 300 Watt, meine ich. Ich muss da aber nochmal genau schauen...ist schon wieder
länger her.
Wenn der Rolllo-Aktor parat ist, wäre es klasse, wenn Du mir mal ein
paar Bilder & das Layout schickst. Ich stelle das dann online und packe
es mit ins Hardware.zip.
So gefällt mir das jedenfalls: Jeder passt das HAP-System an eine
Bedürfnisse an und lässt andere daran teilhaben...
Gruss,
Ben
ok also würde ihr garkeine 250V Spannungführenden Leitungen mehr zu den Tastern (guter Tip) legen? Meine Sorge ist nur was tun wenn ich das ganze irgendwann evl. verkaufen will.... Gibts da Probleme bei der Abnahme? Wobei alles unter 24V sollte den Elektriker nicht interessieren oder?
Wenn Du Leerrohr liegen hast, gibts ja keine Probleme. Bei mir steht da auch in naher Zukunft was an. Ich ziehe dann einfach die CAT5 Leitung zurück und lege eben 1,5 rein. Solange alles zentral aufläuft ist das ja nicht das grosse Problem.
Hallo, Bin gerade dabei meine Heizung aufzupeppen. Nun muss ich mangels Adern im Kabel den alten Aussensensor von Gasofen behalten. Die anderen laufen alle als Digitale Sensoren (DS18...). Hab im Moment aber keine Plan wie ich dort eine sinnige Temperaturanzeige hinbekommen und die Kennlinie muss auch noch ausgeglichen werden. Hat jemad schon mal einen normalen NTC als analogen Sensor in Betrieb genommen? Angeschlossen habe ich ihn an Port A wie beschrieben. Messen funktioniert auch, in der gui wird ein Wert von ca. 1950 angezeigt. Hab testweise einen 4,7k Widerstand nach 5V und den NTC ( hat 1,5k bei aktuell 5°C) gegen Masse. Gibt es eigentlich eine Doku zu der Web Oberfläche?
Hi, auf die Schnelle ist mir nur aufgefallen, dass Deine Messreihe leer ist. Da musst Du vorab mal ansetzen. Sprich einige Extremwerte erfassen: 200 -> 0 Grad 1000 -> 20 Grad 1245 -> 23 Grad 1500 -> 30 Grad etc. Diese Werte dann in das Measurement-Feld eintragen (Semikolon bzw. Komma getrennt ... hab ich jetzt nicht parat). Bei eingehenden Werten wird dann über einen Spline der "echte" Werte interpoliert. Gruss, Ben
@Ben: Für welche Version von AVR ist die Firmware, die man auf der Homepage runterladen kann Mit AVR 4.1.7 kommt nur: Object file does not exist: C:\Documents and Settings\Joern\Desktop\ha-2-5-7-20080715\ha25\ha.elf hab auch versucht nur die c Dateien und header einzubinden, in mv.h nur das nötigste enabled aber leider kommen nur warnings...
Hi, da ich gerade dabei bin alle Fälle für meine Automatisierung anzulegen, bin ich bei der Timerprogrammierung auf einen Fehler im HAP-Server gestossen. Dieser sendet auf ein Zeitsync-Telegramm der CU leider den falschen Wochentag. Der Fehler lässt sich aber leicht beheben, einfach die angehängte Datei in das Verzeichnis /opt/hap/lib/HAP/ kopieren und die Datei MessageRoutines.pm überschreiben. Eventuell noch die Berechtigung wieder anpassen. Das wars. Gruß Carsten
@Manuel: Du sagst du musst mangels Adern den Alten PTC/NTC weiter einsetzen. Du kannst doch aber deine DS18... im "parasite power mode" laufen lassen; bedeutet dass ein so angeschlossener Sensor mit zwei Adern auskommt. Eine Ader Masse und eine kombinierte Daten-/Versorgungsleitung. greetz Danny
Hallo, danke für die Antworten zu meinem Beitrag. Habe mich entschlossen einen DS18.. einzusetzen. Mit dem Parasite Power geht das nicht so einfach, da braucht man lt. Doku noch einen Ausgang vom µC zum Umschalten zw. Spannungsversorgung und Datenbetrieb. Ich werd jetzt ein neues kabel einziehen, geht schneller wie lange Experimente. Inzwischen frage ich mich wie ich einen Zeitsteuerung (quasi eine Wochenschaltuhr) mit der Standart CU programmiere. Die aktuelle Zeit soll ja vom Server verteilt werden, aber wann und wie es sich synchronisiert habe ich noch nicht heraus gefunden. Auch wird nichts in der Doku erwähnt wie sich die Zeit in der CU verwenden lässt - oder brauche ich dazu den LCD Teil in der Firmware? Grüße Manuel
Hi, ich habe noch einen Fehler bei der Konfiguration des Stunden-, Tages- und Wochen-Timers gefunden. Leider kann die Startzeit nicht richtig eingeben werden, da eine Datentyp falsch in der DB hinterlegt ist. Ich kontaktiere mal Ben ob er eine aktualisierte Version zum Download anbietet. Falls jemand dringend ein Bugfix benötigt, dann bitte hier melden. Gruß Carsten
kurze Frage zum DS18S20. Leider bekomme ich immer nur eine 0 als Antwort. Config siehe Bild. Kann man abfragen ob eine Kommunikation funktioniert? finde nichts in der CU-Doku. Sofern ich den Messwert per Terminal abfrage: 0 0 100 8 50 0 0 0 (Modul = 100, Device=50) bekomme ich nur eine 0 als Antwort, ob der Sensor angeschlossen ist oder nicht spielt keine Rolle..... Habe zwei "neue" Sensoren getestet ohne Erfolg. Angeschlossen sind alles drei Pins je 5V und GND und Signal an A0. P.S.: Habe grad gesehen die Bezeichnung ist DS1820. Da hat mir CSD-electronic wohl einfach den alten geschickt!! laut Netz sollte er von der Schnittstelle aber gleich sein...
Hi, deine Config sieht eigentlich ok aus. Die Sample-Rate ist aber in Sek. und nicht in 1/10s . Hast du denn den Pullupwiderstand richtig angeschlossen? Bei meinen ersten Tests bekam ich immer eine 85 zurück, was wohl ein Initialisierungswert ist und plötzlich ging es dann. Gruß Carsten
besten Dank! den Pull-Up hatte ich im Datenblatt natürlich übersehen. Geht jetzt wunderbar. Ich werd die Tage mal nen PDF "QuickStart HowTo for HAP" hier reinstellen vielleicht hilft das ja Neueinsteigern etwas. Hatte mir das als Gedächnissstütze erstellt, wenn in 5 Jahren die HS mal ausfällt...
@ Carsten: Die "85" ist normal beim ersten Einlesen. Ist auch im Datenblatt so beschrieben.
Hi, ich habe die Bugfixes jetzt mal in Dateien gepackt. Behebt die folgenden Fehler: - Digital- u. Analog-Trigger werden nicht richtig in der CU konfiguriert. - Startzeit bei den Timern kann nicht im Format nn:nn eingegeben werden. Gruß Carsten
Moin, was haltet Ihr davon wenn ich ein Subversion für HAP bereitstelle? Carsten hat ja schon einige Fixe geliefert. Von anderer Stelle habe ich auch schon den ein oder anderen Fix erhalten. Damit das nicht aus dem Ruder läuft bzw. untergeht, würde ich mein "privates" Subversion veröffentlichen. Zudem würde ich mich freuen, wenn aktiv am Wiki mitgearbeitet wird. Hier stehen schon einige wertvolle Tips zwischen den Zeilen; mir fehlt aber aktuell die Zeit, das alles einzupflegen. cu, Ben
@Ben Ich finde die Idee klasse. Wenn sonst jeder seine Fixes postet geht da schnell was unter. Die Firmware würde ich auch mit aufnehmen. Gruß Carsten
Hi, so ein Mist. Ich hatte heute noch einen Fehler in der Firmware 2.5.10 bei der Dimmersteuerung gefixt. Dieses flackern ist behoben als auch ein Aufblitzen der Lampen beim Runterdimmen bis 0 über einen Taster. Tja und dann hat es kurz geraucht und ich saß im dunklen. Die HAP-USB Platine ist verkohlt alle USB-Ports im Notebook defekt und die komplette CU Schrott. Totalschaden also ... . Ich habe keinen Schimmer wer oder was der Auslöser war. Frohe Weihnachten, ich bestelle jetzt mal wieder bei Reichelt. Grrr. Gruß Carsten
Mein Beileid, uns ist auch schon ein Notebook inkl. USB-Oszi beim testen der Dimmerstufe in Rauf aufgegangen. War aber unser Fehler ;-) Bez. flackern: (wir reden über Phasenanschnitt): Wenn Du da ein flackern beim runter/rauf-dimmen hast, stimmt meist was nicht an den Nulldurchgängen. Da gibt es einen Parameter für, mit dem sich der Nullpunkt künstlich verschieben lässt. Es kann aber auch gut sein, dass sich hier ein Fehler in die 2.5.10 eingeschlichen hat (wir hatten hier ja eh Probleme). Deshalb ist man mit der 2.5.7 derzeit auf der sicheren Seite. Beschreib doch mal im Detail, wo das Problem liegt und was Du in der 2.5.10 gefixt hast. cu, Ben
@Ben Bei der Firmware 2.5.10 hatte ich zuerst die umbenannten Interruptvektoren überprüft. Einige waren falsch angelegt. Danach lies sich die Version übersetzen, allerdings produzierte der Dimmer (Phasenabschnitt) nur einen permanenten "Lagerfeuereffekt", mehr nicht. Also nicht nur wärend der Dimmvorgänge. Ich habe dann die neue Routine, die nur in bestimmten Zeitfenstern eine Nulldurchgangserkennung erlaubt, etwas modifiziert. Dananch funktioniert die Ansteuerung. Letztes Problem war dass beim Runterdimmen bis auf 0, die Lampen kurz noch einmal mit voller Helligkeit aufblitzten. Das liegt offenbar an einem Rundungsfehler, ich habe allerdings die genaue Stelle noch nicht gefunden. Setzt man den Wert für die Anzahl der Dimmerstufen auf 100 oder 200, anstatt der 255, passiert dies nicht mehr. Ich kann dir gerne die Version mal mailen ... wenn ich mit der Datensicherung fertig bin ... . Gruß Carsten
Hi, der erste Schock ist verdaut. Mal sehen was HP zu dem Notebook sagt. Ich werde auf jeden Fall den neuen USB-HAP Adapter mit Optokopplern aufbauen, damit eine galvanische Trennung gewährleistet ist. Hinterher ist man immer schlauer ;-) . Gruß Carsten
Hi, ich hatte heute mal Zeit mein neues USB-Interface mit Optokopplern aufzubauen und einen ersten Funktionstest zu machen. Läuft alles einwandfrei. Falls jemand interesse an der Schaltung hat dann bitte hier melden. Vielleicht nimmt Ben ja auch die Schaltung mit auf die Homepage. Gruß Carsten
Hallo, so langsam kämpfe ich mich durch. Mein jetziges Problem (siehe Anhang) Ich will eine CU mit Display in Betrieb nehmen. Firmewareparts sind richtig konfiguriert. Ich kann in der Configseite für den Drehgeber keine Devices für A,B und P1 angeben. Es erscheint keine Auswahl. Hat jemand einen Tip? MfG Manuel
Hi, hast du die Devices dennn schon angelegt? Falls ja, dann hilft es beim Browser auf refresh zu drücken. Habe ich gelegentlich auch dass die Auswahlfenster leer sind. Gruß Carsten (Gestern habe ich meine erste SMD-CU an den Bus geklemmt :-) )
Hi, danke für die Antwort. Das war´s leider nicht. Die Devices von dem Encoder habe ich angelegt.(siehe Bild) Trotzdem bleibt das Problem bestehen. Browser aktualisieren hat nichts gebracht. Auch von einem anderen PC aus geht es nicht. kann mir jemand noch einenheißen Tipp geben? MfG Manuel
Hi, wähle mal bei den Options "Disable Debounce" und nicht "Long Activation" Aber nur bei dem A und B Eingang des Encoders, der Pushbuttun stimmt so. MfG Uwe
Hallo, DANKE , das war der entscheidende Hinweis. Ich hab die Konfig nochmal rangehängt. So funktioniert es. Nicht die Vorlage "Rotary Encoder ..." verwenden! MfG Manuel
Hi, ich habe mir den Fehler bei den Templates angeschaut. Die Templates sind richtig in der DB angelegt, werden aber falsch ausgelesen. Der einzige Wert der korrekt gesetzt wird ist für den Push-Button. Wenn ich den Fehler gefunden habe gibt es wieder ein Bugfix ;-) . Gruß Carsten
Hi, hier das Bugfix für die fehlerhaften Templates beim Logical Input. Die Datei einfach laut Readme ersetzen und den Server neu starten. @Ben Wie sieht es denn aus mit Google-Code? Gruß Carsten
Hallo, ich verfolge das System auch schon einige Zeit und werde demnächst mal 2-4 CUs in Betrieb nehmen. Sind die Pläne, Infos und Software auf der Seite http://home-automation-project.netmb.net/ veraltet oder aktuell? Ich möchte meine USB-Buchsen weiter benutzen und wäre sehr an dem Interface mit Optokopplern interessiert. Zu Anfang muss ich erstmal 9 elektrische Rollos ansteuern (mit dazugehörigen Tastern). Später kommen noch mind. 6 dimmmbare Scheinwerfer und mind. 5 Relais. Für welche Lasten ist das Dimmmodul ausgelegt? Welche Firmwareversion ist aktuell die stabilste? Danke für die Antworten
@Daniel Ich habe den Plan des USB-Adapters mit Optokopplern angehängt. Die Software auf der Homepage ist soweit aktuell, allerdings solltest du die Bugfixes aus diesem Thread hier einspielen. Vielleicht baut Ben ja bald eine neue Version wo diese schon enthalten sind. Die Firmware 2.5.7 ist ebenfalls ok, allerdings funktioniert dort der Phasenabschnittsdimmer nicht. Ben hat mir mal eine ungetestete 2.5.10 geschickt, diese habe ich soweit angepasst dass der Dimmer funktioniert. Allerdings nicht im Mischbetrieb von Phasenan- und Phasenabschnitt. Wenn diese rund läuft stelle ich sie Ben zur Verfügung. Gruß Carsten
Hi, ich habe aktuell einfach ein Zeitproblem (Holger auch), deshalb passiert so wenig. Ich gehe mal davon aus, dass sich das im Monat März/April noch verstärken wird. Sorry. Bezüglich SVN: Ich hatte damit mal angefangen, allerdings war ich mir letztlich nicht sicher, mit welcher Version wir starten sollten. "Stable" bis auf die Abschnittgeschichte ist ja 2.5.7. Bei den Versionen darüber haben sich teilweise fiese Bugs eingeschlichen (was teilweise auch mit einer Compiler-Aktualisierung zu tun hatte (Stichwort: Interrupt-Vektor)). Weiterhin muss ich mir strukturell noch was einfallen lassen, damit man den ganzen Kram (Backend, Firmware, Hardware) auch vernünftig verwalten kann. Einfach das /opt/hap-Verz. "uppen" geht sicher auch, aber das ist ja wenig sinnvoll. Vorschläge? cu, Ben
Danke für den Konverter und die Hinweise. Dann werde ich mir mal die Teile bestellen und das ganze ausprobieren.
Moin, ich hätte noch eine ganz banale Frage, bevor euch die Zeit völlig ausgeht ;-). Ich bestelle mir gerade über Charly ein paar Platinen, die HAP-Software läuft bereits unter Ubuntu: Inwiefern ist das System bezüglich anderer Aktuatoren/Sensoren erweiterbar, ohne die GUI-Software zu verändern? Sprich kann ich problemlos ein Dotmatrix-Display anschließen, ein Luftdruckmesser realisiere oder andere externe Beschaltungen an einer CU vornehmen, nur indem ich die Firmware der entsprechenden Unit anpasse? Oder funktioniert HAP nicht auf diese Weise, so dass mit einer Änderung der Firmware gleichzeitig auch eine Änderung der GUI-SW geschehen muss? Noch eine zweite Frage: Ist die autonome Steuerung auch über mehrere CUs hinweg möglich, also beispielsweise "Wenn Eingang 1 von CU x > irgendeinWert, dann Ausgang 2 von CU y auf 1 setzen, außer ADC von CU z ist > 500"? Danke, Speedy P.S.: Ich habe diesbezüglich schon über das Kontaktformular angefragt, aber entweder funktioniert es nicht oder ihr habt keine Zeit.
@ Zbigniew Du kannst die autonome Steuerung auch übergreifend programmieren. Die Kommunikation bzw. der Datenaustausch muss dabei jedoch über "Devices" erfolgen(habe noch keinen einfacheren Weg entdeckt). Die CU sendet dann bei Bedarf einfach den Parameter zu der/den anderen CU's. Das heißt du müsstest einen Port z.B. als switch ohne reale Nutzung anlegen und so als Übergabeschnittstelle nutzen. Durch setzen eines Werts auf den Port, kann der dann in der zweiten CU durch die autonome Steuerung verarbeitet werden. Die Firmware selber kann du "eigentlich" nur über den Header konfigurieren bzw. dann die ausgewählten Funktionen über die HAPConfig aktivieren oder deaktivieren. Ich habe den Code noch nicht sehr tief angeschaut aber das ganze muss halt von den Timings noch funktionieren, da alles in einer festen Schleife läuft. P.S.: Beim Hausbau, wo wohl grad einige drinstecken haben wir halt wenig Zeit :D Ich habe erstmal nur die Basiskonfiguration (Lampen & Alarmanlage) programmiert und werde erst wenn das Haus steht und alles läuft das ganze erweitern...
Ich habe bald auch keine Zeit mehr, sobald es wärmer wird kommt der Bagger ;-) . Bis dahin soll so viel wie möglich laufen. Ich mache es auch wie Jörn, erst mal Licht, Rolläden u. Fensterkontakte. Die Visualisierung kommt dann später, eventuell auch noch die Heizung. @Ben Vielleicht ist es zum Übergang wirklich am einfachsten das HAP-Verzeichnis dort abzulegen oder zumindest die Patches dort zu sammeln. Gruß Carsten
Moin stimmt die Rollos sollen im ersten Schwung auch noch mit rein und die GUI ist dank Ikons ausm Netz auch schnell elegant gefüllt. Hat jetzt jemand die Solid-State Platinen herstellen lassen? Hab aktuell dafür Relaiplatinen aufgebaut aber die Solid-State wären mir lieber...
Zum Thema Visualisierung: Wenn ich einen Temperatursensor mir dem Value Layer Anzeige, wird der Wert nicht refresht. Erst ein doppelklick darauf holt per Telegramm einen neuen Wert vom Sensor. Was auch einleuchtet, da der refresh nur aus der Datenbank geholt wird. Kommt dann allerdings ein Trigger-Telegramm vom Sensor, wird das Triggerflag in eine Temperatur umgerechnet und dann als Wert im Value Layer angezeigt. Dies hat aber nichts mit der gemessenen Temperatur zu tun. Erst ein doppelklick lässt wieder die Temperatur erscheinen. Man könnte ein Skript auf dem Server hinterlegen das regelmässig einen Wert vom Sensor abfragt, allerdings würde dann immer noch zwischendurch das Triggerflag angezeigt. Ist das so gewollt oder mache ich einen Denkfehler? Ansonsten würde ich sagen müsste der Code so angepasst werden, dass Statustelegramme nicht mehr auf dem Layer angezeigt werden. Nur Wertabfragen dürfen dort erscheinen. Dann könnte man auch gleich den refresh so anpassen dass für den Value Layer Wertabfragen geschickt werden und nicht nur aus der Datenbank gelesen wird. Das hätte den Vorteil dass nur Sensoren die zurzeit Sichtbar sind auch regelmässig abgefragt werden. Wenn man dies per Skript macht würden ja alle Sensoren abgefragt, das eine unötige Last auf dem Canbus erzeugt. Gruß Carsten
Hi, es gibt eine Status-Tabelle, da kommen die Werte für die GUI her. Ein reines Telegramm sorgt noch nicht für eine Statusänderung in der GUI (zumindest nicht beim "getimten"-Ajax-Request). In der Status-Tabelle sollten eigentlich immer umgerechnete Werte (Formula-Feld) landen. Beim Temp.-Sensor also die richtigen Temperaturwerte und nicht der 16Bit-Wert. Demnach müsste die GUI also dann auch die korrekten Werte anzeigen. Da muss also ein Bug sein, bzw. ich habe irgendwo was übersehen. cu, Ben
Ben schrieb: > In der Status-Tabelle sollten eigentlich immer umgerechnete Werte > (Formula-Feld) landen. Beim Temp.-Sensor also die richtigen > Temperaturwerte und nicht der 16Bit-Wert. Das klappt ja auch. Ich habe aber bei der Konfiguration des Sensors einen Trigger aktiviert. Die CU sendet dann eine "64" für Trigger 1 unterschritten und das wird dann mit der Formel zu 4 Grad Celsius umgerechnet und angezeigt. Man müsste glaube ich nur verhindern das Telegramme vom Typ 16 bei Sensoren nicht in der DB landen. Äh nur mal so ... wenn ich hier Fehler beschreibe soll dies keine Nörgelei sein, das ist schon ein ganz schön komplexes System was ihr da gebaut habt. Da kann man nur sagen Hut ab.
Hi, Message Type 16 wird häufiger verwendet, den können wir leider nicht einfach komplett rausfiltern. Faktisch müssen wir irgendwie die Trigger-Messages erkennen und dann entsprechend behandeln. Der Code-Einstiegspunkt ist im hap-mp bei der serverCuIn-Funktion. Da wird auf 9 und 16 gefiltert und dann der DB-Update eingeleitet. Ich müsste jetzt mal tiefer in die Doku einsteigen um wieder den roten Faden zu finden. cu, Ben
Ben schrieb: > Faktisch müssen wir irgendwie die Trigger-Messages erkennen und dann > entsprechend behandeln. Der Code-Einstiegspunkt ist im hap-mp bei der > serverCuIn-Funktion. Da wird auf 9 und 16 gefiltert und dann der > DB-Update eingeleitet. Die Trigger erkennt man durch mtype=16 und Type 32 (Analog) oder 40 (Digital). Diese müssten ausgefiltert werden. Ich habe es aber noch nicht geschafft in der serverCuIn Funktion an den Type zu kommen ... . Gruß Carsten
Hi, nur zum Verständnis (wobei ich davon ausgehe, dass Du da schon durchgestiegen bist): von der serverCUIn gehts weiter zur dbGetModuleId. Von da dann zu dbGetDeviceData. Da wird in das Ergebnis der SQL-Abfrage auch der Type "injiziert". Von der dbGetDeviceData gehts dann zum finalen dbUpdateStatus. Da wird dann die Formel angewendet und der Wert landet in der Status-Tabelle. Auf den Type kannst Du dann in der Schleife mit $_->{'Type'} zugreifen. Poste mal ein entsprechendes Telegramm. Ich hab das in der Doku auf die Schnelle nicht rauslesen können. cu, Ben
Das Telegramm sieht so aus: Serial in: vlan:1, source:203, destination:240, mtype:16, device:50, v0:64, v1:0, v2:0 Das steht in der DB: ID nn, TS nn, Type 40, Module 264, Adresse 50, Status 4, Config 132 Mein Problem ist noch das in serverCUIn mir der Type fehlt oder in dbUpdateStatus der mType. Meine Pearlkenntnisse sind etwas eingeschlafen ;-) . Ich denke man muss den mType noch in dbUpdateStatus durchreichen und dort das Update dann unterbinden. Gruß Carsten
Hi, in der dbUpdateStatus müsste der MType über $data->{hapData}->{mtype} verfügbar sein.
Zum Thema SVN: Mikrocontroller.net bietet einen SVN-Server an, auf dem man sich mit dem Forenaccount einloggen kann. Welche Benutzer Zugriff haben kann der Besitzer des Repositorys selbst per Webinterface einstellen. Das Einrichten eines neuen Repositorys geht bisher nur manuell, bitte per E-Mail oder Benutzernachricht melden falls Interesse besteht. Näheres dazu hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Hilfe:SVN
@Ben Die Anpassung funktioniert, Trigger werden nun nicht mehr in die DB geschrieben. Normalerweise wird man diese auch nur direkt in der Autonomen-Steuerung verwenden. Ich habe allerdings noch eine Änderung eingebaut. In der Web-GUI erzeugt der ValueLayer nun im eingestellen Updateintervall ein Wertabfrage-Telegram (mtype 8). In der Visualisierung werden also immer automatisch aktuelle Werte angezeigt, was ja eigentlich Sinn der Sache ist. Wenn du der Ansicht bist dass dies so richtig ist und nicht nur eine spezielle Anforderung von mir, würde ich dies auch ins SVN übertragen. Gruß Carsten
Moin mir ist folgendes beim testen jetzt aufgefallen: 1. Muss ich etwas für die ZeroCrossDetection konfigurieren? Die Lampe & ZCD hängen an der selben Phase. Die Funktion "Dimmer" allein funktioniert garnicht. Nur leichtes schwanken von 70%-30%, sonst immer an. Dimmer Long Ignition & Dimmer Long Ignition Softstart funktionieren gut aber leider schalten sie nie zu 100% aus. Sofern ich 100% einstelle sind es "nur" 4,62V und siehe Bild im Anhang(Einstellung 100%). Dimmer cut-off funktioniert auch gut aber bzgl. 100% auch 4.62V. Im Anhang auch mal das Signal am INT0 der CU. Es scheint bei einer Halbwelle immer vorher schon leicht einzubrechen.
@Jörn Konfigurieren muss man für den ZCD nichts. Diesen seltsammen Einbruch vor dem Nulldurchgang habe ich nicht, bei mir ist es ein sauberes Signal. Du hast die Einstellung Dimmer Cut Off ausprobiert? Hast du den MosFet-Dimmer (Phasenabschnitt) von der Homepage aufgebaut? Dann musst du die Steuerleitung vom AVR zum Dimmer anders verkabeln. Nicht an Masse und Steuerausgang, sondern 5V und Steuerausgang. So wird das Signal invertiert und der MosFet-Dimmer richtig angesteuert. Ich baue gerade einen Dimmer auf der diese Verenkung nicht mehr benötigt. In der obigen Variante müssen nämlich im Auszustand die LEDs im Optokoppler an sein, sonst leuchtet die angeschlossene Lampe. Gruß Carsten
Hi, leider sind Deine Infos etwas dürftig.Bitte mach mal Screenshots Deiner Config. Hast Du die Möglichkeit mal den Sinus der Netzspannung + den Zündimpuls der CU darzustellen ? Für die ZCD mußt Du nichts konfigurieren nur der Portpin muß stimmen. (müsste P3.2 sein, schau aber bitte nochmal in der Doku nach!) Ich hatte (habe) immer Probleme bei einer Einstellung > 95% Dann hab ich den Triac "überkopf" gezündet und schon einige gehimmelt. Deshalb hab ich in der Firmware die maximale Helligkeit auf 90% gesetzt. Darüber hinaus steigt die Spannung eh nur nuch um 3-4 Volt. MfG Uwe
also hier erstmal Screenshots der Configs. Bzgl Phasenmessung, ich habe leider keinen Trenntrafo oder geht das auch ohne ohne großes Risiko... Beschaltung ist: ZCD Pin 3 auf Masse und Pin1 oder Pin2 an INT0 (CU 3-2). Ansonsten den Ausgang an der CU (0-0) an der Mosfet-Platine IN-1 (1) und GND(8) an Ground. Maximale Helligkeit auf 90%? Bei mir sind 90% nur noch leichtes Glühen bzw. 100% dann komplett aus. Der Phasenschnitt funktioniert für 0% also volles Licht wunderbar und ich habe 0V und Oszi eben flache Linie. Ausgangsspannung: GUI [%] - Spannung [V] 0% - 0V (Lampe volle Leuchtkraft) 10% - 0.99V 20% - 1.43V 30% - 1.77V 40% - 2.11V 50% - 2.43V 60% - 2.74V 70% - 3.04V 80% - 3.41V 90% - 3.85V 100% - 4.66V (Lampe optisch aus) Sofern das ganze im Phasendurchgang kurz aktiv ist fließt ja so oder so kein Strom aber optimal ist es eben nicht.
Jörn Ahrens schrieb: > Maximale Helligkeit auf 90%? Bei mir sind 90% nur noch leichtes Glühen > bzw. 100% dann komplett aus. Der Phasenschnitt funktioniert für 0% also > volles Licht wunderbar und ich habe 0V und Oszi eben flache Linie. Das habe ich ja schon mehrfach hier erwähnt. Die Firmware 2.5.7 steuert den MosFet Dimmer falsch (invers) an. Die Lösung habe ich oben schon beschrieben. Bei einem MosFet Dimmer dieser Bauart sind dann trotzdem nicht 100% Helligkeit möglich, weil dann keine Spannung mehr für die Erzeugung der 10V Steuerspannung bereit steht. Im SVN ( http://code.google.com/p/hap )stelle ich demnächst meine angepasste Firmware 2.5.11 ein. Dort gibt es einen Parameter, der die maximale Helligkeitsstufe angibt. Angesteuert wird dann immer noch von 0-100%, wobei 100% dann der veringerten Maximalstufe entspricht. Ausserdem ist es möglich mehrere Dimmstufen zu nutzen, dies geht zurzeit nicht da sich die Dimmer untereinander beeinflussen. Gleichzeitig habe ich in der Firmware noch die Auflösung des DS18S20 Temperatursensors von 9 Bit auf 12 Bit angehoben, also identisch zum DS18B20. Im Datenblatt wird darauf hingewiesen wie man dies machen kann. Gruß Carsten
Zur Verdeutlichung was ich mit invers meine: http://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler Du musst den MosFet-Dimmer wie im 2. Schaltbild ansteuern. Dadurch wird das Signal der CU invertiert und der Dimmer ist bei 0% Helligkeit aus und bei 100% mit voller Helligkeit eingeschaltet. Gruß Carsten
@Uwe Bleile Ich habe bei allen Tests jetzt die Phasenanschnittsteuerung genutzt und das ganze im invers-verkabelten Modus betrieben, damit im Dimmer-Modus überhaupt positive Pulse mit der FW 2.5.7 existieren... Beim Versuch die nur "Dimmer"-Funktion zu nutzen scheint es so, also wenn die Pulse den Triac nicht zünden aber exisitieren, siehe Bild DIMMER_1. Ich verwende auch den KBU 808 (Reichelt KBU8K). Liegt es evtl. daran, dass die Pulsebreite zu kurz ist? Beim Versuch die "Dimmer-Long-Ignition" Funktion zu nutzen funktioniert es einwandfrei. Die ersten 5% wartet das Steuersignal noch nach dem Signal der ZCD und bleibt dann bis zum nächsten Signal der ZCD (bei GUI100% = Licht voll an Bild: Dimmer_LongIgn100 bzw. Dimmer_LongIgn60) aktiv. Das mit dem verzögerten Starten ist ja das was du meinstest bzgl. der Nullkippspannung beim Modus Dimmer-Long-Ignition, das man nicht vor dem Nulldurchgang den langen Haltepuls zündet und so das Bauteil zerstören kann. @Carsten also das mit dem invertieren am Eingang hatte ich nach deinem Hinweis schon getestet aber leider ist der Pin2 (sonst GND) die gemeinsame Masse mit allein anderen Kanälen bei Charlys Platine. Sofern ich also die invertierte Verschaltung (Steuerleitung an PIN2 & 5V an PIN1) nutze funktioniert es wie beschrieben aber ich schalte damit alle Kanäle auf einmal... Es wäre daher super wenn wir in der Software den "Inversmodus" auch implementieren könnten. Die Lampen brennen dann zwar alle wenn der Atmel keine Spannung anlegt aber das hat für mich erstmal keine Nachteile...
Jörn Ahrens schrieb: > Es wäre daher super wenn wir in der Software den "Inversmodus" auch > implementieren könnten. Die Lampen brennen dann zwar alle wenn der Atmel > keine Spannung anlegt aber das hat für mich erstmal keine Nachteile... Probiere mal diese Testversion. Da ist die Invertierung drin, allerdings auch bei Phasenanschnittdimmern. Also bitte nur Testweise für den MosFet-Dimmer benutzen. Ich mache das demnächst mal "schön" und stelle es ins SVN. Gruß Carsten
@Uwe Bleile also nochmal zur "Dimmer-Stufen-Platine": ich nutze natürlich nicht die Dimmer-Mosfet-Platine (Tippfehler oben) dafür sondern ein Aufbau mit dem Triac Tic225S... werde den mal tauschen vielleicht ist der defekt. @Carsten also habe eben die 2.5.11 über die HAP-Config geflashed und bis jetzt keine Fehler aufgetreten. Habe die Dimmer-Long-Ignition mit der Dimmer-Mosfet-Platine getestet und sieht nach Oszi wunderbar aus.
Hallo, ich habe da mal wieder eine Frage, Habe eine CU (CU2)mit Display am laufen. Ich habe da in der LCD Gui einen Thermostat eingerichtet der von einer anderen CU (CU1)den Wert eines DS18S20 anzeigt. Das anzeigen funktioniert auch. ich kann aber den eingestellten Triggerwert (aus der CU1) weder sehen noch verändern. Im Display steht nur die Temperatur des Sensor´s. Die linke Seite bleibt leer (------). Wenn ich an der CU2 in den Menupunkt gehe, sehe ich aber im LOG das dort der Triggerwert übertragen (abgefragt) wird, erscheint aber nicht im Display. Habe mal die Konfiguration angehängt. Hat da eine ne Idee? MfG Manuel
@ Jörn Ahrens Ich arbeite hier auch nur mit den "normalen" Phasenanschnittsdimmern. Mein Problem war nur die volle Ansteuerung ab ca. 98% Den Triac würde ich auf jeden Fall tauschen. (Hab am Anfang etliche gehimmelt) Mein Problem siehst Du auf den Screenshots. Der Sinus ist ja klar, die andere Kurve ist der Zündimpuls von der CU. MfG Uwe
@Manuel Zahn Leider habe ich das Display noch nicht in Betrieb und habe die LCD-GUI nicht getestet. Hast du den Patch eingepielt, dass die Trigger überhaupt aktiviert werden? Ich könnte mir vorstellen das die LCD-GUI bei deaktivierten Triggern den Wert nicht anzeigt und auch auch nicht setzt. Gruß Carsten
Hallo, habe noch ein oder mehrer Fehler beim konfigurieren der LCD Gui gefunden. zu meinen Eintägen bezgl. Triggerwerte: habe die Patches durchgeführt Die Patche betreffen doch aber nur den Server. Hap funktioniert doch aber auch autark ohne Server. Konfiguration der LCD Gui und der Device nochmal geprüft geht aber nicht. Fehler bei der LCD Gui: ich lege ein Menu mit 2 Einträgen an dem 1. ordne ich ein Thermostat (DS18S20) von einer anderen CU zu dem 2. ordne ich ein Device von der LCD CU zu Klicke ich dann nochmal auf das Thermostat ist das Device gelöscht. Klicke ich in das Feld zum zuordnen steht da die Adr. des Devices aus dem 2. Menueintrag drin. Darstellungsfehler sind eigentlich ausgeschlossen. Der Fehler ist reproduzierbar. passiert auch bei mehr Menueinträgen. funktioniert das mit dem Display und dem Thermostat bei jemandem? MfG Manuel
Manuel Zahn schrieb: > Die Patche betreffen doch aber nur den Server. Hap funktioniert doch > aber auch autark ohne Server. Es betrifft ja den Configserver. Meine Vermutung war, das einmalig ein Trigger gesetzt sein muss, bevor er in der LCD-GUI geändert werden kann. Soweit ich das jetzt in den Sourcen gesehen habe ist dies aber nicht so. @all Im SVN liegt jetzt eine weitere Änderung der Firmware, die die Rollladensteuerung betrifft. In Verbindung mit dem Up/Down-2-Button Shutter wurde reproduzierbar beide Devices für Up u. Down aktiviert. Das sollte jetzt nicht mehr passieren. Gruß Carsten
Hallo, verstehe ich das richtig, dass die Dimmerstufe von der HAP-Seite mit der aktuellen Firmware nicht funktioniert? Gibt es eine funktionierende Version? Ich wollte heute eigentlich die Platine machen lassen. Gibt es eine bessere Hardware-Version?
@Daniel R. Die normale Dimmerplatine (Phasenanschnitt) funktioniert, die MosFet-Stufe (Phasenabschnitt) ist davon betroffen. Gruß Carsten
Danke für de Hinweis. Jetzt bin ich endlich auf dem letzten Stand und kann mit der Bestellung anfangen.
Manuel Zahn schrieb: > Fehler bei der LCD Gui: > ich lege ein Menu mit 2 Einträgen an > dem 1. ordne ich ein Thermostat (DS18S20) von einer anderen CU zu > dem 2. ordne ich ein Device von der LCD CU zu > > Klicke ich dann nochmal auf das Thermostat ist das Device gelöscht. > Klicke ich in das Feld zum zuordnen steht da die Adr. des Devices aus > dem 2. Menueintrag drin. Ich habe das nachgestellt und in der Datenbank landen die richtigen Werte für Modul und Device. Scheinbar wird bei der wiederholten Anzeige in der Konfig-GUI allerdings ein falsches Modul selektiert, sprich das Device eines anderen Moduls mit der gleichen Nummer. Beim Übertragen auf die CU sollte dies aber richtig konfiguriert werden. Sieht nach einem rein optischen Problem bei der Anzeige aus. Ich schaue mir das mal an. Gruß Carsten
@Carsten Verständnisfrage zur Dimmer-Mosfet-Platine: 1. Phasenanschnitt-Modus Bei voller Leuchtkraft wird ja die Steuerspannung die ersten 5% der Halbwelle durch anlegen von 5V am Optokoppler auf Null gezogen und nur in den restlichen 95% der Halbwelle ist die Steuerspannung 10V, die den Mosfet durchschaltet. Sofern man den Optokoppler garnicht ansteuern würde, würde sich ja zu Beginn ebenfalls eine Steuerspannung aufbauen und parallel den Mosfet schon langsam durchschalten. Dabei werden wohl wenn ich dich richtig interpretiere die 10V nicht erreicht und bei einer Steuerspannung < 10V sollte die Erwärmung deutlich größer sein. Spätestens bei der nächsten Halbwelle sollten doch dann aber langsam die 10V erreicht werden oder funktioniert das nur, wenn schon eine ausreichende Spannung > 10V beim umschalten anliegt. 2. Phasenabschnitt-Modus Das würde doch heißen, dass AUCH bei der Phasenabschnittssteuerung ebenfalls mind. 5% zu Beginn ( bis >10V) abgeschnitten werden müssten und je nach Helligkeit am Ende die eigentliche Phasenabschnittssteuerung erfolgen, um zu gewährleisten, dass das Mosfet voll durchschaltet oder? Wäre eine "echte" Phasenabschnittsteuerung also nicht möglich?
@Jörn Es geht bei einem MosFet-Dimmer darum die 10V Steuerspannung abzuzweigen. Man kann dies ruhig am Ende der Halbwelle machen, da der Elko die Spannung speichert. Es ist also eine vollwärtige Phasenan- und Phasenabschnittsteuerung möglich. Alle Universaldimmer sind so aufgebaut. Gruß Carsten
Mal wieder ein kleines Update: Ich habe einen neuen MosFet Dimmer aufgebaut, der jetzt noch getestet wird und stelle ihn dann Ben zur Verfügung. - 2 Dimmerstufen in einem REG4 Gehäuse. Das war mir aus Temperaturgründen lieber und ist auch z.B. bei KNX Standard. - Belastbarkeit 2x300W, mit Kühlkörper auch 2x500W. Leider gibt es diese bei Reichelt nicht (Fischer-Elektronik TO247). - Feinsicherung und Übertemperaturschutz. - Ansteuerung erfolgt nicht invers, wenn kein Signal anliegt ist auch der Ausgang abgeschaltet. - Integrierte Nulldurchgangserkennung, kein N-Leiter erforderlich. Kann pro Phase und CU nur einmal bestückt werden. - Minimierter Standbyverbrauch durch ein MosFet-Netzteil. - Lässt sich in der GUI als Phasenan- oder Phasenabschnittsdimmer konfigurieren. Im Prinzip nichts "dolles" aber für meine Zwecke etwas besser geeignet. Gruß Carsten
Hallo, ich möchte das Thema mit der bei mir nicht funktionierenden Thermostatfunktion nochmal aufgreifen. ( Beitrag etwas weiter oben) Trotz der aktuellen Bugfixe geht bei mir das Anzeigen / Ändern von Triggerwerten über das Display nicht. Läuft das bei jemandem?? Gibt es dazu einen Tipp ? Ich habe noch die 2.5.7 er Firmware am laufen. Bei der neuen passten die Temperaturwerte der Sensoren nicht. Muss da noch Formel zum Umrechnen wegen der höheren Auflösung geändert werden? MfG Manuel
@Manuel Zahn Die Formel ist nur für die WEB-GUI relevant und nicht für die LCD-GUI. Ich habe dort für mich eine Rundung auf eine Nachkommastelle eingebaut: if (X >= 2048) {return(int((~X+1 & 65535)*-0.0625*10+.5)/10);} else {return(int(X*0.0625*10+.5)/10);} Stimmen denn bei dir die Temperaturwerte in der WEB-GUI? Eventuell ist in der Firmware eine gesonderte Umrechnung für die beiden Sensoren drin. Da ich allerdings noch keine LCD-Platine aufgebaut habe, kann ich das leider nicht testen. Gruß Carsten
Hallo Leute, ich bin gerade dabei mich in das HAP einzuarbeiten. Habe bereits eine CU mit Komputer verbunden und über CAN eine Zweite in betrieb genommen. Ich habe dann unter "Logischer Eingang" ein Pin Programiert. der auch dann am GUI überwacht wird. (Die Module habe ich laut Wiki und "Hap_QuickStart" eingerichtet)Kommunikation funkt. Mein Problem ist, dass im Ruhezustand ist der Zustand 4 und wenn ich es mit GND verbinde ist es 132.Diese Werte werden auch per Terminal als Meldung generiert und auch im GUI angezeigt. wo definiere ich die Zustände dass der µC mir 0 bzw 100 sendet. Und noch eine Frage. kann ich auch per Gui die Geräte einschalten bzw ausschalten. Weil wenn ich im GUI den Button anklicke schickt er immer nur "Einschalt" Meldung (=100) was wiederrum vom CU zurückgesetzt wird. Ich denke mal die Hardware hat höheren Priorität und deshalb wir der Eingang Quasi abgefragt und dann Synchronisiert. Oder mache ich was Falsch. Vielen Dank für die Hilfe. und Besten Dank für die HAP. Respekt.Einfach nur der Hammer.
Die Meldung die ein Eingang ausgibt ist fix. Wenn Du im GUI den Status anzeigen willst kannst du einfach umrechnen bzw. mit Vergleichern arbeiten. Was ich bei Dir nicht so ganz verstehe ist das Einschalten über die GUI. Programmier doch einfach mal lt. Wiki einen Taster der eine ganz normale Lampe (Ausgang) einschaltet. Also mit einem AC Objekt usw. Dann probierst Du mal den Ausgang über die GUI zu toggeln. Muß problemlos gehen. MfG Uwe
Hi, das mit der Temperaturanzeige (WEB und LCD) auch mit der neuen Firmware ist dank der neuen Umrechnungsformel OK. Die Thermostatfunktion / Triggerwerte gehen leider nicht - wäre ja auch zu schön. Wo kann ich mit der Fehlersuche beginnen? Kann ich irgentwie eingrenzen ob es an der Konfiguration oder der Firmeware liegt? Welche Dateien sind für die Funktion verantwortlich? ich schau mir die dann mal an. MfG Manuel
Hallo, bei mir funktioniert der Taster immer wie ein schalter. Wenn ich gedruck halte wird 136 ausgegeben. Wenn ich loslase 8. Wenn ich kurz tippe wird 132 dann 8 ausgegeben. in der gui wird den Status von dem Taster angezeigt, aber nicht von Lampe. Lampe ist immer 8 und es ändert sich nichts. Was mache ich falsch? Vielen dank für die Hilfe
Wenn du einen Tasterdruck auf eine Lampe schalten willst, muss du das Notify des Tasters auf die CU richten, auf der die autonome Steuerung läuft. Am besten beides auf der selben CU, spart CAN-Traffic. Das Notify zur GUI sollte dann nur von der Lampe aus kommen..
Es tut mir Leid, aber irgendwie funktioniert es nicht. das ist Config des Ralais-Modul: eugen@ubuntu:~$ /opt/hap/bin/helper/hap-configbuilder.pl -m 263 destination 101 config-reset destination 100 canbus-vlan 0 destination 255 magic-packet modul-address 101 hardware-address 17 28 188 destination 101 canbus-vlan 0 destination 100 canbus-vlan 0 destination 100 radio-vlan 0 destination 101 encryption-key 0 value 48 destination 101 encryption-key 1 value 0 destination 101 encryption-key 2 value 0 destination 101 encryption-key 3 value 0 destination 101 encryption-key 4 value 0 destination 101 encryption-key 5 value 0 destination 101 encryption-key 6 value 0 destination 101 encryption-key 7 value 0 destination 101 encryption-mode off destination 101 radio-vlan 0 destination 101 multicast-group 32768 destination 101 bridge-mode off destination 101 start-mode normal destination 101 ccu-address 99 destination 101 buzzer-level 1 destination 101 li-activation-time bounce-free 10 destination 101 li-activation-time short 50 destination 101 li-activation-time long 150 destination 101 receive-buffer-len 4 destination 101 dimmer-ignition-len 60 destination 101 dimmer-control-delay 60 destination 101 pin-config port 2 pin 2 type dimmer device-address 3 destination 101 pin-config port 2 pin 2 status-modul-address 99 destination 101 pin-config port 1 pin 1 type logical-input falling-edge short pull-up-resistor force-bounce-free device-address 2 destination 101 pin-config port 1 pin 1 status-modul-address 101 destination 101 ac-reset destination 101 ac-object 0 property 0 value 61 destination 101 ac-object 0 property 1 value 101 destination 101 ac-object 0 property 2 value 2 destination 101 ac-object 0 property 3 value 0 destination 101 ac-object 1 property 0 value 100 destination 101 ac-object 1 property 1 value 0 destination 101 ac-object 1 property 2 value 0 destination 101 ac-object 1 property 3 value 0 destination 101 ac-object 2 property 0 value 121 destination 101 ac-object 2 property 1 value 1 destination 101 ac-object 2 property 2 value 101 destination 101 ac-object 2 property 3 value 3 destination 101 save-config destination 101 system-full-reset destination 101 get-version destination 101 get-compiler-option 0 destination 101 get-compiler-option 1 destination 101 get-compiler-option 2 destination 101 get-compiler-option 3 das sind die Meldungen 1. Kurz gedrückt 2. Lange gedrückt. 3.Loshelassen. Wenn ich immer kurz drücke kommt nur die 1. Meldung Serial in: vlan:0, source:101, destination:101, mtype:2, device:3, v0:128, v1:0, v2:0 Serial in: vlan:0, source:101, destination:101, mtype:2, device:3, v0:136, v1:0, v2:0 Serial in: vlan:0, source:101, destination:101, mtype:2, device:3, v0:135, v1:0, v2:0 Danke für die Hilfe und Geduld
@Manuel Zahn Wenn man per HAP-CMD die Telegramme zum lesen und schreiben der Trigger aufruft, funktioniert dies ohne Fehler. Ich hatte dies getestet, weil ich in der WEB-GUI diese Funktion integrieren möchte. Trigger abfragen: destination 203 query device 50 trigger 0 (Rückgabewert Temp/16) Trigger setzen: destination 203 digital-input-device 50 trigger 0 value (Temp*16) An der Stelle gibt es keinen Fehler in der Firmware. Wie sieht denn das Telegramm aus wenn du einen Trigger per LCD-GUI setzen oder auslesen willst? @eugen Was willst du denn überhaupt Schalten? Dannach kann man schauen wie dies konfiguriert werden muss. Gruß Carsten
Ich möchte erstmal eine Lampe mit einem Taster schalten. Also taste gedrückt Lampe an. Nochmal gedrückt Lampe aus.
@ eugen: Deine Config passt bis auf eine Kleinigkeit. Der Taster "benachrichtigt" zwar den Server aber nicht die CU auf der das AC Objekt läuft. Einfach das "Notify" bei Taster auf "Relais-Modul1" setzen. Dann müsste alles Funktionieren MfG Uwe
@ Carsten W. hab den Output mal rangehangen - 1.Datei der Output wenn ich ubers Display abfrage Adr 11 ist das Display Adr 13 die CU wo der Sensor (Deviceadr. 64)dranhängt aktuelle Temp des Sensors 24,8 Grad Trigger1 75 Hysterese 2 Trigger2 85 Hysterese 0 Display zeigt die Temp. richtig an. rechts wo der Trigger stehen soll ist nicht (-------) 2. Datei wenn ich händisch der Trigger setzte und abfrage. sieht für mich so aus als ob das Display mit der Verarbeitung der Trigger Probleme hat. Welche Firmwareteile müssen aktiviert sein damit das funktioniert? ich habe im Display EEprom, Buzzer, Can, Rotary Enc., Autonomus Control, LCD Gui, LCD 2 Row, Logical Inp und Switch aktiviert. Grüße Manuel
@Manuel Auf den ersten Blick sieht das richtig aus. Meines wissens hat Uwe eine LCD-GUI, vielleicht kann er etwas dazu sagen ob es bei ihm funktioniert und was er konfiguriert hat. Ansonsten habe ich zurzeit schon so viele Baustellen ... . Der Dimmer hat doch noch eine Macke, die Firmware für die Dimmersteuerung musste ich zum großen Teil anpassen damit die gegenseitige Beeinflussung endlich erledigt ist und dann wartet hier ein DCF77-Modul auf Unterstützung in der Firmware. Gruß Carsten
Hi, könnte vielleicht jemand meine geänderte Firmware zur Dimmeransteuerung testen? Ich habe nur einen MosFet-Dimmer aufgebaut und kann leider die Funktion des Phasenanschnittdimmers nur auf dem Oszilloskop prüfen. Da sieht es zumindest ok aus. Kurz zu den Änderungen: - Im Mischbetrieb von Phasenan- u. Phasenabschnitt treten keine Beeinflussungen mehr auf. Dies führte zu gelegentlichem Aufblitzen von Kanälen während der Dimmvorgänge. - Die Helligkeitskennlinie kann an das Leuchtmittel/Dimmerstufe angepasst werden. - Der Nulldurchgang kann an die ZCD angepasst werden. Wenn z.B. die ZCD den Nulldurchgang etwas zu früh signalisiert, wird der Ansteuerimpuls für den Dimmer entsprechen verzögert. - Es kann eine Maximalhelligkeitsstufe vorgegeben werden, die nicht überschritten wird. Der Ansteuerwertebereich liegt trotzdem zwichen 0 - 100 und wird nicht einfach gekappt. Falls es jemand wagen will, bitte kurz melden. Gruß Carsten
@ Carsten: Läßt sich die Firmware über Konsole bzw. die GUI flashen ? (Hab da letztens schlechte Erfahrungen gemacht) Ich hab aus Zeitmangel im Moment kein Testsystem laufen, nur meine Installation. Beim Compilieren hatte ich da Probleme und dann natürlich auch beim flashen. Deine Version des Phasenanschnittsdimmers würde ich gerne testen, aber ich bräuchte von Dir die genaue Compilerversion bzw. den Softwarestand von HAP. Wenn ich mir die Config versemmle, gibts wieder Ärger mit der angetrauten. (2/3 der Wohnung sind dann sehr Dunkel ; ) Läuft HAP eigentlich auch unter Ubuntu 8.04 LTS ? Dann könnte ich meine selbstbau Reelbox als HAP-Server missbrauchen. MfG Uwe
@Uwe Die Firmware kannst du ganz normal per GUI laden. Meine HAP-Installation ist die von der Homepage. AVR-GCC Version 1:4.3.2-1 . In der Datei hadm.c kannst du die Parameter anpassen. ///////////////////////////////////////////////////////////////////// // Precompiler Konstanten // ///////////////////////////////////////////////////////////////////// #define DMTicsSynchDiff -300 // Nulldurchgangsverschiebung #define DMMaxHW 240 // Maximale Helligkeit (0-255) Bei mir passt der Wert -300 für die Nullpunktverschiebung. Der Wert passt interessanterweise für die HAP-ZCD als auch für die ZCD auf meinem MosFet-Dimmer. Eventuell kannst du das noch exakter anpassen. Gruß Carsten
Hallo Leute, ich hätte eine Frage. Um die Dimmer-Funktion zu nutzen brauche ich unbedingt Zero-Cross-Detection? Oder geht auch ohne? Ich will nur Leuchtstoffröhren mit 0-10V Steuerung dimmen. Vilen Dank.
@eugen Die ZCD ist zur Erkennung des Phasennulldurchgangs für die Dimmerfunktion und so Grundlage zur Ansteuerung des Phasenanschnitts oder Phasenabschnitts. Für die Leuchstoffröhre nutzt du ja dann ein EVG und keinen Phasenan/abschnitt. Der EVG selber erzeugt intern eine viel höhere Frequenz und zum dimmen muss nur eine Gleichspannung von 0-10V angelegt werden. Ich glaube aber, das die Dimmerausgänge ohne interrupts der ZCD deaktiviert sind(muss ich noch mal testen, bau grad alles in Schaltschränke ein). @all Wäre vielleicht interessant auch eine Option (DAC-Ausgang) in der GUI zu haben, die auch ohne ZCD läuft und konstant eine Gleichspannung von 0-5V geniert und ansonsten wie die Dimmerfunktion nutzbar ist.
@eugen Die Frage ist natürlich auch ob 100Hz nicht zu wenig ist bzw. müsste man halt ordentlich glätten... Weis nicht wie empfindlich der EVG ist.. Normalerweise wird dort ja nur ne Gleichspannung und ein Poti drangehängt...
Ja muss ich wohl probieren. Habe mir eigentlich die Dimmer-Funktion gedacht. Den Ausgang auf ein Transistor(mit 10 V am Colector) und ein Wiederstand auf Colector zu GND und die Spannung vom Widerstand abgreifen Danke
@eugen Nur mit der ZCD funktionieren die Dimmerausgänge, weil anhand der Nulldurchgänge das komplette Timing gesteuert wird. Selbst wenn du dies machst, hast du aber das Problem dass die PWM Spannung nicht linear über den Steuerbereich von 0 - 100 verläuft. Dieser ist auf Phasenanschnitt- und abschnitt der Netzfrequenz ausgelegt. Es wäre aber keine große Sache dort eine andere Funktion zur Berechnung einzubauen. Ansonsten gibt es hier doch viele Threads zu dem Thema wie man aus einer 0V - 5V PWM ein 0V - 10V Signal für EVGs macht. @all Ich habe die Firmware um einen DCF77-Funkuhr Eingang erweitert. Anschließbar ist z.B. das Modul von Reichelt. Die CU wird so zum Timeserver und verschickt per Broadcast jede Stunde die genaue Uhrzeit und Wochentag an alle angeschlossenen CUs. Somit kann man die Timer z.B. für Rollladensteueraufgaben auch ohne angeschlossenen Server nutzen. Leider lässt sich die Funktion noch nicht einfach über die GUI aktivieren, da die Einbindung doch recht komplex ist. Vielleicht kann mir Ben mal unter die Arme greifen. Gruß Carsten
@Ben Da man nur einen DCF77-Empfänger an einer CU betreibt, hatte ich mir gedacht dass es sinnvoll wäre dies als Compileroption mit einem festen Port einzubinden. Etwa vergleichbar mit der ZCD und der Option "Dimmer". Auf Firmwareseite sieht die mv.h jetzt so aus: ///////////////////////////////////////////////////////////////// // Compileroptionen festlegen // ///////////////////////////////////////////////////////////////// . . #define COHAAS // Autonome Steuerung (Bit 17 - 17) #define COHADCF77 // DCF77 Funkuhr (Bit 18 - 18) Die Berechnung der Compileroption habe ich aber noch nicht ganz verstanden. Auf der GUI-Seite habe ich noch nichts geändert, das wird wohl der größte Brocken. Gruß Carsten
Hi, ich habe gerade einen Bericht über den Mini-ARM-PC SheevaPlug gelesen. Das wäre doch ein klasse Server für HAP. Hat jemand Erfahrung damit? Darauf läuft ein Debian oder Ubuntu und verbraucht nur 5W. Zur Anzeige der Web-Visualisierung schwebt mir ein iPad oder ähnlich vor. @Jörn Stell doch mal Bilder von deiner Installation als Anregung hier ein. Bei mir dauert es noch etwas, seit dieser Woche wird endlich mein Haus gebaut ;-) . Gruß Carsten
@carsten so weit ist es leider auch bei mir noch nicht. Die Bagger sollen erst diese Woche rollen, leider etwas verzögert... Hab vorab aber mir zwei Feldverteiler gekauft und baue die HAP-Komponenten dort schon ein und verdrahte diese, um im Haus dann nur noch die 230V Verkabelung vom Sicherungskasten und das Cat7 anzuschließen und kann vorher in Ruhe testen. Der Zählerschrank selber mit FI&Sicherungen soll in einem extra Schrank untergebracht sein, den auch der Elektriker abnimmt... Im zweiten OG noch einmal das gleiche. Im Anhang mal ein Bild vor dem verdrahten nur reingesetzt, wenn fertig reiche ich eins nach... P.S.: Liegt im SVN noch keine FW-Version oder muss ich mich erst registrieren um was runterzuladen?
@Jörn Du kannst die Firmware doch aus dem SVN laden: http://code.google.com/p/hap/source/browse/#svn/trunk/firmware/2.5.11 Du musst dann nur noch die Dateien nach dem Vorbild der alten Firmware zippen. Vielleicht sollte man in ein gesondertes Verzeichnis die "gebrauchsfertigen" Versionen als Snapshots ablegen. Die Version dort hinkt aber hinter meinen aktuellen Erweiterungen hinterher, ich wollte diese erst übertragen wenn sie getestet sind. Da bin ich aber wie weiter oben beschrieben auf Testwillige angewiesen. Hattest du nicht nach dem Bug in der Rollosteuerung gefragt (Auf- u. Ab-Relais sprechen gleichzeitig an)? Das wird jetzt softwaretechnisch abgefangen. Du kannst also die normale Relaisplatine verwenden. Meinen 4-fach Rolloaktor habe ich aber auf ein REG4 Gehäuse geschrumpft und mit Varistoren ausgestattet. Er hat also nach wie vor seine Berechtigung. Wenn ich jetzt noch Charly übereden könnte, diesen auch in der super Qualität fertigen zu lassen ... . Gruß Carsten
@ Eugen: Ich nutze 0-12 Volt Ausgänge um 12V PC-Lüfter anzusteuern. HAP-CU mit ZCD, dann an den Portpin der als Dimmerausgang deklariert ist einen LM324 mit Mosfet, Kondensatoren und einem Trimmer dran. Fertig ist die Lüfteransteuerung. Es ist zwar zwingend eine ZCD notwendig, aber die brauche ich wegen der "normalen" Dimmer sowieso. Bei minimaler Anpassung müsste das genau für Deinen Dimmer funktionieren.
Hallo ihr HAP-Meister :-) Ich habe mir eine Autonome Steuerung mit einem Taster gebaut. Kurz Gedrückt ein Ausgang, Länger Gedrückt andere Ausgang.Es ist unmöglich das gleichzeitig beide angehen.Nach eine bestimmter zeit geht der Ausgang OFF. (s.anhang) Also mit Normalem Taster geht auch alles ohne Problemen. Die Frage wäre: Wie realisiere ich jetzt den Taster in der GUI-Ansicht? Wenn ich die Ausgänge als Buttons anlege dann kann ich ganz in ruhe auch beide aktivieren. Wenn ich Unter Device den Taster eingebe dann passiert gar nichts.so sieht es aus wenn ich 2 mal den Taster in der GUI klicke: Source:237 -> Session:125 Serial out: vlan:0, source:237, destination:101, mtype:0, device:11, v0:0, v1:0, v2:0 Serial in: vlan:0, source:101, destination:101, mtype:2, device:11, v0:0, v1:0, v2:0 Source:237 -> Session:126 Serial out: vlan:0, source:237, destination:101, mtype:0, device:11, v0:0, v1:0, v2:0 Serial in: vlan:0, source:101, destination:101, mtype:2, device:11, v0:0, v1:0, v2:0 Ich danke euch vielmals für die Hilfe Mit freundlichen Grüßen
Carsten W. schrieb: > Wenn ich jetzt noch Charly übereden könnte, diesen auch in der super > Qualität fertigen zu lassen ... . Hallo Carsten, dann schick mir mal .sch & .brd und wer interresse hat sollte sich melden, mal sehen was an stueckzahl zusammenkommt damit wir einen vernueftigen preis bekommen vlg Charly
bei ner Neuauflage von Platinen wäre ich auch noch Solid-State-Relais interessiert :D
@eugen also ich würde auf der CU zwei normale "switch" anlegen, die als notify die CCU (GUI) haben. Dann auf der gleichen CU die autonome Steuerung anlegen und das "AUF1" & "ZU1" auf die angelegten "switch" legen. In der GUI dann die zwei "switch" einfügen & Aktualisierung auf 1Sek Sofern du dann also die Zustände von "AUF1" & "ZU1" änderst, wird dies durch das notify an die CCU gesendet....
@ Jörn Ahrens du meinst noch zusätzlich 2 Switsche? Ich habe momentan auf der CU ein Taster und 2 Switsch angelegt. Wie gesagt es funktioniert schon alles.(aber ohne GUI) Ich habe mir überlegt ob ich nicht einen Shutter(mit den beiden angelegten Switsche) verwenden soll und dann den Shutter in der GUI einfügen.mal sehen ob es klappt. bin zur Zeit unterwegs.
ok also deine zwei "switche" sind dann mit AUF1 und ZU1 verknüpft. Dann musst du bei beiden SWITCHes selber nur noch bei NOTIFY die CCU einstellen. Dann solltest du jeden Statuswechsel des Switches auf dem Datenkanal sehen und so eben dann auch in der GUI: Taster -> AS -> Switch sendet notify -> CCU -> GUI-Symbol P.S.: siehe kurz vorm Ende Beitrag "Steuerung für Haus mit Windows"
@ Jörn Ahrens Hallo Jörn Ahrens, danke für deine Hilfsbereitschaft. Ich bitte mich zu verzeihen wenn ich mich nicht richtig ausgedrückt habe. Wie ich was in der GUI anlege und was ich mit Notify bewirke habe ich schon verstanden(übrigens da hast du auch mir geholfen) Was ich meinte ist in der GUI zu steuern. Ich meine den F1.Taster Funktion in der GUI nachbilden. Den Status von AUF1 und ZU1 das kann ich sehen.Ich möchte die aber auch so wie in der Autonomesteuerung per GUI steuern. Damit es in der GUI bei einem Klick ein Ausgang kommt, beim Zweitem Klick der zweite Ausgang. Wenn ich beide Ausgänge inder GUI anlege dann umgehe ich damit die Autonome steurung und kann gleichzeitig beide Ausgänge aktivieren(was aber unerwünscht ist) wenn ich den F1.Taster in der Gui Anlege dann komm ich somit nicht in die Autonomesteurung rein und passiert garnichts. Beide Switche haben bereits bei Notify den Server. Und der Taster hat bei Notify den CU wo die Autonomesteurung läuft.(switche und taster) Ich hoffe du verstehst jetzt was ich meine :-)
Jörn Ahrens schrieb: > bei ner Neuauflage von Platinen wäre ich auch noch Solid-State-Relais > interessiert :D dann schick mir mal .sch & .brd zu eine 1 Kanal hab ich schon, die setz ich sporadisch ein, kann in Schrumpfschlauch "versteckt" werden und ist dadurch isoliert vlg Charly
Hi, kannst das Layout nehmen und evtl. ein bisschen zurechtbiegen ; ) Fall jemand ein 4-Kanal Layout mit Kühlkörper + Temperatursensor braucht, bitte melden. MfG UweB
Sorry da sind natürlich Ralais drauf aber für einen Rolladenmotor sollten die Platine von Carsten ja ihren Zweck erfüllen. also meinte die : Autor: Carsten (Gast) Datum: 17.09.2009 16:50 Angehängte Dateien: Jalousieaktor.jpg ist das ganze nicht weniger anfällig/kompliziert oder was haben die Solid-State-Relais für einen Vorteil?
Hier ist die optimierte Version von dem Jalousieaktor. Der passt jetzt in ein REG4 Gehäuse und hat auch Varistoren. Ich setze 420V Typen ein, weil ich in anderen Threads gelesen habe dass je nach Motortyp kurzfristig die doppelte Netzspannung an einem Kontakt anliegen kann. Gruß Carsten
Vorteile: Keinerlei Mechanik :) sprich verschleissfrei, kein Schaltfunke. Seeehr einfach anzusteuern. (Vorwiderstand und gut ist) Je nach Ausführung mit interg. Nulldurchgangserkennung >> Schaltet genau im Nulldurchgang. Siehe Datenblatt vom S202S02 Solid-State-Relais. (z.B. bei Reichelt) Ich steuer meine Rolläden und sonstige 230Volt Verbraucher nur mit den Solid State an, hab gar keinen "normalen" Relais im Einstatz.
@Uwe Och Uwe jetzt grübel ich schon wieder ob ich nicht lieber die Solid-States nehmen soll ;-) . Ich muss langsam einen Schlussstrich ziehen und die Aktoren aufbauen. Ohne Kühlung kann man ja laut Datenblatt 2.5A Schalten, dass sollte für die Rolläden reichen. Schaltest du mit der gekühlten Variante auch Steckdosen? Ich bin mir nicht sicher ob da 16A Relais doch besser sind. Gruß Carsten
also bzgl. der Sicherheit würd ich nur die Variante SSR mit Kühlkörper verwenden oder wie wollt die das ganze absicheren? Meine Rollläden ( 3xEG & 5x1.OG ) sollen im Unterverteiler pro Stockwerk jeweils durch ein LS10A (Typ-C) abgesichert sein, da ich nur 1.5mm^2 dafür verlegen möchte und da wäre nach meiner Meinung nur die Variante mit Relais oder SSR&Kühlkörper sinnvoll, nicht das später bei nem defekten Motor oder ähnlichem gleich noch die Platine mit abraucht/brennt... Steckdosen natürlich mit LS16A(Typ-B) und 2.5mm^2. P.S.: wo ich grad die Farbwahl bei Uwe's Verdrahtung sehe und nachm googlen viele verschiedene Definitionen gefunden haben. Wie schaut nach VDE die Vorgabe für Farben auf der Gleichspannungsseite im Feldverteiler aus? Was ich bis jetzt gefunden hatte: +12V : blau (dunkel) GND : schwarz Steuerleitungen : rot
@ Carsten: Bei hoher Last sind 16A Relais besser, ich hab allerdings mit den kleinen Relais wie sie z.B. in dem Jalousieaktor eingesetzt werden schlechte Erfahrungen gemacht. Für Rolläden oder Lampen funktionieren die S-S-Relais super. Sind halt kontaktlos..... Hab die 8-Fach Platine schon seit 1 3/4 Jahren ohne ein Problem im Einsatz. Die Platine mit dem Kühlkörper ist eher eine Testversion. (Ich will zumindest einen 500W Halogenstrahler darüber schalten.) Deshalb hab ich rechts noch den Temperatursensor mit dazu gepackt, so hat man immer Kontrolle über die Kühlkörpertemperatur. Was halt bei geschalteten Steckdosen immer gefährlich ist, ist die Belastung im worst case. (ich denke da an Frau mit großem Staubsauger) Da sind normale Relais sicherer. MfG Uwe
@Jörn Meine Farbwahl ist recht einfach: Dunkelblau : Kleinspannung bis 12V (also praktisch alles was von der CU kommt) ausser CAN Rot : 230VAC Phase Innerhalb des Schaltschrankes für Schaltsignale. Schwarz : 230 VAC Phase Versorgung Hellblau : N Leiter Weis : CAN-Bus Braun : Analog bzw. Digitale Sensoren Und bitte KEINERLEI Kommentare bzgl. VDE und Adernfarbe. Ich habe diese Farben in ausreichenden Mengen und deshalb diese Auswahl. Deshalb ist mir die VDE konformheit sch...... egal. MfG B-Tronic
also von Steckdosen lasse ich auch erstmal die Finger von, da ja auch die Relaiplatinen mit den Finder 41.31 und 12A weit unter dem möglichen Strom bei nem LS16A liegen... Außer bei den Rollos (Typ-C) setze ich für Lampen u.s.w. vor die Relais und auch Mosfet-Platinen nur LS10A (Typ-B) ein. @Uwe P.S.: Will es auch nicht komplizierter machen als nötig und sehe das wie du ! aber will nicht das der Elektriker bei der Abnahme meckert :D
Zur Absicherung: Ich gehe da einen etwas anderen Weg. Es gibt da recht gute Sicherungsklemmen die nicht gerade billig sind. Wenn die Feinsicherung defekt ist leuchtet die rote Led. Mit denen sichere ich jeden Verbraucher einzeln ab. (siehe links auf dem Bild) MfG Uwe
Hallo an alle HAP-Profis, ich habe eine kurze Frage was Rollo-Steuerung angeht. Ich habe mir eine Rollo-Steurung mit einem Taster realisiert(s.Anhang) Also mit 4 Shuttern klappt es wunderbar. GUI auch kein Problem. Sobald ich den 5 Shuter in Betrieb nehmen will. habe ich Probleme. Und zwar in der Konsole habe ich den Status quasi von AC Objekt "UP/Down 2 Btn Shuter".Also ich habe quasi "133" und "134" als werte für den Shuter angezeigt. Serial in: vlan:0, source:101, destination:101, mtype:2, device:105, v0:133, v1:0, v2:0 Serial in: vlan:0, source:101, destination:101, mtype:2, device:105, v0:134, v1:0, v2:0 101 - Relaimodul device 105 ist mein 5 Shutter. mtype:2 Fehler aber WARUM? Gibt es irgendwelche Begrenzungen was zahl von Shuttern angeht? Kann ich nur 4 Shutter betreiben oder was mache ich falsch. Bei allen 5 Shuttern sind es identische Einstellungen. So siehts aus wenn es funktioniert z.B Shutter 2: Serial in: vlan:0, source:101, destination:1, mtype:16, device:102, v0:0, v1:0, v2:0 Serial in: vlan:0, source:101, destination:1, mtype:16, device:102, v0:100, v1:0, v2:0 Ich würde mich sehr für eure Hilfe freuen. Vielen Dank
@eugen Ich habe bis jetzt auch nur immer 4 Rollläden konfiguriert, eigentlich gibt es keine Beschränkung. Aber was anderes, warum benutzt du nicht direkt das Objekt "Auf-/Ab-Steuerung 1-Taster-Lösung"? Dann besteht die ganze Steuerung nur aus 3 Elementen. Gruß Carsten
@ Carsten W. echt ich dachte es ist nur für Dimmer und so. In der Simulation könnte ich das nicht so nachvollziehen. Deswegen dachte dass es vieleicht nicht geht. Ich danke dir vielmals. Werde dann in kürze alles umprogrammieren, vieleicht wir es dann problem mit dem 5 Shutter gelöst. Vielen Dank
Hallo, habe jetzt alles verändert. Das Problem Besteht immer noch. habe jetzt natürlich andere Status Meldung. Serial in: vlan:0, source:101, destination:101, mtype:2, device:105, v0:128, v1:0, v2:0 aber trozdem nicht das richtige Serial in: vlan:0, source:101, destination:237, mtype:1, device:104, v0:100, v1:0, v2:0 Hat jemand mehr als 4 Rollos an einer CU. Vielen Dank für die Hilfe
Welche Firmware benutzt du denn? Ich kann das heute Abend mal nachstellen. Ich wollte später eigentlich 8 Rollos ansteuern. Zur Not muss man die Steuerung auf 2 CUs verteilen. Gruß Carsten
@ Carsten W. ich nutze zur Zeit hap-2-5-7-20080717.zip, die auch zur Zeit von der HAP Internet Seite zu beziehen ist. Gruß Eugen
Hallo, hat jemand mehr als 4 Rollos(Shutter) an einer CU amlaufen bekommen? Gruß
Ich habe es gestern leider nicht geschafft. Ich habe immer noch Probleme mit meinem MosFet-Dimmer ... . Gruß Carsten
@Eugen: Hab leider auch nur 2 Shutter pro CU. @Carsten: Kannst Du mir mal den aktuellen Stand bzgl. des Phasenabschnittsdimmers mitteilen ? Ist es im Moment angebracht, wenn beide Dimmer zum Einsatz kommen, die Dimmer auf zwei CU´s zu verteilen ? (ist kein Problem) Mir ist Gestern mein 150VA Trafo abgeraucht :( Und ein neuer Elektronischer kostet nur 1/3 wie ein vergleichbarer herkömmlicher Trafo. Also muß der Phasenabschnittsdimmer her ;) MfG Uwe
uweb schrieb: > Kannst Du mir mal den aktuellen Stand bzgl. des Phasenabschnittsdimmers > mitteilen ? Die Firmware unterstützt jetzt beide Dimmervarianten auf einer CU, es sollte keine Beeinflussungen mehr geben. Mir macht die Hardware noch Kopfzerbrechen. Ich habe dazu mal hier einen Thread aufgemacht, allerdings noch ohne wirklichen Erfolg: Beitrag "Frage zur MosFet-Dimmer Ansteuerung" Ich glaube ich habe sogar schon einen MosFet-Treiber Vorschlag von dir über die Suche gefunden. Ich habe nur leider nicht sämtliche Bauteile vorrätig. Je nach Ansteuerung der MosFets muss ich auch leider immer wieder die Schaltung für die 10V Steuerspannung anpassen. Das ist halt sehr langwierig. Vielleicht hast du ja noch eine Idee, gerne auch per Mail oder ICQ. Ich würde das Thema so gerne langsam abschliessen. Gruß Carsten
Habe gerade noch mal die Doku gelesen. Punkt 4.13 3 Absatz Es können bis zu 4 abstrakte Objekte konfiguriert werden. Also geht doch nicht mehr als 4 Shutter. Gruß Eugen
eugen schrieb: > Punkt 4.13 3 Absatz > Es können bis zu 4 abstrakte Objekte konfiguriert werden. Danke für die Info, diese Einschränkung habe ich wohl immer überlesen. Gruß Carsten
@all kleine änderung in der datei haam.h Zeile 27 #define AMCount 0x04 bewirkt wunder. habe Zahl auf 0x05 eingestellt und siehe da mein 5 Shutter geht jetzt. Bis wie viel es geht weiß ich nicht, brauche momentan nur 5. Gruß
Hallo an alle, ich habe jetzt endlich alle Platinen und Bauteile zusammen und mir vorerst 2 CUs und eine Relais-Platine aufgebaut. Die CUs habe ich geflasht und stecker jetzt leider mit der Konfiguration fest. Ich möchte gerne eine autonome Steuerung mit einem Schalter aufbauen, der ein Relais auf der anderen CU schaltet. Als Firmware nutze ich die Version 2.5.11 Leider habe ich das weitere Vorgehen nicht genau verstanden. Wie richte ich einen Relais-Ausgang ein? Was bedeutet "Upstream-Module"? Wofür ist die Server-Adresse im Modul und was sind die verschiedenen Startmodi? Stehen die Antworten evtl. doch in der Doku? Wie übertrage ich die Konfigurationen in die Module und gibt es eine Meldung bei erfolgreichem Upload? Wie legt man einen Relais-Ausgang an? Bei mir hängt ein Schalter an A0 der CU1 und eine Relais-Platine mit einem Relais an A0 der CU2. Ein paar Tips für den Anfang würden mir sicher reichen. Danke für eure Hilfe. Ist übrigens ein super Projekt
@Daniel.R Hallo, lies dir Hap_QuickStart.pdf. du findest es weiter oben. Mir hat es am anfang geholfen. Mach einfach alles eins zu eins wie da steht und im laufe wirst du vieles verstehen, Autor: Jörn Ahrens (joern_) Datum: 05.12.2009 22:00 Angehängte Dateien: * preview image for Hap_QuickStart.pdf Hap_QuickStart.pdf | anzeigen 315,4 KB, 197 Downloads Gruß Eugen
Danke für den Hinweis auf die PDF. Den Artikel habe ich vor langer Zeit gelesen und wieder vergessen. Mal sehen, wie weit ich komme.
falls ihr Ergänzungen/Verbesserungsvorschläge zum HowTo habt einfach kurz mailen...
Guten Nabend, ich habe eine allg. Frage zu den CU-units und dem Stromverbrauch bei CAN-Betrieb. Wie viel Strom ziehen euere CU in Durchschnitt? Ich habe 3 Stück die zwischen 50-60mA liegen und komischerweise eine, die sich alleine nur mit Spannungsversorgung 100mA genehmigt und nach dem anschließen am CAN_Bus auf ca. 80mA sinkt. Funktionieren tun alle 4 wunderbar und kommunizieren auch im Can miteinander... 12V und 5V Spannung sind überall stabil. Habe alles Pins nachgelötet, Widerstände geprüft aber finde bis jetzt den Fehler nicht. Dachte das C1 oder C6 einen weg haben aber auch nach dem Austausch das gleiche...
Parallel dazu noch eine Frage bzgl. der HAP-Config unter Ubuntu. Beim flashen bekomme ich teilweise folgende Fehlermeldung wonach der ganze Rechner im Anschluss sich aufhängt... Habe mit Firefox und auch Epiphany das gleiche Problem. Edit: von MacBookPro per Netzwerk mit C2D Prozessor kein Problem. Beim sparsamen ATOM PC worauf HAP läuft kommt das oben beschriebene...
Hallo HAP-Kollegen! Ich habe dieses Projekt aufmerksam verfolgt und mich nun dazu entschieden, auch auf HAP umzusteigen (hatte vorher ein autonomes, selbstgebautes System auf ATMEGA128-Basis). Hardware, Installation etc. hat auch sehr gut funktioniert (Danke nochmals für das howto!) Wenn ich die CU (Beispiel aus dem howto) per USB (FT232) mit Hterm verheirate, bekomme ich den Zeitrequest und kann auch die Moduladresse manuell einstellen, ins EEPROM speichern und resetten. Soweit so gut. Wenn ich allerdings Änderungen über die Software (HAPConfig) vornehme und diese dann per "Manage - Manage Modules - run Task" zum Modul senden möchte, erhalte ich die im Anhang gezeigten Fehlermeldungen. Hat jemand dies schon mal gehabt und kann mir sagen, was ich falsch mache? Viele Grüße, Markus
ich habe heute versucht HAP unter Ubuntu 9.10 zu installieren leider ohne Erfolgt. Geht das auf Grund von neuen Softwareversionen nicht, oder muss ich das einfach nur auf einem anderen Weg installieren. 9.10 unterstützt von Anfang an besser die genutzte Hardware...
@Jörn Ahrens Hi, ich habe es unter Ubuntu 9.10 amlaufen.Da musste ich die Quelle manuel einfügen. in der console hat es nicht funktioniert. System » Systemverwaltung » Software-Quellen
Oh sehe grad, hatte die Softwarequelle nicht vollständig eingefügt... Besten Dank.
@Timaks: Wie sieht Deine Config aus ? Vor allem die CCU und Bridge. Stell mal Screenshots von Deiner Config hier ins Forum. Wenn ich es richtig aus dem Log auslese bekommst Du keinen ACK von der CU. Ich könnte Dir auch mal Screenshots von meiner laufenden Config schicken.... leider geht das ohne Mailadresse nicht. MfG Uwe
Hi Uwe, ich habe die Configs aus dem Howto übernommen. Die CCU ist exakt so eingerichtet, bei der CU habe ich den CAN-Bus herausgenommen, da ich bis jetzt erstmal nur EINE CU (und die als DIL-Version) zum Testen gebaut habe. Ich benutze (das im Wiki empfohlene Debian. Ausgeführt wird es in einer VMWare. Die Schnittstelle "/dev/ttyUSB0" ist einwandfei ansprechbar (cp textfile /dev/ttyUSB0 geht). Sollte die grafische Oberfläche beim Übertragen nicht was auf der Seriellen rauspusten? Habe mal ein Terminal drangehängt - da kommt nix. Dagegen Terminal an die CU: wie schon beschrieben kommt der Zeitrequest und ich kann auch manuell programmieren... Meine email ist timaks äht web.de. Viele Grüße, Markus
Die lieben Rechte unter Linux! Ich kann leider wieder wie damals beim Bildernupload aktuell keine Firmware in der HapConfig einfügen! Er zeigt sie zwar an aber im Verzeichniss /opt/hab/var/firmware bleibt es leer und daher zeigt er mir /opt/hap/bin/helper/hap-firmwarebuilder.pl -m 206 -f auch nur an, das er die Datei nicht öffnen kann. Vielleich erstmal grundsätzlich für Linux-Laien, muss ich mit dem Account hap angemeldet sein oder meinem normalen? Beide zeigen das gleiche Ergebniss nur das ich beim "hap-account" nicht mit sudo hantieren kann. Auch der Versuch mit sudo chown -R hap:hap /opt/hap oder die Datei vor dem Upload mit chown die richtigen Rechte zu verpassen brachte nichts. Edit: mit ls -lah bekomme ich hap hap auch angezeigt...
@timaks: /etc/init.d/hap-mp stop cd /opt/hap/bin ./hap-mp.pl Dann siehst Du auf der Konsole was rein und rausgeht. Wenn Du bei Manage Modules, bei dem Modul das Du ansprechen willst, einen Haken reinmachst und auf Run Task klickst muß doch im Logfenster was auftauchen. MfG Uwe
Hi Uwe, die Sache mit dem Logging hat funktioniert. ttyUSB0 wurde erfolgreich geöffnet, dann kam "Source:238 -> Session:5", beim zweiten Versuch "Source:238 -> Session:6". Das Log sieht aber immer noch genauso aus wie im Anhang vom ersten Beitrag (21.03.2010 18:12). Ich habe mal meine Configs angehängt... Wie gesagt: Debian in einer VMWare, Kommunikation per FT232 klappt (mit HTerm ausprobiert), DIL-CU mit HTerm von Hand (wie im Howto beschrieben) mit einer Adresse versehen, ins EEPROM speichern und resetten klappt wunderbar. Den CAN-Bus habe ich deaktiviert, da ich vorerst nur eine CU habe. Gruß Markus
@timaks Hast du in der ersten Firmware die du geflasht hast den CAN-Bus deaktiviert? Schalte auch mal den Bridge-Modus aus, du hast ja keinen Bus. Gruß Carsten
@Carsten: Ja, ich habe erst die mv.h angepasst (u.a. COHACB deaktiviert), dann das Projekt mit "make" compiliert. Da ich mit PonyProg brenne, habe ich laut Anleitung den Bootloader händisch hinter die ha.hex gehängt (Schlusscodierung natürlich vorher entfernt) und das Ganze dann programmiert. Fuses gesetzt - fertig. Die Hardware scheint ja auch zu funktionieren, da die CU per HTerm ja konfigurierbar ist und ordnungsgemäß auf alle Programmierrequests (Moduladresse setzen, CCU-Adresse setzen, Bridge-Mode setzen, Startmodus, EEPROM speichern und Full Reset durchführen) reagiert. Wie sieht denn eure Logdatei bei einer erfolgreichen Übertragung aus? Und was bedeutet die Fehlermeldung "unrecognized command"? Kriegt er kein vernünftiges Feedback (wie bei falscher Baudrate)? Gruß Markus
Moin, @timaks: http://wiki.netmb.net/index.php/Erkl%C3%A4rung_der_Begrifflichkeit_%22CU%22%2C_%22Server-CU%22%2C_%22CCU%22 Kann es sein, dass Du versuchst die CCU zu flashen/konfigurieren ? cu, Ben
Hallo zusammen! @Ben: Na, wie geht´s voran? Ich denke nicht, dass ich die CCU programmieren will - ist das überhaupt möglich (den Befehl zum Flashen auszuführen)? Wenn ich über "Manage" - "Manage Modules" gehe, habe ich NUR die CU-EG zur Auswahl. Die selektiere ich und starte das Update dann mit "Run Task". Kann man da was falsch machen? Es wundert mich sehr, dass die Kommunikation via HTerm "zu Fuss" möglich ist. Somit ist der Schnittstellenwandler (FT232) und die Kabelverbindung schon mal raus. Die CU muss ja auch funktionieren, sonst würde sie nicht ordnungsgemäss antworten. Ich habe in Linux leider nur Grundkenntnisse und habe mich an die Empfehlung des Debian gehalten. Vielleicht ist es sinnvoll, doch auf Ubuntu zu wechseln? Kann mir aber rein logisch nicht vorstellen, dass es daran liegen soll. Was steht denn bei euch im Log, wenn eine Config auf eine CU ERFOLGREICH übertragen wurde? Und was wird in einem funktionierenden System angezeigt, wenn der "Trace" (/etc/init.d/hap-mp stop - cd /opt/hap/bin - ./hap-mp.pl) angeworfen wird? Viele Grüße, Markus
@ timaks Hallo, wenn du "cd /opt/hap/bin - ./hap-mp.pl" im Terminal angibst, dann kannst du jegliche Kommunikation deiner CCU mit anderen CU's im Terminal nachverfolgen. Nach der Eingabe siehst du dann mit welcher USB-Verbindung "ttyUSBX" deine hap-mp verbindet. bei mir war der Fall dass auf meinem Laptop noch paar interne Geräte auf dem USB Port hängen. d.h. ich habe von vorne rein ttyUSB0 und ttyUSB1 und ttyUSB2 besetzt. und musste in der hap.yml manuel auf ttyUSB3 ändern. und zwar nur ttyUSB3 stehen lassen. Überprüfe ob du nur ein "ttyUSBX" in deinem /dev Ordner stehen hast. wenn nicht dann stelle fest welcher zu deiner CU gehört und dann versuche deine /opt/hap/etc/hap.yml Datei entsprechend ändern. Meine Überlegung ist: dass du über Hterm mit dem richtigen Port dich verbindest und mit hap nicht. Im Terminal siehst z.B solche Nachrichten: Serial in: vlan:0, source:101, destination:1, mtype:16, device:102, v0:0, v1:0, v2:0 Serial in: vlan:0, source:101, destination:1, mtype:16, device:102, v0:100, v1:0, v2:0 gutes gelingen Grüß Eugen
@timaks Die CAN-VLAN-ID ist bei deiner CCU und CU verschieden. Auch wenn du den CAN-Bus abgeschaltet hast würde ich das mal angleichen. Gruß Carsten
Hi zusammen! @Carsten: CAN-VLAN-ID ist jetzt gleich, Zustand unverändert. @Eugen: Danke für den Tipp - ttyUSB0 ist aber leider der einzige USB-Anschluss, der im Linux verfügbar ist. Habe mal die hap.yml mal "zum Probieren" auf ttyUSB1 gestellt, dann versucht der "Trace" aber immer vergeblich, den Port zu öffnen (was zu erwarten war). Da ich bei den Fehlermeldungen nicht weiterkomme, habe ic zunächst mal versucht, eine Konfiguration zu erzeugen. Habe mich dabei an Dein Beispiel (Beitrag vom 19.02.2010 20:13) gehalten: Taster - Lampe. Wie hast Du die Symbole in das Fenster bekommen? Immer, wenn ich etwas aus dem rechten Bereich in den weissen Bereich ziehe, rutscht es automatisch wieder zurück (lässt sich also nicht plazieren). Ich schliesse mittlerweile aus, dass der Fehler bei ttyUSB0 -> CU liegt und vermute immer stärker, dass die grafische Oberfläche nicht wirklich mit der ttyUSB0 reden kann (obwohl korrekt in der hap.yml eingetragen). Ich könnte höchstens noch einen alten PC (mit serieller Schnittstelle) mit Linux betanken und das dann dort probieren... Würde mich dann nur wundern, dass es bei allen anderen klappt :-( Viele Grüße, Markus
@timaks Hi, bei Autonomous Control, habe ich einfach neuen Dokument aufgemacht und dann ging alles reibungslos. Ich weis erlich nicht was es bei dir sein könnte. Vieleicht nutzt du ein anderen Browser? Ich kann mich erinnern dass wenn ich Opera verwendet habe dann gabs da Probleme.
@timaks & eugen ich würde auch nur aus Firefox (gute Erfahrung) und auf dem selben Rechner Änderungen in der Hap durchführen! Nutzung der GUI spielt keine rolle von wo. Vom meinem Mac aus mit Safarie zeigt er anstatt den "Bezeichnungen z.B.: Lampe 1" nur die ID an und da gab es auch schon unerklärliche Effekte. Seitdem ich nur noch auf dem Rechner selber mit Firefox Änderungen machen gibt es keine Probleme...
@timaks: Hast Du an der CU eine Zero-Cross-Einheit dran (ZCD)? Wenn nicht, dann würde ich die Dimmer-Option mal aus den Config-Options rausnehmen. Hintergrund: Die Zeitbasis in der CU orientiert sich an der ZCD, wenn die Dimmer-Option drin ist. Wobei ich gestehen muss, dass ich jetzt nochmal genau nachschauen müsste, ob das immer noch so ist. Hilfreich ist auch immer: http://wiki.netmb.net/index.php/Modulkonfiguration_%28Config/Flash/LCD%29_via_Konsole und die Ausgaben dann gesammelt posten. cu, Ben
Hi, Firefox 3.x, Safari 3.x und IE7 hab ich damals durchgetestet. Das mit den Eigenheiten der jeweiligen Browser ist ein riesiger Krampf und kostet unheimlich Zeit beim entwickeln. cu, Ben
Hi, es gibt Neuigkeiten! Der Tipp mit der Modulkonfiguration im Wiki war super! Meine CCU hat ID 265 (Adresse 99), die CU hat 266 (Adresse 100). Der Configbuilder hat funktioniert und verwertbare Configs ausgespuckt(siehe Bilder "builder"). Als ich die Config dann mit -f in die CU Übertragen wollte (siehe Bilder "266f") ratterten wunderbar klare Befehle über den Schirm, gaben Acknowledge, die CU wurde programmiert und piepste danach (Reset) kurz. Also alles bingo. ABER: die CCU reagierte mit "No Answer" (siehe Bilder "265f"). Ich konnte also die CCU NICHT programmieren. Ist das richtig so? DAS wäre nämlich auch der Grund, warum ich unter der grafischen Oberfläche eine Programmierung nicht hinbekommen habe. Erst wird ja wohl die CCU programmiert, dann die CU. Und da es bei der CCU-Konfig schon Probleme gab, wurde die CU gar nicht erst programmiert. Zumindest hat die CU noch nie bei der grafischen Oberfläche gepiepst, egal, was ich eingestellt hatte. Sorry für die vielen Bilder, ich kann nicht zwischen der Linux-Welt und der Windows-Welt vermitteln und habe deshalb Screenshots machen müssen... Ubuntu habe ich auch mal installiert, das erkennt aber komischerweise meine Netzwerkkarte nicht - somit ist eine Kommunikation nicht möglich. Werde da aber am WE nochmal näher nach forschen. Es ging ja auch unter Debian einen Schritt weiter - vielleicht hat ja jetzt noch jemand einen heissen Tipp? @Eugen: Das Erzeuge einer Verküpfung der Bildchen auf der Autonom-Fläche hat immer noch nicht geklappt. Ich gehe davon aus, dass es mit der Nicht-Konfigurierbarkeit der CCU zusammenhängt. Viele Grüße, Markus
timaks schrieb: > ABER: die CCU reagierte mit "No Answer" (siehe Bilder "265f"). Ich > konnte also die CCU NICHT programmieren. Ist das richtig so? Die CCU ist doch nur eine virtuelle CU und kann nicht konfiguriert werden. Das steht aber genau so im WIKI. Gruß Carsten
@timaks also die CCU musst du niemals programmieren und dort läuft auch KEINE Autonome Steuerung, da sie nur virtuell auf deinem Rechner als Schnittstelle dient. Du musst sie nur einrichten mit UID 00 00 00 und einer Moduladresse u.s.w. im HapConfig, an die dann alle realen CU's senden können. Wenn du jetzt die realen CU über die Oberfläche bzw. im Terminal mit hap-firmwarebuilder programmieren kannst geht alles...
@Carsten: Das die CCU nur virtuell ist weiss ich ja mittlerweile. Trotzdem muss ich sie doch konfigurieren (nicht programmieren) können. Also sind die Fehlermeldungen "No Answer" normal? @Jörn: Genau das klappt ja leider noch nicht. Die Konfiguration der CU über die grafische Oberfläche. In der hap.yml steht ja über der Auswahl ob LAN oder seriell CU=xxx und CCU=xxx. Muss ich die auch noch angleichen (mit den Adressen CCU=99 und CU=100)? Ich hab´s mal versucht, hat aber keine Änderung ergeben. Die Frage, die sich mit nun stellt ist: Wieso kann ich die CU "von Hand", also mit dem configbuilder -f konfigurieren, aber nicht über die GUI? Und warum kann ich keine Symbole (bei autonom) vom rechten Bereich auf die linke, weisse Fläche ziehen? Die springen immer wieder an den rechten Rand zurück (Ursprungsposition). Viele Grüße, Markus
Hi, ein kurze Frage: Bin auch gerade dabei eine kleine Test Umgebung aufzubauen und mir die Hardware zu besorgen. Leider war der LF50CDT nicht lagernd (hab' ich irgendwie übersehen) und nun folgende 2 Ausweichmöglichkeiten angeboten bekommen: 1) LD50C 2) LD1117DT-50CTR Könnt ihr mir einen empfehlen, oder habt' ihr selbst eine Alternative dazu? Habe die Platinen von Charly ... wenn möglich sollte das Teil dann auch da drauf passen. Danke & LG Wolfgang
@ timaks bzgl der hap.yml einach nur den USB ob 0 oder 1 anpassen, rest bleibt so... #ServerCUConnection: # Type: 'Network' # Host: 192.xxx.xxx.xxx # Port: 4567 ServerCUConnection: Type: 'Serial' Ports: [ '/dev/ttyUSB0' ] wenn das so passt dann musst du die CCU wie du schon sagst nur konfigurieren. Das heist die Sachen in der HAPCOnfig eintragen & save drücken, das war alles!
uweb schrieb:
> Siehe Datenblatt vom S202S02 Solid-State-Relais. (z.B. bei Reichelt)
Hi, hast du die Lib für Eagle gezeichnet?
Ich hatte sie mal gemacht, ist aber einem Festplattenschaden zum Opfer
gefallen.
Grüße Eisbaer
welche Spannungsversorgung nutz ihr für das HAP System? Ich hatte mir für jeden Verteiler ein MeanWell DR 30-12 gekauft mit theoretischem Wirkungsgrad von 81%. Leider hat das aber eine Grundlast von fast 6 -9 Watt je nach Messgerät!! Die 2-3Watt des eigentlichen System oben drauf sind da ja eher geringfügig und dort passt der Wirkungsgrad von ca. 81% zwischen 220V und 12V Seite...
@ Eisbaer: Bei den neuen Eagle Versionen findest Du das Bauteil unter "Relais" Such mal nach S202S02 MfG Uwe
ERFOLG! Hallo liebe HAPler, ich habe nach langer Sucherei den Fehler endlich gefunden. Es lag einzig und allein an der Softwareplattform: Ich habe auf einem PC eine virtuelle Maschine in VMWare angelegt, dort das Debian (und hinterher Ubuntu) installiert und die gesamte Maschine abgespeichert. Nachdem ich diese dann AUF EINEM ANDEREN PC gestartet habe, funktioniert augenscheinlich alles (wie in allen meinen Beiträgen beschrieben) - nur nicht die Kommunikation der HAP-Software mit der CU in der grafischen Oberfläche! Die Zusammenstellung einer Verkettung im autonomen Modus lag tatsächlich am Browser: der IE8 kann das nicht richtig. Mit dem FireFox portable klappte das dann auch auf Anhieb. Nun benötige ich nur noch eine kleine Hilfestellung, was die Konfigurierung im autonomen Bereich betrifft (Eugen?): Wenn ich eine Folge Taster Input - Compare - Output konstruiere, wie kann ich dem compare-Feld mittilen WOMIT es vergleichen soll? Wenn ich den grünen Punkt am Input doppelklicke, kann ich ja Werte zur Simulation einstellen - klar. Aber wie kann ich das Compare-Feld konfigurieren? Gibt es für kleine Standard-Anwendungen (Lampe schalten, Lampe dimmen, Rollade fahren) auch schon irgendwo ein howto? Viele Grüße und herzlichen Dank für die Unterstützung bis jetzt, Markus
@Wolfgang: Du bekommst den LF50CDT bei RS: http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=lf50cdt Ansonsten kannst Du auch folgende andere Low-Drop-Spannungsregler im DPAK-Gehäuse nehmen: KF50BDT, L4931CDT50, LM2936DT-5.0, NCP1117DT50, LM1117IDT-5,0, LP38690DT-5,0, BA05FP, MC33269DT5,0 oder LD1086DT50. Einen davon wirst Du bestimmt finden ;-) Viele Grüße, Markus
@ timaks also der compare-Wert wird beim erstelllen der AS in das Feld "Value" des "Object compare" eingetragen. Hintergründe und welche Werte es gibt findest du im WIKI- Technische Dokumentation. Bespiele für Taster, Rollo u.s.w. sind auch schon in der WIKI (http://wiki.netmb.net/index.php/Hauptseite). Einfach mal durchschauen oder dann die AS hier posten...
Hallo, leider kämpfe ich wieder mit einem Problem. Bei mir sehe ich kein device /dev/ttyUSB* Wann wird dieses generiert? ich nehme an schon beim anstecken an den USB port, oder? Kann ich den USB Adapter irgendwie testen? Habe die Platine von Charly, aber nicht alles bestückt (nur die Teile die auch in der ursprünglichen Version enthalten sind).
Wenn Du den USB-Adapter einfach in einen Windows-PC steckst, muß der FDTI Chip sofort erkannt werden. (unter Ubuntu genauso) Um den Adapter (wenn er erkannt wurde) zu testen: RXD und TXD brücken, Terminalprogramm starten (richtigen Com-Port auswählen) und einfach ein paar Zeichen eingeben. Wenn "Lokales Echo" nicht aktiviert ist muß jedes Zeichen das man eingibt einfach erscheinen. (wenn es aktiviert ist erscheint jedes Zeichen doppelt.) Sobald man die Verbindung von RXD und TXD trennt wird kein Zeichen mehr ausgegeben. MfG Uwe
@Markus: Sie die von Dir aufgelisteten Modelle alle Pin-kompatibel zum LF50CDT ? Wenn ja, dann wäre das ein Fall fürs Wiki. cu, Ben